NEWS
[Gelöst] VIS Schaltfläche mit PUSH und RELEASE
-
Hallo.
Ich nutze ioBroker jetzt seit etwa einem halben Jahr. WOW! Ich habe 30 Jahre AMX, CRESTRON, RTI und viele andere Systeme betreut, und kann nur eins sagen: ioBroker braucht sich nicht zu verstecken!
Es liegt in der Natur der Sache, das bestimmte Funktionen in einem fremden System nicht so funktionieren, wie erwartet. :male-detective:
Ich brauche eine "Schaltfläche" in VIS, die mir - solange sie gedrückt wird - einen <true> Status liefert. Lass ich die "Taste" auf der VIS Oberfläche los, wechselt der Status zu false.
Alle meine Versuche mit diversen "Knöppen" bringen immer das gleiche Verhalten: Mein Status wechselt erst dann in irgendwas, wenn ich die Schaltfläche loslasse!
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken, aber noch viel mehr, dass es eine Lösung gibt.
Gruß, Uwe
PS: Mir sind die Suchbegriffe für die Forumssuche und Google ausgegangen ...
-
Hallo.
Ich nutze ioBroker jetzt seit etwa einem halben Jahr. WOW! Ich habe 30 Jahre AMX, CRESTRON, RTI und viele andere Systeme betreut, und kann nur eins sagen: ioBroker braucht sich nicht zu verstecken!
Es liegt in der Natur der Sache, das bestimmte Funktionen in einem fremden System nicht so funktionieren, wie erwartet. :male-detective:
Ich brauche eine "Schaltfläche" in VIS, die mir - solange sie gedrückt wird - einen <true> Status liefert. Lass ich die "Taste" auf der VIS Oberfläche los, wechselt der Status zu false.
Alle meine Versuche mit diversen "Knöppen" bringen immer das gleiche Verhalten: Mein Status wechselt erst dann in irgendwas, wenn ich die Schaltfläche loslasse!
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken, aber noch viel mehr, dass es eine Lösung gibt.
Gruß, Uwe
PS: Mir sind die Suchbegriffe für die Forumssuche und Google ausgegangen ...
@haifeif-0 sagte: "Schaltfläche" in VIS, die mir - solange sie gedrückt wird - einen <true> Status liefert. Lass ich die "Taste" auf der VIS Oberfläche los, wechselt der Status zu false.
Das
hqwidget - On/Offverhält sich so, wenn man "Taster" anhakt. Die minimale Impulsdauer für true ist 1 s.
-
@haifeif-0 sagte: "Schaltfläche" in VIS, die mir - solange sie gedrückt wird - einen <true> Status liefert. Lass ich die "Taste" auf der VIS Oberfläche los, wechselt der Status zu false.
Das
hqwidget - On/Offverhält sich so, wenn man "Taster" anhakt. Die minimale Impulsdauer für true ist 1 s.
-
@haifeif-0 Funktioniert! Danke schön.
Ich will damit die Lautstärke meines Verstärkers per IR Befehl über einen Broadlink steuern. Jetzt muss ich "nur" noch die Schleife hinkriegen. Aber das ist eine andere Baustelle!
LG Uwe
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden