Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. KNX Adapter - Nicht alle Objekte lassen sich schreiben

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    518

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    854

KNX Adapter - Nicht alle Objekte lassen sich schreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
8 Beiträge 5 Kommentatoren 697 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • K Offline
    K Offline
    klee
    schrieb am zuletzt editiert von klee
    #1

    Ich habe meine ETS Datei im KNX Adapter importiert.
    Einige Werte lassen sich über den KNX Adapter schreiben, andere nicht.
    Ich verstehe allerdings nicht warum.
    Hier mal 2 Objekte (Büro geht nicht, Schlafzimmer Süden geht schon)

    Schlafzimmer Süden

    {
      "_id": "knx.0.OG_Eltern.Jalousie.Eltern_Süd_Position_%",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Eltern Süd Position %",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "%",
        "max": 100,
        "min": 0
      },
      "native": {
        "dpt": "DPT5.001",
        "address": "11/1/9",
        "addressRefId": "P-05DD-0_GA-225",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "update": true,
        "objRef": "O-13_R-2070",
        "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
        "devInst": "P-05DD-0_DI-21",
        "objectSize": ""
      },
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1625087649012,
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636
      }
    }
    

    Büro

    {
      "_id": "knx.0.EG_Büro.Jalousie.Büro_Position_Höhe",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Büro Position Höhe",
        "type": "number",
        "role": "value",
        "read": true,
        "write": true,
        "unit": "%",
        "max": 100,
        "min": 0
      },
      "native": {
        "dpt": "DPT5.001",
        "address": "4/1/2",
        "addressRefId": "P-05DD-0_GA-30",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": "",
        "update": true,
        "objRef": "O-110_R-31202",
        "devName": "M-0009_A-500F-01-936F",
        "devInst": "P-05DD-0_DI-4",
        "objectSize": ""
      },
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1625087648245,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638
      }
    }
    
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • K klee

      Ich habe meine ETS Datei im KNX Adapter importiert.
      Einige Werte lassen sich über den KNX Adapter schreiben, andere nicht.
      Ich verstehe allerdings nicht warum.
      Hier mal 2 Objekte (Büro geht nicht, Schlafzimmer Süden geht schon)

      Schlafzimmer Süden

      {
        "_id": "knx.0.OG_Eltern.Jalousie.Eltern_Süd_Position_%",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Eltern Süd Position %",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "%",
          "max": 100,
          "min": 0
        },
        "native": {
          "dpt": "DPT5.001",
          "address": "11/1/9",
          "addressRefId": "P-05DD-0_GA-225",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "update": true,
          "objRef": "O-13_R-2070",
          "devName": "M-0083_A-008A-25-6CE4",
          "devInst": "P-05DD-0_DI-21",
          "objectSize": ""
        },
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1625087649012,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636
        }
      }
      

      Büro

      {
        "_id": "knx.0.EG_Büro.Jalousie.Büro_Position_Höhe",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Büro Position Höhe",
          "type": "number",
          "role": "value",
          "read": true,
          "write": true,
          "unit": "%",
          "max": 100,
          "min": 0
        },
        "native": {
          "dpt": "DPT5.001",
          "address": "4/1/2",
          "addressRefId": "P-05DD-0_GA-30",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": "",
          "update": true,
          "objRef": "O-110_R-31202",
          "devName": "M-0009_A-500F-01-936F",
          "devInst": "P-05DD-0_DI-4",
          "objectSize": ""
        },
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1625087648245,
        "acl": {
          "object": 1638,
          "state": 1638
        }
      }
      
      frankthegreatF Offline
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @klee Hast du einen Linienkoppler oder einen IP Router im System?

      K 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frankthegreatF frankthegreat

        @klee Hast du einen Linienkoppler oder einen IP Router im System?

        K Offline
        K Offline
        klee
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @frankthegreat Nein nur eine simple linie

        K 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • K klee

          @frankthegreat Nein nur eine simple linie

          K Offline
          K Offline
          klee
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Hier mal eine Log ausgabe, die entsteht wenn man Versucht eine Adresse zu schreiben, die nicht funktioniert:

          knx.0	2021-07-04 19:04:20.695	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.694	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3f 00 ChID : 16 SeqCntIN : 63 SeqCntOUT : 23 queue length : 0
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.689	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.687	info	(8747) RESPONSE single-array value : 20 auf knx.0.OG_Eltern.Jalousie.Eltern_Süd_Position_%
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.686	info	(8747) RESPONSE : mappedName : Eltern Süd Position % dest : 11/1/9 val: 20 (DPT5.001) Eltern_Süd_Position_%
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.684	info	(8747) main.js: onGroupValue_Response from 11/1/9
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.682	info	(8747) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 16 04 10 3f 00 29 00 bc e0 11 04 59 09 02 00 40 33 16
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.660	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.659	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3e 00 ChID : 16 SeqCntIN : 62 SeqCntOUT : 23 queue length : 0
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.657	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.655	info	(8747) ( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 3e 00 2e 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 was successfully processed by receiver.
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.643	info	(8747) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 10.203541ms
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.642	info	(8747) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.640	info	(8747) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 16 00 from 172.16.2.3:3671 SeqCntIN : 61 SeqCntOUT : 23 GA : 0/0/0
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.636	info	(8747) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 10 16 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 byteLen : 21
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.633	info	(8747) ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 10 16 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 sent to 172.16.2.3:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 61 SeqCntOUT : 22 GA : 11/1/9 conCheck.conected
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.473	info	(8747) Has todo still 1 tasks, just processing : false
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.472	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.467	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3d 00 ChID : 16 SeqCntIN : 61 SeqCntOUT : 22 queue length : 1
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.464	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.461	info	(8747) RESPONSE single-array value : 20 auf knx.0.OG_Eltern.Jalousie.Eltern_Süd_Position_%
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.459	info	(8747) RESPONSE : mappedName : Eltern Süd Position % dest : 11/1/9 val: 20 (DPT5.001) Eltern_Süd_Position_%
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.457	info	(8747) main.js: onGroupValue_Response from 11/1/9
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.455	info	(8747) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 16 04 10 3d 00 29 00 bc e0 11 04 59 09 02 00 40 33 16
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.439	info	(8747) Has todo still 1 tasks, just processing : false
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.438	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.437	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 60 SeqCntOUT : 22 queue length : 1
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.434	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.433	info	(8747) ( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 3c 00 2e 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 was successfully processed by receiver.
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.425	info	(8747) main.js : tGA.write on Statechange : 11/1/9 P-05DD-0_GA-225 typeof val: number 50 DPT5.001
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.419	info	(8747) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 11.091339ms
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.417	info	(8747) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.416	info	(8747) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 15 00 from 172.16.2.3:3671 SeqCntIN : 59 SeqCntOUT : 22 GA : 0/0/0
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.411	info	(8747) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 10 15 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 byteLen : 21
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.408	info	(8747) ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 10 15 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 sent to 172.16.2.3:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 59 SeqCntOUT : 21 GA : 11/1/9 conCheck.conected
          knx.0	2021-07-04 19:04:20.404	info	(8747) main.js : tGA.write on Statechange : 11/1/9 P-05DD-0_GA-225 typeof val: number 50 DPT5.001
          
          TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • K klee

            Hier mal eine Log ausgabe, die entsteht wenn man Versucht eine Adresse zu schreiben, die nicht funktioniert:

            knx.0	2021-07-04 19:04:20.695	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.694	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3f 00 ChID : 16 SeqCntIN : 63 SeqCntOUT : 23 queue length : 0
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.689	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.687	info	(8747) RESPONSE single-array value : 20 auf knx.0.OG_Eltern.Jalousie.Eltern_Süd_Position_%
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.686	info	(8747) RESPONSE : mappedName : Eltern Süd Position % dest : 11/1/9 val: 20 (DPT5.001) Eltern_Süd_Position_%
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.684	info	(8747) main.js: onGroupValue_Response from 11/1/9
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.682	info	(8747) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 16 04 10 3f 00 29 00 bc e0 11 04 59 09 02 00 40 33 16
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.660	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.659	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3e 00 ChID : 16 SeqCntIN : 62 SeqCntOUT : 23 queue length : 0
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.657	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.655	info	(8747) ( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 3e 00 2e 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 was successfully processed by receiver.
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.643	info	(8747) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 10.203541ms
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.642	info	(8747) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.640	info	(8747) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 16 00 from 172.16.2.3:3671 SeqCntIN : 61 SeqCntOUT : 23 GA : 0/0/0
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.636	info	(8747) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 10 16 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 byteLen : 21
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.633	info	(8747) ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 10 16 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 sent to 172.16.2.3:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 61 SeqCntOUT : 22 GA : 11/1/9 conCheck.conected
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.473	info	(8747) Has todo still 1 tasks, just processing : false
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.472	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.467	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3d 00 ChID : 16 SeqCntIN : 61 SeqCntOUT : 22 queue length : 1
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.464	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.461	info	(8747) RESPONSE single-array value : 20 auf knx.0.OG_Eltern.Jalousie.Eltern_Süd_Position_%
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.459	info	(8747) RESPONSE : mappedName : Eltern Süd Position % dest : 11/1/9 val: 20 (DPT5.001) Eltern_Süd_Position_%
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.457	info	(8747) main.js: onGroupValue_Response from 11/1/9
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.455	info	(8747) ( 3.3 ) Received TUNNEL_REQUEST (RESPONSE - send ACK) : 06 10 04 20 00 16 04 10 3d 00 29 00 bc e0 11 04 59 09 02 00 40 33 16
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.439	info	(8747) Has todo still 1 tasks, just processing : false
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.438	info	(8747) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.437	info	(8747) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 3c 00 ChID : 16 SeqCntIN : 60 SeqCntOUT : 22 queue length : 1
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.434	info	(8747) =====> STATE_TUNNELING_ACK
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.433	info	(8747) ( 3.6a ) Received L_DATA.con 06 10 04 20 00 15 04 10 3c 00 2e 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 was successfully processed by receiver.
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.425	info	(8747) main.js : tGA.write on Statechange : 11/1/9 P-05DD-0_GA-225 typeof val: number 50 DPT5.001
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.419	info	(8747) ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 11.091339ms
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.417	info	(8747) ==> successful acknowledged previous package... processing next of 0
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.416	info	(8747) ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 10 15 00 from 172.16.2.3:3671 SeqCntIN : 59 SeqCntOUT : 22 GA : 0/0/0
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.411	info	(8747) easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 10 15 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 byteLen : 21
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.408	info	(8747) ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 10 15 00 11 00 bc e0 11 63 59 09 01 00 00 sent to 172.16.2.3:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 59 SeqCntOUT : 21 GA : 11/1/9 conCheck.conected
            knx.0	2021-07-04 19:04:20.404	info	(8747) main.js : tGA.write on Statechange : 11/1/9 P-05DD-0_GA-225 typeof val: number 50 DPT5.001
            
            TheBamT Offline
            TheBamT Offline
            TheBam
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @klee
            Bist du dir sicher das die datenpunkte die richtigen sind? Das sieht für mich so aus als ob das eine ein Status ist und das andere ein Wert den er haben will. Dann ist es auch klar warum es nicht geht.

            P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • TheBamT TheBam

              @klee
              Bist du dir sicher das die datenpunkte die richtigen sind? Das sieht für mich so aus als ob das eine ein Status ist und das andere ein Wert den er haben will. Dann ist es auch klar warum es nicht geht.

              P Offline
              P Offline
              plc
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @thebam

              Hallo,
              bei mir ist ein ähnliches Problem.
              Nach dem Einlesen des KNX Projektes lassen sich die meisten Gruppenadressen unter den neu angelegten Objekten nicht steuern.
              Vor dem Update auf den neuen KNX Adapter hat auch nicht alles funktioniert.
              Die Kommunikation zwischen KNX Adapter und KNX Bus sollte funktionieren da ich die Änderung der Zustände unter den Objekten im IoBroker sehen kann. Unter den Objekten habe ich versucht die Rechte auf 666 zu setzen (Standard 000) keine Änderung.

              Beim Vergleichen der Objekte ist mir eine Sache aufgefallen siehe unten. Objekt bearbeiten->Objektdaten

              nicht funktionierendes Objekt

              {
                "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Büro_Deckenlicht_links_schalten",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Büro Deckenlicht links schalten",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "value",
                  "min": false,
                  "max": true
                },
                "native": {
                  "dpt": "DPT1.001",
                  "address": "1/1/94",
                  "addressRefId": "P-0720-0_GA-107",
                  "statusGARefId": "",
                  "actGARefId": ""
                },
                "acl": {
                  "object": 0,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                  "state": 0
                },
                "from": "system.adapter.admin.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1640775426051
              }
              

              read/write habe ich händisch alles auf true gesetzt.

              funktionierendes Objekt:

              {
                "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Flur_Garderobe_schalten",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Flur Garderobe schalten",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "value",
                  "min": false,
                  "max": true
                },
                "native": {
                  "dpt": "DPT1.001",
                  "address": "1/1/35",
                  "addressRefId": "P-0720-0_GA-45",
                  "statusGARefId": "",
                  "actGARefId": ""
                },
                "from": "system.adapter.knx.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1640716862072
              }
              

              der Unterschied ist in der Zeile "from": "system.adapter.knx.0",. Beim nicht funktionierenden Objekt steht system.adapter.admin.0. Wenn ich das händisch versuche zu korrigieren, bleibt es nicht gespeichert. Nach dem erneuten Öffnen steht wieder admin.0.

              KNX Projekt aus ETS5
              Admin Adapter v5.2.3
              KNX Adapter 2.0.5

              TheBamT T 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • P plc

                @thebam

                Hallo,
                bei mir ist ein ähnliches Problem.
                Nach dem Einlesen des KNX Projektes lassen sich die meisten Gruppenadressen unter den neu angelegten Objekten nicht steuern.
                Vor dem Update auf den neuen KNX Adapter hat auch nicht alles funktioniert.
                Die Kommunikation zwischen KNX Adapter und KNX Bus sollte funktionieren da ich die Änderung der Zustände unter den Objekten im IoBroker sehen kann. Unter den Objekten habe ich versucht die Rechte auf 666 zu setzen (Standard 000) keine Änderung.

                Beim Vergleichen der Objekte ist mir eine Sache aufgefallen siehe unten. Objekt bearbeiten->Objektdaten

                nicht funktionierendes Objekt

                {
                  "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Büro_Deckenlicht_links_schalten",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Büro Deckenlicht links schalten",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "value",
                    "min": false,
                    "max": true
                  },
                  "native": {
                    "dpt": "DPT1.001",
                    "address": "1/1/94",
                    "addressRefId": "P-0720-0_GA-107",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": ""
                  },
                  "acl": {
                    "object": 0,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 0
                  },
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1640775426051
                }
                

                read/write habe ich händisch alles auf true gesetzt.

                funktionierendes Objekt:

                {
                  "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Flur_Garderobe_schalten",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Flur Garderobe schalten",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "role": "value",
                    "min": false,
                    "max": true
                  },
                  "native": {
                    "dpt": "DPT1.001",
                    "address": "1/1/35",
                    "addressRefId": "P-0720-0_GA-45",
                    "statusGARefId": "",
                    "actGARefId": ""
                  },
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1640716862072
                }
                

                der Unterschied ist in der Zeile "from": "system.adapter.knx.0",. Beim nicht funktionierenden Objekt steht system.adapter.admin.0. Wenn ich das händisch versuche zu korrigieren, bleibt es nicht gespeichert. Nach dem erneuten Öffnen steht wieder admin.0.

                KNX Projekt aus ETS5
                Admin Adapter v5.2.3
                KNX Adapter 2.0.5

                TheBamT Offline
                TheBamT Offline
                TheBam
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @plc
                Kann ich so nichts zu sagen. Bitte den Entwickler direkt anschreiben in dem neuen knx adapter Post.

                Oder umsteigen und openknx bzw. Den mal probieren

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • P plc

                  @thebam

                  Hallo,
                  bei mir ist ein ähnliches Problem.
                  Nach dem Einlesen des KNX Projektes lassen sich die meisten Gruppenadressen unter den neu angelegten Objekten nicht steuern.
                  Vor dem Update auf den neuen KNX Adapter hat auch nicht alles funktioniert.
                  Die Kommunikation zwischen KNX Adapter und KNX Bus sollte funktionieren da ich die Änderung der Zustände unter den Objekten im IoBroker sehen kann. Unter den Objekten habe ich versucht die Rechte auf 666 zu setzen (Standard 000) keine Änderung.

                  Beim Vergleichen der Objekte ist mir eine Sache aufgefallen siehe unten. Objekt bearbeiten->Objektdaten

                  nicht funktionierendes Objekt

                  {
                    "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Büro_Deckenlicht_links_schalten",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Büro Deckenlicht links schalten",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "value",
                      "min": false,
                      "max": true
                    },
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.001",
                      "address": "1/1/94",
                      "addressRefId": "P-0720-0_GA-107",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": ""
                    },
                    "acl": {
                      "object": 0,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 0
                    },
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1640775426051
                  }
                  

                  read/write habe ich händisch alles auf true gesetzt.

                  funktionierendes Objekt:

                  {
                    "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Flur_Garderobe_schalten",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Flur Garderobe schalten",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "value",
                      "min": false,
                      "max": true
                    },
                    "native": {
                      "dpt": "DPT1.001",
                      "address": "1/1/35",
                      "addressRefId": "P-0720-0_GA-45",
                      "statusGARefId": "",
                      "actGARefId": ""
                    },
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1640716862072
                  }
                  

                  der Unterschied ist in der Zeile "from": "system.adapter.knx.0",. Beim nicht funktionierenden Objekt steht system.adapter.admin.0. Wenn ich das händisch versuche zu korrigieren, bleibt es nicht gespeichert. Nach dem erneuten Öffnen steht wieder admin.0.

                  KNX Projekt aus ETS5
                  Admin Adapter v5.2.3
                  KNX Adapter 2.0.5

                  T Offline
                  T Offline
                  tombox
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @plc wenn es gar nicht geht kannst du auch jederzeit dem neuen openknx adapter eine Chance geben vielleicht geht es da einfacher

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0

                  Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                  Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                  Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                  Registrieren Anmelden
                  Antworten
                  • In einem neuen Thema antworten
                  Anmelden zum Antworten
                  • Älteste zuerst
                  • Neuste zuerst
                  • Meiste Stimmen


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate
                  FAQ Cloud / IOT
                  HowTo: Node.js-Update
                  HowTo: Backup/Restore
                  Downloads
                  BLOG

                  582

                  Online

                  32.9k

                  Benutzer

                  83.0k

                  Themen

                  1.3m

                  Beiträge
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Anmelden

                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                  • Erster Beitrag
                    Letzter Beitrag
                  0
                  • Home
                  • Aktuell
                  • Tags
                  • Ungelesen 0
                  • Kategorien
                  • Unreplied
                  • Beliebt
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe