    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script

[Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
313 Posts 34 Posters 85.1k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • L Offline
    L Offline
    looxer01
    wrote on last edited by
    #45

    Hi,

    @Superdad:

    1. Muss ich bei "Globale Heizparameter" alles anhaken was jemals genutzt werden soll?

    Oder nur das, was gerade aktiv sein soll?

    Wenn ich also z.Bsp. Urlaub habe, dann hake ich Urlaub anwesend an? `

    Die Globalen Parameter dienen dazu grundsätzlich mitzuteilen, ob eine bestimmte Situation eingetreten ist.

    Gehen wir sie mal durch:

    1. Heizperiode ist die Ausnahme. Keine Heizung wird gesteuert, wenn der Parameter ausgeschaltet ist

    2. Feiertag Heute. Es wird die Feiertagszeile aus dem aktiven Profil gewählt

    3. Anwesend: Es wird die Abwesenheitsabsenkung von der geplanten Solltemperatur substrahiert. Bei Null passiert eben nix

    3. Party: Es wird die Party-Absenkungen von der geplanten Solltemperatur substrahiert. Bei Null im Profil passiert nix

    4. Party: Es wird die Gaeste-Anhebung zu der geplanten Solltemperatur addiert. Bei Null im Profil passiert nix

    5. Urlaub Anwesend. Es wird die Feiertagszeile aus dem aktiven Profil gewählt, wenn das Profil "Urlaub Anwesend wie Feiertag" getickt hat

    6. Urlaub Abwesend: Es wird die Urlaub-Absenkungen von der geplanten Solltemperatur substrahiert. Bei Null im Profil passiert nix

    @Superdad:

    2. Ist für jedes Thermostat ein eigener View anzulegen? `
    Nein- auf keinen Fall. Nur per Raum und per Profil. Mehr als ein Profil wird aber nur benötigt, wenn ich situativ eine komplett andere Steuerung benötige. Beispiel sind Schichtpläne, die jede Woche anders aussehen können. Es gibt bis zu 9 Profile

    @Superdad:

    3. Wo sind denn die Profile hinterlegt, die man auswählen kann?

    Oder wie lege ich Profile an und speichere diese dann ab?

    So das ich dann z.Bsp. Profil 2 auswähle und die Tabelle im "Heizplan" füllt sich dann.

    Oder verstehe ich da was falsch? `

    Die Profile werden automatisch angelegt. Die Views dazu musst du allerdings selber anlegen wie beschrieben.

    Allerdings musst du jedes Profil im Editor bearbeiten. z.B. Replace "Profil-1" durch "Profil-2". Damit hast du eine View für Profil 2

    wenn du Profil 2 auswählst, dann wird der Temperaturplan aus dem Profil-2 verwendet.

    Ich hoffe, dass das die Fragen klärt ?

    vG Looxer

    1 Reply Last reply
    0
    • W Offline
      W Offline
      webseb79
      wrote on last edited by
      #46

      Guten Abend looxer,

      die eingepflegten Fenstersensoren funktionieren tadellos.

      Ich bin nun auch durch dein Script soweit durch mit allen Ideen und Abläufen wie ich mir das vorstelle was ein Thermostatscript so können muß.

      Ich kann nur sagen das es eine sehr gute Arbeit von Dir ist….DANKE dafür !

      Gruß Sebastian

      1 Reply Last reply
      0
      • C Offline
        C Offline
        Conquest
        wrote on last edited by
        #47

        Hallo Looxer,

        ich wollte mir mal deine View anschauen aber leider bekomme ich beim importieren eine Fehlermeldung. Vielleicht liegt es auch an meinem Editor. Kannst du mir für Ubuntu einen empfehlen da es dort ja kein notepad++ gibt? Im Anhang findest du die Fehlermeldung.

        Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.

        Gruß Torsten

        470_bildschirmfoto_vom_2017-04-18_15-53-53.png

        1 Reply Last reply
        0
        • L Offline
          L Offline
          looxer01
          wrote on last edited by
          #48

          also, Probleme mit Editoren gibt es wohl eher unter Windows. Von daher glaube ich nicht, dass es daran liegt.

          Trotzdem mal dieser link: http://kushellig.de/linux-ubuntu-text-editoren/

          Mir ist es beim pasten auch hin und wieder passiert, dass ich irgendein Zeichen über die Tastatur mit eingegeben habe.

          Sonst fällt mir da im Moment auch nix ein. Ich habe überhaupt keine grafische Linux Oberfläche zur Verfügung.

          Vielleicht kann noch jemand mit ähnlicher Konstellation was beitragen ?

          vG Looxer

          1 Reply Last reply
          0
          • C Offline
            C Offline
            Conquest
            wrote on last edited by
            #49

            Danke hat jetzt funktioniert hab Kate als Editor genommen. Sieht echt Klasse aus was du da auf die Beine gestellt hast genau sowas hatte ich gesucht.

            Gruß Torsten

            1 Reply Last reply
            0
            • K Offline
              K Offline
              krissi
              wrote on last edited by
              #50

              Hi, kannst Du mir da eventuell auf die Sprünge helfen wie Du das genau gemacht hast? 😉

              @nobse:

              Hallo

              habe bei mir das Feiertagsscript installiert und var UseFeiertagskalender = true; gesetzt.

              feiertage.0.heute.boolean ist true

              Es wird aber nicht die Einstellung für Feiertag verwendet sondern die für Freitag.

              Ist das bei euch auch so? `

              ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II

              1 Reply Last reply
              0
              • N Offline
                N Offline
                nobse
                wrote on last edited by
                #51

                Hallo

                also du must das Feiertags Module installiert haben.

                Dann kannst du im Heizungsscript die Variable UseFeiertagskalender auf true setzen. Das findest du ca. in Zeile 118.

                Dann nimmt das Heizungsscript zur Steuerung die Feiertage aus dem Feiertags Modul.

                Hoffe das ist das was du wissen wolltest.

                Gruß Norbert

                Gruß Norbert

                CCU2 • Raspberry für Wetterstation • CMS http://www.exv2.de • HP ProLiant MicroServer Gen8 12GB RAM, 2x3TB, Windows Essentials Server 2016 mit ioBroker

                1 Reply Last reply
                0
                • K Offline
                  K Offline
                  krissi
                  wrote on last edited by
                  #52

                  Moin Norbert. Ich denke du meinst den Adapter "Feiertage"? Ich probier das nachher mal aus. Ich meld mich dann. Danke! 🙂

                  ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • K Offline
                    K Offline
                    krissi
                    wrote on last edited by
                    #53

                    Ich hab das jetzt mal eingebaut. Bin ich gespannt ob das Montag (01.05.) funzt! 🙂

                    kleiner Nachtrag. geht! 😄

                    ioBroker in VM (unraid) / CCU2 für IP FB-Heizungssteuerung raspi3 / 3x Echo Dot / IKEA Tradfri / zigBee mit Conbee II

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • W Offline
                      W Offline
                      webseb79
                      wrote on last edited by
                      #54

                      Hallo Looxer,

                      habe dein Script jetzt eine Zeit lang laufen und wollte durch die warmen Tage meine Heizung ausschalten und habe die Heizperiode auf false gestellt durch ein Schalter in der Visu.

                      Dann kam die Fehlermeldung:

                      host.cubox-i	2017-05-17 16:55:00.457	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.cubox-i	2017-05-17 16:55:00.423	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 14908
                      javascript.0	2017-05-17 16:55:00.322	error	ReferenceError: z is not defined at LoopDevices (script.js.Heizung.Heizplan:724:44) at LoopRooms (script.js.Heizung.Heizplan:678:13) at Object. (script.js.Heizung.Heizplan:416:1
                      javascript.0	2017-05-17 16:55:00.321	error	uncaught exception: z is not defined
                      

                      Kannst du dir das mal anschauen?

                      Der Fehler lässt den javascript Adapter komplett abstürzen und neu starten.

                      Als zweite Frage:

                      kannst du das Script so modifizieren das ich kein ValueList Widget nehme für die Sollwerttemperatur sondern ein Input Widget mit direkter Vorgabe von z.B. 17°C.

                      Jetzt wird ja nur als Text die Gradzahl mir angezeigt , aber im Script kommen ja Zahlen von 0-37.

                      Danke im voraus

                      Sebastian

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        looxer01
                        wrote on last edited by
                        #55

                        @webseb79:

                        und habe die Heizperiode auf false gestellt durch ein Schalter in der Visu.

                        Dann kam die Fehlermeldung: `

                        Einen Fehler hatte ich noch nicht bemerkt aber der Punkt steht auf meiner Liste. 😉

                        Schau ich mir an.

                        @webseb79:

                        kannst du das Script so modifizieren das ich kein ValueList Widget nehme für die Sollwerttemperatur sondern ein Input Widget mit direkter Vorgabe von z.B. 17°C. `

                        Das ist schon eingebaut aber noch nicht getestet. In den Experteneinstellungen gibt es eine Variable:

                        // Bei Verwendung des Widgets Select-value List werden die Temperaturen nicht als Grad gespeichert

                        var VerwendungSelectValue = true;

                        wenn du die auf false setzt sollten alle Temperaturangaben ohne SelectValue laufen. Das gilt aber wirklich für alle und nicht nur für die Solltemperatur.

                        vG Looxer

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          looxer01
                          wrote on last edited by
                          #56

                          @webseb79:

                          wollte durch die warmen Tage meine Heizung ausschalten und habe die Heizperiode auf false gestellt durch ein Schalter in der Visu.

                          Dann kam die Fehlermeldung: `

                          ich habe die Version 0.76 hochgeladen. Könntest du testen und feedback geben ?

                          vielen Dank

                          Looxer

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            webseb79
                            wrote on last edited by
                            #57

                            Hallo looxer,

                            die Abschaltung der Heizperiode funktioniert…Danke.

                            Die Umstellung der SelectValue funktioniert auch , hatte an dem Punkt vorher schonmal rumprobiert aber es hat nicht geklappt , darum dann auch meine Frage.

                            Ich mußte wirklich alle SelectValue aus meinen Views löschen und die Datenpunkte unter javascript.0 löschen und das Script neu starten damit alles neu angelegt wird , danach nimmt er die Temperaturen wie gewollt.

                            Eine Warnung kommt noch.

                            In Zeile 1351 legst du einen Datenpunkt "View_Manually_Adjusted" an mit "false" und "boolean".

                            Ich habe das in "0" und "number" geändert und die Warnung kommt nicht mehr.

                            Kannst nochmal drüber schauen , vielleicht ist es so ok wie ich das geändert habe und du ändert das beim nächsten Scriptstand mit.

                            Danke und Gruß

                            Sebastian

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • L Offline
                              L Offline
                              looxer01
                              wrote on last edited by
                              #58

                              @webseb79:

                              Kannst nochmal drüber schauen , vielleicht ist es so ok wie ich das geändert habe und du ändert das beim nächsten Scriptstand mit. `
                              ja stimmt, danke. kommt mit der nächsten Version

                              Noch eine Bitte. Ich wäre interessiert deine View zu sehen. Könntest du die hier zur Verfügung stellen ? - ggf auch per PN

                              Danke dir

                              Looxer

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • W Offline
                                W Offline
                                webseb79
                                wrote on last edited by
                                #59

                                Die Views sind noch im Aufbau , wenn sie fertig sind schicke ich sie dir oder stelle sie in diesen Thread.

                                Ist eigentlich eine Grundview vom Raum und von dort aus ein Dialog mit den Sollwerteinstellungen.

                                Im Dialog hab ich ein Valuelist für die einzelnen Tage mit der ich die Sollwerte und Zeiten Sichtbar schalte oder nicht.

                                Gruß

                                Sebastian

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  webseb79
                                  wrote on last edited by
                                  #60

                                  Hallo looxer,

                                  habe die var VerwendungSelectValue = false jetzt in Verwendung.

                                  Leider kommen Fehlermedungen

                                  javascript.0	2017-05-19 14:54:07.522	info	script.js.Heizung.Heizplan: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                  hm-rpc.0	2017-05-19 14:54:01.054	info	setValue ["LEQ0998929:2","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":"19"}] FLOAT
                                  javascript.0	2017-05-19 14:54:01.019	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                                  javascript.0	2017-05-19 14:54:01.019	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0	2017-05-19 14:54:01.018	warn	Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0	2017-05-19 14:52:05.024	info	script.js.Heizung.Heizplan: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                  javascript.0	2017-05-19 14:52:01.015	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                                  javascript.0	2017-05-19 14:52:01.014	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  host.cubox-i	2017-05-19 14:50:07.250	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                  weatherunderground.0	2017-05-19 14:50:03.900	info	starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v4.8.3
                                  hm-rpc.0	2017-05-19 14:50:01.108	info	setValue ["LEQ0998929:2","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":"19"}] FLOAT
                                  javascript.0	2017-05-19 14:50:01.026	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                                  javascript.0	2017-05-19 14:50:01.026	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0	2017-05-19 14:50:01.024	warn	Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  host.cubox-i	2017-05-19 14:50:00.393	info	instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 26587
                                  javascript.0	2017-05-19 14:48:01.012	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                                  javascript.0	2017-05-19 14:47:17.022	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.View_Manually_Adjusted: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0	2017-05-19 14:47:17.015	info	script.js.Heizung.Heizplan: Routine ThermostatChange: Thermostat hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE Raum undefined Thermostat Solltemperatur-Aenderung erkannt
                                  hm-rpc.0	2017-05-19 14:46:01.039	info	setValue ["LEQ0998929:2","SET_TEMPERATURE",{"explicitDouble":"19"}] FLOAT
                                  javascript.0	2017-05-19 14:46:01.004	info	script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Schlafzimmer
                                  javascript.0	2017-05-19 14:46:01.003	warn	Wrong type of javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Source_Last_Temp: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  javascript.0	2017-05-19 14:46:01.002	warn	Wrong type of hm-rpc.0.LEQ0998929.2.SET_TEMPERATURE: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  

                                  Ich stelle mit jqui input eine 19°C ein ohne Komma und kein String als Haken anwählbar.

                                  Alle 2 Minuten wird das Script abgearbeitet, vorher wird aber auf die alte Temperatur wieder zurückgestellt und es kommt die Zeitangabe, als wenn ich manuell eine Solltemperatur vorgebe.

                                  Auch der Datentyp "String" am Set Temperature macht mich stutzig…dort ist der Datentyp "Zahl" vorgegeben.

                                  Gruß

                                  Sebastian

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • L Offline
                                    L Offline
                                    looxer01
                                    wrote on last edited by
                                    #61

                                    @webseb79:

                                    habe die var VerwendungSelectValue = false jetzt in Verwendung.

                                    Leider kommen Fehlermedungen `

                                    ich hatte es noch nicht getestet.

                                    Dann muss ich mir ein Beispiel aufbauen und mal sehen was da passiert.

                                    kurze Frage: warum willst du de select values Widgets nicht verwenden ?

                                    vG Looxer

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      webseb79
                                      wrote on last edited by
                                      #62

                                      Hallo looxer,

                                      ich arbeite in meiner Visualisierung nur mit den Input Widget , Input Date und Input Datetime und wollte die Linie weiter fahren.

                                      Aber manchmal muß man auch mal umsteigen wenn es nicht anders geht.

                                      In punkto Hardware nutze ich

                                      Wandthermostat

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        webseb79
                                        wrote on last edited by
                                        #63

                                        upps..

                                        Wandthermostat = HM-TC-IT-WM-W-EU

                                        Heizkörper = HM-CC-RT-DN

                                        Fensterkontakt = HM-Sec-RHS und HM-SEC-SC-2

                                        Gruß Sebastian

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • J Offline
                                          J Offline
                                          JesusC
                                          wrote on last edited by
                                          #64

                                          Hallo zusammen,

                                          ich habe mich heute einmal daran versucht, das angegebene Script incl. Vis zu implementieren. Da ist noch ziemlicher iobroker-Neuling bin muss ich gestehen, dass ich mich in diverse Sachen noch einarbeiten muss. Ich hab das Script unter "Skripte" als globales Script hinterlegt, die in der Doku vorgeschlagenen Anpassungen vorgenommen und das Script gestartet. Das Log meldet mir lediglich:

                                          javascript.0 2017-09-12 09:46:15.264 info received all objects

                                          javascript.0 2017-09-12 09:46:14.732 info received all states

                                          javascript.0 2017-09-12 09:46:14.014 info requesting all objects

                                          javascript.0 2017-09-12 09:46:13.998 info requesting all states

                                          javascript.0 2017-09-12 09:46:13.982 info starting. Version 3.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v4.5.0

                                          Einträge unter Aufzählungen (rooms und functions) stimmen mit meiner CCU2 überein. Wand- und Heizungsthermostate, sowie Verschluss-Kontakte sind in den entsprechenden Gewerken.

                                          Hab im Script das debugging aktiviert, trotzdem keine weiteren Einträge im iobroker-Log. Oder tauchen die debugging-Einträge nur im extern gespeicherten Log auf, sofern man dieses definiert?

                                          Grüße

                                          jC

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          622

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe