NEWS
Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden
-
Hallo,
nachdem ich nun tagelang gegoogelt habe und immer mehr ? bekomme schreibe ich mal diesen Call.
Ich würde gerne den Strom von meinem Stromzähler ablesen und in IOBroker auslesen
Möglichst ohne etwas zu löten oder aufwendigen Aufbau - deshalb ZigBee und Batterie
Folgender Aufbau;Zähler: Stromzähler Easymeter Q3A V10.09
Lesekopf: frient Electricity Meter Interface Zigbee
ZHEMI101
Raspberry PI IOBroker (v5.3.4 Node.js: v14.19.1)
Adapter: ZigBee 1.6.16 Smartmeter 3.3.4Habe am Stromzähler am "Info (Schnittstelle INFO-DSS)" Ausgang den Lesekopf angeschlossen /aufgeklebt und den "Frient Electricity Meter Interface" mit dem ZigBee Adatper gekoppelt.
Im IOBroker unter Objekte sehe ich auch Werte unter zigbee - 0 - 00xxxxxxx - Datenpunkt energy und load power.
Diese sind allerdings komplett falsch.
Wert am Stromzähler 2780kwH im IOBroker 310 kWhAber bin ich hier überhaupt richtig ?
Bin ich bei meinem Stromzähler am richtigen Ausgang ?
Hersteller Angaben
https://www.easymeter.com/downloads/products/zaehler/Q3A/Betriebsanleitung_Q3A.pdfDatenschnittstellen (MSB- und INFO-DSS)
Smartmeter: Sml: SML (Smart Message Language) as binary format
Telegramm Protokoll nach SML 1.04
Baudrate: 9600 Bit/s
Byte Format: (8,N,1)Habe mir auch die PIN zusenden lassen und per Taschenlampe eingegeben.
Kann auch alle Daten direkt dann am Stromzähler auslesen aber kein Menü "Daten an Info Schnittstelle aktivieren " vorhanden.Jetzt dachte ich dass es vielleicht über den Adapter Smartmeter geht.
ls -la /dev/serial/by-id ergibt
usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_cc570f5a8829ec11a3dc757840c9ce8d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
Diesen bittet er mir auch bei der Auswahl an.Hab ihn dort eingetragen
Datenübertragung: Serielle Daten werden nur gelesen
Daten Protokoll: Smart Message language 1.0.3 / 1.0.4
Serielles Gerät: Baudrate: 9600
Alles andere StandardAber das gibt im Log nur
No or too long answer from Serial Device after last request.Habe auch schon Wartezeit auf Seriell Anwort hoch gestellt. Selbe Meldung und er bleibt bei "Verbuden mit Gerärte oder Dienst" mit rot stehen
Einstellungen falsch ?Jetzt habe ich gesehen dass auf meinen Stromzähler 5000 Imp /kWh steht.
Habe mal in dem Datenpunkt pulse_configuartion rumgespielt
2781 will ich haben100 3138,83
1000 313
10000 31,38
113 7783Keine Ahnung aber hier 113 einzugeben ist bestimmt nicht der richtige Weg.
Zumal es schwank auch.Kanne sein das der "frient Electricity Meter Interface Zigbee" für meinen Stromzähler "Easymeter Q3A V10.09" gar nicht geht ?
Jede Menge Hardcopys zugefügtGruß Speedy
Call_Stromzähler _Hardcopys.pdf@speedy-turbo Ich habe das gleich Problem gehabt. Gleicher Zähler und gleiches Bauteil.
Das Easymeter Q3A nutzt 10000 Pulse um eine 1kwh darzustellen. Die Baudrate des Lesekopfes sollte daher 9600 sein - ist aber 300 - 1200. Somit kann der Wert nicht korrekt ausgelesen werden.

Nachdem ich den Zigbee-All-in-One Kram zurückgeschickt habe, werde ich nun einen Raspi mit einem IOBroker-Slave fertig machen und dort einen Lesekopf anschließen. Konkret ist es der https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?tag=mhsmarthomeje-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1 .
Ich werde berichten.
-
@speedy-turbo Ich habe das gleich Problem gehabt. Gleicher Zähler und gleiches Bauteil.
Das Easymeter Q3A nutzt 10000 Pulse um eine 1kwh darzustellen. Die Baudrate des Lesekopfes sollte daher 9600 sein - ist aber 300 - 1200. Somit kann der Wert nicht korrekt ausgelesen werden.

Nachdem ich den Zigbee-All-in-One Kram zurückgeschickt habe, werde ich nun einen Raspi mit einem IOBroker-Slave fertig machen und dort einen Lesekopf anschließen. Konkret ist es der https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?tag=mhsmarthomeje-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1 .
Ich werde berichten.
@ottifant sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
Das Easymeter Q3A nutzt 10000 Pulse um eine 1kwh darzustellen.
das ist dann keine Smartmeter Schnittstelle sondern ein einfacher S0 Impuls
-
@ottifant sagte in Stromzähler Easymeter-Q3A - Daten in IOBroker abbilden:
Das Easymeter Q3A nutzt 10000 Pulse um eine 1kwh darzustellen.
das ist dann keine Smartmeter Schnittstelle sondern ein einfacher S0 Impuls
sehr interessant was ihr da alles so macht, hatte keine Probleme mit meinem Lesekopf.
Hab alles selber gelötet, war noch RS232, mit den USB wandler nun am Raspi.
Läuft schon 6-8 Jahre, setzt nur spordisch aus.
Die Informationen hatte ich aus
https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf_easymeter-adaptermfg orfix