Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Wechselschaltung Hilfe

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.0k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

Wechselschaltung Hilfe

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
8 Posts 4 Posters 561 Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • scr2kS Offline
    scr2kS Offline
    scr2k
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen,

    ich bin derzeit am renovieren einer Wohnung in einem relativ alten Haus. Das ganze auch noch mit etwas heißer Nadel gestrickt. Und wie es manchmal im Leben und solchen Fällen ist, wurde vom Elektriker ein falsches Kabel in den Flur für die Wechselschaltung gezogen und die Wände sind bereits alle zu. Nun suche ich nach einer Möglichkeit wie ich aus einer an deren Ecke des Flures das Licht (Spots) schalten kann.

    Ich habe zwar mal mit ConbeeII gespielt, aber hatte nie etwas richtig im Einsatz dazu. Da hier ja ein reichhaltiger Erfahrungsschatz vorhanden ist, wollte ich daher mal in die Runde fragen, welche Optionen ihr so kennt?

    Zur Ergänzung: Ich habe eine HUE Bridge aktiv am laufen und habe gesehen, dass es hierzu auch etwas von Busch-Jaeger gibt, jedoch mit anderen Blenden . Ich würde auch ungern andere Blenden nun verwenden. Ich habe ganz normale Reflex SI Gehäuse. Ich hatte die Überlegung ob es hierzu ein Modul gibt, welches ich mit einem Standardschalter schalten kann, das quasi in beide Wechselschalterdosen hinten reinkommt.

    Über Ideen und Hilfe bedanke ich vorab.

    D RolfMR 2 Replies Last reply
    0
    • scr2kS scr2k

      Hallo zusammen,

      ich bin derzeit am renovieren einer Wohnung in einem relativ alten Haus. Das ganze auch noch mit etwas heißer Nadel gestrickt. Und wie es manchmal im Leben und solchen Fällen ist, wurde vom Elektriker ein falsches Kabel in den Flur für die Wechselschaltung gezogen und die Wände sind bereits alle zu. Nun suche ich nach einer Möglichkeit wie ich aus einer an deren Ecke des Flures das Licht (Spots) schalten kann.

      Ich habe zwar mal mit ConbeeII gespielt, aber hatte nie etwas richtig im Einsatz dazu. Da hier ja ein reichhaltiger Erfahrungsschatz vorhanden ist, wollte ich daher mal in die Runde fragen, welche Optionen ihr so kennt?

      Zur Ergänzung: Ich habe eine HUE Bridge aktiv am laufen und habe gesehen, dass es hierzu auch etwas von Busch-Jaeger gibt, jedoch mit anderen Blenden . Ich würde auch ungern andere Blenden nun verwenden. Ich habe ganz normale Reflex SI Gehäuse. Ich hatte die Überlegung ob es hierzu ein Modul gibt, welches ich mit einem Standardschalter schalten kann, das quasi in beide Wechselschalterdosen hinten reinkommt.

      Über Ideen und Hilfe bedanke ich vorab.

      D Offline
      D Offline
      dimaiv
      wrote on last edited by
      #2

      @scr2k
      Zum Beispiel, Aqara Tür/Fenster Kontakt.

      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321

      1 Reply Last reply
      0
      • scr2kS scr2k

        Hallo zusammen,

        ich bin derzeit am renovieren einer Wohnung in einem relativ alten Haus. Das ganze auch noch mit etwas heißer Nadel gestrickt. Und wie es manchmal im Leben und solchen Fällen ist, wurde vom Elektriker ein falsches Kabel in den Flur für die Wechselschaltung gezogen und die Wände sind bereits alle zu. Nun suche ich nach einer Möglichkeit wie ich aus einer an deren Ecke des Flures das Licht (Spots) schalten kann.

        Ich habe zwar mal mit ConbeeII gespielt, aber hatte nie etwas richtig im Einsatz dazu. Da hier ja ein reichhaltiger Erfahrungsschatz vorhanden ist, wollte ich daher mal in die Runde fragen, welche Optionen ihr so kennt?

        Zur Ergänzung: Ich habe eine HUE Bridge aktiv am laufen und habe gesehen, dass es hierzu auch etwas von Busch-Jaeger gibt, jedoch mit anderen Blenden . Ich würde auch ungern andere Blenden nun verwenden. Ich habe ganz normale Reflex SI Gehäuse. Ich hatte die Überlegung ob es hierzu ein Modul gibt, welches ich mit einem Standardschalter schalten kann, das quasi in beide Wechselschalterdosen hinten reinkommt.

        Über Ideen und Hilfe bedanke ich vorab.

        RolfMR Offline
        RolfMR Offline
        RolfM
        wrote on last edited by
        #3

        @scr2k sagte in Wechselschaltung Hilfe:

        ein falsches Kabel in den Flur für die Wechselschaltung gezogen

        wie muß ich das verstehen, ein falsches Kabel in den Flur für die Wechselschaltung gezogen, man kann aus einer Wechselschaltung auch eine Tasterschaltung mit einem Eltako machen?!

        scr2kS 1 Reply Last reply
        0
        • RolfMR RolfM

          @scr2k sagte in Wechselschaltung Hilfe:

          ein falsches Kabel in den Flur für die Wechselschaltung gezogen

          wie muß ich das verstehen, ein falsches Kabel in den Flur für die Wechselschaltung gezogen, man kann aus einer Wechselschaltung auch eine Tasterschaltung mit einem Eltako machen?!

          scr2kS Offline
          scr2kS Offline
          scr2k
          wrote on last edited by
          #4

          @rolfm
          Etwas schwierig zu erklären, da ich ja selbst kein ausgebildeter Elektrofachmann bin.

          Es wurde offenbar ein 3-adriges Kabel gezogen, womit keine Wechselschaltung machbar ist, da ein Kabel fehlt. PE geht nicht schalten (mal ab davon, dass man dies nicht darf, hängt es mit anderem PE zusammen).
          Ein Eltako könnte ich ja setzen, wenn ich noch an das Kabel käme - das ist aber nicht der Fall. Das in der bereits geschlossenen Zwischendecke und geht direkt auf den Schalter bzw. Lampe.

          Da es sich um ein altes Haus handelt (200J.) gibt es auch nur zwei Stromkreise. Sicherung1 für 1OG und Sicherung2 für Dachgeschoss - hier kann ich also kein Kabel für ein Relais abgreifen.

          Ich habe sogesehen nur die Punkte zur Modifikation an den Punkten "Zuleitung Lampe", Schalter1 Schalter2 wo ich etwas ändern kann.

          Hoffe ich konnte es etwas darstellen.

          VG

          RolfMR 1 Reply Last reply
          0
          • scr2kS scr2k

            @rolfm
            Etwas schwierig zu erklären, da ich ja selbst kein ausgebildeter Elektrofachmann bin.

            Es wurde offenbar ein 3-adriges Kabel gezogen, womit keine Wechselschaltung machbar ist, da ein Kabel fehlt. PE geht nicht schalten (mal ab davon, dass man dies nicht darf, hängt es mit anderem PE zusammen).
            Ein Eltako könnte ich ja setzen, wenn ich noch an das Kabel käme - das ist aber nicht der Fall. Das in der bereits geschlossenen Zwischendecke und geht direkt auf den Schalter bzw. Lampe.

            Da es sich um ein altes Haus handelt (200J.) gibt es auch nur zwei Stromkreise. Sicherung1 für 1OG und Sicherung2 für Dachgeschoss - hier kann ich also kein Kabel für ein Relais abgreifen.

            Ich habe sogesehen nur die Punkte zur Modifikation an den Punkten "Zuleitung Lampe", Schalter1 Schalter2 wo ich etwas ändern kann.

            Hoffe ich konnte es etwas darstellen.

            VG

            RolfMR Offline
            RolfMR Offline
            RolfM
            wrote on last edited by
            #5

            @scr2k das ist natürlich ausgesprochen blöde, schau dir mal den Shelly 1L an vielleicht hilft der weiter, den kann man ohne Neutralleiter betreiben.

            scr2kS 1 Reply Last reply
            0
            • RolfMR RolfM

              @scr2k das ist natürlich ausgesprochen blöde, schau dir mal den Shelly 1L an vielleicht hilft der weiter, den kann man ohne Neutralleiter betreiben.

              scr2kS Offline
              scr2kS Offline
              scr2k
              wrote on last edited by
              #6

              @rolfm

              Ja. Habe mich auch ziemlich geärgert. Aber: Das beste draus machen.
              Ich habe dort eine Dreierschalterreihe sitzen. Badlicht, Flurlicht (Welches ja nicht geht) und 230V Steckdose.

              Defacto müsste ich also den Shelly bestenfalls über die 230V mit Saft versorgen und oben an den normalen Busch-Jaeger Schalter hängen, korrekt? Dann hätte ich, nach meinem Verständnis, die eine Seite angeschlossen um quasi jenen Schalter logisch zu nutzen. Wie aber, das ist für mich jetzt die Frage, schalte ich bestenfalls damit die Lampe, die ja bereits physisch an einem Schalter hängt? Setze ich dort auch ein Shelly Modul vor den Schalter, den ich dann auch an die 230V hänge?

              Und wie verknüpfe ich am Ende die Shelly-Module? Brauche ich dafür ein Zigbee GW (Habe hier noch einen RasPi mit Conbee2 rumfliegen, aber nutze ich derzeit nicht, da ich alles über das HUE bisher abbilden konnte)

              Heute ist nicht ganz mein Tag, entschuldige daher meine naive Nachfragen..

              RolfMR J 2 Replies Last reply
              0
              • scr2kS scr2k

                @rolfm

                Ja. Habe mich auch ziemlich geärgert. Aber: Das beste draus machen.
                Ich habe dort eine Dreierschalterreihe sitzen. Badlicht, Flurlicht (Welches ja nicht geht) und 230V Steckdose.

                Defacto müsste ich also den Shelly bestenfalls über die 230V mit Saft versorgen und oben an den normalen Busch-Jaeger Schalter hängen, korrekt? Dann hätte ich, nach meinem Verständnis, die eine Seite angeschlossen um quasi jenen Schalter logisch zu nutzen. Wie aber, das ist für mich jetzt die Frage, schalte ich bestenfalls damit die Lampe, die ja bereits physisch an einem Schalter hängt? Setze ich dort auch ein Shelly Modul vor den Schalter, den ich dann auch an die 230V hänge?

                Und wie verknüpfe ich am Ende die Shelly-Module? Brauche ich dafür ein Zigbee GW (Habe hier noch einen RasPi mit Conbee2 rumfliegen, aber nutze ich derzeit nicht, da ich alles über das HUE bisher abbilden konnte)

                Heute ist nicht ganz mein Tag, entschuldige daher meine naive Nachfragen..

                RolfMR Offline
                RolfMR Offline
                RolfM
                wrote on last edited by
                #7

                @scr2k also der Shelly ist ein WLAN Aktor ist also über WLAN erreichbar. Das nächste, dein Problem ist halt schlecht Online lösbar da man die Verschaltung nicht kennt, das solltest du einfach mit einem der Ahnung hat vor Ort durch gehen.

                1 Reply Last reply
                0
                • scr2kS scr2k

                  @rolfm

                  Ja. Habe mich auch ziemlich geärgert. Aber: Das beste draus machen.
                  Ich habe dort eine Dreierschalterreihe sitzen. Badlicht, Flurlicht (Welches ja nicht geht) und 230V Steckdose.

                  Defacto müsste ich also den Shelly bestenfalls über die 230V mit Saft versorgen und oben an den normalen Busch-Jaeger Schalter hängen, korrekt? Dann hätte ich, nach meinem Verständnis, die eine Seite angeschlossen um quasi jenen Schalter logisch zu nutzen. Wie aber, das ist für mich jetzt die Frage, schalte ich bestenfalls damit die Lampe, die ja bereits physisch an einem Schalter hängt? Setze ich dort auch ein Shelly Modul vor den Schalter, den ich dann auch an die 230V hänge?

                  Und wie verknüpfe ich am Ende die Shelly-Module? Brauche ich dafür ein Zigbee GW (Habe hier noch einen RasPi mit Conbee2 rumfliegen, aber nutze ich derzeit nicht, da ich alles über das HUE bisher abbilden konnte)

                  Heute ist nicht ganz mein Tag, entschuldige daher meine naive Nachfragen..

                  J Offline
                  J Offline
                  JoergH
                  wrote on last edited by JoergH
                  #8

                  @scr2k Du nimmst den Schalteingang des Shelly und legst da Deinen Taster drauf, also keinen Wippen-Wechselschalter nehmen. Er hat darüber hinaus noch L+N für die Spannungsversorgung selbst, an die Du die 230 V anschliesst. Parallel musst Du den L der Spannungsversorgung auf den einen der beiden Schaltkontakte legen und den anderen an den L der Lampe anschliessen.
                  Den Shelly kannst Du dann entsprechend konfigurieren, dass er das Licht bei jedem Druck an und dann wieder aus schaltet.
                  Für den zweiten Schalter der Wechselschaltung nimmst Du ebenfalls einen Taster und legst dann den Ausgang parallel auf den Schalteingang des Shelly. Alternativ kannst Du Dir hier auch einen WLAN Taster hinbauen und dann über ioBroker registrieren wenn der gedrückt wird und den Shelly per WLAN schalten.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate

                  612

                  Online

                  32.6k

                  Users

                  82.3k

                  Topics

                  1.3m

                  Posts
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Login

                  • Don't have an account? Register

                  • Login or register to search.
                  • First post
                    Last post
                  0
                  • Home
                  • Recent
                  • Tags
                  • Unread 0
                  • Categories
                  • Unreplied
                  • Popular
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe