      Hallo Leute, hab ein Problem mit dem KNX Adapter beim Projekt Import.
      Ich bekomme das Projekt nicht Importiert. Vieleicht hat jemand hier im Forum einen Tipp an was es liegen kann !?

      Fehlermeldung beim Einlesevorgang: Error: Projectimport with this ETS Version not yet possible.
      Übersetzung: "Fehler: Projectimport mit dieser ETS-Version ist noch nicht möglich."

      Gibt es ggf. einen Weg zum manuellen Anlegen der KNX DP (Physikalische Adresse, Gruppen Adresse, Flags usw)

      danke schon mal !

      Daten:
      ioBroker admin 4.2.1
      Discovery devices 2.6.1
      KNX 1.0.39 (=Lizensierte Version)
      vis 1.3.4 (=Lizensierte Version)

      ETS5 Version 5.7.5 Build 1373 (Profesional)

      KNX Adapter ist aktiv , alles scheint zu laufen, keine Fehler in der Log Datei

      Infobox:
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 1500 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 7.6 GB
      System uptime: 00:08:15
      Node.js: v14.15.3
      Disk size: 29.0 GiB
      Disk free: 26.7 GiB
      adapters count: 340
      NPM: v6.14.9
      Uptime: 00:08:11
      Active instances: 7

      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @pcd_user last edited by

        @pcd_user Aktuellen Adapter 1.0.45 installieren.
        Damit kannst du das Projekt von der ETS 5.7.5 einlesen.

        P H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • P
          pcd_user @frankthegreat last edited by

          @frankthegreat Hallo und vielen Dank für die sehr schnelle Hilfestellung. Hab die 1.0.45 Version Installiert , Projekt Import funktioniert ohne Probleme nur funktionieren die KNX Telegramme nicht bzw. haben diese ein verändertes Format das nicht einmal der KNX BusMonitor was mitbekommt, wenn über den io Broker Telegramme abgesetzt werden. Über die KNX Schnittstelle wird beim Absetzten von KNX Befehlen von der vis aus aber ein Busverkehr durch LED Flackern angezeigt. Dierekt aus der ETS kann ich mit den Gruppenadressen meine Aktoren schalten , über die vis nicht !?
          Ich suche noch weiter an was es ggf. liegen könnte....

          vielen Dank

          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            frankthegreat @pcd_user last edited by

            @pcd_user Ganz wichtig: In der ETS müssen die GA's erstmal sauber angelegt sein, weiterhin müssen die DPT's exakt zugeordnet sein. Dann nochmal importieren.
            Hier was zum einlesen:

            https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx

            Viel Erfolg.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • P
              pcd_user @frankthegreat last edited by

              @frankthegreat super, Datenpunkt Abgleich (Typ) und es Funktioniert wie es soll.
              nochmal vielen Dank, dein Name ist Programm ! ?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                hmanfred @frankthegreat last edited by

                @frankthegreat sagte in [gelöst] KNX Proj-Datei Import fehler:

                @pcd_user Aktuellen Adapter 1.0.45 installieren.
                Damit kannst du das Projekt von der ETS 5.7.5 einlesen.

                Ich klinke mich hier mal ein.

                Ich habe die gleiche Fehlermeldung "Error: Projectimport with this ETS Version not yet possible."

                ETS Version 5.7.6 Demo
                KNX Adapter 1.0.45

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lessthanmore @hmanfred last edited by

                  @hmanfred 5.7.6 wird noch nicht unterstützt. Musst über 5.7.5 gehen.

                  H selbstmacher 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    hmanfred @lessthanmore last edited by

                    @lessthanmore
                    Danke

                    Und in ein paar Wochen kommt ETS6🙄

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lessthanmore @hmanfred last edited by

                      @hmanfred Leider war der Entwickler seit März nicht mehr online. Wir tappen alle etwas im Dunkeln.

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • selbstmacher
                        selbstmacher @lessthanmore last edited by

                        @lessthanmore und wie komme ich wieder an die 5.7.5?
                        Ich habe keine Möglichkeit gefunden eine spezielle Version herunter zu laden 😕

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lessthanmore @lessthanmore last edited by

                          @lessthanmore 5.7.6 deinstallieren und dann die 5.7.5 installieren.
                          https://support.knx.org/hc/de/sections/115000762650-Versionshinweise

                          selbstmacher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • selbstmacher
                            selbstmacher @lessthanmore last edited by

                            @lessthanmore Super ich danke dir, so hat es jetzt geklappt

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • ?
                              A Former User last edited by

                              ist das import Problem bei knx5.7.6 mit dem Updadte des Adapters v2.0.5 behoben?

                              Ich habe das problem, das ich bei der ETS 5.7.6 in Iobroker KNX Adapter keine Projetke Importieren konnt, so bin ich auf 5.7.5 zurückgesprungen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              869
                              Online

                              32.0k
                              Users

                              80.5k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              6
                              13
                              2317
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo