Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    864

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Posts 38 Posters 110.3k Views 37 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    stevie77
    wrote on last edited by stevie77
    #418

    Moin. Kann man mit diesem Adapter das Hauskraftwerk dazu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll. Geht das hiermit?

    A 1 Reply Last reply
    0
    • S stevie77

      Moin. Kann man mit diesem Adapter das Hauskraftwerk dazu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll. Geht das hiermit?

      A Online
      A Online
      ArnoD
      wrote on last edited by
      #419

      @stevie77
      kann man mit dem Adapter machen, auch wenn ich nicht verstehe, warum du aus dem Netz laden willst. :-)
      Mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE kannst du die Leistung einstellen z.B 1000W und mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE den Modus, also 0 = Normal, 1 = Idle, 3 = Discharge, 4 = Charge, 5 = Grid_Charge

      S 1 Reply Last reply
      0
      • A ArnoD

        @stevie77
        kann man mit dem Adapter machen, auch wenn ich nicht verstehe, warum du aus dem Netz laden willst. :-)
        Mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE kannst du die Leistung einstellen z.B 1000W und mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE den Modus, also 0 = Normal, 1 = Idle, 3 = Discharge, 4 = Charge, 5 = Grid_Charge

        S Offline
        S Offline
        stevie77
        wrote on last edited by
        #420

        @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).

        5aa2c823-0749-4adb-bee0-6f7ece07a661-image.png

        Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

        A W 2 Replies Last reply
        0
        • S stevie77

          @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).

          5aa2c823-0749-4adb-bee0-6f7ece07a661-image.png

          Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

          A Online
          A Online
          ArnoD
          wrote on last edited by
          #421

          @stevie77 sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

          Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

          Es ist wie, wenn man verheiratet ist, es kann nur einer die Hosen anhaben. :joy:
          Es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder Script oder E3DC-Control beenden oder das in das Script Charge-Control integrieren, sodass zu einer frei einstellbaren Uhrzeit aus dem Netz geladen wird, wenn nicht ausreichend PV-Leistung vom Dach kommt.

          1 Reply Last reply
          0
          • A Online
            A Online
            ArnoD
            wrote on last edited by ArnoD
            #422

            @ujok

            Mir aufgefallen, dass der Adapter sporadisch bestimmte Werte nicht mehr abfragt.
            Aufgefallen ist es mir bei den Wechselrichter-Temperaturen, da ich diese Loge und in einem Diagramm anzeige.
            Diese frieren ein und werden dann nicht mehr aktualisiert.
            Warum habe ich nicht rausgefunden, da es sporadisch auftritt
            Nach Neustart der Instanz geht alles wieder ganz normal.

            c3e23aef-de45-4a52-a0a9-f9252b7d785f-grafik.png
            92ad0ed8-7839-433a-b96c-a39c972ab44f-grafik.png

            1 Reply Last reply
            0
            • J Offline
              J Offline
              jans_ios
              wrote on last edited by
              #423

              Hallo @ujok ,

              @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.

              Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.

              Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.

              Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?

              Viele Grüße!

              M kavanuK 2 Replies Last reply
              0
              • J jans_ios

                Hallo @ujok ,

                @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.

                Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.

                Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.

                Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?

                Viele Grüße!

                M Offline
                M Offline
                Matis
                wrote on last edited by
                #424

                @ujok
                Die Einstellungen für die ich gerade in der Übergangszeit noch immer in den Keller muß, weil sie von keinem Adapter, weder per rscp noch per modbus einstellbar sind, sind die Prio Einstellungen und das Notstrom Level.
                Dürfte ich den Wunsch äußern, diese drei Werte beschreibbar zu machen?

                e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE

                e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W

                Das wäre superklasse!

                1 Reply Last reply
                0
                • B Online
                  B Online
                  bloop
                  wrote on last edited by
                  #425

                  Hallo,
                  Der Adapter empfängt mir seit zwei Tagen keine Daten mehr.
                  Die ersten 15sek nach Adapterstart scheint alles gut zu funktionieren. Der Adapter bleibt grün empfängt mir jedoch nichts mehr. Nach einem Adapter Neustart das selbe erneut.
                  Hat jemand das selbe Problem?

                  Version: 1.0.8
                  js-controller: 4.0.24
                  Node: 16.19
                  OS: Raspi v4 4gb

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S stevie77

                    @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).

                    5aa2c823-0749-4adb-bee0-6f7ece07a661-image.png

                    Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

                    W Offline
                    W Offline
                    whiley85
                    wrote on last edited by
                    #426

                    @stevie77
                    ich habe gerade das gleiche Thema.
                    Ich habe mir daher in iobroker ein eigenes kleines script gebaut, welches per rscp den S10E steuert:

                    schedule("2 * * 1,12 *", async function () {
                    var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val;
                    var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val;
                    var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val;
                    if (SoC<80) {
                    if (CurrentPrizeCent<0.75*next24hAvgCent) {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt
                    } else
                    if (CurrentPrizeCent<0.85*next24hAvgCent) {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt
                    } else
                    if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                    } else {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                    }}
                    else
                    if (CurrentPrizeCent>1.05*next24hAvgCent) {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                    } else {
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                    setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                    }
                    });
                    

                    Mir ist aufgefallen, sobald ich per rscp SET_POWER_MODE oder SET_POWER_VALUE schreibe, habe ich für wenige Sekunden Netzbezug statt Batteriebezug. Im Display steht kurz EMS Control active. Ich habe beispielsweise SET_POWER_MODE auf Normal, sprich EMS Control ist nicht aktiv. Lass ich das Skript drüber laufen und schreibe für die nächste Stunde wieder ein Normal, dann setzt für ein paar Sekunden das Ausspeichern aus der Batterie aus.

                    Ist das nicht anders möglich oder lässt sich das vermeiden mit Einstellungen im Adapter wie Abfrage- oder Sendeintervalle?
                    Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert meine reine Wintersteuerung von Dezember-Januar sehr gut!
                    Ich habe zu dieser Zeit kein E3DC/Control aktiv.

                    S 1 Reply Last reply
                    0
                    • W whiley85

                      @stevie77
                      ich habe gerade das gleiche Thema.
                      Ich habe mir daher in iobroker ein eigenes kleines script gebaut, welches per rscp den S10E steuert:

                      schedule("2 * * 1,12 *", async function () {
                      var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val;
                      var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val;
                      var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val;
                      if (SoC<80) {
                      if (CurrentPrizeCent<0.75*next24hAvgCent) {
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt
                      } else
                      if (CurrentPrizeCent<0.85*next24hAvgCent) {
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt
                      } else
                      if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) {
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                      } else {
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                      }}
                      else
                      if (CurrentPrizeCent>1.05*next24hAvgCent) {
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                      } else {
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                      setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                      }
                      });
                      

                      Mir ist aufgefallen, sobald ich per rscp SET_POWER_MODE oder SET_POWER_VALUE schreibe, habe ich für wenige Sekunden Netzbezug statt Batteriebezug. Im Display steht kurz EMS Control active. Ich habe beispielsweise SET_POWER_MODE auf Normal, sprich EMS Control ist nicht aktiv. Lass ich das Skript drüber laufen und schreibe für die nächste Stunde wieder ein Normal, dann setzt für ein paar Sekunden das Ausspeichern aus der Batterie aus.

                      Ist das nicht anders möglich oder lässt sich das vermeiden mit Einstellungen im Adapter wie Abfrage- oder Sendeintervalle?
                      Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert meine reine Wintersteuerung von Dezember-Januar sehr gut!
                      Ich habe zu dieser Zeit kein E3DC/Control aktiv.

                      S Offline
                      S Offline
                      stevie77
                      wrote on last edited by
                      #427

                      @whiley85 Okay, interessant. Was für einen Strompreis hast du? Ich hab das Thema letztes Jahr nicht weiter verfolgt, da 21,7 Cent/kWh. Dieses Jahr 24,7 Cent/kWh, von daher glaube ich, dass der Preis nicht so oft darunter ist (plus Netzgebühren und Steuer etc.). Oder irre ich mich da? Habe die Strombörsenpreise nicht mehr weiter verfolgt...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • J jans_ios

                        Hallo @ujok ,

                        @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.

                        Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.

                        Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.

                        Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?

                        Viele Grüße!

                        kavanuK Offline
                        kavanuK Offline
                        kavanu
                        wrote on last edited by kavanu
                        #428

                        Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                        J M G A 4 Replies Last reply
                        0
                        • kavanuK kavanu

                          Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                          J Offline
                          J Offline
                          jans_ios
                          wrote on last edited by
                          #429

                          @kavanu
                          Hammer, danke Dir! Ich teste das die Tage!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • kavanuK kavanu

                            Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                            M Offline
                            M Offline
                            Matis
                            wrote on last edited by
                            #430

                            @kavanu

                            Cool, dass das nun auch über RSCP funzt. Ging aber seither schon super und quasi augenblicklich über modbus.
                            Ich habs mit rscp getestet, läuft ohne Fehler.

                            Was mich wirklich immer noch in den Keller treibt und noch überhaupt nicht einstellen läßt sind diese drei Parameter:

                            e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                            e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE

                            e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W

                            Könntet Ihr die auch schreibbar machen?
                            Wäre superklasse.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • kavanuK kavanu

                              Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                              G Offline
                              G Offline
                              goerke84
                              wrote on last edited by
                              #431

                              @kavanu
                              Wäre es auch möglich diese Werte auszulesen:
                              57ca8943-f9c0-4bbc-a08b-511230548691-image.png

                              Aktuell werden mir unter DB nur diese Werte angezeigt:
                              25289880-eb4e-4c01-85f7-bcfd3ee0c4b4-image.png

                              Ich bin erst ganz neu in diesem Thema deswegen entschuldigt die evtl. dumme Frage :)
                              Ist das wegen dem?:
                              1bee89e8-87ae-4707-8c41-a46597c1ac3b-image.png

                              Der Adapter liest aktuell die historischen Werte nicht aus richtig?

                              Es wäre sehr Interessant diese Werte auszulesen, welche auch am E3DC in der GUI dargestellt werden.
                              Ist das generell nicht möglich die Werte auszulesen oder war es bisher nur nicht interessant?

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                Mazze
                                wrote on last edited by
                                #432

                                Hej,

                                erstmal mega adapter.

                                ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.

                                Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?

                                c1320e5d-32ac-4e27-8cba-5516258d9f71-image.png

                                Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • M Mazze

                                  Hej,

                                  erstmal mega adapter.

                                  ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.

                                  Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?

                                  c1320e5d-32ac-4e27-8cba-5516258d9f71-image.png

                                  Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?

                                  A Online
                                  A Online
                                  ArnoD
                                  wrote on last edited by
                                  #433

                                  @mazze
                                  Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
                                  Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
                                  Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • kavanuK kavanu

                                    Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                                    A Online
                                    A Online
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by
                                    #434

                                    @kavanu

                                    Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                                    Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                                    z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

                                    kavanuK 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @kavanu

                                      Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                                      Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                                      z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

                                      kavanuK Offline
                                      kavanuK Offline
                                      kavanu
                                      wrote on last edited by kavanu
                                      #435

                                      @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                      @kavanu

                                      Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                                      Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                                      z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

                                      Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @mazze
                                        Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
                                        Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
                                        Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

                                        M Offline
                                        M Offline
                                        Mazze
                                        wrote on last edited by
                                        #436

                                        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                        @mazze
                                        Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
                                        Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
                                        Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

                                        Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • M Mazze

                                          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                          @mazze
                                          Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
                                          Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
                                          Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

                                          Super, werde ich mir das mal anschauen. In wie weit meinst du verkehrt machen? worst case wäre ja nur ich lade aus dem netz und das für viel geld oder ?

                                          A Online
                                          A Online
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #437

                                          @mazze
                                          Das ist das eine, aber in der Zeit wo du über die Schnittstelle mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE Werte vorgibst, überlagerst du alle Steueraktivitäten vom E3DC. Du musst da sicherstellen, dass es keine Dauerschleife ist und auch nur in der Zeit geregelt wird, wo du es beabsichtigst.
                                          Schlecht wäre da z. B. die Funktion zum Wiederholen der Werte vom Adapter zu nutzen.

                                          M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          575

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe