NEWS
Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4
-
@oskar So dass ist alles was aus der Alexa Node raus kommt aus dem Subflow Node nichts. Aber somit ist Alexa mal unschuldig. Hast Du an dem Subflow irgendwas geändert?
Wir machen mal folgendes Du inaktivierst nun mal die Alexa Ausgabe - (drücken der Schaltfläche) und sagst mir dann ob noch was rauskommt.Also rechts auf die Schlatfläche drücken , Deploy und dann kommt erst mal nichts raus?
**Ich habe den Fehler schon gefunden!!!! Sorry das war mein fehler
** -
@mickym bei gedrückter Maustaste ist dies gekommen
-
@oskar Mach bitte mal den Subflow auf. Da subflow bearbeiten:
Dann machst Du bitte jede Node in dem Subflow auf und ersetzt percent gegen percentage.
Es tut mir so leid. -
Hier nochmal die korrigierte Node zum importieren:
[ { "id": "64ea43fa.6f641c", "type": "subflow", "name": "Alexa % Angaben korrigieren", "info": "", "category": "", "in": [ { "x": 80, "y": 100, "wires": [ { "id": "9b4c5eb8.b644b" } ] } ], "out": [ { "x": 580, "y": 100, "wires": [ { "id": "90f828e6.141ac8", "port": 0 }, { "id": "5a3978cd.2cd6b8", "port": 0 } ] } ], "env": [], "color": "#FDF0C2", "icon": "node-red/cog.svg" }, { "id": "9b4c5eb8.b644b", "type": "switch", "z": "64ea43fa.6f641c", "name": "", "property": "percentage", "propertyType": "msg", "rules": [ { "t": "lte", "v": "10", "vt": "num" }, { "t": "gt", "v": "10", "vt": "num" } ], "checkall": "true", "repair": false, "outputs": 2, "x": 200, "y": 100, "wires": [ [ "90f828e6.141ac8" ], [ "5a3978cd.2cd6b8" ] ] }, { "id": "90f828e6.141ac8", "type": "change", "z": "64ea43fa.6f641c", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "percentage", "tot": "jsonata" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 410, "y": 80, "wires": [ [] ] }, { "id": "5a3978cd.2cd6b8", "type": "change", "z": "64ea43fa.6f641c", "name": "", "rules": [ { "t": "set", "p": "percentage", "pt": "msg", "to": "$round($power(10, (percentage/100)+1)\t)\t", "tot": "jsonata" }, { "t": "set", "p": "payload", "pt": "msg", "to": "percentage", "tot": "msg" } ], "action": "", "property": "", "from": "", "to": "", "reg": false, "x": 400, "y": 120, "wires": [ [] ] }, { "id": "99d5290e.47bf68", "type": "subflow:64ea43fa.6f641c", "z": "dce8fa20.2e93c8", "name": "", "env": [], "x": 1060, "y": 2000, "wires": [ [ "de6d315e.901ed" ] ] } ]
Falls Du es vor 19:33 schon importiert hast - nochmal machen - nun hoffe ich ist sie fehlerfrei. Ich bitte echt um Entschuldigung, war ein blöder Fehler von mir.
-
@mickym also der geschlossene Rollladen ist bei Rollladen sued 50% ganz aufgegangen
-
@oskar Ja ich habe meinen Fehler ja gesehen. Lösche den alten Subflow Node und ersetze ihn gegen den Neuen. Tut mir wie gesagt echt leid. Im Prinzip haben wir das ja nun über den Subflow gemacht, damit ich das mit den Prozenten ausgleiche. Das heißt nun sollte er bei 50% auch annähernd auf 50% fahren.
Ich muss mich erst mal verabschieden. Schau spät abends nochmals vorbei - ansonsten halt morgen. Wir bekommen es jedenfalls wieder so hin wie mit den Change Nodes.
-
@mickym nein leider nicht, ich habe es mit 50% und auch mit 10% versucht, der Rollladen geht entweder ganz auf oder ganz zu.
Ich warte um 23 Uhr auf deine Rückantwort -
@oskar Bitte importiere nochmal die neue Subflow Node, die ich vor 15 Minuten gepostet habe.
-
@mickym habe ich schon gleich gemacht, meine beiden letzten Nachrichten waren schon mit dem neuen Subflow Node
-
@oskar Bitte einfach nochmal importieren - ich hatte da nochmal was geändert-
-
@mickym hallo, ich habe nochmals importiert, jedoch geht der Rollladen ganz auf oder ganz zu, irgend etwas passt noch nicht.
-
@oskar Dann bitte Debug Fenster löschen - Dann mal Alexa 0,10,50,100 % Rolladen steuern und das komplette Debug-Fenster posten. Ich kann halt bis 23 Uhr nur sporadisch unterstützen, aber das könntest Du schon mal vorbereiten.
-
@mickym bei geschlossenem Rollladen hat sich bei 0% nichts geändert, bei 10% ging er etwas hoch, bei 50% fast ganz bis auf 2 Lamellen und bei 100% ging er ganz auf
-
@oskar So bin wieder da .Lösche mal Dein Debug Log und schau mal dass der ganze In- und Output geloggt ist.
Ich sehe hier immer nur 0% und der 10er stimmt auch die stimmen:
Ich meine wir können auch gerne wieder die Change Node hin hängen aber ich habs mit den Inject Nodes probiert und da sollten diese Werte rauskommen:
Also nochmal posten, was bei 30,50,70 und 100 rauskommt.
-
@mickym said in Node Red fehler bei Umstieg auf Raspi4:
schau mal dass der ganze In- und Output geloggt ist.
wie kann ich dies machen?
-
@oskar Na in Deinem Screenshot im DebugFenster sehe ich ja In-und Output aber halt 3 mal bei 0% und einmal bei 10%.
Sag halt genau einmal 30% zu Alexa was dann sollten genau 2 Ausgaben entstehen.
Bei 0 und 10 brauche ich es nicht mehr - also bei 30,50,70 und 100.
-
-
@oskar So das ist eigentlich das was ich erwartet habe und das schaut auch gut aus, aber Du sagst - dass damit der Rollladen schlechter läuft?
Normaler weise sollte er doch nun wenn Du 70% sagst zu 50% öffnen oder schließen.
-
@mickym hallo, bei geöffnetem Rollladen habe ich Alexa Rollladen sued 70% gesagt und dabei ist der Rollladen ganz zugegangen. Dach habe ich bei geschlossenem rollladen 70% gesagt, da rührt sich der Rollladen überhaupt nicht
-
@oskar Kannst Du mal im iobroker direkt die 70 eingeben, ob sich das genauso verhält?
Also so wie ich es hier beschrieben hatte - nur eben mit DEinem Homematic Datenpunkt und nicht mit dem Shelly - und ohne zu Bestätigen über das Dialogfenster. Ansonsten machen wir den Change Node wieder rein, dann hast Du den Zustand wie gestern, aber erklären kann ich mir das auch nicht, warum wenn wir 50 in den Datenpunkt schreiben der Rollladen nun zugeht und er das gestern nicht gemacht hat.
-
@mickym bei geschlossenem Rollladen hat er 50% angezeigt, bei Eingabe von 70 ist der Rollladen genau auf die gewünschten 50 % gelaufen