NEWS
Problem mit Pool Wärmepumpensteuerung
-
Hallöchen,
ich habe ein Problem mit der Steuerung der Wärmepumpe.
Bei Leistungsüberschuss der PV Anlage (größer 1500W) soll die Poolpumpe, und mit 15 Sek. Verzögerung die Wärmepumoe einschalten. Das läuft mit dem Script audh einwandfrei.Wenn der Ertrag dann unter 0 Watt geht, soll die Wärmepumpe und Poolpumpoe wieder ausschalten.
Das macht sie jedoch nicht. Der Trigger ACTotalRealPower zeigt ggf auch Minuswerte an, sofern ich vonm Energieversorger Strom einspeise.
Funktioniert kleiner nicht bei Minuszahlen oder wo ist mein Denkfehler.

Danke für eure HilfeMarco
-
Hallöchen,
ich habe ein Problem mit der Steuerung der Wärmepumpe.
Bei Leistungsüberschuss der PV Anlage (größer 1500W) soll die Poolpumpe, und mit 15 Sek. Verzögerung die Wärmepumoe einschalten. Das läuft mit dem Script audh einwandfrei.Wenn der Ertrag dann unter 0 Watt geht, soll die Wärmepumpe und Poolpumpoe wieder ausschalten.
Das macht sie jedoch nicht. Der Trigger ACTotalRealPower zeigt ggf auch Minuswerte an, sofern ich vonm Energieversorger Strom einspeise.
Funktioniert kleiner nicht bei Minuszahlen oder wo ist mein Denkfehler.

Danke für eure HilfeMarco
-
Das hatte cih dazu gefunden:
Der Block Schreibe steuert oder aktualisiert den angegebenen Datenpunkt mit übergebenen Wert. Zudem kann hier ebenfalls eine Verzögerung in Millisekunden hinterlegt werden. Die Einstellung löschen falls läuft wird verwendet um die Verzögerung zu beenden, falls der Wert nochmals geändert wurde
-
Das hatte cih dazu gefunden:
Der Block Schreibe steuert oder aktualisiert den angegebenen Datenpunkt mit übergebenen Wert. Zudem kann hier ebenfalls eine Verzögerung in Millisekunden hinterlegt werden. Die Einstellung löschen falls läuft wird verwendet um die Verzögerung zu beenden, falls der Wert nochmals geändert wurde
-
@macduc sagt: Die Einstellung löschen falls läuft wird verwendet um die Verzögerung zu beenden, falls der Wert nochmals geändert wurde
Andernfalls wird ein weiterer Timer gestartet.
@paul53 Also irgendwie kommt das Skript mit den Timern durcheinander.
Habe jetzt die Poolpumpe anders geschaltet. Nun wird per Script nur novh die WP geschaltet.
Das scheint nun zu funktionieren.
Ich verstehe nur den vorherigen Konflikt nicht.Jetzt brauche ich bitte Sonne.

Grüße
Marco -
@paul53 Also irgendwie kommt das Skript mit den Timern durcheinander.
Habe jetzt die Poolpumpe anders geschaltet. Nun wird per Script nur novh die WP geschaltet.
Das scheint nun zu funktionieren.
Ich verstehe nur den vorherigen Konflikt nicht.Jetzt brauche ich bitte Sonne.

Grüße
MarcoDie Verzögerung passt noch nicht.
Ich möchte erreichen, sofern der Wert der PV Anlage länger als 5 Min unter 0 ist, dass das Relais ausschaltet.
Ohne Haken bei "mit Verzögerung" schaltet das Relais einwandfrei.
Wie realisiere ich denn die Verzögerung um 5 Min, sofern der Wert kleiner 0 ist? -
Die Verzögerung passt noch nicht.
Ich möchte erreichen, sofern der Wert der PV Anlage länger als 5 Min unter 0 ist, dass das Relais ausschaltet.
Ohne Haken bei "mit Verzögerung" schaltet das Relais einwandfrei.
Wie realisiere ich denn die Verzögerung um 5 Min, sofern der Wert kleiner 0 ist? -
@macduc sagte in Problem mit Pool Wärmepumpensteuerung:
Wie realisiere ich denn die Verzögerung um 5 Min, sofern der Wert kleiner 0 ist?
Prüfe: Wert < 0 UND vorheriger Wert >= 0.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden