NEWS
GELÖST: Shelly i3 nicht erreichbar über Script
-
Hallo zusammen,
habe einen Shelly i3 installiert, der mit unten aufgeführten Script durch den angeschlossenen Gira Taster Lampen schalten soll.
Das Problem: Wenn ich den Taster, der daran angeschlossen ist, betätige, dann wird der Schaltvorgang überall angezeigt (in ioB, der Weboberfläche und der auch der App), aber die Lampen schalten nicht immer. Wenn ich dann den Shelly neustarte, funktioniert es wieder eine Zeitlang.Bspw. keine Funktion beim Schaltvorgang gestern abend. Shelly zwar nicht neugestartet, aber gerade eben funktioniert das Tasten wieder... Also entweder abwarten oder Shelly neustarten... Dann geht es wieder... Aber eben nur für ein paar Stunden--- MISTERIÖS
Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und am dollsten: Eine Lösung?
Danke Euch
Viele Grüße
LEM -
Hallo nochmals,
leider hat niemand auf diesen Thread geantwortet... vielleicht habe ich nicht sauber formuliert? Ist die Fragestellung unklar vielleicht? Das wäre schade...Hat jemand den i3 im Einsatz und kann mir ein bitte Blockly senden, wie er/sie damit Leuchten über den i3 steuert? Vielleicht finde ich da ja da dann einen Ansatz dann?
In jedem Fall würde ich mich sehr freuen auf ein Feedback
Danke
LEM -
Zwischenzeitlich habe ich die Lösung gefunden:
Ich habe das Protokoll von Multicast (mcast) auf Unicast (IP des ioBrokers da eintragen) umgestellt. Das löste bei mir das Problem, dass der Broker zeitweise nichts mehr vom Shelly mitbekommt.Vielleicht hilft es jemandem
Viele Grüße
LEM