@mickym hallo, bei geöffnetem Rollladen habe ich Alexa Rollladen sued 70% gesagt und dabei ist der Rollladen ganz zugegangen. Dach habe ich bei geschlossenem rollladen 70% gesagt, da rührt sich der Rollladen überhaupt nicht
-
@oskar Kannst Du mal im iobroker direkt die 70 eingeben, ob sich das genauso verhält?
Also so wie ich es hier beschrieben hatte - nur eben mit DEinem Homematic Datenpunkt und nicht mit dem Shelly - und ohne zu Bestätigen über das Dialogfenster. Ansonsten machen wir den Change Node wieder rein, dann hast Du den Zustand wie gestern, aber erklären kann ich mir das auch nicht, warum wenn wir 50 in den Datenpunkt schreiben der Rollladen nun zugeht und er das gestern nicht gemacht hat.
-
@mickym bei geschlossenem Rollladen hat er 50% angezeigt, bei Eingabe von 70 ist der Rollladen genau auf die gewünschten 50 % gelaufen
-
@oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
@mickym bei geschlossenem Rollladen hat er 50% angezeigt, bei Eingabe von 70 ist der Rollladen genau auf die gewünschten 50 % gelaufen
Ehrlich gesagt verstehe ich Dich nicht. Nun sagst Du dass er bei 70 auf die 50% gelaufen ist und vorher hast Du gesagt er ist zugegangen - was stimmt denn nun?
-
@mickym ich habe nichts mit dem schelly gemacht immer nur mit dem homematic
-
@oskar Ja das passt schon mit dem Homematic - aber da kannst doch auch im iobroker direkt unter Level die Zahl ändern
-
@mickym ja. das habe ich gemacht und dabei ist der rollladen richtig gelaufen. Also zum besseren Verständnis. Vorher habe ich die Rollladensteuerung über Alexa gemacht und da ist er nicht richtig gelaufen. Du hast ja dann gewünscht, ich solle dies direkt über iobroker Objekte eingegeben und da ist der Rollladen nun richtig gelaufen.
-
@Oskar Ansonsten machen wir wieder die Change Node wie gestern rein, die reicht 1:1 die Prozentzahl von Alexa an Deinen Datenpunkt weiter ist Dir das lieber?
Wenn ja löschen die Subflow Node wieder - und mach Dir eine Change Node wie folgt:
Das sollte wieder exakt in dem Rollladen drinstehen, was Du zu Alexa gesagt hast. Also Subflow Node löschen.
-
@mickym das habe ich gemacht, den Change Node habe ich eingegeben, aber da passt etwas nicht
-
@mickym hab den Fehler gefunden
-
@oskar Da hast Du nicht ganz exakt aufgepasst beim Typ musst Du auf msg umstellen.
OK Posting hat sich überschnitten. Nun hast Du den Zustand wieder wie gestern - also sollte auch wieder alles so wie gestern laufen.
-
@mickym hallo, also den Rollladen kann ich auf und zumachen, was die Prozente angeht, das verstehe ich nicht ganz, ich werde dir mal morgen einen Test Bericht geben was der Rollladen macht bei welchem Befehl. wenn es dir passt, dann werde ich mich morgen am späten Nachmittag melden, Danke und eine gute Nacht
-
@oskar OK - schauen wir mal. Aber wie gesagt es ist ja jetzt nichts anders als gestern - schau halt auch nochmal was in dem Level Datenpunkt in iobroker drinsteht. Überprüfe ggf. nochmals den iobroker out Node, ob der richtige Datenpunkt gewählt ist usw.
Wenn da das gleiche drinsteht, wie das was Du manuell eingegeben hast, dann bin ich mit meiner Weisheit auch am Ende. Wenn Du manuell 50 eingibst und im Datenpunkt 50 steht und das funktioniert dann muss es auch funktionieren, wenn Du über Node Red 50 in diesen Datenpunkt schreibst. Alles andere ist logisch nicht mehr nachvollziehbar.Ach und überprüfe, ob Du in Deinen ganzen Flows nicht noch eine 2.AlexNode mit "Rollladen Sued" aktiv ist.
Aber erst mal gute Nacht.
-
@mickym Hallo und guten Morgen, also ich habe jetzt die Einträge in Node Red auf alle Rollladen übertragen und nochmals geprüft es gehen alle bis auf den mit dem Schelly Schalter.
Wie schon geschrieben habe ich nochmals die Prozente überprüft
100% Rollladen ganz auf
90% ca. 1/3 zu
80% ca. 2/3 zu
70% zu aber mit noch offenen Lamellen
60% ganz zu
Ich denke das mit dem Subfows hat schon gepasst nur die Umrechnung war nicht ganz richtig,
Ich muß jetzt weg, ich melde mich gegen Abend wieder, lg -
@oskar sagte in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
@mickym Hallo und guten Morgen, also ich habe jetzt die Einträge in Node Red auf alle Rollladen übertragen und nochmals geprüft es gehen alle bis auf den mit dem Schelly Schalter.
Wie schon geschrieben habe ich nochmals die Prozente überprüft
100% Rollladen ganz auf
90% ca. 1/3 zu
80% ca. 2/3 zu
70% zu aber mit noch offenen Lamellen
60% ganz zu
Ich denke das mit dem Subfows hat schon gepasst nur die Umrechnung war nicht ganz richtig,
Ich muß jetzt weg, ich melde mich gegen Abend wieder, lgHallo @Oskar - wir können schon weiter machen - aber ein paar Grundsätze müssen schon stimmen, sonst muss ich aussteigen, weil es einfach nicht mehr logisch ist. Es muss das gleiche Ergebnis rauskommen, egal ob Du über Alexa und NodeRed auf 90% schaltest oder ob Du manuell in iobroker im Datenpunkt 90 eingibst. In beiden Fällen muss der Rollladen von mir aus zu 1/3 zugehen. Das Verhalten muss absolut identisch sein. Prüfe also bitte ob im iobroker 90 drin steht und in NodeRed in den Debug Nodes auch. Am Besten Du postest noch mal die Screenshots von den Debug Nodes und dem Datenpunkt inkl. Wert im iobroker. Aber wenn das nicht identisch ist, dann verlier ich echt meinen Glauben und dass ich Dir irgendwie weiterhelfen kann.
-
@oskar Zur Umrechnung. Nachdem was Du geschrieben hast, schaut das ganze je recht linear aus, d.h. alle 10% geht Dein Rollladen um ein Drittel (~33%) zu. Theoretisch müsste er dann nicht erst bei 60% sondern schon bei 66% oder 67% ganz zu sein. Du kannst also ab 67% in 1% Schritten abwärts (66%, 65%, 64% ... ) mal testen, ab wann er ganz zu ist. Damit kommen wir mit folgende Formel in etwa auf das, was Du geschrieben hast:
Die Formel ist simpel und kannst Dir als Text kopieren:
bei 67% ganz geschlossen: $round(67+percentage*0.33,0)
bei 66% ganz geschlossen: $round(66+percentage*0.34,0)
bei 65% ganz geschlossen: $round(65+percentage*0.35,0)
usw ...Die Formeln trägst Du einfach in Deine change Node ein - musst nur auf JSONATA-Ausdruck umstellen. Hier nochmal in einem Screenshot dargestellt:
Hier siehst Du dann was raus kommt, wenn Du zu Alexa 0,33,67 und 100% setzen sagst. Das kommt zumindest Deinen Beobachtungen nahe.
Aber zum Schluss tu mir einen Gefallen und poste erst den iobroker Datenpunkt mit der zugehörigen Alexa Ausgabe sprich Debug Nodes - sonst musst Du jemand finden, der diese Logik sonst versteht. Ich tu es nicht. Ich kann hier soviel rechnen wie ich will, wenn sich dahinter einen Logik verbirgt, die ich nicht verstehe, dann bringt uns das beiden nichts. Im Prinzip ist das auch dann ein Homematic Problem. Vielleicht kannst Du da mal recherchieren!!! Diese muss man doch auch irgendwie kalibrieren können.
Bei den neuesten Geräten gibt es hier wohl eine manuelle Kalibrierfahrt: 9.3.1.2 Manuelle Kalibrierfahrt aus https://www.homematic-ip.com/downloads/download/handbuecher/Homematic_IP-Anwenderhandbuch.pdf
-
@mickym Hallo, ich bin geraden beim Testen, nun ist mir aufgefallen, es macht einen Unterschied, wenn ich 90 % eingebe ob der Rollladen vorher zu oder vorher offen war.
Bei geöffnetem Rollladen 90% eingegeben fährt der Rollladen ca. 1/3 runter, wenn ich bei geschlossenem Rollladen die 90% eingebe fährt der Rollladen komplett hoch. Ich glaube da bekommen wir keine Logik hin. -
@oskar Ich würde nochmals folgendes vorschlagen:
- Du postest mir die Debug Nodes und bitte den Datenpunkt im iobroker - ich möchte mich davon überzeugen, dass da das Gleiche drin steht. Mach das bitte - damit ich meinen Seelenfrieden wieder habe.
- Ist Deine Erkenntnis doch insofern gut, da dass dann den Unterschied erklärt, wenn Du den Datenpunkt manuell im iobroker eingibst oder über Alexa. Denn es gibt KEINEN!!! - Der Unterschied scheint also, wie Du festgestellt hast von der Ausgangssituation des Rollladens abzuhängen. Insofern wirst Du egal was da wo eingibst, immer unterschiedliche Ergebnisse erhalten.
- Was ich hier schon gelesen habe - wird die %tuale Steuerung bei den Rollläden zeitabhängig gemacht. Dies erfolgt so, dass die Zeit berechnet wird, die der Rollladen braucht um von ganz offen auf ganz geschlossen zu fahren - und dafür müssen die Homematik Rollläden ebenfalls kalibriert werden. Die prozentuale Steuerung erfolgt dann einfach über die Zeit. Wenn der Rollladen also 10s braucht um ganz zu schließen, dann sollte der Motor 5s nach unten laufen, wenn du 50% eingibst und der Rollladen weiß, dass er vorher bei 100% also offen stand. Gibst Du dann 75% an, sollte er wissen, dass er 2,5s nach oben laufen muss, gibst du 25% ein, sollte er wissen, dass er 2,5s nach unten laufen muss. Es kann nun sein, dass dieser Level Datenpunkt nur dazu dient, damit der Rollladen seine aktuelle Position behält und nicht zum Steuern, dass muss man noch herausfinden.
Ich habe Dir ja die Anleitung schon geschickt und nun beginne ich auch langsam wieder an Logik zu glauben. Du hast mir ja fast den Schlaf geraubt
Ich würde also wie folgt vorgehen:
- Suche Dir Dein Modell der Homematic Steuerung heraus und schau, wie man das kalibrieren kann. Wenn Du mir die genaue Bezeichnung sagst, kann ich ja auch etwas stöbern,
- Wenn die Kalibrierung durch ist, dann schaust Du ob 0 und 100% funktionieren - alleine durch Eingabe der Werte im Datenpunkt des iobrokers.
- Wenn das dann funktioniert - funktioniert die Alexa auch!!!
Aber vorher bitte noch die Screenshots mit dem Datenpunkt und des Debug-Fensters in Node-Red!
-
@oskar Es gibt noch etwas - was eventuell auch Sinn macht.
Du hast mir ja mal erzählt bzw. ich sehe das ja, dass Du vorher mit der Change Node mit true und false den Rollladen geregelt hast und das bei Level eingeben hast.
Mich hat das etwas gewundert. Auch wenn man true und false eingibt und das in Zahlenwerte umwandelt, kommt einmal 0 und einmal 1 raus. Du sagtest hier im Thread glaube ich, dass damit der Rollladen ganz auf und zu gegangen ist.
Wenn das intern umgerechnet wurde - dann ist true=1 und false=0 gewesen:
In diesem Fall kannst Du versuchen, ob Du in den Level-Datenpunkt 0.5 für 50% eingibst und 0.3 für 30% etc. und ob es sich immer gleich verhält.
-
@mickym Hallo, ich habe nun festgestellt daß der Rollladen bei 66% komplett geschlossen ist.
Die Aktoren sind die HomeMatic Funk-Rollladenaktor HM-LC-BI1PBU-FM
und noch die beiden ausdrucke Datenpunkte und Debug Nodes
Der Rollladen steht bei beiden Einträge gleich, lg