Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter "smartmeter"

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Adapter "smartmeter"

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
3.6k Beiträge 280 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 161 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    chemieka
    schrieb am zuletzt editiert von
    #204

    Ach ich glaube im zweiten Skript habe ich ein paar zu viele 0en gegen 1en ersetzt.

    Mal ne Stunde warten.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      schrieb am zuletzt editiert von
      #205

      Hi, habe seit gestern meinen Zweiwege Zähler in der Überwachung. Also erstmal super wie unkompliziert das Ding funktioniert.

      Allerdings habe ich ein Verständnisproblem. Bei mir sind beide T2 ohne Wert. Hier hatte ich erwartet das beim ersten T2 die aufgenommen Leistung und beim zweiten T2 die abgegebene Leistung angezeigt wird. Die Wirkleistung Total verstehe ich als Summe.

      Ist das so richtig das beide T2 den Wert 0 haben??

      1304_screenshot_157.jpg

      Danke Gruß Zippolighter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von
        #206

        @Zippolighter:

        Screenshot_157.jpg

        Danke Gruß Zippolighter `

        Total Abgabe = Total Abgabe Tarif 1 (T1) + Total Abgabe Tarif 2 (T2)

        Tatal Bezug = Total Bezug Tarif 1 (T1) + Total Bezug Tarif 2 (T2)

        Wie die Meisten hast du Wahrscheinlich nur einen Tarif. Deshalb ist T2 in beiden Fällen 0 und Total = T1

        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • apollon77A Offline
          apollon77A Offline
          apollon77
          schrieb am zuletzt editiert von
          #207

          T1 und T2 sind "Tarife". Es gibts Stromtarife wo man andere Konditionen in der Haupt- und Nebenzeit hat (z.B. wenn man Wärmespeichersysteme hat die z.B. nachts mit billigerem Strom aufgeladen/aufgewärmt werden und man tagsüber mehr bezahlt. Das ist das was hier unter "Tarif" gemeint ist.

          Beitrag hat geholfen? Votet rechts unten im Beitrag :-) https://paypal.me/Apollon77 / https://github.com/sponsors/Apollon77

          • Debug-Log für Instanz einschalten? Admin -> Instanzen -> Expertenmodus -> Instanz aufklappen - Loglevel ändern
          • Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            schrieb am zuletzt editiert von
            #208

            Danke schonmal für die Antworten

            Das heisst der Wert Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) wird berechnet aus Bezug und Abgabe??

            Danke

              Ja. Aus monetan Bezug und momentan Abgabe.

              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Offline
                G Offline
                galferiz
                schrieb am zuletzt editiert von
                #210

                Guten Nabend Leute,

                Als Newby unterbrech ich Eure fortgeschrittene Diskussion nur ungern, aber ich werde aus dem Adapter nicht wirklich schlau und bräuchte mal ein kurzes Feedback.

                Smartmeter Adapter bezieht sich nicht auf dieses Gerät oder hab ich das falsch verstanden?:

                http://grasgruen.it/shop/?74,owl-usb-dr … mart-meter

                Und die D0 Schnittstelle ist auch keine S0 Schnittstelle, die man ja über den S0-Leser von ELV und der Homematic Strommesseinheit auslesen könnte?

                https://www.elv.de/homematic-komplettba … m-gas.html

                Wenn ich das ev. doch richtig verstanden habe sollte stellt sich mir die Frage, was für Geräte gemeint sind zur Verbrauchsmessung. Sagt mir irgendwie nix.

                Und sind die dann besser als die Homematic Lösung oder einfach doch weiter verbreitet als ich mir es gerade vorstellen kann?

                Sry und Grüße :roll:

                Nach Weihnachten ist vor Weihnachten

                  Sry und Grüße :roll: `

                  sag uns mal was du auslesen willst? Strom-, Gas- oder Wasserzähler? Und dann sag uns was für einen Zähler du hast. Dann sagen wir dir welches Lesegerät du brauchst.

                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • C Offline
                    C Offline
                    chemieka
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #212

                    Irgendwas ist im Skript für den zweiten Zähler falsch. Könnt ihr sehen was?
                    1867_img_0437.png
                    1867_img_0438.png

                      IMG_0437.PNG

                      IMG_0438.PNG `
                      Welche Werte stehen bei dir in den Javascript.0.Stromzähler2…. Datenpunkten? Mach mal nen Screenshot.

                      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • C Offline
                        C Offline
                        chemieka
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #214

                        So schauts aus.
                        1867_bild.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #215

                          @chemieka:

                          So schauts aus.

                          bild.JPG `
                          hast du den zweiten lesekopf erst heute angeschlossen? bei mir läuft es ohne Probleme, aber die behandlung von double zahlen gefällt mir nicht. ich werde versuchen das zu fixen. allerdings die fehlermeldung von oben verstehe ich nicht ganz.

                          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • C Offline
                            C Offline
                            chemieka
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #216

                            Ich glaube die Fehlermeldungen gehören nicht dazu. Das Skript habe ich richtig abgeändert?

                            Na ich hatte nochmal neu gestartet allerdings ist mind. 1 Stunde schon rum. Das macht mich unruhig.

                              Na ich hatte nochmal neu gestartet allerdings ist mind. 1 Stunde schon rum. Das macht mich unruhig. `
                              alles gut. der wert in Total-h wurde geschrieben. bei der nächsten vollen Stunde also um 22:00 wird die Differenz berechnet und in Hour geschrieben. Du kannst mit der Maus über die Zahl von Total-h gehen, dann sollte ein Feld erscheinen, wann der Datenpunkt geändert wurde. dort müsste jetzt 21:00 stehen, oder?

                              IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #218

                                @wendy2702:

                                @apollon77:

                                So, 0.2.4 auf Github … Kleinerer Kram und vor allem ein neuer Versuch für wendy2702 🙂

                                Zwei neue Einstellungen. Du brauchst die erste die erlaubt den Modus zu überschreiben. Du musst "A" wählen. Damit sollte der Baudrate-Changeover komplett raus sein ... schau mal was es tut.

                                Und das "F.F" als OBIS-ID kann er auch. Bin gespannt was da noch exotisches alles um die Ecke kommt 🙂 `

                                Ok. Kann das aber erst nächstes Wochenende testen.

                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `

                                So,

                                getestet. Leider ohne Erfolg.

                                Habe alle Modi versucht und zusätzlich auch noch das Feld Baud Rate überschreiben.

                                Das Logfile sieht immer gleich aus:

                                ! 2017-02-10 21:06:46.508 - info: host.T30 object change system.adapter.smartmeter.0
                                ! 2017-02-10 21:06:46.509 - info: host.T30 "system.adapter.smartmeter.0" enabled
                                ! 2017-02-10 21:06:46.535 - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3851
                                ! 2017-02-10 21:06:48.857 - debug: smartmeter.0 objectDB connected
                                ! 2017-02-10 21:06:48.928 - debug: smartmeter.0 statesDB connected
                                ! 2017-02-10 21:06:48.972 - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                ! 2017-02-10 21:06:48.981 - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                ! 2017-02-10 21:06:48.990 - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                ! 2017-02-10 21:06:49.016 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                ! 2017-02-10 21:06:49.025 - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                ! 2017-02-10 21:06:49.029 - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                ! 2017-02-10 21:06:49.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.033 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.034 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                ! 2017-02-10 21:06:49.087 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.089 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.101 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.133 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.134 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.167 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.168 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.200 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.201 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.235 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.236 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.271 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/I" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.305 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.306 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/IT" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.340 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.341 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.375 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.376 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.410 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.411 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5E" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.445 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.446 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.480 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.481 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM2" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.515 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.516 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM21" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.555 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.556 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.585 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.586 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:49.620 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.621 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT SIGNON: "/?!\r\n/ITR5EM214\r\n" -> ["/ITR5EM214\r\n","/ITR5EM214"]
                                ! 2017-02-10 21:06:49.622 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 2 IN HANDLEMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                ! 2017-02-10 21:06:49.625 - debug: smartmeter.0 MESSAGES TO SEND: 2
                                ! 2017-02-10 21:06:49.626 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 3 IN GETNEXTMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.627 - debug: smartmeter.0 TO SEND 0: 050
                                ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN GETNEXTMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.628 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER TO 9600 baud
                                ! 2017-02-10 21:06:49.629 - debug: smartmeter.0 TO SEND 1:
                                ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                ! 2017-02-10 21:06:49.630 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN ISPROCESSCOMPLETE: false
                                ! 2017-02-10 21:06:49.633 - debug: smartmeter.0 REMAINING DATA AFTER MESSAGE HANDLING: 214
                                ! 2017-02-10 21:06:49.646 - debug: smartmeter.0 BAUD CHANGEOVER DONE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:49.647 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.172 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.173 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.189 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.191 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.225 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.234 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.247 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.251 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.261 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.268 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.270 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.286 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.290 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.308 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.309 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.326 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.328 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.332 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.361 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.366 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.368 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.369 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.378 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.379 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.401 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.402 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.413 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.414 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.436 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.437 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.448 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.449 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.471 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.472 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.483 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.485 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.506 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.507 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.518 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.520 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.541 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.542 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.553 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.554 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.576 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.577 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.591 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.592 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.611 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.612 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.624 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.625 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.637 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.638 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.640 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.641 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.658 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.659 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.666 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.672 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.681 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.685 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.716 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.717 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.738 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.739 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.751 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.756 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.769 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.772 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.796 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.805 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.808 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.810 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.829 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.831 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.845 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.846 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.861 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.862 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.868 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.890 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.893 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.908 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.909 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.919 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.920 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.926 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.944 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.945 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.947 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.948 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.960 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.968 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.975 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.980 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:55.985 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:55.988 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.000 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.006 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.008 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.009 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.030 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.031 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.042 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.043 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.065 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.066 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.077 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.078 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.100 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.102 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.112 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.115 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.135 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.136 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.153 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.154 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.163 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.167 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.178 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.180 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.192 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.193 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.196 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.197 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000" -> null
                                ! 2017-02-10 21:06:56.208 - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 4 IN CHECKMESSAGE
                                ! 2017-02-10 21:06:56.209 - debug: smartmeter.0 MATCH-RESULT DATA: "214\r\n\u00078\u000f\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\

                                Log ist verkürzt. Am Ende gibt es wieder einen Adapter restart.

                                😢

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • C Offline
                                  C Offline
                                  chemieka
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #219

                                  Jo das stimmt, dann dürfe ich meine ins Skript eingefügten Fehler gut wieder raus bekommen haben.

                                  Warten wir mal.

                                  Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  -1
                                  • a200A Offline
                                    a200A Offline
                                    a200
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #220

                                    du bekommst die werte nicht rein.

                                    mach mal auf der Konsole folgendes:

                                    stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                    cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
                                    

                                    die erste Zeile stellt die Schnittstelle ein. 9600 8N1

                                    die zweite gibt aus, was eingelesen wird.

                                    solange du keine "wilde Werte" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.

                                    Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.

                                    Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst.

                                      solange du keine "wilde Zeichen" bekommst, brauchst du mit iobroker nicht anzufangen.

                                      Schaue ob der Lesekopf richtig positioniert ist, denn Kabel genau bei 180° nach unten und mittig.

                                      Lass im Fenster das von oben laufen und schau ob sich was ändert, wenn den Kopf bewegst/positionierst. `

                                      Ääää

                                      meinst du mich?

                                      Die Werte kommen rein wenn ich cat auf das Device mache. Nur der Adapter kann da nichts mit anfangen.

                                      Cat schaut so aus:

                                      /?!
                                      /ITR5EM214
                                      F.F(00000000)
                                      0.0.0(1240007670003202)
                                      0.2.0(V01.69#EEA3546C)
                                      0.2.1(00017245)
                                      1.7.0(03.41*kW)
                                      2.7.0(00.00*kW)
                                      1.8.1(022092.5*kWh)
                                      1.8.2(000000.0*kWh)
                                      2.8.1(010452.0*kWh)
                                      2.8.2(000000.0*kWh)
                                      31.7.0(+006.4*A)
                                      51.7.0(+005.9*A)
                                      71.7.0(+007.6*A)
                                      C.1(53965555)
                                      C.5.0(L1-L2-L3)
                                      C.6.3(03.78*V)
                                      C.8.1(024603.94*h)
                                      C.8.2(000000.00*h)
                                      C.13.21(00000001*secs)
                                      C.13.22(00000001)
                                      C.90(00000100)
                                      !
                                      7
                                      
                                      

                                      Adapter log dann so:

                                      2017-02-10 21:25:29.887  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      2017-02-10 21:25:59.899  - info: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 4077
                                      2017-02-10 21:26:02.194  - debug: smartmeter.0 objectDB connected
                                      2017-02-10 21:26:02.278  - debug: smartmeter.0 statesDB connected
                                      2017-02-10 21:26:02.321  - info: smartmeter.0 starting. Version 0.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v4.7.3
                                      2017-02-10 21:26:02.331  - debug: smartmeter.0 SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"D0Protocol","transport":"SerialRequestResponseTransport","requestInterval":"300","transportSerialPort":"/dev/ttyUSB0","transportSerialBaudrate":null,"protocolD0WakeupCharacters":0,"obisFallbackMedium":1}
                                      2017-02-10 21:26:02.340  - debug: smartmeter.0 CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
                                      2017-02-10 21:26:02.364  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT OPEN
                                      2017-02-10 21:26:02.371  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
                                      2017-02-10 21:26:02.375  - debug: smartmeter.0 INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
                                      2017-02-10 21:26:02.376  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
                                      2017-02-10 21:26:02.378  - debug: smartmeter.0 CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
                                      2017-02-10 21:26:02.379  - debug: smartmeter.0 SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 60000
                                      2017-02-10 21:27:02.382  - debug: smartmeter.0 MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                                      2017-02-10 21:27:02.413  - error: smartmeter.0 uncaught exception: No answer from Serial Device after last request.
                                      2017-02-10 21:27:02.419  - error: smartmeter.0 Error: No answer from Serial Device after last request.
                                          at SerialRequestResponseTransport.handleSerialTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:178:11)
                                          at null. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter/node_modules/smartmeter-obis/lib/transports/SerialRequestResponseTransport.js:156:26)
                                          at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                      2017-02-10 21:27:02.423  - warn: smartmeter.0 Exception: Error: No answer from Serial Device after last request.
                                      2017-02-10 21:27:02.427  - debug: smartmeter.0 SERIALPORT CLOSE
                                      2017-02-10 21:27:02.928  - info: smartmeter.0 terminating
                                      2017-02-10 21:27:02.943  - error: host.T30 instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                      2017-02-10 21:27:02.946  - info: host.T30 Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled</anonymous> 
                                      

                                        Ich hatte schon mal versucht Balkendiagramme zu erstellen für die Monatsangabe aber das Ergebnis gefällt mir noch nicht so recht. `
                                        Monatsangabe? Du wirst erst morgen um 23:59 den Verbrauchwert für Morgen auslesen und du sprichst von Monatsdiagramen? 😉

                                        Schau dir erstmal die Minuten und Stundenwerte an. Damit du irgendwas früher sehen kannst, dann kopiere den aktuellen Wert aus Total-h in die Felder Total-m, Total-w und Total-d rein. Die dann errechneten Werte werden nicht richtig sein, aber immerhin wirst du was sehen können.

                                          CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even

                                          sind das die korrekten Einstellungen für deinen Zähler?

                                          hast du auch das:

                                          stty -F /dev/ttyUSB0 1:0:8bd:0:3:1c:7f:15:4:5:1:0:11:13:1a:0:12:f:17:16:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0
                                          

                                          gemacht? falls ja, dann ist deine Schnittstelle auf 9600 8N1 und der Adapter stellt sie auf 300 7E1. Dann kommt natürlich nichts rein.

                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          494

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe