Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [gelöst] Modbus Datentyp HEX?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    844

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

[gelöst] Modbus Datentyp HEX?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Offline
    D Offline
    digidax
    schrieb am zuletzt editiert von digidax
    #1

    Hallo zusammen,

    Ich habe einen PV Inverter, der für ein Modbus Register den Datentyp HEX mit 4 byte Länge angibt:
    c2dd5887-cedb-4c15-9a72-f7c60610763f-grafik.png

    Im Modbus Adapter gibt es diesen Datentyp im Holding Register nicht, am nähesten kamen die 64 Bit Datentypen, welche aber nur eine Dezimalzahl ausgeben, die mir nicht weiter hilft.

    Jemand einen Tipp?

    lg Frank

    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • D digidax

      Hallo zusammen,

      Ich habe einen PV Inverter, der für ein Modbus Register den Datentyp HEX mit 4 byte Länge angibt:
      c2dd5887-cedb-4c15-9a72-f7c60610763f-grafik.png

      Im Modbus Adapter gibt es diesen Datentyp im Holding Register nicht, am nähesten kamen die 64 Bit Datentypen, welche aber nur eine Dezimalzahl ausgeben, die mir nicht weiter hilft.

      Jemand einen Tipp?

      lg Frank

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @digidax sagte: mit 4 byte Länge

      Das sind 8 Byte.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • D digidax

        Hallo zusammen,

        Ich habe einen PV Inverter, der für ein Modbus Register den Datentyp HEX mit 4 byte Länge angibt:
        c2dd5887-cedb-4c15-9a72-f7c60610763f-grafik.png

        Im Modbus Adapter gibt es diesen Datentyp im Holding Register nicht, am nähesten kamen die 64 Bit Datentypen, welche aber nur eine Dezimalzahl ausgeben, die mir nicht weiter hilft.

        Jemand einen Tipp?

        lg Frank

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #3

        @digidax
        Wende Masken darauf an.

        let jahr  = value >> 48 & 0xFFFF;
        let monat = value >> 40 & 0xFF;
        let tag   = value >> 32 & 0xFF;
        let stunde = value >> 24 & 0xFF;
        let min   = value >> 16 & 0xFF;
        let sek   = value >> 8 & 0xFF;
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Offline
          D Offline
          digidax
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @paul53
          Korrekt, 8 byte.
          Wie mache ich das bitte mit den Masken im holding Register?

          lg Frank

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D digidax

            @paul53
            Korrekt, 8 byte.
            Wie mache ich das bitte mit den Masken im holding Register?

            lg Frank

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #5

            @digidax sagte: Wie mache ich das bitte mit den Masken im holding Register?

            Du hast den Wert des Registers als Zahl in einem Datenpunkt? Dann wendest du die Masken auf den Datenpunktwert in Javascript an. Beispiel:

            const idTime = 'modbus.0.xyz'; // anpassen!
            
            on(idTime, function(dp) {
                let sek = dp.state.val >> 8 & 0xFF;
                // usw.
            });
            

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              digidax
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @paul53
              Aha, Vielen Dank.
              Die Modbusadresse kann ich also in der Modbus Instanz im Register als Unsigned 64 Bit anlegen oder sollte da ein andere Typ genommen werden oder "keiner" eingestellt werden?

              Vielen Dank, Frank

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D digidax

                @paul53
                Aha, Vielen Dank.
                Die Modbusadresse kann ich also in der Modbus Instanz im Register als Unsigned 64 Bit anlegen oder sollte da ein andere Typ genommen werden oder "keiner" eingestellt werden?

                Vielen Dank, Frank

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #7

                @digidax sagte: im Register als Unsigned 64 Bit anlegen

                Ich kenne mich zwar mit dem Modbus-Adapter nicht aus, aber "Unsigned 64 Bit" klingt vernünftig.
                Wichtig ist nur, dass alle 64 Bit unverändert im Datenpunkt ankommen, egal wie Javascript den Wert als Zahl interpretiert.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @digidax sagte: im Register als Unsigned 64 Bit anlegen

                  Ich kenne mich zwar mit dem Modbus-Adapter nicht aus, aber "Unsigned 64 Bit" klingt vernünftig.
                  Wichtig ist nur, dass alle 64 Bit unverändert im Datenpunkt ankommen, egal wie Javascript den Wert als Zahl interpretiert.

                  D Offline
                  D Offline
                  digidax
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @paul53
                  Okay, Danke, mit 64 Bit unsigned big endian habe ich den Wert 569154557686322400 erhalten. Big endian nutze ich auch für die anderen Werte, die ich auslese und das Ergebnis passt, also ist die Byte Order richtig. Werde jetzt mal das Script schreiben.

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D digidax

                    @paul53
                    Okay, Danke, mit 64 Bit unsigned big endian habe ich den Wert 569154557686322400 erhalten. Big endian nutze ich auch für die anderen Werte, die ich auslese und das Ergebnis passt, also ist die Byte Order richtig. Werde jetzt mal das Script schreiben.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #9

                    @digidax sagte: Wert 569154557686322400

                    Dieser Wert in einen Hex-String gewandelt ergibt "7e60b0e01301500". Das entspricht 14.11.2022 01:48:21.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Offline
                      D Offline
                      digidax
                      schrieb am zuletzt editiert von digidax
                      #10

                      @paul53
                      hmm, da habe ich wohl einen Fehler im Script, ich erhalte:

                      Jahr: 542
                      Monat: 30
                      Tag: 44
                      Stunde: 44
                      Minute: 2
                      Sekunde: 192

                      Script:

                      const idTime = 'modbus.1.holdingRegisters.56385_DateTime';
                      
                      on(idTime, function(dp) {
                      
                          let jahr  = dp.state.val >> 48 & 0xFFFF;
                          let monat = dp.state.val >> 40 & 0xFF;
                          let tag   = dp.state.val >> 32 & 0xFF;
                          let stunde = dp.state.val >> 24 & 0xFF;
                          let min   = dp.state.val >> 16 & 0xFF;
                          let sek   = dp.state.val >> 8 & 0xFF;
                      
                          setState('javascript.0.SAJ.jahr', jahr, true);
                          setState('javascript.0.SAJ.monat', monat, true);
                          setState('javascript.0.SAJ.tag', tag, true);
                          setState('javascript.0.SAJ.stunde', stunde, true);
                          setState('javascript.0.SAJ.minute', min, true);
                          setState('javascript.0.SAJ.sekunde', sek, true);
                      
                      });
                      

                      was habe ich falsch gemacht?

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D digidax

                        @paul53
                        hmm, da habe ich wohl einen Fehler im Script, ich erhalte:

                        Jahr: 542
                        Monat: 30
                        Tag: 44
                        Stunde: 44
                        Minute: 2
                        Sekunde: 192

                        Script:

                        const idTime = 'modbus.1.holdingRegisters.56385_DateTime';
                        
                        on(idTime, function(dp) {
                        
                            let jahr  = dp.state.val >> 48 & 0xFFFF;
                            let monat = dp.state.val >> 40 & 0xFF;
                            let tag   = dp.state.val >> 32 & 0xFF;
                            let stunde = dp.state.val >> 24 & 0xFF;
                            let min   = dp.state.val >> 16 & 0xFF;
                            let sek   = dp.state.val >> 8 & 0xFF;
                        
                            setState('javascript.0.SAJ.jahr', jahr, true);
                            setState('javascript.0.SAJ.monat', monat, true);
                            setState('javascript.0.SAJ.tag', tag, true);
                            setState('javascript.0.SAJ.stunde', stunde, true);
                            setState('javascript.0.SAJ.minute', min, true);
                            setState('javascript.0.SAJ.sekunde', sek, true);
                        
                        });
                        

                        was habe ich falsch gemacht?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #11

                        @digidax
                        Ich hatte nicht beachtet, dass Javascript nur Integerwerte bis 2^53 verarbeiten kann. Was ergibt das im Log?

                        const idTime = 'modbus.1.holdingRegisters.56385_DateTime';
                         
                        on(idTime, function(dp) {
                            log(dp.state.val.toString(16));
                        });
                        

                        EDIT: So erhalte ich die richtigen Werte:

                        var zahl = 569154557686322400;
                        let hex = zahl.toString(16);
                        log(hex);
                        let time = parseInt(hex.substring(7, 13), 16);
                        let date = parseInt(hex.substring(0, 7), 16);
                        log('sek: ' + (time & 0xFF));
                        log('min: ' + (time >> 8 & 0xFF));
                        log('std: ' + (time >> 16 & 0xFF));
                        log('tag: ' + (date & 0xFF));
                        log('mon: ' + (date >> 8 & 0xFF));
                        log('jahr: ' + (date >> 16 & 0xFFF));
                        

                        Log:

                        20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: 7e60b0e01301500
                        20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: sek: 21
                        20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: min: 48
                        20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: std: 1
                        20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: tag: 14
                        20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: mon: 11
                        20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: jahr: 2022
                        

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Offline
                          D Offline
                          digidax
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @paul53 said in Modbus Datentyp HEX?:

                          @digidax
                          Ich hatte nicht beachtet, dass Javascript nur Integerwerte bis 2^53 verarbeiten kann. Was ergibt das im Log?

                          const idTime = 'modbus.1.holdingRegisters.56385_DateTime';
                           
                          on(idTime, function(dp) {
                              log(dp.state.val.toString(16));
                          });
                          

                          Sehr interessant, wieder was gelernt. Das Script liefert:
                          script.js.text_hex: 7e60b0e0c341500

                          EDIT: So erhalte ich die richtigen Werte:

                          var zahl = 569154557686322400;
                          let hex = zahl.toString(16);
                          log(hex);
                          let time = parseInt(hex.substring(7, 13), 16);
                          let date = parseInt(hex.substring(0, 7), 16);
                          log('sek: ' + (time & 0xFF));
                          log('min: ' + (time >> 8 & 0xFF));
                          log('std: ' + (time >> 16 & 0xFF));
                          log('tag: ' + (date & 0xFF));
                          log('mon: ' + (date >> 8 & 0xFF));
                          log('jahr: ' + (date >> 16 & 0xFFF));
                          

                          Log:

                          20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: 7e60b0e01301500
                          20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: sek: 21
                          20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: min: 48
                          20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: std: 1
                          20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: tag: 14
                          20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: mon: 11
                          20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: jahr: 2022
                          

                          Jetzt funktioniert es auch bei mir, vielen Dank für die super schnelle Hilfe und das ich wieder etwas lernen konnte.

                          lg Frank

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • D digidax

                            @paul53 said in Modbus Datentyp HEX?:

                            @digidax
                            Ich hatte nicht beachtet, dass Javascript nur Integerwerte bis 2^53 verarbeiten kann. Was ergibt das im Log?

                            const idTime = 'modbus.1.holdingRegisters.56385_DateTime';
                             
                            on(idTime, function(dp) {
                                log(dp.state.val.toString(16));
                            });
                            

                            Sehr interessant, wieder was gelernt. Das Script liefert:
                            script.js.text_hex: 7e60b0e0c341500

                            EDIT: So erhalte ich die richtigen Werte:

                            var zahl = 569154557686322400;
                            let hex = zahl.toString(16);
                            log(hex);
                            let time = parseInt(hex.substring(7, 13), 16);
                            let date = parseInt(hex.substring(0, 7), 16);
                            log('sek: ' + (time & 0xFF));
                            log('min: ' + (time >> 8 & 0xFF));
                            log('std: ' + (time >> 16 & 0xFF));
                            log('tag: ' + (date & 0xFF));
                            log('mon: ' + (date >> 8 & 0xFF));
                            log('jahr: ' + (date >> 16 & 0xFFF));
                            

                            Log:

                            20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: 7e60b0e01301500
                            20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: sek: 21
                            20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: min: 48
                            20:02:41.984	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: std: 1
                            20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: tag: 14
                            20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: mon: 11
                            20:02:41.985	info	javascript.1 (1892) script.js.common.Neuer_Test: jahr: 2022
                            

                            Jetzt funktioniert es auch bei mir, vielen Dank für die super schnelle Hilfe und das ich wieder etwas lernen konnte.

                            lg Frank

                            D Offline
                            D Offline
                            digidax
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @paul53

                            OT
                            nun hat sich herausgestellt, dass das Gerät eine flasche Uhrzeit hat.
                            Über ein Modbus Register kann ich eine Zeit vorgeben. Es hat den gleichen Aufbau wie das Register beim Lesen. Also habe ich mir die aus der aktuellen Zeit einen dezimal Wert errechnet, da ja das Gerät eigentlich die HEX Blöcke erwartet und ich über die DEC 64 Bit Umwandlung gehen muss:

                            // Date to Dec
                            const now = new Date();
                            const x_jahr = ('0000'+now.getFullYear().toString(16).toUpperCase()).slice(-4);
                            const x_monat = ('00'+(now.getMonth()+1).toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                            const x_tag = ('00'+now.getDate().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                            const x_stunde = ('00'+now.getHours().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                            const x_minute = ('00'+now.getMinutes().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                            const x_sekunde = ('00'+now.getSeconds().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                            
                            log('ist jahr: '+ now.getFullYear()+' hex: '+ x_jahr);
                            log('ist monat: '+ (now.getMonth()+1)+' hex: '+ x_monat);
                            log('ist tag: '+ now.getDate()+' hex: '+ x_tag);
                            log('ist stunde: ' + now.getHours()+' hex: '+ x_stunde);
                            log('ist minute: '+ now.getMinutes()+' hex: '+ x_minute);
                            log('ist sekunde: '+ now.getSeconds()+' hex: '+ x_sekunde);
                            
                            
                            // combine Sting: yyyyMMddHHmmsszz 
                            //yyyy:year 
                            //MM:month 
                            //dd:date 
                            //HH:hour(24-hour) 
                            //mm: minute 
                            //ss: second 
                            //zz: reserve bit 
                            //2015-1-2 10:11:12 
                            //corresponding to 
                            //07DF 01 02 0A 0B 0C 00
                            
                            const TimeIdHex = x_jahr+''+x_monat+''+x_tag+''+x_stunde+''+x_minute+''+x_sekunde+'00';
                            log('Set to hex: '+TimeIdHex);
                            
                            const TimeIdDec = parseInt(TimeIdHex,16);
                            log('Set to dec: '+TimeIdDec);
                            

                            Es funktioniert aber nicht. Das Gerät ignoriert die Vorgabe.
                            In Zeile 30 baue ich den Hex String ohne Leereichen zwischen den Datum / Zeit Elementen. Das Ergebnis ist dann: 07E60B0E0E093500
                            Vermutlich erwartet das Gerät aber 07E6 0B 0E 0E 09 35 00

                            Wenn ich das so miitels parseInt() umwandel, ist das Ergebnis 2022.
                            Wie mache ich das richtig?

                            lg Frank

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D digidax

                              @paul53

                              OT
                              nun hat sich herausgestellt, dass das Gerät eine flasche Uhrzeit hat.
                              Über ein Modbus Register kann ich eine Zeit vorgeben. Es hat den gleichen Aufbau wie das Register beim Lesen. Also habe ich mir die aus der aktuellen Zeit einen dezimal Wert errechnet, da ja das Gerät eigentlich die HEX Blöcke erwartet und ich über die DEC 64 Bit Umwandlung gehen muss:

                              // Date to Dec
                              const now = new Date();
                              const x_jahr = ('0000'+now.getFullYear().toString(16).toUpperCase()).slice(-4);
                              const x_monat = ('00'+(now.getMonth()+1).toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                              const x_tag = ('00'+now.getDate().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                              const x_stunde = ('00'+now.getHours().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                              const x_minute = ('00'+now.getMinutes().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                              const x_sekunde = ('00'+now.getSeconds().toString(16).toUpperCase()).slice(-2);
                              
                              log('ist jahr: '+ now.getFullYear()+' hex: '+ x_jahr);
                              log('ist monat: '+ (now.getMonth()+1)+' hex: '+ x_monat);
                              log('ist tag: '+ now.getDate()+' hex: '+ x_tag);
                              log('ist stunde: ' + now.getHours()+' hex: '+ x_stunde);
                              log('ist minute: '+ now.getMinutes()+' hex: '+ x_minute);
                              log('ist sekunde: '+ now.getSeconds()+' hex: '+ x_sekunde);
                              
                              
                              // combine Sting: yyyyMMddHHmmsszz 
                              //yyyy:year 
                              //MM:month 
                              //dd:date 
                              //HH:hour(24-hour) 
                              //mm: minute 
                              //ss: second 
                              //zz: reserve bit 
                              //2015-1-2 10:11:12 
                              //corresponding to 
                              //07DF 01 02 0A 0B 0C 00
                              
                              const TimeIdHex = x_jahr+''+x_monat+''+x_tag+''+x_stunde+''+x_minute+''+x_sekunde+'00';
                              log('Set to hex: '+TimeIdHex);
                              
                              const TimeIdDec = parseInt(TimeIdHex,16);
                              log('Set to dec: '+TimeIdDec);
                              

                              Es funktioniert aber nicht. Das Gerät ignoriert die Vorgabe.
                              In Zeile 30 baue ich den Hex String ohne Leereichen zwischen den Datum / Zeit Elementen. Das Ergebnis ist dann: 07E60B0E0E093500
                              Vermutlich erwartet das Gerät aber 07E6 0B 0E 0E 09 35 00

                              Wenn ich das so miitels parseInt() umwandel, ist das Ergebnis 2022.
                              Wie mache ich das richtig?

                              lg Frank

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #14

                              @digidax sagte: In Zeile 30 baue ich den Hex String ohne Leereichen zwischen den Datum / Zeit Elementen. Das Ergebnis ist dann: 07E60B0E0E093500

                              Das ist ein String. Das gezeigte Register enthält aber einen 64-Bit-Integer-Wert. Also ist Zeile 33 schon richtig.

                              log(parseInt('07E60B0E0E093500', 16)); // 569154557901878500
                              

                              Ob man so einen Wert auch als Integer senden kann, weiß ich nicht, da die Mantisse größer als 2^53 ist (Javascript kennt nur Floating point).

                              EDIT: Gibt es nicht ein Modbus-Register in dem man die reine Uhrzeit (ohne Datum) setzen kann. Das würde für die Korrektur ausreichen.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              664

                              Online

                              32.6k

                              Benutzer

                              82.1k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe