Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
batterye3dcelectricityenergyphotovoltaicrscp
470 Beiträge 38 Kommentatoren 103.7k Aufrufe 37 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A ArnoD

    @matis
    Ja stimmt.
    Komisch ist nur das bei Energy Total (kWh) nichts angezeigt wird.
    Nach der Anleitung von deinem Messgerät 7M38 ist die Modbus Adresse 407 für den Energy Counter n1 die Richtige, bei dir ist aber 0 drin.
    e1d09b21-6b4a-42b0-aa43-76e2110f213e-grafik.png

    Die Adressen 107 bis 165 würden nach der Anleitung passen.

    63d86251-a7a9-4a84-91a8-ff4a72c12f4c-grafik.png

    M Offline
    M Offline
    Matis
    schrieb am zuletzt editiert von
    #416

    @arnod ... ich hab jetzt auch noch mit den Faktoren gespielt und so noch eine Dezimalstelle nach dem Komme für Spannung, Strom, Frequenz und Zähler gewonnen. Die Blindleistung habe ich nun auch korrigiert, ist der Offset von -65536.
    Die Faktorenänderung scheint e3dc nicht zu stören 😉

    Also soweit bin ich schon mal happy. Vielen Dank für die Unterstützung.

    M 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Matis

      @arnod ... ich hab jetzt auch noch mit den Faktoren gespielt und so noch eine Dezimalstelle nach dem Komme für Spannung, Strom, Frequenz und Zähler gewonnen. Die Blindleistung habe ich nun auch korrigiert, ist der Offset von -65536.
      Die Faktorenänderung scheint e3dc nicht zu stören 😉

      Also soweit bin ich schon mal happy. Vielen Dank für die Unterstützung.

      M Offline
      M Offline
      Matis
      schrieb am zuletzt editiert von
      #417

      @matis ... muß mich korrigieren: Faktor bei V & A darf man nicht verstellen, sonst regelt er die PWM des Ladestroms nicht mehr hoch 🙂

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • S Offline
        S Offline
        stevie77
        schrieb am zuletzt editiert von stevie77
        #418

        Moin. Kann man mit diesem Adapter das Hauskraftwerk dazu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll. Geht das hiermit?

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S stevie77

          Moin. Kann man mit diesem Adapter das Hauskraftwerk dazu bringen eine gewisse Menge Strom aus dem Netz zu laden? Überlege mir zum Jahreswechsel in einen stündlichen Stromtarif zu wechseln und dann wäre es interessant im ioBroker angeben zu können, dass zu einer gewissen Uhrzeit x der Speicher um y kWh aus dem Netz geladen werden soll. Geht das hiermit?

          A Offline
          A Offline
          ArnoD
          schrieb am zuletzt editiert von
          #419

          @stevie77
          kann man mit dem Adapter machen, auch wenn ich nicht verstehe, warum du aus dem Netz laden willst. 🙂
          Mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE kannst du die Leistung einstellen z.B 1000W und mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE den Modus, also 0 = Normal, 1 = Idle, 3 = Discharge, 4 = Charge, 5 = Grid_Charge

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ArnoD

            @stevie77
            kann man mit dem Adapter machen, auch wenn ich nicht verstehe, warum du aus dem Netz laden willst. 🙂
            Mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE kannst du die Leistung einstellen z.B 1000W und mit e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE den Modus, also 0 = Normal, 1 = Idle, 3 = Discharge, 4 = Charge, 5 = Grid_Charge

            S Offline
            S Offline
            stevie77
            schrieb am zuletzt editiert von
            #420

            @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).

            5aa2c823-0749-4adb-bee0-6f7ece07a661-image.png

            Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

            A W 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • S stevie77

              @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).

              5aa2c823-0749-4adb-bee0-6f7ece07a661-image.png

              Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von
              #421

              @stevie77 sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

              Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

              Es ist wie, wenn man verheiratet ist, es kann nur einer die Hosen anhaben. 😂
              Es gibt da zwei Möglichkeiten, entweder Script oder E3DC-Control beenden oder das in das Script Charge-Control integrieren, sodass zu einer frei einstellbaren Uhrzeit aus dem Netz geladen wird, wenn nicht ausreichend PV-Leistung vom Dach kommt.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                #422

                @ujok

                Mir aufgefallen, dass der Adapter sporadisch bestimmte Werte nicht mehr abfragt.
                Aufgefallen ist es mir bei den Wechselrichter-Temperaturen, da ich diese Loge und in einem Diagramm anzeige.
                Diese frieren ein und werden dann nicht mehr aktualisiert.
                Warum habe ich nicht rausgefunden, da es sporadisch auftritt
                Nach Neustart der Instanz geht alles wieder ganz normal.

                c3e23aef-de45-4a52-a0a9-f9252b7d785f-grafik.png
                92ad0ed8-7839-433a-b96c-a39c972ab44f-grafik.png

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Offline
                  J Offline
                  jans_ios
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #423

                  Hallo @ujok ,

                  @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.

                  Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.

                  Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.

                  Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?

                  Viele Grüße!

                  M kavanuK 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • J jans_ios

                    Hallo @ujok ,

                    @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.

                    Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.

                    Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.

                    Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?

                    Viele Grüße!

                    M Offline
                    M Offline
                    Matis
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #424

                    @ujok
                    Die Einstellungen für die ich gerade in der Übergangszeit noch immer in den Keller muß, weil sie von keinem Adapter, weder per rscp noch per modbus einstellbar sind, sind die Prio Einstellungen und das Notstrom Level.
                    Dürfte ich den Wunsch äußern, diese drei Werte beschreibbar zu machen?

                    e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                    e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE

                    e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W

                    Das wäre superklasse!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bloop
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #425

                      Hallo,
                      Der Adapter empfängt mir seit zwei Tagen keine Daten mehr.
                      Die ersten 15sek nach Adapterstart scheint alles gut zu funktionieren. Der Adapter bleibt grün empfängt mir jedoch nichts mehr. Nach einem Adapter Neustart das selbe erneut.
                      Hat jemand das selbe Problem?

                      Version: 1.0.8
                      js-controller: 4.0.24
                      Node: 16.19
                      OS: Raspi v4 4gb

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S stevie77

                        @arnod Danke, das ist doch schonmal gut. Der Anwendungsfall ist einfach: Von Herbst bis Frühling muss ich so oder so Strom zukaufen. Falls ich in einen Hourly-Stromtarif wechsle, bei dem die aktuellen Strompreise von der Strommarktbörse durchgereicht werden, dann ziehe ich doch lieber Strom aus dem Netz, wenn er (wie heute) um 4 Uhr 20 Cent kostet als 40 Cent um 8 Uhr. Oder ich hole mir um 14 Uhr zu 18 Cent schonmal ein paar kWh (im Winter wird der Akku durch PV nie voll).

                        5aa2c823-0749-4adb-bee0-6f7ece07a661-image.png

                        Hab' ich nur das Problem, dass am Tag E3/DC-Control abgeschaltet werden muss wegen parallelem Zugriff. Wäre dann ein Argument auf dein heute veröffentlichtes Skript umzusteigen. Ließe sich das per JavaScript im ioBroker für eine Stromladung aus dem Netz unterbrechen? Parallel kann das HKW per RSCP ja wahrscheinlich nicht die normale Steuerung durch dein Skript UND das Speicherladen durchführen, nehme ich an? Also den Befehl für die Speicherladung mit 10 kWh absetzen und während der Ladung schon wieder zur Regelung der PV zurückkehren. Quasi die Ladung aus dem Netz als parallelen unabhängigen Thread abkoppeln, der nur einmal gestartet werden muss und dann selbstständig läuft?

                        W Offline
                        W Offline
                        whiley85
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #426

                        @stevie77
                        ich habe gerade das gleiche Thema.
                        Ich habe mir daher in iobroker ein eigenes kleines script gebaut, welches per rscp den S10E steuert:

                        schedule("2 * * 1,12 *", async function () {
                        var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val;
                        var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val;
                        var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val;
                        if (SoC<80) {
                        if (CurrentPrizeCent<0.75*next24hAvgCent) {
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt
                        } else
                        if (CurrentPrizeCent<0.85*next24hAvgCent) {
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt
                        } else
                        if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) {
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                        } else {
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                        }}
                        else
                        if (CurrentPrizeCent>1.05*next24hAvgCent) {
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                        } else {
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                        setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                        }
                        });
                        

                        Mir ist aufgefallen, sobald ich per rscp SET_POWER_MODE oder SET_POWER_VALUE schreibe, habe ich für wenige Sekunden Netzbezug statt Batteriebezug. Im Display steht kurz EMS Control active. Ich habe beispielsweise SET_POWER_MODE auf Normal, sprich EMS Control ist nicht aktiv. Lass ich das Skript drüber laufen und schreibe für die nächste Stunde wieder ein Normal, dann setzt für ein paar Sekunden das Ausspeichern aus der Batterie aus.

                        Ist das nicht anders möglich oder lässt sich das vermeiden mit Einstellungen im Adapter wie Abfrage- oder Sendeintervalle?
                        Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert meine reine Wintersteuerung von Dezember-Januar sehr gut!
                        Ich habe zu dieser Zeit kein E3DC/Control aktiv.

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W whiley85

                          @stevie77
                          ich habe gerade das gleiche Thema.
                          Ich habe mir daher in iobroker ein eigenes kleines script gebaut, welches per rscp den S10E steuert:

                          schedule("2 * * 1,12 *", async function () {
                          var CurrentPrizeCent=getState("alias.0.Tibber.CurrentPrizeCent").val;
                          var next24hAvgCent=getState("0_userdata.0.Tibber.next24hAvgCent").val;
                          var SoC=getState("modbus.0.holdingRegisters.40083_Batterie_SOC").val;
                          if (SoC<80) {
                          if (CurrentPrizeCent<0.75*next24hAvgCent) {
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",3000); //3000 Watt
                          } else
                          if (CurrentPrizeCent<0.85*next24hAvgCent) {
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",3); //Charge
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUE",2000); //2000 Watt
                          } else
                          if (CurrentPrizeCent>1.1*next24hAvgCent) {
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                          } else {
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                          }}
                          else
                          if (CurrentPrizeCent>1.05*next24hAvgCent) {
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",3000);
                          } else {
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODE",0); //Normal
                          setState("e3dc-rscp.0.EMS.MAX_DISCHARGE_POWER",0); //Entladesperre
                          }
                          });
                          

                          Mir ist aufgefallen, sobald ich per rscp SET_POWER_MODE oder SET_POWER_VALUE schreibe, habe ich für wenige Sekunden Netzbezug statt Batteriebezug. Im Display steht kurz EMS Control active. Ich habe beispielsweise SET_POWER_MODE auf Normal, sprich EMS Control ist nicht aktiv. Lass ich das Skript drüber laufen und schreibe für die nächste Stunde wieder ein Normal, dann setzt für ein paar Sekunden das Ausspeichern aus der Batterie aus.

                          Ist das nicht anders möglich oder lässt sich das vermeiden mit Einstellungen im Adapter wie Abfrage- oder Sendeintervalle?
                          Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert meine reine Wintersteuerung von Dezember-Januar sehr gut!
                          Ich habe zu dieser Zeit kein E3DC/Control aktiv.

                          S Offline
                          S Offline
                          stevie77
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #427

                          @whiley85 Okay, interessant. Was für einen Strompreis hast du? Ich hab das Thema letztes Jahr nicht weiter verfolgt, da 21,7 Cent/kWh. Dieses Jahr 24,7 Cent/kWh, von daher glaube ich, dass der Preis nicht so oft darunter ist (plus Netzgebühren und Steuer etc.). Oder irre ich mich da? Habe die Strombörsenpreise nicht mehr weiter verfolgt...

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J jans_ios

                            Hallo @ujok ,

                            @ArnoD hat ja ein geiles Skriptwerk aufgebaut, welches Deinen Adapter ja auch schon umfangreich nutzt. Die Wallbox allerdings steuert er direkt per Modbus an, was einem die Auswertbarkeit im E3DC-Portal nimmt. Genau diese ist jedoch die einzige von sicher nicht nur meinem Arbeitgeber akzeptierte Quelle für die Abrechnung privaten Stroms in einen Dienstwagen - ich brauche also die Wallbox am E3DC und kann somit Arnos Skript für die Wallbox nicht nutzen. Abgesehen davon sind die Wallboxen anscheinend mit unterschiedlichen Interna ausgestattet, die per Modbus unterschiedlich abzufragen sind etc.

                            Nun wäre es natürlich genial, wenn die Wallbox über Deinen Adapter gesteuert werden könnte - also über den Speicher.

                            Dazu sagte Arno mir, dass Du leider keine Wallbox von E3DC hättest und da daher nicht wirklich etwas machen könntest. Ich habe eine und diese "hängt" steuerungsseitig auch am E10 Pro - ich habe nur keine Entwicklerskils, jedoch recht gute IT-Kenntnisse.

                            Kann ich Dir irgendetwas liefern, aus dem Du etwas machen kannst? Oder mal eine gemeinsame Session per Teams, Teamviewer o.ä. in der Du Dich bei mir umschauen kannst?

                            Viele Grüße!

                            kavanuK Offline
                            kavanuK Offline
                            kavanu
                            schrieb am zuletzt editiert von kavanu
                            #428

                            Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                            J M G A 4 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • kavanuK kavanu

                              Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                              J Offline
                              J Offline
                              jans_ios
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #429

                              @kavanu
                              Hammer, danke Dir! Ich teste das die Tage!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • kavanuK kavanu

                                Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                                M Offline
                                M Offline
                                Matis
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #430

                                @kavanu

                                Cool, dass das nun auch über RSCP funzt. Ging aber seither schon super und quasi augenblicklich über modbus.
                                Ich habs mit rscp getestet, läuft ohne Fehler.

                                Was mich wirklich immer noch in den Keller treibt und noch überhaupt nicht einstellen läßt sind diese drei Parameter:

                                e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE
                                e3dc-rscp.0.EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE

                                e3dc-rscp.0.EP.PARAM_0.PARAM_EP_RESERVE_W

                                Könntet Ihr die auch schreibbar machen?
                                Wäre superklasse.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • kavanuK kavanu

                                  Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  goerke84
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #431

                                  @kavanu
                                  Wäre es auch möglich diese Werte auszulesen:
                                  57ca8943-f9c0-4bbc-a08b-511230548691-image.png

                                  Aktuell werden mir unter DB nur diese Werte angezeigt:
                                  25289880-eb4e-4c01-85f7-bcfd3ee0c4b4-image.png

                                  Ich bin erst ganz neu in diesem Thema deswegen entschuldigt die evtl. dumme Frage 🙂
                                  Ist das wegen dem?:
                                  1bee89e8-87ae-4707-8c41-a46597c1ac3b-image.png

                                  Der Adapter liest aktuell die historischen Werte nicht aus richtig?

                                  Es wäre sehr Interessant diese Werte auszulesen, welche auch am E3DC in der GUI dargestellt werden.
                                  Ist das generell nicht möglich die Werte auszulesen oder war es bisher nur nicht interessant?

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Offline
                                    M Offline
                                    Mazze
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #432

                                    Hej,

                                    erstmal mega adapter.

                                    ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.

                                    Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?

                                    c1320e5d-32ac-4e27-8cba-5516258d9f71-image.png

                                    Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?

                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Mazze

                                      Hej,

                                      erstmal mega adapter.

                                      ich habe mal eine Frage, es geht um die Funktion manuelles laden. Da ich bald an den Börsenpreisen meinen Strom beziehe und dieser meistens nachts am Günstigsten ist, möchte ich auch meinen Speicher in dieser auf 100% Laden.

                                      Doch in den Objekten kann ich die beiden Datenpunkte nicht beschreiben?

                                      c1320e5d-32ac-4e27-8cba-5516258d9f71-image.png

                                      Jemand eine Idee wie ich das ändern kann?

                                      A Offline
                                      A Offline
                                      ArnoD
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #433

                                      @mazze
                                      Das ist auch richtig so, denn diese beiden Werte sind reine Rückmeldungen vom E3DC.
                                      Das manuelle Laden ist über e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_MODEund e3dc-rscp.0.EMS.SET_POWER_VALUEmöglich.
                                      Würde dir aber empfehlen dich vorher genau damit zu befassen, da kann man viel verkehrt machen.

                                      M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • kavanuK kavanu

                                        Hallo @jans_ios, ich hab den Issue #106 https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues/106 behoben, daher kann die Wallbox nun per RSCP zum Laden bewegt werden. Eine Einstellung der Phasenanzahl und der Ladeleistung ist ebenfalls möglich.

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #434

                                        @kavanu

                                        Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                                        Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                                        z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

                                        kavanuK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A ArnoD

                                          @kavanu

                                          Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                                          Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                                          z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

                                          kavanuK Offline
                                          kavanuK Offline
                                          kavanu
                                          schrieb am zuletzt editiert von kavanu
                                          #435

                                          @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:

                                          @kavanu

                                          Super, dass du die Optimierung von dem Adapter unterstützt und dich dem Thema Wallbox angenommen hast.
                                          Hast du irgendwo eine kurze Beschreibung der neuen Objekte ?
                                          z.B was bewirkt ToggleChargingTyp2 ? Konnte da bei mir keinen Unterschied feststellen.

                                          Damit kann, wie in der App, der Ladevorgang umgeschaltet werden. Also „aus“->“ein“ und umgekehrt. Die API ist hier ziemlich schräg. Bei den Phasen ist es auch ein Umschalten, also 1->3 und zurück.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          316

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe