@simontt sagte in Z-Wave Aeotec Stick und Fibaro Relay Switch:
Zuallererst: Welche Adapter-Version?Greenwave WallPlugs
Ich habe einen Greenwave NS310-F (1-Kanal-Stecker), da geht es leider nicht. Der ist nicht in der Lage selbstständig Änderungen zu übertragen. Welche hast du?
Bei den Fibaros ist es vermutlich eine Konfigurationsfrage. Erstelle bitte mal eine Logdatei, wie hier in Punkt 1. beschrieben: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
Während das läuft, klickst du beim Gerät auf "Erneut Interviewen" und wartest ab bis im ioBroker log erscheint, dass das Gerät "ready" ist. Danach bitte die Logdatei posten.
-
Die Greenwave sind GWPN1 bzw NS310-F dann geht das nicht ok.
Die Fibaro FGS212 machen Probleme, die FGS222 scheinen gut zu laufen.Adapter Version ist 2.2.5 , unter Synology Docker buanet-iobroker 3.3.18
Log kommt gleich.
Ich ziehe von Ziapto um, sind 80 Z-Wave Geräte die anstehen.Nicht dringend:
Das Blinken der Greenwaves bekomme ich leider auch nicht weg, habe ich das so richtig eingestellt? Beim Zipatile konnte man die Parameter direkt erstellen/eingeben
-
@simontt
Mit der log bin ich nicht sicher da das Datum älter ist? Detailliertes Log ist aktiviert.Node 054
config Version 8.5.1 firmware 2.2zwavejs_2021-12-01.log e99253d1.values.jsonl e99253d1.json
Simon
-
@simontt sagte in Z-Wave Aeotec Stick und Fibaro Relay Switch:
Adapter Version ist 2.2.5
Update mal auf die latest-Version von zwave2. Dazwischen dürfte es einige Fixes gegeben haben.
Vorher unbedingt das lesen: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#der-adapter-startet-nach-update-auf-version-23-oder-höher-nichtDas Blinken der Greenwaves bekomme ich leider auch nicht weg
Auch das sollte gehen. Bitte nach dem Update erneut interviewen (im Z-Wave Reiter den Node aufklappen) und dann nochmal probieren.
-
@alcalzone
OK, nach dem Upgrade auf Version 2.4.1 meldet der FGS 221 den aktuellen Status ordentlich zurück. TOP!
Die Greenwave Plugs brüllen jetzt das Netz mit Änderungen der Stromverbrauchs zu.
Wenn ich den Wert zwave2.0.Node_052.Configuration.minVariationOfLoadCurrent ändere bekomme ich einen Fehler:
Value ID missing or incomplete in object definition zwave2.0.Node_052.Configuration.minVariationOfLoadCurrent!Logs reiche ich nach
Vielen Dank
Simon -
@simontt Interviewe den Greenwave-Plug nochmal neu.
-
@alcalzone Hallo, danke für die Meldung. Interview habe ich mehrmals probiert.
Ich ex/include nochmal vielleicht hilft das.
Ansonsten logGruß
Simon -
@simontt sagte in Z-Wave Aeotec Stick und Fibaro Relay Switch:
Ich ex/include nochmal vielleicht hilft das.
Wird keinen Unterschied machen. Erst mal Log und zeig mal was in dem State steht (Reiter Objekte -> neben State auf Bleistift -> Inhalt aus Objektdaten kopieren)
-
@alcalzone
Ok , anbei die Logs. Node_52, das def müsste doch ungleich 0 sein?
VIELEN Dank für den Support
[link text](link url)
{
"type": "state",
"common": {
"role": "level",
"read": true,
"write": true,
"name": "Min. variation of load current",
"desc": "Minimum variation in load current before a message is sent.",
"type": "number",
"min": 0,
"max": 100,
"def": 0,
"unit": "%"
},
"native": {
"nodeId": 52,
"valueId": {
"commandClass": 112,
"property": 0,
"endpoint": 0
}
},
"_id": "zwave2.0.Node_052.Configuration.minVariationOfLoadCurrent",
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"file": 1632,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator"
},
"from": "system.adapter.zwave2.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1638630529656
}
zwavejs_2021-12-04.loge99253d1.metadata.jsonl e99253d1.values (1).jsonl e99253d1 (1).json
-
@simontt Ok danke - das ist ein Bug im Adapter. Er stolpert über
"property": 0,