Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    543

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    858

Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
11 Beiträge 2 Kommentatoren 302 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Berlon

    Hallo,
    musste einen Fensterkontakt wegen eines Defektes austauschen.

    FK in der CCU3 gelöscht.
    FK in IOB gelöscht.
    In Instanz hm-rpc.0 Häkchen bei "neu einlesen" gesetzt, Instanz
    startet nach klick auf speichern neu. Häkchen ist aber nach
    erneutem Aufruf der Instanz noch da. Muss das so?

    Bei den Objekten erscheint dann auch der FK, aber nur unvollständig.

    Neu laden mit STRG-F5 und Neustart der Admin Instanz ohne Erfolg

    Wo liegt mein Problem?
    CCU3-FK-Michael1.png
    CCU3-FK-Michael.png

    Gruß
    Bernd

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

    Häkchen ist aber nach
    erneutem Aufruf der Instanz noch da. Muss das so?

    nein!

    @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

    Wo liegt mein Problem?

    Dass du uns das dazugehörige log nicht in code-tags gepostet hast?

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

      Häkchen ist aber nach
      erneutem Aufruf der Instanz noch da. Muss das so?

      nein!

      @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

      Wo liegt mein Problem?

      Dass du uns das dazugehörige log nicht in code-tags gepostet hast?

      B Offline
      B Offline
      Berlon
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @homoran

      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:53:14.654	info	Connected
      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:52:44.521	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.6.50:42001/ with ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:52:44.520	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001
      hm-rpc.0
      	16636	2021-12-21 14:52:44.224	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.811	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.810	info	terminating
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.808	info	Disconnected
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.768	info	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.51:12001",""]
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:37.766	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.979	info	Connected
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.901	info	xmlrpc -> 229 devices
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.737	info	xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
      hm-rpc.0
      	16579	2021-12-21 14:52:28.728	info	xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
      
      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Berlon

        @homoran

        hm-rpc.0
        	16636	2021-12-21 14:53:14.654	info	Connected
        hm-rpc.0
        	16636	2021-12-21 14:52:44.521	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.6.50:42001/ with ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0
        	16636	2021-12-21 14:52:44.520	info	xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001
        hm-rpc.0
        	16636	2021-12-21 14:52:44.224	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:37.811	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:37.810	info	terminating
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:37.808	info	Disconnected
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:37.768	info	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.51:12001",""]
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:37.766	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:28.979	info	Connected
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:28.901	info	xmlrpc -> 229 devices
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:28.737	info	xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
        hm-rpc.0
        	16579	2021-12-21 14:52:28.728	info	xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.0"]
        
        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #4

        @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

        xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001

        Ich bin heute blind!

        Unter Adapter-Adresse gehört die IP des iobroker-Servers rein

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

          xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:12001

          Ich bin heute blind!

          Unter Adapter-Adresse gehört die IP des iobroker-Servers rein

          B Offline
          B Offline
          Berlon
          schrieb am zuletzt editiert von Berlon
          #5

          @homoran

          Danke, da dran hats gelegen. FK ist nun da.

          Aber das Häkchen bei neu einlesen bleibt drin und wird nicht automatisch entfernt.
          Muss das immer von Hand entfernt werden?

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • B Berlon

            @homoran

            Danke, da dran hats gelegen. FK ist nun da.

            Aber das Häkchen bei neu einlesen bleibt drin und wird nicht automatisch entfernt.
            Muss das immer von Hand entfernt werden?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

            Muss das immer von Hand entfernt werden?

            nein, dann stimmt noch was nicht

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            B 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

              Muss das immer von Hand entfernt werden?

              nein, dann stimmt noch was nicht

              B Offline
              B Offline
              Berlon
              schrieb am zuletzt editiert von
              #7

              @homoran

              Ok, liegt das Problem bei meinem Adapter oder ist es allgemein?
              Die Werte des FK wurden alle eingelesen und alles ist gut.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Berlon

                @homoran

                Ok, liegt das Problem bei meinem Adapter oder ist es allgemein?
                Die Werte des FK wurden alle eingelesen und alles ist gut.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

                Ok, liegt das Problem bei meinem Adapter oder ist es allgemein?

                weder noch.

                @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

                und alles ist gut.

                ist es das?
                oder ist der Haken immer noch aktiv?

                und im log steht auch nichts?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                B 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

                  Ok, liegt das Problem bei meinem Adapter oder ist es allgemein?

                  weder noch.

                  @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

                  und alles ist gut.

                  ist es das?
                  oder ist der Haken immer noch aktiv?

                  und im log steht auch nichts?

                  B Offline
                  B Offline
                  Berlon
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #9

                  @homoran
                  hmmm.. das Häkchen habe ich nach erfolgreichem? Einlesen selbst raus gemacht.
                  Alle Datenpunkte des FK sind vorhanden.

                  Hier mal das Log. Die Instanz wurde vorher auf debug/info gestellt.

                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	clear ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	Connect...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:34:55.025	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:33:25.042	debug	PING ok
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:33:25.026	debug	Send PING...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:33:25.025	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:55.025	debug	start ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:55.024	debug	clear connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:55.000	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	clear ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	Connect...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:31:24.998	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:29:55.021	debug	PING ok
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:29:54.998	debug	Send PING...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:29:54.997	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:28:24.996	debug	start ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:28:24.995	debug	clear connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:28:24.972	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	clear ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	Connect...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:27:54.970	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:26:24.985	debug	PING ok
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:26:24.970	debug	Send PING...
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:26:24.969	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:54.968	debug	start ping interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:54.967	debug	clear connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:54.947	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:24.945	debug	start connecting interval
                  hm-rpc.0
                  	17456	2021-12-21 19:24:24.945	debug	clear ping interval
                  
                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Berlon

                    @homoran
                    hmmm.. das Häkchen habe ich nach erfolgreichem? Einlesen selbst raus gemacht.
                    Alle Datenpunkte des FK sind vorhanden.

                    Hier mal das Log. Die Instanz wurde vorher auf debug/info gestellt.

                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	clear ping interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	Connect...
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:34:55.026	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:34:55.025	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:33:25.042	debug	PING ok
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:33:25.026	debug	Send PING...
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:33:25.025	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:55.025	debug	start ping interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:55.024	debug	clear connecting interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:55.000	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	start connecting interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	clear ping interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	Connect...
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:24.999	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:31:24.998	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:29:55.021	debug	PING ok
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:29:54.998	debug	Send PING...
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:29:54.997	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:28:24.996	debug	start ping interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:28:24.995	debug	clear connecting interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:28:24.972	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	start connecting interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	clear ping interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	Connect...
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:27:54.971	debug	[KEEPALIVE] Connection timed out, initializing new connection
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:27:54.970	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:26:24.985	debug	PING ok
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:26:24.970	debug	Send PING...
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:26:24.969	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:24:54.968	debug	start ping interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:24:54.967	debug	clear connecting interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:24:54.947	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:24:24.945	debug	start connecting interval
                    hm-rpc.0
                    	17456	2021-12-21 19:24:24.945	debug	clear ping interval
                    
                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

                    das Häkchen habe ich nach erfolgreichem? Einlesen selbst raus gemacht.

                    Wir drehen uns im Kreis!
                    das Häkchen muss nach dem Einlesen verschwinden, sonst stimmt was nicht

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • HomoranH Homoran

                      @berlon sagte in Problem nach Austausch Homematic Fensterkontakt:

                      das Häkchen habe ich nach erfolgreichem? Einlesen selbst raus gemacht.

                      Wir drehen uns im Kreis!
                      das Häkchen muss nach dem Einlesen verschwinden, sonst stimmt was nicht

                      B Offline
                      B Offline
                      Berlon
                      schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                      #11

                      @homoran
                      so langsam stehe ich auf dem Schlauch.
                      Also nochmal alles durchlaufen.
                      Daten des Adapters:
                      hm-rpc.0-1.png

                      Einstellungen im Adpter:
                      hm-rpc.0-2.png

                      Das Log nach dem Klick auf speichern. Der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" dauert bis zu 30 Sekunden:

                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.697	debug	start ping interval
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.696	debug	clear connecting interval
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.694	info	Connected
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:02:02.595	debug	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.594	debug	start connecting interval
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.593	debug	Connect...
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.592	info	xmlrpc client is trying to connect to 192.168.6.50:42001/ with ["http://192.168.6.50:12001","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.591	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.6.51:12001
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:32.308	info	starting. Version 1.14.50 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.21
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:31.704	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.790	debug	statesDB connected
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.789	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.776	debug	States create User PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.775	debug	States create System PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.763	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.761	debug	objectDB connected
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.751	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.721	debug	Objects client initialize lua scripts
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.720	debug	Objects create User PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.718	debug	Objects create System PubSub Client
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.715	debug	Objects client ready ... initialize now
                      hm-rpc.0
                      	31825	2021-12-21 20:01:30.675	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.917	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.917	debug	Plugin sentry destroyed
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.916	info	terminating
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.915	info	Disconnected
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.899	info	xmlrpc -> 192.168.6.50:42001/ init ["http://192.168.6.50:12001",""]
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.898	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.259	debug	PING ok
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.243	debug	Send PING...
                      hm-rpc.0
                      	17456	2021-12-21 20:01:25.242	debug	[KEEPALIVE] Check if connection is alive
                      

                      Das Häkchen bei erneut Einlesen ist weiterhin gesetzt.

                      OK, scheinbar gibts doch Probleme. Es werden nicht alle Punkte eingelesen und die Schrift ist orange.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0

                      Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                      Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                      Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                      Registrieren Anmelden
                      Antworten
                      • In einem neuen Thema antworten
                      Anmelden zum Antworten
                      • Älteste zuerst
                      • Neuste zuerst
                      • Meiste Stimmen


                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate
                      FAQ Cloud / IOT
                      HowTo: Node.js-Update
                      HowTo: Backup/Restore
                      Downloads
                      BLOG

                      291

                      Online

                      32.9k

                      Benutzer

                      83.0k

                      Themen

                      1.3m

                      Beiträge
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                      ioBroker Community 2014-2025
                      logo
                      • Anmelden

                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                      • Erster Beitrag
                        Letzter Beitrag
                      0
                      • Home
                      • Aktuell
                      • Tags
                      • Ungelesen 0
                      • Kategorien
                      • Unreplied
                      • Beliebt
                      • GitHub
                      • Docu
                      • Hilfe