Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test ViessmannAPI v2.0.0

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Test ViessmannAPI v2.0.0

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
802 Beiträge 127 Kommentatoren 279.8k Aufrufe 124 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C C0rd0n

    Hallo zusammen.

    Wir haben bei uns vor einem Jahr eine neue Vitodens 333-F B3TG-11 installieren lassen.

    Momentan ist die Heizungsanlage nur Witterungsgeführt und würde gerne einen Temperaturfühler zur Raumaufschaltung integrieren.

    Das einfachste wäre es hierzu, eine Vitotrol 200/300-E dafür zu integrieren. Ich benötige hier jedoch nur den Temperaturfühler, nicht gleich die ganze Funktion der Fernbedienung. Jedoch ist es mit der Vitotrol möglich einen, dass die Raumtemperatur Einfluss auf die Heizkurve nimmt.

    Ist es möglich die Raumtemperatur über iobroker anderweitig der Vitodens mitzuteilen?

    Wieso das ganze? Ein Temperaturfühler befindet sich bei uns im Erdgeschoss. Unser Erdgeschoss ist fast komplett offen geschnitten. Scheint die Sonne, oder der Kamin ist an, wird es deutlich zu warm und die Heizung heizt munter weiter. Die Heizkurve ist aktuell so optimiert, dass die Heizung ohne Sonne und Kamin die gewünschte Temperatur gerade nochm so erreicht.

    PS.: Nimmt die Heizung Bezug auf einen dieser Werte für mein Vorhaben?

    heating.circuits.N.sensors.temperature.room

    Shows the status and the value of the room temperature sensor for circuit N

    heating.circuits.N.sensors.temperature.supply

    Shows the status and the value of the supply temperature sensor for circuit N

    T Offline
    T Offline
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von
    #414

    https://documentation.viessmann.com/static/changelog

    August 2022

    Changes in IoT features - Ventilation

    We reworked the existing ventilation.operating.programs. concept to provide more clarity on the IoT features. Therefore, we will rename certain ventilation related features:

    ventilation.operating.programs.levelOne >> ventilation.levels.levelOne

    ventilation.operating.programs.levelTwo >> ventilation.levels.levelTwo

    ventilation.operating.programs.levelThree >> ventilation.levels.levelThree

    ventilation.operating.programs.levelFour >> ventilation.levels.levelFour

    ventilation.operating.programs.holiday >> ventilation.quickmodes.holiday

    ventilation.operating.programs.comfort >> ventilation.quickmodes.comfort

    ventilation.operating.programs.eco >> ventilation.quickmodes.eco

    ventilation.operating.programs.silent >> ventilation.quickmodes.silent

    ventilation.operating.programs.forcedLevelFour >> ventilation.quickmodes.forcedLevelFour

    The IoT features are only renamed. There is no change in availibilty or functionality of the features itself.

    The changes are not active as of now. We will inform you here as soon as the change is active.

    Changes in IoT features

    The following IoT features has been renamed in the API:

    Old: heating.sensors.volumetricFlow.return:

    New: heating.sensors.volumetricFlow.allengra

    Shows information about volumetric flow on the return

    Additionally, the following feature is now also available in the basic Version:

    heating.solar.power.cumulativeProduced

    Shows the cumulated value of power produced of the solar thermal in kWh

    lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T tombox

      https://documentation.viessmann.com/static/changelog

      August 2022

      Changes in IoT features - Ventilation

      We reworked the existing ventilation.operating.programs. concept to provide more clarity on the IoT features. Therefore, we will rename certain ventilation related features:

      ventilation.operating.programs.levelOne >> ventilation.levels.levelOne

      ventilation.operating.programs.levelTwo >> ventilation.levels.levelTwo

      ventilation.operating.programs.levelThree >> ventilation.levels.levelThree

      ventilation.operating.programs.levelFour >> ventilation.levels.levelFour

      ventilation.operating.programs.holiday >> ventilation.quickmodes.holiday

      ventilation.operating.programs.comfort >> ventilation.quickmodes.comfort

      ventilation.operating.programs.eco >> ventilation.quickmodes.eco

      ventilation.operating.programs.silent >> ventilation.quickmodes.silent

      ventilation.operating.programs.forcedLevelFour >> ventilation.quickmodes.forcedLevelFour

      The IoT features are only renamed. There is no change in availibilty or functionality of the features itself.

      The changes are not active as of now. We will inform you here as soon as the change is active.

      Changes in IoT features

      The following IoT features has been renamed in the API:

      Old: heating.sensors.volumetricFlow.return:

      New: heating.sensors.volumetricFlow.allengra

      Shows information about volumetric flow on the return

      Additionally, the following feature is now also available in the basic Version:

      heating.solar.power.cumulativeProduced

      Shows the cumulated value of power produced of the solar thermal in kWh

      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
      #415

      @tombox

      Hallo zusammen. Erst mal ganz herzlichen Dank an Tombox für diesen Adapter!!

      Meine neue Heizung (Vitodens 200w) wird ab Montag installiert. Ich habe den Adapter Viessmann API schon in ioB installiert, mir einen Developer Account angelegt und diesen erfolgreich mit ioB verbunden.

      BITTE NICHT LACHEN: Jetzt eine vielleicht dusselige Frage. Wie kommen die Daten meiner neuen Heizung dann in den Developer Account bzw. in den Adapter?
      Auf der (https://app.developer.viessmann.com/) habe ich ja den Account erstellt und eine clientID für ioB.
      Muss ich nun die neue Heizung in der Viessmann App (ViCare) per Handy / Wlan "nur" mit den selben Zugangsdaten des Developer Accounts (gleicher Benutzername und Password) in Betrieb nehmen und die Anlage wird dann automatisch im Developer Account eingefügt und alles läuft dann automatisch?

      Danke Euch
      LG
      LEM

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      1
      • lemonbiterL lemonbiter

        @tombox

        Hallo zusammen. Erst mal ganz herzlichen Dank an Tombox für diesen Adapter!!

        Meine neue Heizung (Vitodens 200w) wird ab Montag installiert. Ich habe den Adapter Viessmann API schon in ioB installiert, mir einen Developer Account angelegt und diesen erfolgreich mit ioB verbunden.

        BITTE NICHT LACHEN: Jetzt eine vielleicht dusselige Frage. Wie kommen die Daten meiner neuen Heizung dann in den Developer Account bzw. in den Adapter?
        Auf der (https://app.developer.viessmann.com/) habe ich ja den Account erstellt und eine clientID für ioB.
        Muss ich nun die neue Heizung in der Viessmann App (ViCare) per Handy / Wlan "nur" mit den selben Zugangsdaten des Developer Accounts (gleicher Benutzername und Password) in Betrieb nehmen und die Anlage wird dann automatisch im Developer Account eingefügt und alles läuft dann automatisch?

        Danke Euch
        LG
        LEM

        M Offline
        M Offline
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von
        #416

        @lemonbiter

        Bei meiner WP habe ich eine kleine Box (optolink) dazu erhalten, welche mit der Heizung verbunden und Wlan fähig ist. Du richtest dir einen Account ein und verknüpfst die Box mit deinem Account (im Zuge der Einrichtung) und bringst sie im Einrichtungsprozess in dein Wlan.

        Ggf gibt es mittlerweile andere Lösungen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • C createch2

          @jrudolph

          Super, danke dir. Das ich den falschen Datenpunkt hatte habe ich auch gemerkt.
          Dann werd ich wohl den Zeitplan temporär manipulieren müssen um zum Ziel zu kommen?
          Hat das jemand mit der neuen Version des Adapters schon umgesetzt?

          Q Offline
          Q Offline
          quotschmacher
          schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
          #417

          @createch2 sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

          @jrudolph

          Super, danke dir. Das ich den falschen Datenpunkt hatte habe ich auch gemerkt.
          Dann werd ich wohl den Zeitplan temporär manipulieren müssen um zum Ziel zu kommen?
          Hat das jemand mit der neuen Version des Adapters schon umgesetzt?

          ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • T tombox

            October 2021
            Update zu neuen Device Features - Gas / Power consumption
            Folgende Features sind nun über die API zugänglich.

            heating.gas.consumption.summary.heating

            heating.gas.consumption.summary.dhw

            heating.power.consumption.summary.heating

            heating.power.consumption.summary.dhw

            C Offline
            C Offline
            crinc
            schrieb am zuletzt editiert von
            #418

            @tombox

            Dein Adapter ist wirklich sehr hilfreich. Dickes Dankeschön.
            du hast hier geschrieben dass die Features rund um gas.consumption über die API zugänglich sind, bei mir erscheint der node gas nicht unter heating. Woran kann das liegen?
            no_gas_node.jpg

            T 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C crinc

              @tombox

              Dein Adapter ist wirklich sehr hilfreich. Dickes Dankeschön.
              du hast hier geschrieben dass die Features rund um gas.consumption über die API zugänglich sind, bei mir erscheint der node gas nicht unter heating. Woran kann das liegen?
              no_gas_node.jpg

              T Offline
              T Offline
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #419

              @crinc Sowas im viessmann forum anfragen. Der Adapter zeigt exakt das an was die API zurückgibt

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • Q Offline
                Q Offline
                quotschmacher
                schrieb am zuletzt editiert von quotschmacher
                #420

                @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?

                nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).

                // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                // schedule leeren - pumpe ausschalten
                var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                
                setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                

                der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.

                ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.

                danke für den adapter @tombox

                M J 2 Antworten Letzte Antwort
                1
                • Q quotschmacher

                  @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                  ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?

                  nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).

                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                  
                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                  

                  der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.

                  ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.

                  danke für den adapter @tombox

                  M Offline
                  M Offline
                  mading
                  schrieb am zuletzt editiert von mading
                  #421

                  @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                  @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                  ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?

                  nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).

                  // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                  var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                  // schedule leeren - pumpe ausschalten
                  var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                  
                  setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                  

                  der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.

                  ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.

                  danke für den adapter @tombox

                  Hey, da will ich mich mal dran hängen. Ich hatte überlegt, mir einen kippschalter im Bad irgendwo zu platzieren, mit dem ich die Zirkulationspumpe ad hoc starten kann (Use Case: man steht im Bad und will duschen/ das Waschbecken mit WW benutzen). Eigentlich sollte es doch mit dem Skript kein Problem sein:

                  • Eine Schaltervariable (bool) in den eigenen Datenpunkten zu setzen, welche von einem Blockly überwacht wird
                  • ist die Variable auf true, wird der schedule (pump_on) gesetzt -> die Zirkulation läuft an
                  • nach z.B. 5min wird automatisch pump_off gesetzt

                  Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?

                  edit: hab mal ein blockly gebaut

                  <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|6p3lu0hRewiE]Z{qnx" x="188" y="88">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">start-zirk</field>
                      <field name="SCRIPT">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</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                    </block>
                    <block type="on_ext" id="OrrP|oAEW44xm)#CHi/x" x="563" y="88">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                      <field name="CONDITION">ne</field>
                      <field name="ACK_CONDITION"></field>
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="Vf:2${EvnUSG~})eift%">
                          <field name="oid">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <statement name="STATEMENT">
                        <block type="controls_if" id=")wR[o:^O40MXsYo|IaVD">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="vKpLM;XY_RcIGh6,W8}T">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id=")fMs4Fcf$,iYXBW!bX,$">
                                  <field name="ATTR">state.val</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="J5ijXAEjpY!7;c[{N/*G">
                                  <field name="BOOL">TRUE</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cPECRG/O*H71[C0pKS3W">
                              <mutation name="start-zirk"></mutation>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="T9Dc^Salh?]_(:9YeLNs">
                                  <field name="INSTANCE"></field>
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <field name="SILENT">FALSE</field>
                                  <field name="PARSEMODE">default</field>
                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="1_-=OC9}y+2rbxEF,Ps7">
                                      <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestartet. 5 Minuten Timeout</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id="^+@b5Hgy=9Kt_8[LpCQ#">
                                      <field name="DELAY">5</field>
                                      <field name="UNIT">min</field>
                                      <next>
                                        <block type="update" id="3`LHXWh~d.hYJhTrvq]*">
                                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                                          <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="ex|rf*=(uRZ~2{=|JWFM">
                                              <field name="BOOL">FALSE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/vYJRv|tZ55;~!uax+W3">
                                              <mutation name="stop-zirk"></mutation>
                                              <next>
                                                <block type="telegram" id=":QA|!PHN6C*+Eo6eIfHX">
                                                  <field name="INSTANCE"></field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                  <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                  <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="G!f5)/iMynkY@xR7o@ZR">
                                                      <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestoppt.</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]0SXN4W+S6mvOy.:^$No" x="188" y="113">
                      <mutation statements="false"></mutation>
                      <field name="NAME">stop-zirk</field>
                      <field name="SCRIPT">Ly8gc2NoZWR1bGUgbGVlcmVuIC0gcHVtcGUgYXVzc2NoYWx0ZW4NCg0KdmFyIHB1bXBfb2ZmID0gJ3sibW9uIjpbXSwgInR1ZSI6W10sIndlZCI6W10sInRodSI6W10sImZyaSI6W10sInNhdCI6W10sInN1biI6W119JyANCg0KIA0KDQpzZXRTdGF0ZSgidmllc3NtYW5uYXBpLjAuNjQ4NTEuMC5mZWF0dXJlcy5oZWF0aW5nLmRody5wdW1wcy5jaXJjdWxhdGlvbi5zY2hlZHVsZS5jb21tYW5kcy5zZXRTY2hlZHVsZS5zZXRWYWx1ZSIsIEpTT04ucGFyc2UocHVtcF9vZmYpKTsgLy8gb2RlciBwdW1wX29mZg==</field>
                      <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                    </block>
                  </xml>
                  

                  Danke!
                  mading

                  M Q BanditFGB I 5 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • M mading

                    @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                    @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                    ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?

                    nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).

                    // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                    var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                    // schedule leeren - pumpe ausschalten
                    var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                    
                    setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                    

                    der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.

                    ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.

                    danke für den adapter @tombox

                    Hey, da will ich mich mal dran hängen. Ich hatte überlegt, mir einen kippschalter im Bad irgendwo zu platzieren, mit dem ich die Zirkulationspumpe ad hoc starten kann (Use Case: man steht im Bad und will duschen/ das Waschbecken mit WW benutzen). Eigentlich sollte es doch mit dem Skript kein Problem sein:

                    • Eine Schaltervariable (bool) in den eigenen Datenpunkten zu setzen, welche von einem Blockly überwacht wird
                    • ist die Variable auf true, wird der schedule (pump_on) gesetzt -> die Zirkulation läuft an
                    • nach z.B. 5min wird automatisch pump_off gesetzt

                    Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?

                    edit: hab mal ein blockly gebaut

                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|6p3lu0hRewiE]Z{qnx" x="188" y="88">
                        <mutation statements="false"></mutation>
                        <field name="NAME">start-zirk</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                      </block>
                      <block type="on_ext" id="OrrP|oAEW44xm)#CHi/x" x="563" y="88">
                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                        <field name="CONDITION">ne</field>
                        <field name="ACK_CONDITION"></field>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="Vf:2${EvnUSG~})eift%">
                            <field name="oid">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id=")wR[o:^O40MXsYo|IaVD">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="vKpLM;XY_RcIGh6,W8}T">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="on_source" id=")fMs4Fcf$,iYXBW!bX,$">
                                    <field name="ATTR">state.val</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="J5ijXAEjpY!7;c[{N/*G">
                                    <field name="BOOL">TRUE</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cPECRG/O*H71[C0pKS3W">
                                <mutation name="start-zirk"></mutation>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="T9Dc^Salh?]_(:9YeLNs">
                                    <field name="INSTANCE"></field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <field name="SILENT">FALSE</field>
                                    <field name="PARSEMODE">default</field>
                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="1_-=OC9}y+2rbxEF,Ps7">
                                        <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestartet. 5 Minuten Timeout</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_wait" id="^+@b5Hgy=9Kt_8[LpCQ#">
                                        <field name="DELAY">5</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="3`LHXWh~d.hYJhTrvq]*">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                                            <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="ex|rf*=(uRZ~2{=|JWFM">
                                                <field name="BOOL">FALSE</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/vYJRv|tZ55;~!uax+W3">
                                                <mutation name="stop-zirk"></mutation>
                                                <next>
                                                  <block type="telegram" id=":QA|!PHN6C*+Eo6eIfHX">
                                                    <field name="INSTANCE"></field>
                                                    <field name="LOG"></field>
                                                    <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                    <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="G!f5)/iMynkY@xR7o@ZR">
                                                        <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestoppt.</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]0SXN4W+S6mvOy.:^$No" x="188" y="113">
                        <mutation statements="false"></mutation>
                        <field name="NAME">stop-zirk</field>
                        <field name="SCRIPT">Ly8gc2NoZWR1bGUgbGVlcmVuIC0gcHVtcGUgYXVzc2NoYWx0ZW4NCg0KdmFyIHB1bXBfb2ZmID0gJ3sibW9uIjpbXSwgInR1ZSI6W10sIndlZCI6W10sInRodSI6W10sImZyaSI6W10sInNhdCI6W10sInN1biI6W119JyANCg0KIA0KDQpzZXRTdGF0ZSgidmllc3NtYW5uYXBpLjAuNjQ4NTEuMC5mZWF0dXJlcy5oZWF0aW5nLmRody5wdW1wcy5jaXJjdWxhdGlvbi5zY2hlZHVsZS5jb21tYW5kcy5zZXRTY2hlZHVsZS5zZXRWYWx1ZSIsIEpTT04ucGFyc2UocHVtcF9vZmYpKTsgLy8gb2RlciBwdW1wX29mZg==</field>
                        <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                      </block>
                    </xml>
                    

                    Danke!
                    mading

                    M Offline
                    M Offline
                    mading
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #422

                    @mading scheint zu funktionieren, die ZP bekommt strom und zirkuliert.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M mading

                      @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                      @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                      ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?

                      nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).

                      // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                      var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                      // schedule leeren - pumpe ausschalten
                      var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                      
                      setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                      

                      der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.

                      ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.

                      danke für den adapter @tombox

                      Hey, da will ich mich mal dran hängen. Ich hatte überlegt, mir einen kippschalter im Bad irgendwo zu platzieren, mit dem ich die Zirkulationspumpe ad hoc starten kann (Use Case: man steht im Bad und will duschen/ das Waschbecken mit WW benutzen). Eigentlich sollte es doch mit dem Skript kein Problem sein:

                      • Eine Schaltervariable (bool) in den eigenen Datenpunkten zu setzen, welche von einem Blockly überwacht wird
                      • ist die Variable auf true, wird der schedule (pump_on) gesetzt -> die Zirkulation läuft an
                      • nach z.B. 5min wird automatisch pump_off gesetzt

                      Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?

                      edit: hab mal ein blockly gebaut

                      <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|6p3lu0hRewiE]Z{qnx" x="188" y="88">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">start-zirk</field>
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                        </block>
                        <block type="on_ext" id="OrrP|oAEW44xm)#CHi/x" x="563" y="88">
                          <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                          <field name="CONDITION">ne</field>
                          <field name="ACK_CONDITION"></field>
                          <value name="OID0">
                            <shadow type="field_oid" id="Vf:2${EvnUSG~})eift%">
                              <field name="oid">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="controls_if" id=")wR[o:^O40MXsYo|IaVD">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_compare" id="vKpLM;XY_RcIGh6,W8}T">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="on_source" id=")fMs4Fcf$,iYXBW!bX,$">
                                      <field name="ATTR">state.val</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id="J5ijXAEjpY!7;c[{N/*G">
                                      <field name="BOOL">TRUE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <statement name="DO0">
                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cPECRG/O*H71[C0pKS3W">
                                  <mutation name="start-zirk"></mutation>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="T9Dc^Salh?]_(:9YeLNs">
                                      <field name="INSTANCE"></field>
                                      <field name="LOG"></field>
                                      <field name="SILENT">FALSE</field>
                                      <field name="PARSEMODE">default</field>
                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                      <value name="MESSAGE">
                                        <shadow type="text" id="1_-=OC9}y+2rbxEF,Ps7">
                                          <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestartet. 5 Minuten Timeout</field>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id="^+@b5Hgy=9Kt_8[LpCQ#">
                                          <field name="DELAY">5</field>
                                          <field name="UNIT">min</field>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="3`LHXWh~d.hYJhTrvq]*">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                              <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                                              <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="logic_boolean" id="ex|rf*=(uRZ~2{=|JWFM">
                                                  <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/vYJRv|tZ55;~!uax+W3">
                                                  <mutation name="stop-zirk"></mutation>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id=":QA|!PHN6C*+Eo6eIfHX">
                                                      <field name="INSTANCE"></field>
                                                      <field name="LOG"></field>
                                                      <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                      <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                      <value name="MESSAGE">
                                                        <shadow type="text" id="G!f5)/iMynkY@xR7o@ZR">
                                                          <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestoppt.</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]0SXN4W+S6mvOy.:^$No" x="188" y="113">
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">stop-zirk</field>
                          <field name="SCRIPT">Ly8gc2NoZWR1bGUgbGVlcmVuIC0gcHVtcGUgYXVzc2NoYWx0ZW4NCg0KdmFyIHB1bXBfb2ZmID0gJ3sibW9uIjpbXSwgInR1ZSI6W10sIndlZCI6W10sInRodSI6W10sImZyaSI6W10sInNhdCI6W10sInN1biI6W119JyANCg0KIA0KDQpzZXRTdGF0ZSgidmllc3NtYW5uYXBpLjAuNjQ4NTEuMC5mZWF0dXJlcy5oZWF0aW5nLmRody5wdW1wcy5jaXJjdWxhdGlvbi5zY2hlZHVsZS5jb21tYW5kcy5zZXRTY2hlZHVsZS5zZXRWYWx1ZSIsIEpTT04ucGFyc2UocHVtcF9vZmYpKTsgLy8gb2RlciBwdW1wX29mZg==</field>
                          <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                        </block>
                      </xml>
                      

                      Danke!
                      mading

                      Q Offline
                      Q Offline
                      quotschmacher
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #423

                      @mading sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                      Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?

                      das tut sie so auch, dadurch das meist jemand zu hause ist. da ist es schon eine verbesserung denke ich mal, wenn sie ab und mal nicht korrekt schalten sollte, aber meist schon.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M mading

                        @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                        @quotschmacher sagte in Test ViessmannAPI v2.0.0:

                        ich greife das mal auf: das sollte ja dann eigentlich zum einschalten über bewegungsmelder so laufen, das ich in viessmannapi.0.2050879.0.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue bei auslösung des bewegungsmelders einen zeitplan mit der aktuellen zeit + ne stunde oder so eintrage und wenn keine bewegung mehr, dann einen leeren zeitplan. oder bin ich da jetzt ganz auf dem holzweg?

                        nochmal der vollständigkeithalber: zirkulationspumpe steuern geht soweit ganz gut (vitodens 200).

                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                        
                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                        

                        der vorteil das ganze über ein "begrenztes" schedule zu lösen: man muss bei der auswertung eines bewegungsmelders keine zeiten mehr auswerten. wenn der melder nach 21 triggert und das schedule neu gesetzt wird, startet die pumpe eh nicht.

                        ich hab gestern ganz wild die schedules hin und her geschaltet und es hat super funktioniert.

                        danke für den adapter @tombox

                        Hey, da will ich mich mal dran hängen. Ich hatte überlegt, mir einen kippschalter im Bad irgendwo zu platzieren, mit dem ich die Zirkulationspumpe ad hoc starten kann (Use Case: man steht im Bad und will duschen/ das Waschbecken mit WW benutzen). Eigentlich sollte es doch mit dem Skript kein Problem sein:

                        • Eine Schaltervariable (bool) in den eigenen Datenpunkten zu setzen, welche von einem Blockly überwacht wird
                        • ist die Variable auf true, wird der schedule (pump_on) gesetzt -> die Zirkulation läuft an
                        • nach z.B. 5min wird automatisch pump_off gesetzt

                        Verstehe ich es richtig, dass mit deinem Skript die Zirkulationspumpe von 6-21 Uhr durch laufen würde, wenn sie nicht wieder deaktiviert wird?

                        edit: hab mal ein blockly gebaut

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="C|6p3lu0hRewiE]Z{qnx" x="188" y="88">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">start-zirk</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                          </block>
                          <block type="on_ext" id="OrrP|oAEW44xm)#CHi/x" x="563" y="88">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                            <field name="CONDITION">ne</field>
                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="Vf:2${EvnUSG~})eift%">
                                <field name="oid">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id=")wR[o:^O40MXsYo|IaVD">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="vKpLM;XY_RcIGh6,W8}T">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id=")fMs4Fcf$,iYXBW!bX,$">
                                        <field name="ATTR">state.val</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="J5ijXAEjpY!7;c[{N/*G">
                                        <field name="BOOL">TRUE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="cPECRG/O*H71[C0pKS3W">
                                    <mutation name="start-zirk"></mutation>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="T9Dc^Salh?]_(:9YeLNs">
                                        <field name="INSTANCE"></field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="SILENT">FALSE</field>
                                        <field name="PARSEMODE">default</field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="1_-=OC9}y+2rbxEF,Ps7">
                                            <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestartet. 5 Minuten Timeout</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="timeouts_wait" id="^+@b5Hgy=9Kt_8[LpCQ#">
                                            <field name="DELAY">5</field>
                                            <field name="UNIT">min</field>
                                            <next>
                                              <block type="update" id="3`LHXWh~d.hYJhTrvq]*">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Heizung.ZirkulationAn</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ex|rf*=(uRZ~2{=|JWFM">
                                                    <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="/vYJRv|tZ55;~!uax+W3">
                                                    <mutation name="stop-zirk"></mutation>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id=":QA|!PHN6C*+Eo6eIfHX">
                                                        <field name="INSTANCE"></field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                        <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                        <value name="MESSAGE">
                                                          <shadow type="text" id="G!f5)/iMynkY@xR7o@ZR">
                                                            <field name="TEXT">Zirkulationspumpe gestoppt.</field>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="]0SXN4W+S6mvOy.:^$No" x="188" y="113">
                            <mutation statements="false"></mutation>
                            <field name="NAME">stop-zirk</field>
                            <field name="SCRIPT">Ly8gc2NoZWR1bGUgbGVlcmVuIC0gcHVtcGUgYXVzc2NoYWx0ZW4NCg0KdmFyIHB1bXBfb2ZmID0gJ3sibW9uIjpbXSwgInR1ZSI6W10sIndlZCI6W10sInRodSI6W10sImZyaSI6W10sInNhdCI6W10sInN1biI6W119JyANCg0KIA0KDQpzZXRTdGF0ZSgidmllc3NtYW5uYXBpLjAuNjQ4NTEuMC5mZWF0dXJlcy5oZWF0aW5nLmRody5wdW1wcy5jaXJjdWxhdGlvbi5zY2hlZHVsZS5jb21tYW5kcy5zZXRTY2hlZHVsZS5zZXRWYWx1ZSIsIEpTT04ucGFyc2UocHVtcF9vZmYpKTsgLy8gb2RlciBwdW1wX29mZg==</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment>
                          </block>
                        </xml>
                        

                        Danke!
                        mading

                        BanditFGB Offline
                        BanditFGB Offline
                        BanditFG
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #424

                        @mading

                        hallo, verstehe ich dein Blockly richtig, das du über deinen eigenen Datenpunkt die Zirkulationspumpe für 5min einschaltest und diese dann automatisch wieder ausgeht??

                        bei uns läuft die Pumpe aktuell nur Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) ich überlege das aber per Anwesenheit zu machen, falls keiner da ist, soll sie eben aus sein..

                        hoffe damit lässt sich noch bissel Energie sparen

                        könntest du mir eventuell helfen das Blockly anzupassen?

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BanditFGB BanditFG

                          @mading

                          hallo, verstehe ich dein Blockly richtig, das du über deinen eigenen Datenpunkt die Zirkulationspumpe für 5min einschaltest und diese dann automatisch wieder ausgeht??

                          bei uns läuft die Pumpe aktuell nur Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) ich überlege das aber per Anwesenheit zu machen, falls keiner da ist, soll sie eben aus sein..

                          hoffe damit lässt sich noch bissel Energie sparen

                          könntest du mir eventuell helfen das Blockly anzupassen?

                          M Offline
                          M Offline
                          mading
                          schrieb am zuletzt editiert von mading
                          #425

                          @banditfg das Blockly schaltet die ZP ein als würde sie dauernd laufen. Nach 5 Min Timeout schaltet sie den schedule wieder aus.

                          Klar, helfe gern. Welcher Datenpunkt bestimmt bei dir, ob jemand da ist?

                          Blöde Frage: läuft bei dir die Zirkulationspumpe wirklich stundenlang? Du verlierst doch wahnsinnig viel Wärme.

                          BanditFGB 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M mading

                            @banditfg das Blockly schaltet die ZP ein als würde sie dauernd laufen. Nach 5 Min Timeout schaltet sie den schedule wieder aus.

                            Klar, helfe gern. Welcher Datenpunkt bestimmt bei dir, ob jemand da ist?

                            Blöde Frage: läuft bei dir die Zirkulationspumpe wirklich stundenlang? Du verlierst doch wahnsinnig viel Wärme.

                            BanditFGB Offline
                            BanditFGB Offline
                            BanditFG
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #426

                            @mading

                            der Datenpunkt der bei mir bestimmt ob jemand da ist heißt einfach "Anwesend", der steht auf true wenn entweder das Handy meine Frau oder meins Zuhause ist. (per Geofency)

                            Ja die Zirkulationspumpe läuft aktuell Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) in dem 5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min) Intervall.

                            Das hab ich erst vor paar tagen so eingestellt, vorher lief die immer durch..

                            Du hast schon recht, in der Zeit wo die Zirkulationspumpe läuft kann man zusehen wie die Boilertemperatur runter geht.. 👎 Das 5/25 Intervall würde vielleicht noch was sparen...

                            Deswegen war nun meine Überlegung die Zirkulationspumpe nur bei Anwesenheit in den Zeitfenstern laufen zu lassen.. denkst du das ist machbar??

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • BanditFGB BanditFG

                              @mading

                              der Datenpunkt der bei mir bestimmt ob jemand da ist heißt einfach "Anwesend", der steht auf true wenn entweder das Handy meine Frau oder meins Zuhause ist. (per Geofency)

                              Ja die Zirkulationspumpe läuft aktuell Früh (4:30 - 11:00)und Abends (16:00 - 22:00) in dem 5/10 (im Zeitraum von 10Minuten läuft die Pumpe 5min) Intervall.

                              Das hab ich erst vor paar tagen so eingestellt, vorher lief die immer durch..

                              Du hast schon recht, in der Zeit wo die Zirkulationspumpe läuft kann man zusehen wie die Boilertemperatur runter geht.. 👎 Das 5/25 Intervall würde vielleicht noch was sparen...

                              Deswegen war nun meine Überlegung die Zirkulationspumpe nur bei Anwesenheit in den Zeitfenstern laufen zu lassen.. denkst du das ist machbar??

                              M Offline
                              M Offline
                              mading
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #427

                              @banditfg ich habe sowas nicht implementiert, aber vermutlich brauchst du einen trigger, der alle paar minuten anläuft (cron). Innerhalb des triggers prüfst du die zeit und darin prüfst du, ob jemand anwesend ist. Falls ja -> starten

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Offline
                                M Offline
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #428

                                bin zufällig im Viessmann Forum darüber gestolpert, falls es jemanden interessiert: kostenloses geofencing: https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/Geofencing-for-free/td-p/261838

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Tontechniker

                                  Hallo alle die hier mitlesen!
                                  Habe den Adapter installiert, bei Viessmann eingeloggt, code geholt und eingegeben.
                                  Adapter wird grün, im Log folgende Info:

                                  viessmannapi.0
                                  	2022-02-20 15:29:01.452	info	No installation found
                                  viessmannapi.0
                                  	2022-02-20 15:28:53.519	info	starting. Version 2.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.14
                                  

                                  Ich versuche die Daten der Heizung meines Sohnes auszulesen. Es werden keine Datenpunkte angelegt.
                                  Kann es daran liegen, dass ich nicht der Eigentümer (Admin) bin, sondern nur einen "Lesezugang" mit Vitodata 100 habe?
                                  Die Anlage ist unter #1 aufgeführt (Festbrennstoffkessel VT 200 FO1).

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  aftershowman
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #429

                                  @tontechniker
                                  Dein Eintrag ist ja schon eine Weile her.
                                  Ich habe keine Antwort gesehen.
                                  konntest DU das Problem lösen?
                                  Ich hab dasselbe Problem.

                                  Hier mal die LOG Einträge.

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:39.419 info No installation found

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:39.418 debug {"data":[],"cursor":{"next":""}}

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:38.444 debug {"access_token":"eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAtMjU2In0.k17v5lsevgJxufY5wyZnSJAisQMWGywsIQJ_Lhe5C6BI7VbWYk2ntdxguV4TgzJOpGqm862UBQxLtauOY94CExr2S44kzOROcluZ_AA-JhzlCrDeO0GFr0IvZqWkJx7SmHkGNIBb7cxa20UemLL-T_G63nKLWg0aMkOeBLjSL4nFhtijUIHpLUAnlciUdwjOl2BdWixKg3Px1HbI-PKJNdqYG2PPP7iDc6_m-TAwBd6fDeb-AdrQ144VJ5BMFbX8KtG5AFlhuZFTbNAjivEYeQUCYfpVyK1aQp42DjGe5DYnNmehn__SbF326Rb_45tg4nD88oTtF-JpwUSu3ENyw2AsjdeqXre-jDVbgoaUP_Jd8tscsPoZONMF5KfVhKnNMuc8dBLlxVgCPGEcee3WTQU7wNMunpYZhevtxIsRARFbtHERfmXwGij5jGWiKzH-OdMlpzczuvjFUM_Dn2J8Vx2LucyD_vFqJjknrT95GzUJzgYqRxDHVLj2DC4xvh07KFHLyMrt4ufVrBV_5Cd4ILo-flQnT3j9H31QIRpXVJWprgE9ojjjXEDqy5n6M_vdm2etd23xLjWvxm-_dwf2WTyg2HRYC1g3Wu_ndlKSs7iRAtFmae9TxZ7D2JG1Ja8brTGFPYrA-jbYv7YNkmoDo-X4jWmD4SzexvINUAjOack.vu4sNyF4slRz36zJ.Py0DPNPqvzdwPFanmIgwsmrTfTZHoO9iIWAkTGsOFoIap97zjfQLNb4rBDPblCXru2EPwYHct5tMVD46IX6C88puipwhoiNIm5tb0p_GLQzr2abIfZwc3e5Q5M3zUF5UbpUWSWpSTt_SLRsERcxR7lkprLHN19IQSyiC7gZ-wf__c2_H5pyJPG53GDZ29noI_6AyQvWQR6A-dUpj8HLeSUPTZMRsCM3X1XaG5EiZsxwdZ58A-MNJTCbM7OrLWSj3zdLhR5mbVrMdG-S4J334HtAqvg_DNkxXvrWKqRUluK3n91vFmE1Cgh5lFEPyJSIMbpc_xaffE9AcubM2ZJ83V15RjDNbOCxfxEpCG0mFyexz2v6ulxrpPWEDI1lz-H5NPS7n-qOjGKkj53PSeRXdNMh2qmjwplGTBT1QmRDps6-1cO2u6F_rm2C3QKfoeYTY00K7XNi-ezvev01_f7f-RSMHVo9SfOhvMZ5quQU-vVhzdJnbyUkoPzz4Ix3R1Vvf5uxmagFmfiV_btgdoAbEgjC2L8Et3FuuT5mY6TZb_u-kPB7f-IFCvuPFrrWMHSDYsMk6pkJyHeW-BlNqLtwMgpxGw8s_Req4JDD2ap_Dmqofc9SMH6062BQMaWGMsEYARUg-xQZvEfZtldxQ6NJUQB_nE5RnqJGTSaHE6kRXs0YZRoF2euUDV4eALJ89WDrk_tRXqVcxSoP5XVQeps36LJHZiiIWSkOG9JkDuXzNDGyfcgLCBJDjMm8PYugualy44mnwR6uvMts8cXzz4xXpC5UnJgh_2780-1-zaoks8coL3utvjmuUVkuadI5r8oASw51wmzEOQLl4duN3LlHGXyT9YC3-y_SgyUyR_5xhonthWvdXBvQ7WsICcMTbBXl9NXkRqjzC-vrt66lQJsHQQAnepli0Di2YneueqhAWZr6tDhQW-sTwpAZPPcPeHcNCuh3zBwyDsSu3hk2CEU2dYx70qMLyU8mdWAEH1eWapu9e8FtBXp1CmaafolcPuQdwKU36GAg3wkUzE0bpxc3fTQF4QqJPraAb_701PB1Ti05uevw7n6oF4RbIJMWu6vKIPfXCwho4Da0cJsWZvQ2dd2EQguuCrIaqn_NanxFR2s6gNF1Efb5wJXDao4l5YnHsg-TLxahBKpQgvEnr9bwXa8bTL_GWKoTNbpD25N-KqUwWsW03mLo99-CrlNmeA2mNwglTUrccgBSMtl_lkv283fiaRYekZMjGUpEDZztt9x300VDLwpcyP13t6Mct9FZab4swjLpRtXMWH8ezEQthiztW-EnMQ-PYX7bdy6I2Yq-zoCM1SaMZN6Wndj3tZZDQe_wlJEQEOB0nfBw7YpNFJ4MuxGCwS_iHhjC5yvhG_jJjnglaZ-._XziCb3bqtfMbq_hshkUMw","refresh_token":"eb8a26ea252e6e55479407fb87fbf91c","token_type":"Bearer","expires_in":3600}

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:34.216 debug 5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:34.211 debug "http://localhost:4200/?code=5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8"

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:16.991 debug " \n\n \n\n\n\n \n\n\n \n<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<title>Viessmann Login</title>\n\t\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">\n <link rel="icon" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/favicon.png" type="image/png">\n\t\t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons\"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900\"/>\n\t\t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/material.min.css"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/customerRegistration.css"/>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/material.min.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/showpw.js"></script>\n\t\t<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">\n\t</head>\n\t<body>\n\t<div class="b2b-main-background"> \t <div class="font-size-20px b2b-regestration-headline"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="b2b-regestration-headline-item" style="margin-left:24px">Login</div>\n </div> </div> \n <div class="b2b-main-container"> <div class="b2b-sub-container"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n <img src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/viessmann-logo.png" alt="viessmann-logo" class="b2b-vi-image"/>\n <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n </div> <form class="b2b-form-space" id="AuthUidDialogWithoutCaptcha" name="AuthUidDialogWithoutCaptcha" method="POST" target="_self" action="https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=xxxxxxxx&amp;response_type=code&amp;scope=IoT+User+offline_access&amp;code_challenge_method=S256&amp;code_challenge=hc_rtsIo7m8_iu4PuMaawQkTMYb-_zETWg9vHRsxJJA&amp;redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete="off" accept-charset="UTF-8"> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-textfield--floating-label input-style"> <input class="mdl-textfield__input b2b-profile-completion-input-margin" autocorrect="off" autocapitalize="off" autocomplete="username" spellcheck="false" \n type="text" name="isiwebuserid" size="20" maxlength="255" value="" tabindex="2" placeholder="User name">\n <input type="password" style="display:none" name="hiddenPassword" autocomplete="off">\n </div> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:16px"> <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <label class="mdl-checkbox mdl-js-checkbox mdl-js-ripple-effect" for="checkbox"> <input type="checkbox" name="stayloggedin" value="Stay logged on" tabindex="3" class="mdl-checkbox__input" id="checkbox" style="margin-left:0">\n <span class="mdl-checkbox__label">Stay logged on</span>\n </label> </div> </div> \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:60px"> <div class="mdl-layout-spacer" style="min-width: 50px;"></div>\n <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored login-button" type="submit" name="submitbtn" value="Next" id="loginButton">Next</button>\n </div> </div> \n\n \n </form> <script type="text/javascript">document.forms['AuthUidDialogWithoutCaptcha'].elements[0].focus()</script>\n </div> </div> <div class="mdl-layout-spacer"></div> </div> \n\t\t\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>\n\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/dropdown.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/nevislogrend.js"></script>\n\t</body> </html> \n\n\n\n "

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:04.284 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.841 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.657 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.573 debug States create User PubSub Client

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.571 debug States create System PubSub Client

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.457 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.407 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.399 debug Objects client initialize lua scripts

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.302 debug Objects create User PubSub Client

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.301 debug Objects create System PubSub Client

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.299 debug Objects client ready ... initialize now

                                  viessmannapi.0
                                  2022-10-09 20:38:03.246 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001

                                  Homematic: CCU2 (2.17.15) ; 56 RF Geräte, 4 wired Geräte

                                  ioBroker PC: Intel celeron 1007U 1.5GHz, 4GB RAM, 128 GB SSD

                                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A aftershowman

                                    @tontechniker
                                    Dein Eintrag ist ja schon eine Weile her.
                                    Ich habe keine Antwort gesehen.
                                    konntest DU das Problem lösen?
                                    Ich hab dasselbe Problem.

                                    Hier mal die LOG Einträge.

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:39.419 info No installation found

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:39.418 debug {"data":[],"cursor":{"next":""}}

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:38.444 debug {"access_token":"eyJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAtMjU2In0.k17v5lsevgJxufY5wyZnSJAisQMWGywsIQJ_Lhe5C6BI7VbWYk2ntdxguV4TgzJOpGqm862UBQxLtauOY94CExr2S44kzOROcluZ_AA-JhzlCrDeO0GFr0IvZqWkJx7SmHkGNIBb7cxa20UemLL-T_G63nKLWg0aMkOeBLjSL4nFhtijUIHpLUAnlciUdwjOl2BdWixKg3Px1HbI-PKJNdqYG2PPP7iDc6_m-TAwBd6fDeb-AdrQ144VJ5BMFbX8KtG5AFlhuZFTbNAjivEYeQUCYfpVyK1aQp42DjGe5DYnNmehn__SbF326Rb_45tg4nD88oTtF-JpwUSu3ENyw2AsjdeqXre-jDVbgoaUP_Jd8tscsPoZONMF5KfVhKnNMuc8dBLlxVgCPGEcee3WTQU7wNMunpYZhevtxIsRARFbtHERfmXwGij5jGWiKzH-OdMlpzczuvjFUM_Dn2J8Vx2LucyD_vFqJjknrT95GzUJzgYqRxDHVLj2DC4xvh07KFHLyMrt4ufVrBV_5Cd4ILo-flQnT3j9H31QIRpXVJWprgE9ojjjXEDqy5n6M_vdm2etd23xLjWvxm-_dwf2WTyg2HRYC1g3Wu_ndlKSs7iRAtFmae9TxZ7D2JG1Ja8brTGFPYrA-jbYv7YNkmoDo-X4jWmD4SzexvINUAjOack.vu4sNyF4slRz36zJ.Py0DPNPqvzdwPFanmIgwsmrTfTZHoO9iIWAkTGsOFoIap97zjfQLNb4rBDPblCXru2EPwYHct5tMVD46IX6C88puipwhoiNIm5tb0p_GLQzr2abIfZwc3e5Q5M3zUF5UbpUWSWpSTt_SLRsERcxR7lkprLHN19IQSyiC7gZ-wf__c2_H5pyJPG53GDZ29noI_6AyQvWQR6A-dUpj8HLeSUPTZMRsCM3X1XaG5EiZsxwdZ58A-MNJTCbM7OrLWSj3zdLhR5mbVrMdG-S4J334HtAqvg_DNkxXvrWKqRUluK3n91vFmE1Cgh5lFEPyJSIMbpc_xaffE9AcubM2ZJ83V15RjDNbOCxfxEpCG0mFyexz2v6ulxrpPWEDI1lz-H5NPS7n-qOjGKkj53PSeRXdNMh2qmjwplGTBT1QmRDps6-1cO2u6F_rm2C3QKfoeYTY00K7XNi-ezvev01_f7f-RSMHVo9SfOhvMZ5quQU-vVhzdJnbyUkoPzz4Ix3R1Vvf5uxmagFmfiV_btgdoAbEgjC2L8Et3FuuT5mY6TZb_u-kPB7f-IFCvuPFrrWMHSDYsMk6pkJyHeW-BlNqLtwMgpxGw8s_Req4JDD2ap_Dmqofc9SMH6062BQMaWGMsEYARUg-xQZvEfZtldxQ6NJUQB_nE5RnqJGTSaHE6kRXs0YZRoF2euUDV4eALJ89WDrk_tRXqVcxSoP5XVQeps36LJHZiiIWSkOG9JkDuXzNDGyfcgLCBJDjMm8PYugualy44mnwR6uvMts8cXzz4xXpC5UnJgh_2780-1-zaoks8coL3utvjmuUVkuadI5r8oASw51wmzEOQLl4duN3LlHGXyT9YC3-y_SgyUyR_5xhonthWvdXBvQ7WsICcMTbBXl9NXkRqjzC-vrt66lQJsHQQAnepli0Di2YneueqhAWZr6tDhQW-sTwpAZPPcPeHcNCuh3zBwyDsSu3hk2CEU2dYx70qMLyU8mdWAEH1eWapu9e8FtBXp1CmaafolcPuQdwKU36GAg3wkUzE0bpxc3fTQF4QqJPraAb_701PB1Ti05uevw7n6oF4RbIJMWu6vKIPfXCwho4Da0cJsWZvQ2dd2EQguuCrIaqn_NanxFR2s6gNF1Efb5wJXDao4l5YnHsg-TLxahBKpQgvEnr9bwXa8bTL_GWKoTNbpD25N-KqUwWsW03mLo99-CrlNmeA2mNwglTUrccgBSMtl_lkv283fiaRYekZMjGUpEDZztt9x300VDLwpcyP13t6Mct9FZab4swjLpRtXMWH8ezEQthiztW-EnMQ-PYX7bdy6I2Yq-zoCM1SaMZN6Wndj3tZZDQe_wlJEQEOB0nfBw7YpNFJ4MuxGCwS_iHhjC5yvhG_jJjnglaZ-._XziCb3bqtfMbq_hshkUMw","refresh_token":"eb8a26ea252e6e55479407fb87fbf91c","token_type":"Bearer","expires_in":3600}

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:34.216 debug 5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:34.211 debug "http://localhost:4200/?code=5S0XNH5XqMXVf5an2azIKUVN1Y3Y7B-u6NtOpfCJMH8"

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:16.991 debug " \n\n \n\n\n\n \n\n\n \n<!DOCTYPE html>\n<html>\n\t<head>\n\t\t<title>Viessmann Login</title>\n\t\t<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">\n <link rel="icon" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/favicon.png" type="image/png">\n\t\t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons\"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:100,300,400,500,700,900\"/>\n\t\t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/material.min.css"/>\n \t<link rel="stylesheet" href="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/css/customerRegistration.css"/>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/material.min.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/showpw.js"></script>\n\t\t<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">\n\t</head>\n\t<body>\n\t<div class="b2b-main-background"> \t <div class="font-size-20px b2b-regestration-headline"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="b2b-regestration-headline-item" style="margin-left:24px">Login</div>\n </div> </div> \n <div class="b2b-main-container"> <div class="b2b-sub-container"> <div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing"> <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n <img src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/images/viessmann-logo.png" alt="viessmann-logo" class="b2b-vi-image"/>\n <div class="mdl-layout-spacer"></div>\n </div> <form class="b2b-form-space" id="AuthUidDialogWithoutCaptcha" name="AuthUidDialogWithoutCaptcha" method="POST" target="_self" action="https://iam.viessmann.com/idp/v2/authorize?client_id=xxxxxxxx&amp;response_type=code&amp;scope=IoT+User+offline_access&amp;code_challenge_method=S256&amp;code_challenge=hc_rtsIo7m8_iu4PuMaawQkTMYb-_zETWg9vHRsxJJA&amp;redirect_uri=http:%2F%2Flocalhost:4200%2F\" autocomplete="off" accept-charset="UTF-8"> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n <div class="mdl-textfield mdl-js-textfield mdl-textfield--floating-label input-style"> <input class="mdl-textfield__input b2b-profile-completion-input-margin" autocorrect="off" autocapitalize="off" autocomplete="username" spellcheck="false" \n type="text" name="isiwebuserid" size="20" maxlength="255" value="" tabindex="2" placeholder="User name">\n <input type="password" style="display:none" name="hiddenPassword" autocomplete="off">\n </div> \n\n\n \n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:16px"> <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <label class="mdl-checkbox mdl-js-checkbox mdl-js-ripple-effect" for="checkbox"> <input type="checkbox" name="stayloggedin" value="Stay logged on" tabindex="3" class="mdl-checkbox__input" id="checkbox" style="margin-left:0">\n <span class="mdl-checkbox__label">Stay logged on</span>\n </label> </div> </div> \n\n\n \n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n<div class="mdl-grid mdl-grid--no-spacing" style="padding-top:60px"> <div class="mdl-layout-spacer" style="min-width: 50px;"></div>\n <div class="mdl-cell" style="width:auto"> <button class="mdl-button mdl-js-button mdl-button--raised mdl-button--colored login-button" type="submit" name="submitbtn" value="Next" id="loginButton">Next</button>\n </div> </div> \n\n \n </form> <script type="text/javascript">document.forms['AuthUidDialogWithoutCaptcha'].elements[0].focus()</script>\n </div> </div> <div class="mdl-layout-spacer"></div> </div> \n\t\t\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/jquery-3.3.1.min.js"></script>\n\t\t<script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/dropdown.js"></script>\n <script src="/login/resources/nevislogrend/applications/IDM_OIDC_IDP_V2/webdata/js/nevislogrend.js"></script>\n\t</body> </html> \n\n\n\n "

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:04.284 info starting. Version 2.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.841 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.657 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.573 debug States create User PubSub Client

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.571 debug States create System PubSub Client

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.457 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.407 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.399 debug Objects client initialize lua scripts

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.302 debug Objects create User PubSub Client

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.301 debug Objects create System PubSub Client

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.299 debug Objects client ready ... initialize now

                                    viessmannapi.0
                                    2022-10-09 20:38:03.246 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tombox
                                    schrieb am zuletzt editiert von tombox
                                    #430

                                    @aftershowman Bitte den forum Beitrag löschen und dein Passwort von deinem Account ändern. Der Log erhält sensible Informationen.
                                    Es kann einfach unter dem account keine Installationen finden anscheinend ist der Account nicht richtig verknüpft

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • M Offline
                                      M Offline
                                      mading
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #431

                                      Das mit der Zirkulationspumpe über die Viessmann Cloud ansteuern funktioniert zwar, aber durch die eingeschränkte Anzahl der Calls pro Tag nur unzuverlässig. Vielleicht hilft derPost ja dem ein oder anderen: https://forum.iobroker.net/topic/48853/ww-zirkulationspumpe-bedarfsgerecht-ein-und-ausschalten/15?_=1665419497824

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T tombox

                                        Hi ich habe ein neuen Adapter für Viessman erstellt

                                        Man benötigt eine ClientID von der Viessmann API

                                        https://app.developer.viessmann.com besuchen und eine Client ID mit diesen Optionen erstellen:

                                        Name: iobroker
                                        Google reCAPTCHA deaktivieren
                                        Redirect URI: http://localhost:4200/

                                        Die Client ID in die Einstellungen kopieren

                                        Außentemperatur findet sich z.B. hier:
                                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value

                                        Weitere Beispiele siehe Unten

                                        Remote Befehle sind möglich unter
                                        viessmannapi.0.XXXXX.0.features.heating.dhw.temperature.main.commands.setTargetTemperature.setValue

                                        Zum Installieren:
                                        Via Adaptersuche

                                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.

                                        Github
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi

                                        Kompatibilitätsliste:
                                        https://documentation.viessmann.com/static/compatibility
                                        Regelungen für Wand- oder Kompaktgeräte
                                        Vitotronic 200, Typ HO1, HO1A, HO1B, HO1D, HO2B, HO2C
                                        Vitotronic 200 RF, Typ HO1C, HO1E
                                        Regelungen für bodenstehende Heizkessel
                                        Vitotronic 200, Typ KO1B, KO2B, KW6, KW6A, KW6B, KW1, KW2, KW4, KW5
                                        Vitotronic 300, Typ KW3
                                        Regelungen für Wärmepumpen und Hybridgeräte
                                        Vitotronic 200, Typ WO1A, WO1B, WO1C
                                        Regelungen für Festbrennstoffkessel
                                        Vitoligno 200-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.03)
                                        Vitoligno 250-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.00)
                                        Vitoligno 300-C mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.12)
                                        Vitoligno 300-P mit Vitotronic 200 FO1
                                        Vitoligno 300-S mit Ecotronic (ab Softwarestand 2.04)

                                        Liste aller Datenpunkte:
                                        https://documentation.viessmann.com/static/iot/data-points

                                        Frage zu fehlende Datenpunkte bitte direkt an Viessmann
                                        https://www.viessmann-community.com/t5/The-Viessmann-API/bd-p/dev-viessmann-api

                                        Beispiele:

                                        Vorlauftemperatur: 
                                        viessmannapi.0.XXXX.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value, 
                                        
                                        Brennerstatus:
                                        viessmannapi.0.XXXX.0.features.heating.burners.0.properties.active.value
                                        
                                        Anzahl Zündungen:
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.starts.value
                                        
                                        Betriebsstunden
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.burners.0.statistics.properties.hours.value
                                        
                                        Kesseltemperatur
                                        viessmannapi.0.XXXXX.features.heating.boiler.sensors.temperature.main.properties.unit.value
                                        
                                        Kompressor aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                        Heizkreispumpe aktiv:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        Warmwasserbereitung:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.charging.properties.active.value
                                        Heizungsmodus:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.modes.active.properties.value.value
                                        Heizprogramm:			viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.active.properties.value.value
                                        Temperatur Heizprogramm normal:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normal.properties.temperature.value
                                        Temperatur Heizprogramm reduz.:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reduced.properties.temperature.value
                                        Warmwasser Soll Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.temperature.properties.value.value
                                        Warmwasser Ist Temperatur:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        Temperatur Außensensor:		viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        Statistik Kompressor Starts:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.starts.value
                                        Statistik Kompressor Stunden:	viessmannapi.0.xxx.0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                        Temperatursensoren der Heizkreise:   viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                         
                                        Primärkreis Vorlauftemperatur:		viessmann.0.xxx.0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        Sekundärkreis Vorlauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        Sekundärkreis Rücklauftemperatur:	viessmann.0.xxx.0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        ?					viessmann.0.xxx.0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        
                                        
                                        Heizung an (Kompressor): viessmannapi.0.x.0.features.heating.compressors.0.properties.active.value
                                        
                                        WW Temp viessmannapi.0.x.0.features.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.properties.value.value
                                        
                                        HW Temp  viessmannapi.0.x.0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                        
                                        ZP features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        
                                        WP_Aussentemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                        WP_gemeinsame Vorlauftemperatur 0.features.heating.boiler.sensors.temperature.commonSupply.properties.value.value
                                        WP_Temperatur Pufferspeicher 0.features.heating.buffer.sensors.temperature.main.properties.value.value
                                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe ON/OFF 0.features.heating.circuits.0.circulation.pump.properties.status.value
                                        WP_Heizkörper_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.0.frostprotection.properties.status.value
                                        WP_Heizkörper_Niveau 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.shift.value
                                        WP_Heizkörper_Neigung 0.features.heating.circuits.0.heating.curve.properties.slope.value
                                        WP_Heizkörper_Zeitplan 0.features.heating.circuits.0.heating.schedule.properties.entries.value
                                        WP_Heizkörper_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Heizkörper_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Heizkörper_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                        WP_Vorlauftemperatur Heizkörper 0.features.heating.circuits.0.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.comfortEnergySaving.properties.reason.value
                                        ???? 0.features.heating.circuits.0.operating.programs.normalEnergySaving.properties.reason.value
                                        WP_Heizkörper_FBH ON/OFF 0.features.heating.circuits.1.circulation.pump.properties.status.value
                                        WP_FBH_Umwälzpumpe_Frostschutz 0.features.heating.circuits.1.frostprotection.properties.status.value
                                        WP_FBH_Niveau 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.shift.value
                                        WP_FBH_Neigung 0.features.heating.circuits.1.heating.curve.properties.slope.value
                                        WP_FBH_Zeitplan 0.features.heating.circuits.1.heating.schedule.properties.entries.value
                                        
                                        WP_FBH_Komfort_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.comfortHeating.properties.temperature.value
                                        WP_FBH_Normal_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.normalHeating.properties.temperature.value
                                        WP_FBH_Reduziert_Solltemperatur 0.features.heating.circuits.1.operating.programs.reducedHeating.properties.temperature.value
                                        
                                        WP_FBH_Vorlauftemperatur 0.features.heating.circuits.1.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        
                                        WP_Stromverbrauch_HEUTE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentDay.value
                                        WP_Stromverbrauch_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentMonth.value
                                        WP_Stromverbrauch_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.currentYear.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTER_MONAT 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastMonth.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTEN_7_TAGE 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastSevenDays.value
                                        WP_Stromverbrauch_LETZTES_JAHR 0.features.heating.power.consumption.summary.heating.properties.lastYear.value
                                        WP_Primärkreis_Temperatur 0.features.heating.primaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        WP_Sekundärkreis_Temperatur 0.features.heating.secondaryCircuit.sensors.temperature.supply.properties.value.value
                                        WP_Rücklauftemperatur 0.features.heating.sensors.temperature.return.properties.value.value
                                        WP_Volumenstrom 0.features.heating.sensors.volumetricFlow.allengra.properties.value.value
                                        Betriebsstunden Verdichter 0.features.heating.compressors.0.statistics.properties.hours.value
                                        

                                        Beispiel zum setzen eines Schedule:

                                        var standard = '{"mon":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"tue":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "wed":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"thu":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "fri":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],"sat":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}],\
                                                      "sun":[{"start":"00:00","end":"24:00","mode":"standard","position":0}]}'
                                         
                                        setState("viessmannapi.0.xxxxxxx.0.features.ventilation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(standard)); 
                                        

                                        Beispiel zirkulationspumpe

                                        // schedule zum einschalten, allerdings nur zwischen 6 und 21 uhr
                                        var pump_on = '{"mon":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"tue":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"wed":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"thu":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"fri":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sat":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}],"sun":[{"start":"06:00","end":"21:00","mode":"on","position":0}]}'
                                        // schedule leeren - pumpe ausschalten
                                        var pump_off = '{"mon":[], "tue":[],"wed":[],"thu":[],"fri":[],"sat":[],"sun":[]}' 
                                         
                                        setState("viessmannapi.0.xxx.features.heating.dhw.pumps.circulation.schedule.commands.setSchedule.setValue", JSON.parse(pump_on)); // oder pump_off
                                        

                                        Die Max. Heizleistung gibt es nicht als API Datenpunkt, kann nur am Gerät geändert werden.

                                        Kostenlose Paket enthält:
                                        23a824bd-cb36-4930-b8c0-cde030634129-image.png

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        Tontechniker
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #432

                                        @tombox Hallo, hab mal eine Anfängerfrage. Werden die Datenpunkte automatisch angelegt, oder muss ich das manuell erledigen. Habe installiert wie angegeben und alle Punkte der Instanz sind grün.

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Tontechniker

                                          @tombox Hallo, hab mal eine Anfängerfrage. Werden die Datenpunkte automatisch angelegt, oder muss ich das manuell erledigen. Habe installiert wie angegeben und alle Punkte der Instanz sind grün.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tombox
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #433

                                          @tontechniker wenn verknüpfte Installationen gefunden werden dan werden sie automatisch angelegt einfach im Protokoll nachschauen

                                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          676

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe