      @mading said in mqtt client/server adapter mit openWB:

      @strobi wie übergibst du sie denn? Via Blockly? Soweit mir bekannt ist, benötigst du dafür den "Steuere" Block.

      b7de5578-1997-4d79-b18e-99ccf460eadf-image.png

      Mittlerweile funktioniert bei mir die Datenübergabe an openWB über MQTT mittels der "steuere" Blöcke.
      Nur wird unter Status die Leistung nicht berechnet - warum auch immer...

      64c5e138-7481-4ea7-9072-f93049e9ab82-grafik.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mading @Strobi last edited by

        @strobi

        Der Screenshot zeigt m.W.n das Openwb Web interface. Kannst du es bitte genauer erklären?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Strobi @mading last edited by

          @mading sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:

          @strobi

          Der Screenshot zeigt m.W.n das Openwb Web interface. Kannst du es bitte genauer erklären?

          Spannung & Stromstärke werden von ioBroker via MQTT an openWB übergeben - die Leistung sollte sich openWB dann selbst berechnen (zumindest übergibt man keine Leistung pro Phase):

          acecb745-5574-4097-963e-4c79bd2d4556-grafik.png

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            mading @Strobi last edited by

            @strobi ok. Wo willst du welche Leistung berechnen/ anzeigen?

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Strobi @mading last edited by

              @mading sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:

              @strobi ok. Wo willst du welche Leistung berechnen/ anzeigen?

              Ich hätte es im openWB Status schön gefunden, wenn die Leistungswerte auch zu den Strom & Spannungswerten gepasst hätten.
              Aber das stört weiter nicht - die Funktion ist trotzdem gegeben.
              Vielleicht wird es mit openWB2.0 besser...

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by

                Weiß jemand wie der mqtt Datenpunkt heißt, der in der original openWB Software den Ladestatus (z.B. minPV + Speicher) ausgibt?

                Ich suche mir bei der Menge an Datenpunkten die übergeben/abgeholt werden einen Ast, aber finden tue ich nichts.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  holgerwolf @JB_Sullivan last edited by holgerwolf

                  @jb_sullivan ```

                  mqtt.0.openWB.global.ChargeMode
                  
                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    mading @holgerwolf last edited by

                    @holgerwolf sagte in mqtt client/server adapter mit openWB:

                    @jb_sullivan ```

                    mqtt.0.openWB.global.ChargeMode
                    

                    https://github.com/snaptec/openWB/wiki/Steuerung-der-openWB-mit-iobroker-&-vis

                    👍🏼

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan

                      Deswegen habe ich es nicht identifizieren können, weil ich dachte es wird in Klartext in den DP geschrieben.

                      Eine Liste welcher Mode was ist, muss man wohl ausprobieren, denn so eine Liste habe ich ebenfalls nicht gefunden.

                      Also Mode 2 scheint "PV + Speicher Vorrang" zu sein (läuft bei mir aktuell gerade).

                      Leider wird der DP nur mit Nummern gefüllt, wenn auch ein Ladevorgang aktiv ist 😞

                      Damit man es im VIS angezeigt bekommt, muss man dann wohl ein Basic Value-List Widget nehmen.

                      EDIT - habe die Liste gefunden. Leider scheint es aber nur eine Liste der Lademodi zu geben und keine Liste, für die Lademodi in Verbindung mit der Vorrangauswahl ob Speicher oder PKW ausgewählt ist.

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        holgerwolf @JB_Sullivan last edited by

                        @jb_sullivan So muss die Liste aussehen:

                        Sofort;MIN+PV;PV-Laden;Stop
                        

                        Und dann hier eintragen:

                        be36c569-38fa-468f-b18f-9613cb40f1fa-grafik.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        716
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        openwb mqtt
                        8
                        39
                        2796
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo