NEWS
[Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?
-
Hallo Gemeinde,
ich frage um Rat, die Richtung, wie ich da am besten vorgehen sollte, bzw. welche Möglichkeiten ich habe.
Dazu vielen Dank für konstruktive Vorschläge!!Ich habe die Zählerdaten im ioBroker.
Ich habe den Adapter KeContact installiert und eine Verbindung zur Keba Box
Ich habe den Zoe Adapter (nicht offizielles Release, ja) installiert (aktuell keine Verbindung, die API ist generell tot).
Die Keba Wallbox ist im SmartHome Modus, der Zoe ist angesteckt.
Die WB wartet auf den Einschaltbefehl bzw. die Leistung (A).Nun möchte ich beginnen, der WB mal zu sagen, ja lade mit der Leistung.
Ich weiß da nicht wie ich hier vorgehen kann.Danke!!
mein Gedanke:
- in der Vis Buttons anlegen mit verschiedenen Ampere und Start / Stop
- diese Buttons müssen dann mit der Keba-WB kommunizieren
- entweder geht das über den Adapter KeContact
- oder per Protokoll (UDP?)
-
Habe auch seit einer Woche eine Keba P30c im Einsatz, aber Mangels Zeit noch nichts weiter bzgl. Integration unternommen.
Der kecontact Adapter bietet dir aber doch alles was du zum Steuern brauchst?
-
@darkiop ja so sehe ich das auch, nur ich finde dazu noch keine Doku bzw. weiß ich noch nicht wie ich Ihn mit den Zählerdaten füttere, Frontend? mit Anzeige usw.
bin leider auch sehr beschäftift und komm immer nur 10min dazu, aber bald hoffe ich habe ich mehr Zeit! -
@humidor Ich steh aktuell noch vor der selben Situation und wollte mich ggf. am WE mal damit beschäftigen. Mir ist aktuell auch noch nicht 100% Klar wie der Adapter kecontact mit externen Daten gefüttert werden sollen. Aber @UncleSam und @Sneak-L8 können da ggf. auch was dazu sagen und wir könnten daraus die Readme für den Adapter schreiben.
-
@darkiop Also die Kommunikation mit der Keba läuft über dne Adapter. Wenn Du direkte UDP-Kommandos ansetzen willst, dann brauchst Du den Adapter nicht.
Wie Du berits geschrieben hast, bietet der Adapter alle Einstellmöglichkeiten so dass Du nur die Regeln für sein Verhalte mitgeben musst.
Wenn Du Über vis z.B. die max. current direkt setzen willst (das macht eigentlich der Adapter in Abhängigkeit von PV-Überschuss bzw. Lademodus), dann musst Du den Adapter in den passiven Modud schalten. Dann gibt er nur die Eingaben (= Schreiben von Werten in die States) an die Wallbox weiter. -
Guten Abend,
ja der Adapter läuft und war auch Problemlos mit der Keba zu verbinden.
Genau - mit den Einstellungen muss ich mich die Tage noch beschäftigen - wie gesagt, leider noch keine Zeit gehabt Aktuell habe ich den passiven Modus deaktiviert und pausiere einfach manuell den Ladevorgang bzw. Starte ihn wenn die Sonne scheint. Das soll aber natürlich der Adapter automatischen machen - dafür ist er ja da
Ich habe für die PV einen Zweirichtungszähler (minus = Einspeisung) und in den kecontact Optionen den DP eingetragen:
Die WB ist per Dip-Schalter auf 16A/11kw begrenzt - muss das hier im Adapter ebenfalls eingetragen werden?
Wie sich Ladeunterschreitung und Mindestladezeit auswirken muss ich testen, wie gesagt, mangels Zeit und Sonne ist es dazu noch nicht gekommen
Aber dir schonmal Danke für die Infos!
-
@darkiop Bitte den Netzbezug/Einspeise-State nur einmal eintragen, dazu einfach auf den Hinweis unter den Feldern achten. So werden beide Werte egalisiert, der Adapter kommt immer auf 0W Netzbezug.
Wenn Du den passiven Modus - wie du schreibst - deaktiviert hast, dann hast den den ativen Modus, also die Regelung durch den Adapter aktiviert.
Die 11 kW musst Du in den Einstellungen nicht hinterlegen, die sind ja von der Wallboxvorgegeben und der Adapter weiß davon. Die Begrenzung ist nur dazu gedacht, eine max. Gesamtleistung an Deinem Netzanschluss sicherzustellen. Mit Deiner Einstellung (sofern die Wert ein den States korrigiert sind) würde dazu führen, dass wenn bei Dir WaMa undTrockner mit zusammen z.B. 6.000W laufen, nur noch max. 5 kW geladen würden (zusammen also max 11 kW).
-
@sneak-l8
Hi, ich habe einen WL-IR-Kopf von dem ein JSON über Mqtt kommt.
Der Mqtt String wird per Java-Script auf die einzelnen Werte gesplittet.
Wie ist hier der Eintrag für 1.7.0 Bezug und 2.7.0 Lieferung im Kecontact einzutragen?
Danke!
-
@humidor sagte in [Projekt] Mqtt Zählerdaten, Keba Wallbox ansteuern ?:
@sneak-l8
Wie ist hier der Eintrag für 1.7.0 Bezug und 2.7.0 Lieferung im Kecontact einzutragen?Den Namens des States Bezug (170) trägst Du in den Einstellungen des Keba-Adapters bei Netzbezug ein, die der Einspeisung (180) bei Einspeisung. Wenn Du mit der Maus über die Zelle mit dem Statenamen fährst wird ein Icon eingeblendet mit dem Du den statenamen in die Zwischenablage kopieren kannst.
-
@sneak-l8 super, danke! so:
was sagen denn genau die Werte darunter aus?
Schrittweite, wie weiß ich welche mein P30c hat?
Ladeunterschreitung: 8A 3P = 5,52kW, beginnt er ab diese Wert einzuschalten und bei Bezug >0 dann nach 60 bricht er ab? -
@humidor Die Schrittweite ich beliebig. Die Keba nimmt jegliche mA-Werte entgegeben. Sinnig sind z.B. 500 mA.
Ladeunterschreitung heißt: wenn die Ladeleistung bei 6A noch höhe ist als der aktuelle Überschuss würde das Laden stoppen. Mit diesem Wert (z.B. 1.500W) kannst Du festlegen, dass noch 1.500W aus dem Netz geholt werden dürfen, ohne dass das LAden beendet wird.
Die Mindesladezeit gibt an wie lange mindestens geladen wird, wenn das Laden mal begonnen hat.Sind die Erläuterungen zu den Feldern auf der Maske dazu nicht hilfreich?
-
@sneak-l8 Ja schon, wollte mich vergewissern. dh. bei 5000 W Bezug würde er dann das Laden abbrechen.
das verstehe ich aber leider nicht:
-
@humidor Ja, aber 5000W machen wenig Sinn, da lädt er das Auto immer voll. Die Wllbox regelt ja auf bis zu 6A runter. Das sind auch bei 3 Phasen "nur" 4.140W. Wenn Du jetzt noch 5.000W Netzbezug erlaubst, dann müssen am selben Anschluss noch andere Verbraucher Deien aktuelle PV-Leistung plus 860W verbrauchen, bevor der LAdevorgang beendet wird.
Und was ist Deine Frage zum zuletzt beigefügten Screenshot? Der erste Eintrag? Der würde jetzt an Deinem Hausanschluss max. 10kW inkl. Ladeleistung vom Auto als Ladeleistung zulassen, selbst wenn Du die PV-Automatik ausschaltest. Dient als Schutz einer Netzüberlastung in Deiner Hausverteilung. Wenn Du das brauchst.
Ist eher für höhere Werte gedacht, wenn nachts z.B. eine Nachtspeicherheizung ordentlich Leistung zieht. -
@sneak-l8 der max. Bezug ist mir klar, ich meine die weiteren Einstellung bzgl. Energie-Meter. Oben hat man Bezug und Lieferung eingestellt, für was sind diese?
Name des States für 1. Energy-Meter
Name des States des 1. Energy-Meters, das für die Berechnung des Gesamtverbrauchs für die Leistungsbegrenzung einbezogen wird.Morgen! Hab versucht das zu verstehen, komme auf den Schluss, dass du damit mehrere Zähler meinst die abgefragt und damit zum Gesamtverbrauch summiert werden, also Bezüge um damit den max. Hausanschluss nicht zu überfahren. Weiteres Indiz dazu ist der letzte Punkt "Verbrauch der WB in keinem der Energie......". Würde heißen, mehrere Zähler die Verbräuche liefern, die WB ist dort aber nicht angehängt, diese ist nur am Netzzähler (ganz oben - Netzbezug / Netzeinspeisung) zu sehen.
Liege ich da richtig?Wenn ich den Kecontact nun aktiv schalte. Sieht er eine Lieferung und beginnt mit welcher Leistung den Ladevorgang? Meine Zoe nimmt 3P under 8A nichts an. Unterbricht ab eine Netzbezug von 1500W (Wert Ladungsunterschreitung). Regelt bei Überschuss weiter hoch (Schrittweite) und runter.
Mein Amis (Netz-OÖ, Code) Zähler mit WLan-IR Kopf ausgelesen, liefert pro Sekunde die Werte für Bezug und Lieferung. Dh eine Nachregelung erfolgt bei Änderung des Werts, also knapp ne Sekunde, korrekt?Frage: ist das Hochregeln der Keba-Leistung 1:1 zum Zähler (Lieferung)? Oder hast du eine Drosselung / Verzögerung eingebaut? Mein System mit Amis - WB - Zoe braucht gut 8-10s um eine Änderung umzusetzen - Systemzeit, ca. 18s beim Einschalten bis zur Ladung. Ich habe andere Systeme schon probiert und sehe mich mit einem viel zu starkes Überschwingen (Bezug/Lieferung) konfrontiert. Auch ist die Leistungsaufnahme der Zoe bei 3P nicht linear, dh wenn die Keba 4kW runter soll, geht der Zoe gleich mal 6kW runter usw. Dann habe ich noch starke Verbraucher im Haus (2x Heizung, 2x Boiler, 2x Küche, WM uvm.) die schlagartig draufhämmern. Da muss die Leistung der WB sofort runter, ein kontinuierlicher Anstieg (langsam, verzögert) würde einen Stabilisierung des System bringen und weniger brutale Schwingungen hervorrufen. Etwas mehr ins Netz ist mehr von Vorteil als ein massiv schwingendes System, das mM auch auf die Lebensdauer der jeweiligen Komponenten geht. So meine Überlegung dazu.
-
@sneak-l8 hab ich zuviel geschrieben
-
@humidor Na, ich hab halt auch nicht ewig Zeit und kann nicht immer gleich schreiben.
Musst Du denn eine Leistungsgrenze einhalten, also z.B. wegen Nachtspeicheröfen? Sonst ist der Abschnitt den Du beschrieben hast nicht interessant für Dich. Steht auch so dabei.Die Zoe lädt nicht, wenn man ihr 6A "anbietet"? Was passiert da an der Wallbox? Dann sollte es wohl so sein, dass das Laden erst beginnt, wenn der Überschuss für 8A reicht. Allerdings klappt das dann mit der Mindestladedauer und Netzbezug nicht so richtig. War mir bisher nicht bekannt, dass es Autos gibt, die bei 6A nicht laden. Damit kann der Adaptern icht umgehen und das wird auch schwierig. Er kann ja nicht auslesen, bei wieviel Ampere das gerade angeschlossene Auto zu laden beginnt.
Hab gerade nachgelesen, dass sie dreiphasig sogar erst am 10A richtig lädt.
Wie ist Deine Keba eingestellt? Auf 16A oder 32A? Bei 16A lohnt sich die Überschussregelung ja kaum noch, da z.B. im Winter selten mit 8A/10A geladen wird. Da lohnt sich dann eher ne manuelle Steuerung würde ich sagen.Der Adapter regelt die Keba alle 30 Sekunden nach.
Deine Beschreibung mit WLAN-IR-Kopf ist mir nicht ganz klar. Was ist das? Du brauchst nur einen State oder zwei getrennte, die Netzbezug/Einspeisung angeben. Wer und wie das passiert ist dem Adapter egal.
Der Adapter ist für eine Keba, Du schreibst aber von einer Amis-Wallbox?
Und wenn Du viele große Verbraucher hast, die ein- und ausschalten, dann ist die Keba jetzt nicht der Retter dafür. Das kann der Adapter nicht leisten. Die "Schwingungen" kommen ja nicht alleine von der Wallbox sondern von vielen Verbrauchern.
Daher bräuchte ich da mal eine kompaktere Beschreibung was Du konkret wiessen möchtest. -
@sneak-l8 Morgen, danke für die Rückmeldung.
Da hast du ein paar Dinge durcheinander gebracht, hab ich verm. falsch erklärt.Ich habe natürlich eine Keba P30c, eine Amis-WB gibts nicht.
Mein Stromzähler ist ein Amis, den ich mittels IR-Kopf auslese. Diese Werte sind in dem Kecontact Adapter eingetragen.Die Zoe 3P ladet erst ab ca.8A (meine), ob effizient oder nicht ist mir egal, wenn es gratis PV ist. Darunter verpuffen ca.40W lt. Keba Leistungsanzeige und das wars.
Bei 1P kann man ab ca600W schon laden und die Ladeleistung die der Zoe aufnimmt ist auch linear, bei 3P im unteren Bereich def. nicht. Dh. wenn 3P 11kW fließen, man sieht am Zähler einen Bezug, reduziert um diesen Wert Bsp. 2kW, reduziert der Zoe gleich mal um Bsp. 4kW!D.h. ein Mindeststrom bei 3P ist also 8A 5,5kW. Darunter soll mit PV-Überschuss nicht gestartet werden. Alternativ Min+PV. Kennst du openWB, evcc, SmartFox usw. Dort ist es durch den Mindeststrom so einstellbar.
Wenn dein Adapter diese Funktion nicht integriert hat, ist er leider für Zoe's und 3P nicht nutzbar. Kenne keine anderes E-Auto, der Zoe ist mein Erster und ich musste da jetzt viel lernen und verstehen wie das alles so mal funktioniert, das kann dir kein Verkäufer erzählen.mM: auch wenn 1P deutlich besser für eine Regelung ist, Zoe effizienter ladet usw. bekomme ich in den schlechten 6 Monaten (wenig PV) keine Batterie mit PV geladen. Die Zeit ist zu kurz, würde meinen im Schnitt sinds 3h Überschuss. Schlechtwetter, Schnee auf den Modulen, große Verbraucher (Heizungen). Da bleibt nicht viel über auch bei 30kWp. Im Sommer ist alles egal.
Frage: kann ich über deinen Adapter (Objekte) selbst die Keba WB ansteuern oder würdest mir zeigen wie das mit UDP funktioniert? Danke!!
BG
-
@humidor Jetzt hab ich's verstanden, danke.
Also denkbar wäre, in den Einstellungen des Adapters eine neue Option aufzunehmen, bei der die üblichen 6A als Mindestamperezahl individuell einstellbar wäre. Die würde dann aber für alle Ladungen - also jedes Fahrzeug und unabhängig von der Phasenzahl - gelten. Das sollte recht einfach einzubauen sein.
Vielleicht komme ich die nächsten Tage dazu.
Das von Dir beschriebene Alternativszenario ist möglich. Stelle die Box einfach auf passiven Modus. Dann tut sie nur, was Du sagst. Also was Du in die States reinschreibst und gibt die Kommandos an die Wallbox weiter. -
@sneak-l8
mit der Einstellung, kann sich das dann jeder individuell einstellen, wenn die Keba nur 1P hat, dann gehts ja ab 600W los.
kannst du mal bitte die Objekte umschreiben und read/write dazu bestimmen?
wäre das möglich, sonst ist es wie fischen im trüben -
@humidor Geh mal bei den einzelnen States auf das Bearbeiten-Icon. Dort wird Dir für jeden State angezeigt, ob man ihn lesen oder ändern kann.
Um es abzukürzen, änderbar sind:- enableUser
- currentUser
- output
- display
- setenergy
- automatic/pauseWallbox
- automatic/photovoltaics
Heute abend hatte ich zeitlich kurzfristig Luft und habe mal den Adapter um zwei neue Einstellungen ergänzt:
- Mindest-Ampere: in mA einstellbarer Wert über 6000. Dann beginnt die Ladestation erst mit dieser Amperezahl zu laden
- Zusatzpower: Wattzahl, die als Netzbezug zusätzlich gezogen werden darf, um das Laden zu beginnen (interessant für 3P-Lader, die auch im Winter was von 3kW PV-Überschuss haben wollen)
Adapter-Update kannst Du über github (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) installieren.