  4. KNX bidirektional

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    996

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

KNX bidirektional

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
8 Posts 2 Posters 514 Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Offline
    M Offline
    Manuel 112
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo zusammen, ich nutze den IO Broker schon zwei drei Jahre und hab noch nie probiert aus dem IOBroker das KNX zu Steuern, hab immer nur KNX als Auslöser benutzt. Irgendwie geht die Richtung zu KNX auch nicht.
    Im Log steht folgendes
    Bildschirmfoto 2021-10-20 um 19.04.52.png

    Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

    Danke Manuel

    L 1 Reply Last reply
    0
    • M Manuel 112

      Hallo zusammen, ich nutze den IO Broker schon zwei drei Jahre und hab noch nie probiert aus dem IOBroker das KNX zu Steuern, hab immer nur KNX als Auslöser benutzt. Irgendwie geht die Richtung zu KNX auch nicht.
      Im Log steht folgendes
      Bildschirmfoto 2021-10-20 um 19.04.52.png

      Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?

      Danke Manuel

      L Offline
      L Offline
      lessthanmore
      wrote on last edited by
      #2

      @manuel-112 Welche Adapterversion?
      Wir sehen die raw Werte des DP aus?
      Wie heißt die GA, die angeblich unbekannt ist?

      M 1 Reply Last reply
      0
      • L lessthanmore

        @manuel-112 Welche Adapterversion?
        Wir sehen die raw Werte des DP aus?
        Wie heißt die GA, die angeblich unbekannt ist?

        M Offline
        M Offline
        Manuel 112
        wrote on last edited by
        #3

        @lessthanmore Adapterversion ist 1.0.45
        wie meinst du das mit den raw werten, wo find ich die?

        L 1 Reply Last reply
        0
        • M Manuel 112

          @lessthanmore Adapterversion ist 1.0.45
          wie meinst du das mit den raw werten, wo find ich die?

          L Offline
          L Offline
          lessthanmore
          wrote on last edited by
          #4

          @manuel-112 Ganz rechts beim jeweiligen Datenpunkt auf den Schraubenschlüssel.
          Gehe davon aus, dass die Schalt- und Status-GA nicht sauber sind und keine Pärchen gefunden werden.
          Entweder GA in der ETS sauber anlegen und benennen oder in den raw Werten read = false und write = true für Schalt-GA.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • L lessthanmore

            @manuel-112 Ganz rechts beim jeweiligen Datenpunkt auf den Schraubenschlüssel.
            Gehe davon aus, dass die Schalt- und Status-GA nicht sauber sind und keine Pärchen gefunden werden.
            Entweder GA in der ETS sauber anlegen und benennen oder in den raw Werten read = false und write = true für Schalt-GA.

            M Offline
            M Offline
            Manuel 112
            wrote on last edited by
            #5

            @lessthanmore ok dann scheint hier der Fehler zu sein
            {
            "id": "knx.0.Keller.Beleuchtung.Partykeller_EA",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Partykeller EA",
            "type": "object",
            "role": "value",
            "read": true,
            "write": true,
            "update": false,
            "unit": "",
            "max": true,
            "min": false

            L 1 Reply Last reply
            0
            • M Manuel 112

              @lessthanmore ok dann scheint hier der Fehler zu sein
              {
              "id": "knx.0.Keller.Beleuchtung.Partykeller_EA",
              "type": "state",
              "common": {
              "name": "Partykeller EA",
              "type": "object",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": true,
              "update": false,
              "unit": "",
              "max": true,
              "min": false

              L Offline
              L Offline
              lessthanmore
              wrote on last edited by lessthanmore
              #6

              @manuel-112 Jap, da liegt der Fehler.
              Entweder es gibt keine Status Gruppenadresse, also in diesem Fall entweder:

              • Partykeller_EA_RM
              • Partykeller_EA_Status
                oder sie sind anders benannt.

              Zwei Optionen:

              1. Benenn die GA in der ETS korrekt und importiere erneut.
              2. Ändere das Attribut "read" von true zu false.

              Die Attribute "unit" und "update" kannst du auch löschen.

              Danach die knx Adapterinstanz neustarten und schon lässt sich das Licht schalten.

              M 1 Reply Last reply
              0
              • L lessthanmore

                @manuel-112 Jap, da liegt der Fehler.
                Entweder es gibt keine Status Gruppenadresse, also in diesem Fall entweder:

                • Partykeller_EA_RM
                • Partykeller_EA_Status
                  oder sie sind anders benannt.

                Zwei Optionen:

                1. Benenn die GA in der ETS korrekt und importiere erneut.
                2. Ändere das Attribut "read" von true zu false.

                Die Attribute "unit" und "update" kannst du auch löschen.

                Danach die knx Adapterinstanz neustarten und schon lässt sich das Licht schalten.

                M Offline
                M Offline
                Manuel 112
                wrote on last edited by
                #7

                @lessthanmore
                Ich habe die Gruppenadressen wie im Bild in der ETS angelegt, mach ich seit 14 Jahren so ;-)

                Bildschirmfoto 2021-10-21 um 19.38.25.png

                Ich hab das was ich benötige von Hand abgeändert und es funktioniert, import ist auch mit secure ja immer ein Drama.

                Ich danke dir für die Hilfe

                L 1 Reply Last reply
                0
                • M Manuel 112

                  @lessthanmore
                  Ich habe die Gruppenadressen wie im Bild in der ETS angelegt, mach ich seit 14 Jahren so ;-)

                  Bildschirmfoto 2021-10-21 um 19.38.25.png

                  Ich hab das was ich benötige von Hand abgeändert und es funktioniert, import ist auch mit secure ja immer ein Drama.

                  Ich danke dir für die Hilfe

                  L Offline
                  L Offline
                  lessthanmore
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @manuel-112 Merkwürdig. Bezeichne meine GA genauso und bei mir funktioniert es. Eigentlich müsste er dazu Pärchen finden.
                  Import mit Secure habe ich nie getestet. Nutze den Adapter nicht mehr und bin auf ETS6 mittlerweile.

                  Aber freut mich, dass es nun klappt.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate
                  FAQ Cloud / IOT
                  HowTo: Node.js-Update
                  HowTo: Backup/Restore
                  Downloads
                  BLOG

                  699

                  Online

                  32.6k

                  Users

                  82.3k

                  Topics

                  1.3m

                  Posts
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Login

                  • Don't have an account? Register

                  • Login or register to search.
                  • First post
                    Last post
                  0
                  • Home
                  • Recent
                  • Tags
                  • Unread 0
                  • Categories
                  • Unreplied
                  • Popular
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe