Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      Jozu last edited by Jozu

      Hallo zusammen,

      derzeit versuche ich meine Wallbox per modbus-Adapter in den iobroker zu integrieren. Eingetragen habe ich bisher zwei Holding-Register, aber die werden nicht ausgelesen, da keine Verbindung mit dem slave aufgebaut wird. Ich müsste eigentlich noch die slave-Adresse eingeben, finde aber keinen Eintrag wo ich dies vornehmen könnte. Inzwischen bin ich etwas ratlos und hoffe, dass jemand von euch mir helfen kann.

      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:08.949	info	Disconnected from slave 192.168.178.73
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:08.948	debug	Closing client on purpose.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.958	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.957	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.956	debug	Socket closed with error
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.950	warn	Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.949	error	Client in error state.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.948	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:07.947	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:02.945	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 309 - 9 registers
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:02.945	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2023-02-05 16:09:02.943	info	Connected to slave 192.168.178.73
      

      7a3ff052-b71c-4c42-9d5f-3eb2238a1ea8-grafik.png
      bdf0d6e8-1e66-4f3f-b8c6-a56ba94a1f86-grafik.png
      Vielen Dank für eure Zeit und Fachkenntnisse!

      Jozu

      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Jozu last edited by wendy2702

        @jozu zeige Screenshots der Adapter Einstellungen und Register.

        Logfile auf Debug stellen und posten.

        Wallboard Abfrage per TCP direkt oder Modbus RTU mit Adapter?

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          Jozu @wendy2702 last edited by

          @wendy2702 Habe sie oben ergänzt.

          wendy2702 peppi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • wendy2702
            wendy2702 @Jozu last edited by

            @jozu Haken zu 99% Prozent bei Aliases raus.

            Was mit meinen anderen fragen?

            Welche Wallbox bzw. Übersicht der möglichen Register posten.

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • peppi
              peppi @Jozu last edited by peppi

              @jozu sagte in modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave:

              @wendy2702 Habe sie oben ergänzt.

              HI nimm den Haken bei Alias raus!
              Schaue ob du auch die richtige Port nummer hast 502 oder 1502?

              PS Sorry hat dir ja schon mein vorschreiben mitgeteitl Alias...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • J
                Jozu @wendy2702 last edited by

                @wendy2702
                Das Entfernen von Alias hat keine Veränderung bewirkt.

                Es handelt sich um eine wallbe eco 2.0s. Abfrage per TCP direkt.

                Mit dem Phoenix-Controller EV-CC-AC1-M3-CBC-RCM-ETH

                In dem Handbuch des Controllers (link) finden sich die Register ab S. 71.

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @Jozu last edited by

                  @jozu hast du danach nochmal die Register kontrolliert

                  J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jozu @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702

                    Ja die Register wurden geändert von 40310 auf 310 und 40315 auf 315. Ich habe sie wieder auf den alten Wert gesetzt. Das Log-File bleibt identisch

                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:57.610	info	Disconnected from slave 192.168.178.73
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:57.608	debug	Closing client on purpose.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.616	debug	Cleaning up request fifo.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.615	debug	Clearing timeout of the current request.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.614	debug	Socket closed with error
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.610	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.608	error	Client in error state.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.608	error	Request timed out.
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:56.606	warn	Error: undefined
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:51.604	debug	[DevID_1/holdingRegs] Poll address 40309 - 9 registers
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:51.604	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                    modbus.0
                    	2023-02-05 17:18:51.602	info	Connected to slave 192.168.178.73
                    
                    peppi wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • peppi
                      peppi @Jozu last edited by peppi

                      @jozu
                      vestehe nicht ganz unten steht ja connected!
                      84e69dd2-f8c0-4b74-a940-5443c3564db4-image.png

                      Hast du ein en modbus tester (software)?
                      ==> damit kannst du pingen und die register probieren auszulesen.

                      empfhele dir den Modbus DOctor!

                      schaue mal hier ==> https://softadvice.informer.com/Modbus_Doctor.html

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @peppi last edited by

                        @peppi sagte in modbus Adapter - Keine Verbindung zu slave:

                        @jozu
                        vestehe nicht ganz unten steht ja connected!

                        Achte auf den Zeitstempel im log.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Jozu last edited by

                          @jozu wo hast du eine Register 40309 gefunden?

                          Wenn ich das richtig lese sind die doch Dezimal angegeben. Habe aber ehrlich gesagt nur die Seite 71 gelesen.

                          Dann hat das Gerät die ID 255 und nicht 1

                          9D202A51-55BD-4EEF-B346-DFE4BE8C45C3.jpeg

                          Stell mal zum testen nur das Register 105 ein, Little Endian 32 bit signed oder unsigned testen.

                          724EBE0A-037F-45F7-AD15-93D463F58C2F.png

                          J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            Jozu @wendy2702 last edited by

                            @wendy2702
                            Vielen Dank Wendy, die ID war falsch!

                            Nun erhalte ich bei dem Firmwareeintrag den richtigen Wert, jedoch nur, wenn ich String (Little Endian, Zero-end) auswähle. Bei signed oder unsigned erhalte ich nur Zahlen.

                            Als String (Little Endian, Zero-end) erhalte ich nun auch im Holdingregister den korrekten Eintrag bei dem Gerätenamen.

                            Bei der IP erhalte ich bei der Länge 4 keinen sinnvollen Eintrag. Bei der Länge 1, die korrekte Angabe "192". Hier muss ich Signed 16 bit (Big Endian) auswählen.
                            Wie kann ich es umstellen, damit die korrekte IP angegeben wird? Oder muss ich hier jede Registeradresse einzeln abrufen?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            508
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.2k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            12
                            881
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo