NEWS
ESPHome: pulse_meter S0 Counter Frage
-
Hallo
Ich habe für meine Waschmaschine und den Trockner 2 Stromkreise die jeweils über einen Stromzähler mit S0 Ausgang mit einem ESP8266 überwacht werden.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen: Sowohl Trockner als auch Waschmaschine befinden sich im Standby. Sollten also keine bis sehr wenig Energie verbrauchen.
In der Grafana Auswertung sehe ich aber, dass beide sehr zeitähnlich einen Impuls auf dem S0 Counter ausgeben.

Jetzt frage ich mich: Wo kommt das her? Die beiden Zähler sind direkt nebeneinander. Können sich die beiden Zähler gegenseitig stören? Kann das über die Kabel vom Zähler zum ESP übersprechen? (Kabellänge ca. 2 m)? Kann es sein, dass der ESP beim Zuordnen der Pulse zu den GPIOs durcheinander kommt?
Der relativ deutlich Anstieg um 19:18 ist übrigens auch auf weiteren S0 Countern (auf dem gleichen ESP) zu beobachten. -
Hallo
Ich habe für meine Waschmaschine und den Trockner 2 Stromkreise die jeweils über einen Stromzähler mit S0 Ausgang mit einem ESP8266 überwacht werden.
Jetzt ist mir folgendes aufgefallen: Sowohl Trockner als auch Waschmaschine befinden sich im Standby. Sollten also keine bis sehr wenig Energie verbrauchen.
In der Grafana Auswertung sehe ich aber, dass beide sehr zeitähnlich einen Impuls auf dem S0 Counter ausgeben.

Jetzt frage ich mich: Wo kommt das her? Die beiden Zähler sind direkt nebeneinander. Können sich die beiden Zähler gegenseitig stören? Kann das über die Kabel vom Zähler zum ESP übersprechen? (Kabellänge ca. 2 m)? Kann es sein, dass der ESP beim Zuordnen der Pulse zu den GPIOs durcheinander kommt?
Der relativ deutlich Anstieg um 19:18 ist übrigens auch auf weiteren S0 Countern (auf dem gleichen ESP) zu beobachten.@wolfgangfb said in ESPHome: pulse_meter S0 Counter Frage:
S0 Ausgang mit einem ESP8266
Du hast einen Widerstand mit eingebaut?
S0 ------------ VCC S0 --+-- 10k -- GND . | . +--------- GPIOKabellänge ca. 2 m
Eventuell mal mit einem (sehr) kurzen Kabel gegechecken ob das verhalten identisch ist?
-
Der von @OpenSourceNomad erwähnte pullup wird mindestens gebraucht. Darf auch gerne kleiner sein, bei längeren Leitungen.
Ferner zeigt Wiki die S0 Normbeschaltung bzw S0 Mikrocontroller.net. Zu beachten ist die Diode im Emitterzweig und ggf der Reihenwiderstand. Das macht den Störabstand nicht besser.
Deshalb habe ich bei meinem S0 Zähler auch die Normschaltung komplett umgesetzt und noch einen Optokoppler auf der ESP-Seite spendiert. Und so funktioniert es auch mit gut 2m, eher 3m Leitung.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden