Ne, so meine ich es nicht.
Es gibt folgende Fälle:
-
Du hast nur einen State, in dem Einspeisung positiv und Netzbezug negativ angezeigt werden => Du füllst nur cStateEinspeisung aus
-
Du hast nur einen State, in dem Netzbezug positiv und Einspeisung negativ angezeigt werden => Du füllst nur cStateNetzbezug aus
-
Du hast zwei States, einer mit Netzbezug und einer mit Einspeisung (jeweils nur positive Werte) => Du füllte beide Variablen aus.
-
Der vierte Fall (getrennte Zähler mit negativen Werten) dürfte wohl nicht vorkommen…
Ist es so verständlicher?
Viele Grüße
Sneak-L8
-
-
yep - danke
-
Hi,
ich plane für meine Ferienwohnung eine Wallbox zu installieren. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich im Forum auf diesen Post gestossen.
Da ich auf Dauer schon ein bischen was verlangen muss für das Laden (zumindest die Energiekosten) müsste ich zwischen Personen unterscheiden die gerade laden. Dazu würde ich jeder Person eine RFID-Karte geben, die Wallbox kann das ja prinzipiell. Danach möchte ich dann die Energie auswerten die die jeweilige Person verbraucht hat.
Was der Adapter kann ist die Energiemenge auszugeben. Aber kann er auch unterscheiden welcher User gerade lädt ?
Kann der Adapter evt. auch schon eine Gesamtverbrauchsenergie pro user erstellen, das wäre natürlich das non plus ultra.
Andreas
-
Hallo Andreas,
dass kann der Adapter leider nicht. Aber ich glaube das gibt die Box auch nicht her. Du kannst sie zwar mit der RFID-Karte freischalten, aber Du kannst nirgends eine Karten-Nr. auslesen.
Höchstens in der Logdatei die der Adapter anlegt. Dann müsstest Du diese auslesen.
Dann müsstest Du noch die Werte in einer Datenbank verwalten, wo sie je Karte (und Datum) abgelegt werden.
Das dürfte noch etwas Arbeit sein.
Viele Grüße
Sneak-L8
P.S. Aber toll, dass Du so einen Service für Deine Ferienwohnungen anbieten willst. Ich würde mich als Mieter sehr drüber freuen.
-
Hallo zusammen,
so, nachdem mein Skript nun ganz stabil läuft, würde ich gerne den bestehenden Adapter von UncleSam erweitern. Hab auch schonmal damit begonnen die Admin-Seite mit den neuen Einstellmöglichkeiten zu erweitern. Meines Erachten muss ich jetzt "nur" noch die kecontact.js um meine zusätzliche Skriptfunktionalität erweitern.
Hab jetzt gesehen, dass die Sachen wohl auch nicht nur bei git, sondern auch npm, … gehostet und verwaltet werden und da z.B. die Versionsnummern stehen.
Mag mich da jemand bei unterstüzen? Oder besteht überhaupt Bedarf, das als Adapter zur Verfügung zustellen? Das Skript reicht mir ja erstmal, auch wenn ein eigener Adapter besser aussieht. Aber wenn's keiner braucht ...
Viele Grüße
Sneak-L8
-
Hi,
Danke für die Antwort. Dann verstehe ich aber die Objekte nicht. Da gibt es einen Current User (siehe Screenshot, eines früheren Posts) .
Irgendwas muss der Wert doch aussagen ?
Andreas
-
Ja, das klingt danach.
Aber mit current user ist die benutzter-definierte Leistung in mA gemeint.
Mit dem Wert wird festgelegt, mit welcher Leistung die Wallbox das Auto laden darf…
Aber ich hab in der Beschreibung der Keba entdeckt, dass man beim „report 100“ die RFID Token ID erhält, mit der der Ladevorgang gestartet wurde.
Da er auch eine Session ID hat, kannst Du auch periodisch den Report abfragen und somit den vollständigen Ladevorgang erfassen.
Viele Grüße
Sneak-L8
-
Hi
Danke Sneak für das tolle Script.
Ich habe eine Fronius Wechselrichter mit Batterie und die Keba P30c.
Vom Froniusadapter erhalte ich die PV-Produktion als positiven Wert, die Nutzung P_Load ist aber negativ. Ich hab in deinem Script die Berechnung des Ladestrom korrigiert (Vorzeichenwechsel).
Muss ich sonst noch etwas umstellen oder kann ich den neg. Wert im Adapter schon korrigieren, sodass die Grafik stimmt?
Ich würde auch gerne die Automatik Ein/Aus Schaltung automatisieren. Dabei denke ich an das Abschalten der Automatik wenn die produzierte Energie (PV) eine Zeit x unter einem Wert y liegt, als ein Wolkentag oder auch durch Abfrage von Wetterdaten.
Kannst du mir hierbei helfen, kenne mich mit java leider nicht wirklich gut aus.
Danke
-
Hallo gto,
freut mich, wenn dir das Skript gefällt. Eigentlich brauchst Du keine Vorzeichen umdrehen. Es gibt zwei getrennte Felder für Dein Energy Meter. Im einen gibst Du den Namen des States mit dem Netzbezug an, im anderen den mit der Einspeisung. Wenn Dein EnergyMeter beide in einem State liefert (als pos./neg. Werte), dann reicht die Befüllung einer der beiden Felder. Passt das Vorzeichen nicht, dann musst Du das andere Feld nehmen.
Die Funktion, das Laden ganz einzustellen, wenn mind. x Minuten nicht mehr genug PV-Strom zur Verfügung steht, ist schon implementiert. Das ist "nMinLfz". Über nNetzbezug kannst Du angeben, wieviel Watt noch vom Netz gezogen werden dürfen, ohne dass das Laden beendet wird (Bei Erzeugung von 2.200W kann es sich z.B. lohnen die 400W für die minimale Ladeleistung des Autos vom Netz "zuzukaufen").
Und über den State wallboxPVAutomatik kann Du mit "false" auf volle Ladung umschalten, wenn Du mal schnell tanken musst und Dir die Sonne egal ist. Den Schalter kann man das schön im VIS verwalten.
Ich habe zwischenzeitlich noch etwas am Skript geschaubt, weil es oft beim Einstecken für ein paar Minuten geladen hatte, obwohl nicht genug Sonne schien und ich eine Leistungsbegrenzung einbauen musste, weil die Stadtwerke mir sonst kein Laden in der Nacht parallel zur Nachtspeicherheizung erlauben würden.
Hier mal der aktuelle Stand:
! // 01.06.2017 - V1.01 - Ladebeginn wird jetzt bei An- und Abstecken auf null gesetzt
! // - Erkennung Ladebeginn nun von 1 W auf 100 W (100.000 mW) erhöht,
! // da beim anstecken sonst sofort ein Ladebeginn erkennt wird,
! // der zu einer 5 minütigen Ladedauer führt, auch wenn die Sonne
! // nicht scheint.
! var nMinCurr = 6000; // in mA
! var nMaxCurr = getState("kecontact.0.currentHardware"/Maximum Current Hardware/).val; // in mA
! var nDelta = 500; // Regelgröße der Ladung in mA (damit nicht jedes mA geregelt wird)
! var nNetzbezug = 400; // Max. Wattzahl die bei minimaler Ladung auch vom Netz gezogen werden darf.
! var nMinLfz = 300; // Sekunden wie lange Ladung mindestens aufrechterhalten wird, auch wenn zu wenig Strom anliegt
! var nAktGenau = 0; // Aktueller genauer Ladewert
! var nAnzPhasen = 0; // Anzahl der Phasen, mit denen Fahrzeug lädt
! var doLog = true; // Aktivieren, um bei der Fehlersuche zu unterstützen
! var lAutoVerb = false; // Ist ein Auto mit der Ladebox verbunden?
! var oLadeBeginn = null; // Timerbeginn, wenn Laden des Fahrzeugs begonnen wurde
! var oSchedule = null; // Schedule-Object
! var cStateEinspeisung = "sma-em.0.1901706890.psurplus"; /*Aktuelle Einspeisung, negative Werte werden als Verbrauch interpretiert */
! var cStateNetzbezug = "sma-em.0.1901706890.pregard"; /*Aktueller Netzbezug (Stromverbrauch), negative Werte wären Einspeisung */
! var cStateVerbrauch1 = "sma-em.0.1901402148.pregard"; /1. Stromzähler für Leistungsbegrenzung/
! var cStateVerbrauch2 = "sma-em.0.1901706890.pregard"; /2. Stromzähler für Leistungsbegrenzung/
! var cStateVerbrauch3 = ""; /3. Stromzähler für Leistungsbegrenzung/
! var nMaxLeistung = 26000; /Max. Leistung, die über Verbraucher 1-3 abgerufen werden darf/
! var lMaxInklWallbox = true; /Schalter, ob Wallbox ebenfalls in Verbrauch berücksichtigt wird/
! // Konstanten für States
! var cStateWallboxAnAus = "kecontact.0.enableUser"; /Enable User/
! var cStateWallboxLadung = "kecontact.0.currentUser"; /Current User/
! var cStateWallboxP1 = "kecontact.0.i1"; /Current 1/
! var cStateWallboxP2 = "kecontact.0.i2"; /Current 2/
! var cStateWallboxP3 = "kecontact.0.i3"; /Current 3/
! var cStateWallboxVerb = "kecontact.0.plug"; /*Plug, Steckerverbindung */
! var cStateWallboxStatus = "kecontact.0.state"; /*State, Status der Ladung */
! var cStateAktLadung = "kecontact.0.p"; /Power - Aktuelle Ladung E-Auto/
! var cStateLadebeginn = "wallboxStart"; /Zeitpukt, wann mit dem Laden des Autos aktiv begonnen wurde/
! var cStateLadeverbindung = "wallboxVerbindung"; /Zeitpukt, wann das Auto mit der Wallbox zuletzt verbunden wurde/
! var cStateLadestopp = "wallboxSperre"; /grundsätzliches Ladeverbot z.B. wegen Nachtspeicherheizung/
! var cStateLadeautomatik = "wallboxPVAutomatik"; /*Ladung E-Auto abhängig von PV-Leistung, false = max Ladung unabh. von PV /
! createState(cStateLadeautomatik, true, {
! read: true,
! write: true,
! name: "Gibt an, ob die Wallbox abhängig vom PV-Überschuss laden soll (aus = mit voller Leistung laden)",
! type: "boolean",
! def: true
! });
! createState(cStateLadestopp, false, {
! read: true,
! write: false,
! name: "Gibt an, ob die Wallbox derzeit gesperrt ist (z.B. wegen aktiver Nachtspeicherheizung)",
! type: "boolean",
! def: false
! });
! createState(cStateLadebeginn, null, {
! read: true,
! write: false,
! name: "Gibt an, wann die Wallbox begonnen hat, das Auto zu laden",
! type: "string",
! role: "datetime",
! def: null
! });
! createState(cStateLadeverbindung, null, {
! read: true,
! write: false,
! name: "Gibt an, wann das Auto zuletzt mit der Wallbox verbunden wurde",
! type: "string",
! role: "datetime",
! def: null
! });
! function schreibeInfo(text, wichtig) {
! if (doLog) {
! if (wichtig === true) {
! log(text, "info");
! } else {
! log(text, "debug");
! }
! }
! }
! function switchWallbox(enabled) {
! schreibeInfo("schalte wallbox: " + enabled);
! if (getState(cStateWallboxAnAus).val != enabled) {
! setState(cStateWallboxAnAus, enabled);
! schreibeInfo("Schalt-Kommando " + enabled + " abgesetzt", true);
! if (! enabled) {
! oLadeBeginn = null;
! }
! }
! }
! function regulateWallbox(milliAmpere) {
! schreibeInfo("regle wallbox: " + milliAmpere);
! if (getState(cStateWallboxLadung).val != milliAmpere) {
! setState(cStateWallboxLadung, milliAmpere);
! schreibeInfo("Regler-Kommando auf " + milliAmpere + " abgesetzt", true);
! }
! }
! function getUeberschussOhneWallbox() {
! // zunächst ist mal nichts verfügbar
! var nVerfuegbar = 0;
! if (cStateEinspeisung !== '') {
! nVerfuegbar = nVerfuegbar + getState(cStateEinspeisung).val;
! }
! if (cStateNetzbezug !== '') {
! nVerfuegbar = nVerfuegbar - getState(cStateNetzbezug).val;
! }
! nVerfuegbar = nVerfuegbar + (getState(cStateAktLadung).val / 1000);
! return(nVerfuegbar);
! }
! function getAktGesamtVerbrauch() {
! // zunächst mal kein Verbrauch
! var nResult = 0;
! if (cStateVerbrauch1 !== '') {
! nResult = nResult + getState(cStateVerbrauch1).val;
! }
! if (cStateVerbrauch2 !== '') {
! nResult = nResult + getState(cStateVerbrauch2).val;
! }
! if (cStateVerbrauch3 !== '') {
! nResult = nResult + getState(cStateVerbrauch3).val;
! }
! if (lMaxInklWallbox) {
! nResult = nResult - (getState(cStateAktLadung).val / 1000);
! }
! return nResult;
! }
! function getLeistungVerfuegbar() {
! // Wenn keine Leistungsbegrenzung eingestelt ist, dann max. liefern
! if (nMaxLeistung <= 0) {
! return 999999;
! }
! return nMaxLeistung - getAktGesamtVerbrauch();
! }
! function checkAutoLadung() {
! var nCurr = 0; // in mA
! var nTempMax = nMaxCurr;
! var oAutoState = getState(cStateLadeautomatik);
! // Wenn Wallbox lädt, dann die Anzahl der Phasen ermitteln
! var nAktPhasen = nAnzPhasen;
! if (getState(cStateAktLadung).val > 100000) {
! // Wenn Auto wirklich geladen wird, dann merken, wann das begonnen hat,
! // damit man gem. Schalter oben dafür sorgen kann, dass mind. eine
! // eingestellte Zeitpsanne geladen wird.
! if (oLadeBeginn === null) {
! oLadeBeginn = new Date();
! schreibeInfo("Auto beginnt zu laden", true);
! setState(cStateLadebeginn, oLadeBeginn, true);
! }
! var nTempAnz = 0;
! if (getState(cStateWallboxP1).val > 100) {
! nTempAnz ++;
! }
! if (getState(cStateWallboxP2).val > 100) {
! nTempAnz ++;
! }
! if (getState(cStateWallboxP3).val > 100) {
! nTempAnz ++;
! }
! if (nTempAnz > 0) {
! // Jetzt die Anzahl Phasen merken
! nAnzPhasen = nTempAnz;
! nAktPhasen = nTempAnz;
! schreibeInfo("Wallbox lädt mit " + nAnzPhasen + " Phasen");
! } else {
! schreibeInfo("Trotz Ladung keine Phasenanzahl für Wallbox ermittelt", true);
! }
! }
! // Wenn bisher keine Phasenzahl bekannt, dann mit einer Phase rechnen
! if (nAktPhasen <= 0) {
! nAktPhasen = 1;
! }
! // State "reparieren", weil VIS-Control 0/1 anstelle false/true setzt
! if (typeof oAutoState.val != "boolean") {
! setState(cStateLadeautomatik, oAutoState.val == 1, true);
! }
! // Zunächst Leistungsbegrenzung prüfen
! var nMaxAmpere = Math.round(getLeistungVerfuegbar() / 230 / 3 * 1000 / nDelta) * nDelta; // Zur Sicherheit immer mit drei Phasen rechnen
! if (nMaxAmpere < nTempMax) {
! nTempMax = nMaxAmpere;
! }
! // Wallbox sperren, wenn entweder eine Ladestopp vorliegt oder die max. verfügbare Leistung unter dem Mindestwert der Wallbox liegt
! if (getState(cStateLadestopp).val || (nTempMax < nMinCurr)) {
! // Ladung aktuell gesperrt
! schreibeInfo("Wallbox ist aktuell gesperrt");
! } else {
! if (lAutoVerb && getState(cStateLadeautomatik).val) {
! var nVerfuegbar = getUeberschussOhneWallbox();
! // Ladesteuerung in Stufen von 500mA regeln
! nCurr = Math.round(nVerfuegbar / 230 * 1000 / nDelta / nAktPhasen) * nDelta;
! if (nCurr < nMinCurr) {
! if (oLadeBeginn !== null) {
! // Wenn das Auto gerade lädt bzw. laden darf, dann Grenzwerte zum Abschalten berücksichtigen
! nCurr = Math.round((nVerfuegbar + nNetzbezug) / 230 * 1000 / nDelta / nAktPhasen) * nDelta;
! if (nCurr >= nMinCurr) {
! schreibeInfo("Minimale Unterschreitung Ladestrom, Laden wird fortgesetzt", true);
! nCurr = nMinCurr;
! } else {
! if (nMinLfz > 0) {
! oAktZeit = new Date();
! if ((oAktZeit.getTime() - oLadeBeginn.getTime()) / 1000 < nMinLfz) {
! // Mindestladedauer unterschritten? Dann mit minimaler Stärke weiter laden
! nCurr = nMinCurr;
! schreibeInfo("Minimale Ladezeit noch nicht erreicht, Laden wird fortgesetzt", true);
! }
! }
! }
! }
! } else {
! schreibeInfo("dynamische Anpassung mit " + nCurr + " mA");
! }
! } else {
! nCurr = nTempMax; // Automatik aus oder kein Auto verbunden? Dann mit voller Leistung laden
! schreibeInfo("Wallbox wird aktuell mit voller Leistung betrieben");
! }
! }
! if (nCurr < nMinCurr) {
! // Wallbox deaktivieren
! switchWallbox(false);
! regulateWallbox(nMinCurr);
! } else {
! if (nCurr > nTempMax) {
! nCurr = nTempMax;
! }
! schreibeInfo("Wallbox auf " + nCurr + " mA");
! regulateWallbox(nCurr);
! switchWallbox(true);
! }
! }
! function checkSchedule(obj) {
! schreibeInfo("Status ist: " + getState(cStateWallboxVerb).val);
! // 0 unplugged
! // 1 plugged on charging station
! // 3 plugged on charging station plug locked
! // 5 plugged on charging station plugged on EV
! // 7 plugged on charging station plug locked plugged on EV
! // Bei Ladestation mit ist Status immer mind. 3
! var lNewVerb = (getState(cStateWallboxVerb).val >= 5);
! if (lAutoVerb != lNewVerb) {
! // Es hat sich was geändert, Ladung begonnen oder beendet
! // Aber eigentlich uninteressant, Schedule sollte imm geprüft werden
! lAutoVerb = lNewVerb;
! // Egal ob Auto an- oder abgesteckt wird, dann ist der Ladebeginn
! // erstmal zu initialisieren
! oLadeBeginn = null;
! if (lAutoVerb) {
! schreibeInfo("Auto wurde mit Wallbox verbunden", true);
! setState(cStateLadeverbindung, new Date(), true);
! setState(cStateLadebeginn, oLadeBeginn, true);
! } else {
! schreibeInfo("Auto wurde von Wallbox getrennt", true);
! }
! checkAutoLadung();
! }
! // Wenn die Leistungsbegrenzung aktiv ist, dann muss der Schedule immer laufen
! if (lAutoVerb || nMaxLeistung >= 0) {
! if (oSchedule === null) {
! oSchedule = schedule("/30 * * * * ", checkAutoLadung);
! schreibeInfo("Schedule für Ladeautomatik aktiviert", true);
! }
! } else {
! if(oSchedule) {
! clearSchedule(oSchedule);
! oSchedule = null;
! schreibeInfo("Schedule für Ladeautomatik beendet", true);
! }
! }
! }
! subscribe({id: cStateWallboxStatus, change: "ne"}, checkSchedule);
! subscribe({id: cStateLadeautomatik, change: "ne"}, checkAutoLadung);
! subscribe({id: cStateLadestopp, change: "ne"}, checkAutoLadung);
! / schedule({hour: 6, minute: 1}, function () {
! // Nachtspeicherzeit ist vorbei, Wallbox freigeben
! setState(cStateLadestopp, false, true);
! });
! schedule({hour: 21, minute: 39}, function () {
! // Nachtspeicherzeit beginnt, Wallbox sperren
! setState(cStateLadestopp, true, true);
! }); */
! // bei Scriptstart States löschen und alles einmal ausführen
! setState(cStateLadeverbindung, null, true);
! oLadeBeginn = null;
! setState(cStateLadebeginn, oLadeBeginn, true);
! checkSchedule();
! checkAutoLadung(); -
Hallo, danke für die Antwort
Ich werde mir einen state einbauen um Hausverbrauch, Netzbezug und PV-Produktion einzurechnen. Wegen der Batterie kann nämlich nicht vom Netzbetreiberbezug auf den Hausverbrauch umgerechnet werden. Das bringe ich sicher hin.
Beim 2. Punkt hast du mich missverstanden. Ich würde gerne die Ladestromberechnungsautomatik automatisieren (lustiges Wortspiel). Das soll bedeuten, dass an Wolkentagen die Automatik sich selbstständig deaktiviert, also Frauenfreundlich.
Geht das??
-
Klar. Schreib Dir ein Skript, das eine Prognose für heute abfragt. Bei schlechtem Wetter änderst Du den State PVAutomatik auf false, sonst auf true.
Aber man muss sein Auto auch nicht unbedingt täglich laden, wenn die Reichweite noch ausreichend ist. Das kommt auch den Akkus zugute. Da warte ich lieber auf die Sonne und stelle nur im Notfall die Automatik aus.
-
Muss täglich laden, haben Hybrid und da fahren wir den Akku jeden Tag leer.
Danke für deine Hilfe
-
Klar, das ist was anderes, lohnt das Laden immer
-
Hallo zusammen
Zuerst mal ein grosses SORRY, dass ich mich erst jetzt wieder melde :oops:.
Unser Haus ist inzwischen umgebaut, die gesamte Hausautomation mit ioBroker läuft und das erste Kind ist auf dem Weg (Release-Termin im Mai ;-). Das heisst, in den nächsten Monaten sollte ich wieder mehr Zeit für den Adapter haben.
Version 0.1.0 habe ich gestern als "stable" freigegeben, ist aber noch nicht im Repository: https://github.com/ioBroker/ioBroker.re … s/pull/261
Wenn ihr Wünsche oder Vorschläge habt, füllt bitte einen "Issue" bei GitHub aus, dann kann ich das priorisieren, wie das in der richtigen Softwareentwicklung auch läuft :-):
https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok ... act/issues
Für die Softwareentwickler unter euch bin ich natürlich auch um Pull Requests dankbar:
https://github.com/UncleSamSwiss/ioBrok ... tact/pulls
Ich freue mich auf euren Input!
/UncleSam
-
Hallo,
die Realisierung der PV-Ladung war für mich der Anlaß mich endlich mit IO-Broker zu befassen.
Wir haben letztes Jahr unser Haus umgebaut und auch mit KNX ausgerüstet, aber im Moment nutzen wir die Möglichkeiten noch nicht voll aus da es erst einmal nur "dumm" zum Schalten genutzt wird.
In den nächsten 4 Wochen kommen aber sowohl die Wallbox wie auch die PV und dann war das Ziel genau das zu realisieren was,
soweit ich das sehe, ja schon größten Teils in dem Adapter bzw. dem Script steckt.
Wir haben einen Smart mit einer Reichweite von ca. 120km (Sommer) und der wird meist an 2-3 Tagen die Woche für die Fahrt in die benachbarte Großstadt benutzt, so ca. 30km. Meist ist es sogar so, dass es nie zwei Tage hintereinander sind.
Idee für die Steuerung ist die, das immer mindestens 75km Reichweite zur Verfügung stehen sollten.
Die Automatik soll so aussehen das wenn Überschuß der PV da ist, soll geladen werden bis der Akku maximal voll ist.
Nur wenn der Akku droht am Morgen unter der Ladung von ca. 65% (im Winter wahrscheinlich mehr) zu liegen, soll Strom aus dem Netz gezogen werden.
Über einen Taster soll das manuell übersteuert werden können, das er jederzeit sofort maximal geladen werden kann.
Mit dem verbauten Schnelllader und der Wallbox soll das für den Smart in 1h möglich sein. Ich bin mal gespannt ;-).
Ich werde in den nächsten Wochen über den Erfolg oder Mißerfolg berichten.
Gruß
Dietmar
-
Hallo UncleSam,
so die Wallbox ist installiert und das lesen der Werte mit dem Adapter geht einwandfrei (nachdem der Installateur UDP auch wirklich aktiviert hatte ;-)).
Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage:
Die Wallbox hat ja einen Freigabeeingang (X1) über den ich das Laden aktivieren kann.
Denn habe ich aktiviert und das funktioniert sauber und ich sehe auch den Ladevorgang in den Objekten vom IObroker.
Allerdings lädt die Box mit dem maximalen Strom der mit den Dip-Switches eingestellt ist.
Wenn ich jetzt nur mit dem Überschuss der PV laden wollte, über welche Werte/Objekte kann der Strom dann über den iobroker-Adapter eingestellt werden? Oder brauche ich dafür dann auch das Script? Und muss der X1 dann auch aktiviert werden?
Danke und Gruß
Dietmar
PS: Tolle Arbeit mit dem Adapter!
-
Über curruser kann der aktuell gewünschte Ladestrom eingestellt werden. Das passiert mit dem Skript.
Ich habe eher vor, den Adapter von UncleSam um die Funktionalität des Skripts zu erweitern. Bin gerade am Einlesen in die Doku und klonen in git.
-
Ah, vielen Dank!
Das Script das hier im Thread abgelegt ist, ist noch das aktuelle?
Meine PV kommt erst in der nächsten Woche - hoffentlich. Der erste Termin wurde wegen Schneefall leider gecancelt.
Sobald das ganze steht und ich etwas Zeit habe, werde ich mich an den Einbau und Testen begeben.
Macht die Integration in den Adapter der Keba Sinn? Oder wird das gegenüber dem Script dann nicht etwas inflexibler?
Gruß
Dietmar
-
Das Skript habe ich zwischenzeitlich mal aktualisiert, aber ob es dem entspricht, das bei mir läuft...
Genau das wäre z.B. ein Grund,warum ein Adapter besser ist. Der wird zentral verwaltet und ich sehe bei github alle Änderungen und weiß, wann etwas geändert wurde.
Zudem kann ich weniger falsch machen, weil es eine Konfigurationsseite gibt, auf der ich die nötigen Daten eintrage und nicht die Gefahr besteht, versehentlich im Source etwas zu ändern. -
So, ich habe vor einiger Zeit einen Fork des Adapters erstellt und die Erweiterung um Lesitungsbegrenzung (z.B. für parallele Nutzung von Nachtspeicheröfen) und PV-abhängige Ladung ergänzt. Außerdem kann man über einen state beliebige Texte auf der Wallbox anzeigen lassen (max. 23 Zeichen).
Falls jemand nicht auf den PullRequest warten will: unter https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.kecontact kann man sich die neueste Version installieren.