Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. (Modbus) richtigen Registereinträge?

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    268

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

(Modbus) richtigen Registereinträge?

(Modbus) richtigen Registereinträge?

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
23 Posts 4 Posters 2.1k Views 4 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    wrote on last edited by Humidor
    #1

    Hallo 👍

    versuche gerade die Kommunikation zur Keba P30c herzustellen.
    Verbindung steht, aber mit den Registern komm ich nicht klar. Verständnisfrage.

    Wenn ich 1014 abfrage, funktioniert der Adapter und ich bekomme den Wert.
    Erstelle ich den nächsten 1016 (oder einen anderen) der gleich aufgebaut ist wie 1014, fkt. der Adapter nicht mehr.
    https://www.keba.com/download/x/cfaaba8c72/kecontactp30modbustcp_pgen.pdf

    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.47.47.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.48.20.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.49.00.png

    BG

    HumidorH UncleSamU 2 Replies Last reply
    0
    • HumidorH Humidor

      Hallo 👍

      versuche gerade die Kommunikation zur Keba P30c herzustellen.
      Verbindung steht, aber mit den Registern komm ich nicht klar. Verständnisfrage.

      Wenn ich 1014 abfrage, funktioniert der Adapter und ich bekomme den Wert.
      Erstelle ich den nächsten 1016 (oder einen anderen) der gleich aufgebaut ist wie 1014, fkt. der Adapter nicht mehr.
      https://www.keba.com/download/x/cfaaba8c72/kecontactp30modbustcp_pgen.pdf

      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.47.47.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.48.20.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.49.00.png

      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      wrote on last edited by
      #2

      Start Adresse in der Adapter obersten Leiste rechts, erhalte ich nicht, warum?
      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.27.00.png

      modbus.2	2021-03-01 14:25:45.021	debug	(9498) Closing client on purpose.
      modbus.2	2021-03-01 14:25:44.020	debug	(9498) Cleaning up request fifo.
      modbus.2	2021-03-01 14:25:44.019	debug	(9498) Socket closed with error
      modbus.2	2021-03-01 14:25:44.014	info	(9498) Disconnected from slave 192.168.0.97
      modbus.2	2021-03-01 14:25:44.014	debug	(9498) Closing client on purpose.
      modbus.2	2021-03-01 14:25:43.960	warn	(9498) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
      modbus.2	2021-03-01 14:25:43.958	debug	(9498) Received pdu describes an error.
      modbus.2	2021-03-01 14:25:43.948	debug	(9498) Poll holdingRegs DevID(255) address 41000 - 2 bytes
      modbus.2	2021-03-01 14:25:43.947	debug	(9498) Poll device 255
      modbus.2	2021-03-01 14:25:43.945	info	(9498) Connected to slave 192.168.0.97
      

      BG

      HumidorH wendy2702W 2 Replies Last reply
      0
      • HumidorH Humidor

        Start Adresse in der Adapter obersten Leiste rechts, erhalte ich nicht, warum?
        Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.27.00.png

        modbus.2	2021-03-01 14:25:45.021	debug	(9498) Closing client on purpose.
        modbus.2	2021-03-01 14:25:44.020	debug	(9498) Cleaning up request fifo.
        modbus.2	2021-03-01 14:25:44.019	debug	(9498) Socket closed with error
        modbus.2	2021-03-01 14:25:44.014	info	(9498) Disconnected from slave 192.168.0.97
        modbus.2	2021-03-01 14:25:44.014	debug	(9498) Closing client on purpose.
        modbus.2	2021-03-01 14:25:43.960	warn	(9498) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.2	2021-03-01 14:25:43.958	debug	(9498) Received pdu describes an error.
        modbus.2	2021-03-01 14:25:43.948	debug	(9498) Poll holdingRegs DevID(255) address 41000 - 2 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:25:43.947	debug	(9498) Poll device 255
        modbus.2	2021-03-01 14:25:43.945	info	(9498) Connected to slave 192.168.0.97
        
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        wrote on last edited by Humidor
        #3

        ok, das dürfte das Aliases benutzen sein, nun habe ich es

        wenn ich einen Wert hole: 41001 (1000) funktioniert es.
        wenn ich den nächsten Wert eintrage 41005 (1004) nicht mehr ??

        woran liegt das ?

        modbus.2	2021-03-01 14:39:50.960	debug	(9712) Closing client on purpose.
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.959	debug	(9712) Cleaning up request fifo.
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.958	debug	(9712) Clearing timeout of the current request.
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.957	debug	(9712) Socket closed with error
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.948	info	(9712) Disconnected from slave 192.168.0.97
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.947	debug	(9712) Closing client on purpose.
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.894	warn	(9712) Poll error count: 8 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.884	debug	(9712) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
        modbus.2	2021-03-01 14:39:49.883	debug	(9712) Poll device 255
        
        

        BG

        1 Reply Last reply
        0
        • HumidorH Humidor

          Start Adresse in der Adapter obersten Leiste rechts, erhalte ich nicht, warum?
          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.27.00.png

          modbus.2	2021-03-01 14:25:45.021	debug	(9498) Closing client on purpose.
          modbus.2	2021-03-01 14:25:44.020	debug	(9498) Cleaning up request fifo.
          modbus.2	2021-03-01 14:25:44.019	debug	(9498) Socket closed with error
          modbus.2	2021-03-01 14:25:44.014	info	(9498) Disconnected from slave 192.168.0.97
          modbus.2	2021-03-01 14:25:44.014	debug	(9498) Closing client on purpose.
          modbus.2	2021-03-01 14:25:43.960	warn	(9498) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.2	2021-03-01 14:25:43.958	debug	(9498) Received pdu describes an error.
          modbus.2	2021-03-01 14:25:43.948	debug	(9498) Poll holdingRegs DevID(255) address 41000 - 2 bytes
          modbus.2	2021-03-01 14:25:43.947	debug	(9498) Poll device 255
          modbus.2	2021-03-01 14:25:43.945	info	(9498) Connected to slave 192.168.0.97
          
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #4

          @humidor Im ersten Post passen die Bilder scheinbar nicht zusammen. Register lauten 41015 und 41017 aber dein Objekte 41014/41015

          Schade das du das log mal wieder als Screenshot gepostet hast 😞 und dann auch nicht im Debug Mode.

          @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

          Start Adresse in der Adapter obersten Leiste rechts, erhalte ich nicht, warum?

          Hier weiß ich nicht was du meinst.

          @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

          ok, das dürfte das Aliases benutzen sein, nun habe ich es
          wenn ich einen Wert holen 41001 (1000) funktioniert es.
          wenn ich den nächsten Wert eintrage 41005 (1004) nicht mehr ??
          woran liegt das ?

          Auch hier nur schwer zu verstehen. Ist der Haken bei Aliases jetzt gesetzt oder nicht?

          Wahrscheinlich stimmern deine Einstellungen für das Protokoll dann dann doch nicht.

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          HumidorH 1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @humidor Im ersten Post passen die Bilder scheinbar nicht zusammen. Register lauten 41015 und 41017 aber dein Objekte 41014/41015

            Schade das du das log mal wieder als Screenshot gepostet hast 😞 und dann auch nicht im Debug Mode.

            @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

            Start Adresse in der Adapter obersten Leiste rechts, erhalte ich nicht, warum?

            Hier weiß ich nicht was du meinst.

            @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

            ok, das dürfte das Aliases benutzen sein, nun habe ich es
            wenn ich einen Wert holen 41001 (1000) funktioniert es.
            wenn ich den nächsten Wert eintrage 41005 (1004) nicht mehr ??
            woran liegt das ?

            Auch hier nur schwer zu verstehen. Ist der Haken bei Aliases jetzt gesetzt oder nicht?

            Wahrscheinlich stimmern deine Einstellungen für das Protokoll dann dann doch nicht.

            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            wrote on last edited by Humidor
            #5

            @wendy2702 das ist der aktuelle Stand;:

            modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	debug	(9751) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
            modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	info	(9751) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            modbus.2	2021-03-01 14:48:25.562	info	(9751) Check /dev/ttyAMA0 : true
            modbus.2	2021-03-01 14:48:25.560	info	(9751) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            modbus.2	2021-03-01 14:48:00.436	debug	(9751) Closing client on purpose.
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Cleaning up request fifo.
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Clearing timeout of the current request.
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.434	debug	(9751) Socket closed with error
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.431	info	(9751) Disconnected from slave 192.168.0.97
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.430	debug	(9751) Closing client on purpose.
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.379	warn	(9751) Poll error count: 9 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.372	debug	(9751) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
            modbus.2	2021-03-01 14:47:59.371	debug	(9751) Poll device 255
            
            

            hier der "Aliases benutzen", damit kommt die Eingabe für die Start-Adresse.
            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.51.png

            rechts oben .... die Start-Adresse
            40000 = 1. Wert 41001 (1001) funktioniert
            wenn ich 40001 als Start Adresse verwende, damit die Register Nr. richtig (ohne Offset) eingeben kann, kommt kein korrekter Wert(value) in den Objekten raus.
            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.56.png

            das sind die Register die ich lesen möchte:
            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.54.27.png

            BG

            wendy2702W 1 Reply Last reply
            0
            • HumidorH Humidor

              @wendy2702 das ist der aktuelle Stand;:

              modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	debug	(9751) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
              modbus.2	2021-03-01 14:48:25.563	info	(9751) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              modbus.2	2021-03-01 14:48:25.562	info	(9751) Check /dev/ttyAMA0 : true
              modbus.2	2021-03-01 14:48:25.560	info	(9751) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
              modbus.2	2021-03-01 14:48:00.436	debug	(9751) Closing client on purpose.
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Cleaning up request fifo.
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.435	debug	(9751) Clearing timeout of the current request.
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.434	debug	(9751) Socket closed with error
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.431	info	(9751) Disconnected from slave 192.168.0.97
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.430	debug	(9751) Closing client on purpose.
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.379	warn	(9751) Poll error count: 9 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.372	debug	(9751) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
              modbus.2	2021-03-01 14:47:59.371	debug	(9751) Poll device 255
              
              

              hier der "Aliases benutzen", damit kommt die Eingabe für die Start-Adresse.
              Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.51.png

              rechts oben .... die Start-Adresse
              40000 = 1. Wert 41001 (1001) funktioniert
              wenn ich 40001 als Start Adresse verwende, damit die Register Nr. richtig (ohne Offset) eingeben kann, kommt kein korrekter Wert(value) in den Objekten raus.
              Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.47.56.png

              das sind die Register die ich lesen möchte:
              Bildschirmfoto 2021-03-01 um 14.54.27.png

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              wrote on last edited by wendy2702
              #6

              @humidor Ich denke es muss auch ohne den Aliases haken bei direkter Eingabe der Register Adresse laufen.

              Oder du muss mal versuchen zusätzlich den haken bei: Direkte Adressen benutzen (bei Aliases) zu setzen.

              Allerdings kann ich mich bisher an keine Modbus implementierung hier erinnern bei der Aliases benutzt wurden und funktioniert haben. Aber alles habe ich ja auch nicht mit bekommen.

              Was steht in der Doku für diese beiden Register?

              Ich weiß nicht was die da Implementiert haben aber diese Aussage aus der Doku lässt mich zweifeln das es mit Modbus vernünftig funktioniert:

              It is not possible to read several registers at once. 
              

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              HumidorH 1 Reply Last reply
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @humidor Ich denke es muss auch ohne den Aliases haken bei direkter Eingabe der Register Adresse laufen.

                Oder du muss mal versuchen zusätzlich den haken bei: Direkte Adressen benutzen (bei Aliases) zu setzen.

                Allerdings kann ich mich bisher an keine Modbus implementierung hier erinnern bei der Aliases benutzt wurden und funktioniert haben. Aber alles habe ich ja auch nicht mit bekommen.

                Was steht in der Doku für diese beiden Register?

                Ich weiß nicht was die da Implementiert haben aber diese Aussage aus der Doku lässt mich zweifeln das es mit Modbus vernünftig funktioniert:

                It is not possible to read several registers at once. 
                
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                wrote on last edited by
                #7

                @wendy2702
                mit beiden Haken bei Aliases

                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.938	debug	(9824) Cleaning up request fifo.
                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.937	debug	(9824) Clearing timeout of the current request.
                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.936	debug	(9824) Socket closed with error
                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.929	info	(9824) Disconnected from slave 192.168.0.97
                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.927	debug	(9824) Closing client on purpose.
                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.874	warn	(9824) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.863	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                modbus.2	2021-03-01 14:57:07.862	debug	(9824) Poll device 255
                modbus.2	2021-03-01 14:57:06.810	warn	(9824) Poll error count: 5 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                modbus.2	2021-03-01 14:57:06.800	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                modbus.2	2021-03-01 14:57:06.799	debug	(9824) Poll device 255
                modbus.2	2021-03-01 14:57:05.747	warn	(9824) Poll error count: 4 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                modbus.2	2021-03-01 14:57:05.736	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                modbus.2	2021-03-01 14:57:05.733	debug	(9824) Poll device 255
                modbus.2	2021-03-01 14:57:04.682	warn	(9824) Poll error count: 3 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                modbus.2	2021-03-01 14:57:04.673	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                modbus.2	2021-03-01 14:57:04.672	debug	(9824) Poll device 255
                modbus.2	2021-03-01 14:57:03.621	warn	(9824) Poll error count: 2 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                modbus.2	2021-03-01 14:57:03.609	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                modbus.2	2021-03-01 14:57:03.608	debug	(9824) Poll device 255
                modbus.2	2021-03-01 14:57:02.554	warn	(9824) Poll error count: 1 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                modbus.2	2021-03-01 14:57:02.529	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                modbus.2	2021-03-01 14:57:02.528	debug	(9824) Initialization of scale factors done!
                modbus.2	2021-03-01 14:57:02.525	debug	(9824) Poll device 255
                modbus.2	2021-03-01 14:57:02.524	info	(9824) Connected to slave 192.168.0.97
                

                BG

                wendy2702W 1 Reply Last reply
                0
                • HumidorH Humidor

                  @wendy2702
                  mit beiden Haken bei Aliases

                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.938	debug	(9824) Cleaning up request fifo.
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.937	debug	(9824) Clearing timeout of the current request.
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.936	debug	(9824) Socket closed with error
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.929	info	(9824) Disconnected from slave 192.168.0.97
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.927	debug	(9824) Closing client on purpose.
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.874	warn	(9824) Poll error count: 6 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.863	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:07.862	debug	(9824) Poll device 255
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:06.810	warn	(9824) Poll error count: 5 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:06.800	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:06.799	debug	(9824) Poll device 255
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:05.747	warn	(9824) Poll error count: 4 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:05.736	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:05.733	debug	(9824) Poll device 255
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:04.682	warn	(9824) Poll error count: 3 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:04.673	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:04.672	debug	(9824) Poll device 255
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:03.621	warn	(9824) Poll error count: 2 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:03.609	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:03.608	debug	(9824) Poll device 255
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:02.554	warn	(9824) Poll error count: 1 code: {"code":"ERR_OUT_OF_RANGE"}
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:02.529	debug	(9824) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 6 bytes
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:02.528	debug	(9824) Initialization of scale factors done!
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:02.525	debug	(9824) Poll device 255
                  modbus.2	2021-03-01 14:57:02.524	info	(9824) Connected to slave 192.168.0.97
                  
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

                  The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

                  Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  HumidorH 2 Replies Last reply
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

                    The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

                    Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @wendy2702 war der richtige Ansatz, die Lesenanforderungslänge muss auf 2
                    nun läuft es.

                    modbus.2	2021-03-01 15:07:06.768	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:06.758	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:06.757	debug	(9959) Poll device 255
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:05.697	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:05.688	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:05.687	debug	(9959) Poll device 255
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.769	debug	(9959) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) Check /dev/ttyAMA0 : true
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.766	info	(9959) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.631	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.623	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.622	debug	(9959) Poll device 255
                    modbus.2	2021-03-01 15:07:04.022	debug	(9959) system.adapter.admin.0: logging true
                    

                    BG

                    wendy2702W 1 Reply Last reply
                    0
                    • HumidorH Humidor

                      @wendy2702 war der richtige Ansatz, die Lesenanforderungslänge muss auf 2
                      nun läuft es.

                      modbus.2	2021-03-01 15:07:06.768	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:06.758	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:06.757	debug	(9959) Poll device 255
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:05.697	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:05.688	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:05.687	debug	(9959) Poll device 255
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.769	debug	(9959) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.modbus.2
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.768	info	(9959) Check /dev/ttyAMA0 : true
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.766	info	(9959) Verify [{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.631	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.623	debug	(9959) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.622	debug	(9959) Poll device 255
                      modbus.2	2021-03-01 15:07:04.022	debug	(9959) system.adapter.admin.0: logging true
                      
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @humidor Sehr schön, also stimmte das letzte Bild der Einstellungen Register nicht mit dem Log überein.

                      Einstellungen steht länge 2 aber im log länge 6.

                      Egal, wenn es jetzt geht bitte auf Gelöst setzen.

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @humidor Diese Bedingung ist erfüllt:

                        The Modbus TCP interface must not be used together with the UDP in-terface and vice versa

                        Wenn du nur die 1000 einträgst, wie sieht das Log dann aus und stimmt der Wert im Objekt?

                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        wrote on last edited by Humidor
                        #11

                        @wendy2702 nächstes Problem

                        modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
                        modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
                        

                        Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

                        ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

                        nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

                        Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                        BG

                        wendy2702W 2 Replies Last reply
                        0
                        • HumidorH Humidor

                          @wendy2702 nächstes Problem

                          modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
                          modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
                          

                          Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

                          ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

                          nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

                          Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @humidor Das gelesen:

                          Note: In P30 Modbus TCP version 1.11, this register's number is 1013.

                          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          1 Reply Last reply
                          1
                          • HumidorH Humidor

                            @wendy2702 nächstes Problem

                            modbus.2	2021-03-01 15:12:48.229	debug	(10012) Closing client on purpose.
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.228	debug	(10012) Cleaning up request fifo.
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.227	debug	(10012) Socket closed with error
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.221	info	(10012) Disconnected from slave 192.168.0.97
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.220	debug	(10012) Closing client on purpose.
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.167	warn	(10012) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.166	debug	(10012) Received pdu describes an error.
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.159	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1018 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.152	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1016 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.144	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1014 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.137	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1012 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.131	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1010 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.123	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1008 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.116	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1006 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.109	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1004 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.101	debug	(10012) Poll holdingRegs DevID(255) address 1000 - 2 bytes
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.100	debug	(10012) Poll device 255
                            modbus.2	2021-03-01 15:12:47.099	info	(10012) Connected to slave 192.168.0.97
                            

                            Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.18.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.14.24.png

                            ab 1018 "Firmeware" läuft es in einen Fehler, das Register ist gleich wie alle anderen

                            nehme ich diese eine Registerabfrage raus, läuft es.

                            Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

                            Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                            Also klappt es damit ?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            HumidorH 1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @humidor sagte in (Modbus) richtigen Registereinträge?:

                              Ja klar, lesen muss man können, hat 1013.

                              Also klappt es damit ?

                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              wrote on last edited by Humidor
                              #14

                              @wendy2702 Ja klappt.

                              nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

                              aktuell:
                              Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

                              nein, das gefällt ihm nicht:

                              modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
                              modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
                              modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
                              modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
                              modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
                              modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                              modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
                              modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
                              

                              muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
                              auch das bekomme ich nicht zum laufen.

                              BG

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • HumidorH Humidor

                                @wendy2702 Ja klappt.

                                nun eine Frage zu den "Writeable Data" Registern, sind diese gleich wie die "zu lesenden" anzulegen und fertig ?

                                aktuell:
                                Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.24.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 15.37.31.png

                                nein, das gefällt ihm nicht:

                                modbus.2	2021-03-01 15:41:10.753	debug	(10207) Closing client on purpose.
                                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.752	debug	(10207) Cleaning up request fifo.
                                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.751	debug	(10207) Socket closed with error
                                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.742	info	(10207) Disconnected from slave 192.168.0.97
                                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.741	debug	(10207) Closing client on purpose.
                                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	warn	(10207) Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.690	debug	(10207) Received pdu describes an error.
                                modbus.2	2021-03-01 15:41:09.683	debug	(10207) Poll holdingRegs DevID(255) address 5004 - 2 bytes
                                

                                muss ein writeable Register unter "Diskrete Ausgänge" angehängt werden?
                                auch das bekomme ich nicht zum laufen.

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                HumidorH 1 Reply Last reply
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @humidor Wenn die lesenden Holding Register sind, werden die anderen mit großer Wahscheinlichkeit "Eingangsregister" sein

                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @wendy2702

                                  gefällt ihm noch nicht:

                                  modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                  modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
                                  modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                                  modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
                                  modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
                                  modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
                                  

                                  Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

                                  BG

                                  HumidorH 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • HumidorH Humidor

                                    @wendy2702

                                    gefällt ihm noch nicht:

                                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.959	warn	(10540) Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.957	debug	(10540) Received pdu describes an error.
                                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.946	debug	(10540) Initialization of scale factors done!
                                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.944	debug	(10540) Poll device 255
                                    modbus.2	2021-03-01 16:00:55.943	info	(10540) Connected to slave 192.168.0.97
                                    

                                    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.01.29.png

                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    wrote on last edited by Humidor
                                    #17

                                    das Register ist bei Keba kein read-write, dh polling ist da nicht
                                    aber wie bekomme ich den Eintrag nun unter Objekte, damit ich ihn beschreiben kann?

                                    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.51.11.png
                                    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 16.52.47.png

                                    unter Eingangsregister bekommt man einen Error:
                                    Bildschirmfoto 2021-03-01 um 17.01.42.png

                                    modbus.2	2021-03-01 17:00:08.820	warn	(11175) Poll error count: 2 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                                    modbus.2	2021-03-01 17:00:08.819	debug	(11175) Received pdu describes an error.
                                    modbus.2	2021-03-01 17:00:08.813	debug	(11175) Poll inputRegs DevID(255) address 5004 - 1 bytes
                                    modbus.2	2021-03-01 17:00:08.812	debug	(11175) Poll device 255
                                    

                                    BG

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • HumidorH Humidor

                                      Hallo 👍

                                      versuche gerade die Kommunikation zur Keba P30c herzustellen.
                                      Verbindung steht, aber mit den Registern komm ich nicht klar. Verständnisfrage.

                                      Wenn ich 1014 abfrage, funktioniert der Adapter und ich bekomme den Wert.
                                      Erstelle ich den nächsten 1016 (oder einen anderen) der gleich aufgebaut ist wie 1014, fkt. der Adapter nicht mehr.
                                      https://www.keba.com/download/x/cfaaba8c72/kecontactp30modbustcp_pgen.pdf

                                      Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.47.47.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.48.20.png Bildschirmfoto 2021-03-01 um 12.49.00.png

                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSamU Offline
                                      UncleSam
                                      Developer
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                                      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
                                      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren

                                      HumidorH 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @humidor Habe keine Modbus Geräte die ich beschreiben kann oder will.

                                        Meine mich erinnern zu können das der Adapter das regelt wenn man einfach in dem Objekt den Wert ändert.

                                        Trage doch mal zum testen nur einen WO (Write Only) ein, ändere das Object und schaue was passiert.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • UncleSamU UncleSam

                                          @humidor Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, weshalb du Modbus verwendest und nicht den vorhandenen Adapter? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact

                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          wrote on last edited by Humidor
                                          #20

                                          @unclesam ja, es gibt einen Grund warum ich das mache
                                          Steht aber hier nicht zur Diskussion
                                          die Frage ist, wie man per Modbus korrekt einen Wert beschreibt
                                          dass es der Adapter (UDP) macht ist mir bekannt, ich nutze ihn ja auch.

                                          BG

                                          HumidorH S 2 Replies Last reply
                                          1
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          160

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe