Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Gefrierschrank Logik? Inkl. Suche Beispiele

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    112

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

Gefrierschrank Logik? Inkl. Suche Beispiele

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
14 Beiträge 2 Kommentatoren 394 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Pete0815 sagte:

    befürchte ich bei jeder Abweichung zum Sollwert eine sehr massive Taktung des Motors.

    Deshalb verwendet man immer eine Hysterese.

    Blockly_temp.JPG

    Wert findet man unter "Trigger".

    ? Offline
    ? Offline
    Ein ehemaliger Benutzer
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @paul53

    Danke! Hatte parallel versucht und vergleiche nun:
    611c40d1-ff17-4755-a16d-f3733bc5198e-grafik.png

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • ? Ein ehemaliger Benutzer

      @paul53

      Danke! Hatte parallel versucht und vergleiche nun:
      611c40d1-ff17-4755-a16d-f3733bc5198e-grafik.png

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #4

      @Pete0815 sagte:

      vergleiche nun

      3 Trigger für einen einfachen 2-Punkt-Regler sind pure Ressourcen-Verschwendung.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      ? 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Pete0815 sagte:

        vergleiche nun

        3 Trigger für einen einfachen 2-Punkt-Regler sind pure Ressourcen-Verschwendung.

        ? Offline
        ? Offline
        Ein ehemaliger Benutzer
        schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
        #5

        @paul53

        Durchaus. Der Gedanke dahinter ist, den manuellen Datenpunkt GefrierschrankEin und den Switch des Relays getrennt auswerten zu können.

        zB wenn GefrierschrankEin länger als 5 Min auf true steht abschalten und Pause machen um den Motor nicht zu überhitzen.

        Deswegen wahrscheinlich so etwas quer gebaut und werfe das erstmal wieder raus.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Pete0815 sagte:

          vergleiche nun

          3 Trigger für einen einfachen 2-Punkt-Regler sind pure Ressourcen-Verschwendung.

          ? Offline
          ? Offline
          Ein ehemaliger Benutzer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #6

          @paul53

          so habe ich es jetzt mal laufen lassen

          587a478e-fa15-477d-b6a8-360ab98c87f0-grafik.png

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • ? Ein ehemaliger Benutzer

            @paul53

            so habe ich es jetzt mal laufen lassen

            587a478e-fa15-477d-b6a8-360ab98c87f0-grafik.png

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #7

            @Pete0815 sagte:

            o habe ich es jetzt mal laufen lassen

            Das funktioniert so nicht, da der Datenpunkt "GefrierschrankEIN" asynchron geschrieben wird, d.h. es wird anschließend der alte Wert abgefragt. Script-Variablen haben das Problem nicht.

            EDIT: Wenn es über den Datenpunkt "GefrierschrankEIN" laufen soll, dann mache es so:

            Blockly_temp.JPG

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Pete0815 sagte:

              o habe ich es jetzt mal laufen lassen

              Das funktioniert so nicht, da der Datenpunkt "GefrierschrankEIN" asynchron geschrieben wird, d.h. es wird anschließend der alte Wert abgefragt. Script-Variablen haben das Problem nicht.

              EDIT: Wenn es über den Datenpunkt "GefrierschrankEIN" laufen soll, dann mache es so:

              Blockly_temp.JPG

              ? Offline
              ? Offline
              Ein ehemaliger Benutzer
              schrieb am zuletzt editiert von Ein ehemaliger Benutzer
              #8

              @paul53 said in Gefrierschrank Logik? Inkl. Suche Beispiele:

              @Pete0815 sagte:

              o habe ich es jetzt mal laufen lassen

              Das funktioniert so nicht, da der Datenpunkt "GefrierschrankEIN" asynchron geschrieben wird, d.h. es wird anschließend der alte Wert abgefragt. Script-Variablen haben das Problem nicht.

              Danke. Irgendwie schaltet er so nicht wie es soll. Habe nicht verstanden warum, aber Deine Erklärung hilft Einiges. Also "Merker" mit eigenen Variablen bauen geht so nicht (muß ich mir merken).

              Hier also besser den Switch des Relays direkt ansteuern?

              aaa633ad-450b-4330-a50f-6f28c76d6fb5-grafik.png

              paul53P ? 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • ? Ein ehemaliger Benutzer

                @paul53 said in Gefrierschrank Logik? Inkl. Suche Beispiele:

                @Pete0815 sagte:

                o habe ich es jetzt mal laufen lassen

                Das funktioniert so nicht, da der Datenpunkt "GefrierschrankEIN" asynchron geschrieben wird, d.h. es wird anschließend der alte Wert abgefragt. Script-Variablen haben das Problem nicht.

                Danke. Irgendwie schaltet er so nicht wie es soll. Habe nicht verstanden warum, aber Deine Erklärung hilft Einiges. Also "Merker" mit eigenen Variablen bauen geht so nicht (muß ich mir merken).

                Hier also besser den Switch des Relays direkt ansteuern?

                aaa633ad-450b-4330-a50f-6f28c76d6fb5-grafik.png

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @Pete0815 sagte:

                besser den Switch des Relays direkt ansteuern?

                Das erzeugt unter Umständen unnötigen Funkverkehr (gegenseitige Störungen), weshalb meine Vorschlag eine Variable für den Sollzustand verwendet und nur gesendet wird, wenn der Sollzustand vom Istzustand des Relais abweicht.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • ? Ein ehemaliger Benutzer

                  @paul53 said in Gefrierschrank Logik? Inkl. Suche Beispiele:

                  @Pete0815 sagte:

                  o habe ich es jetzt mal laufen lassen

                  Das funktioniert so nicht, da der Datenpunkt "GefrierschrankEIN" asynchron geschrieben wird, d.h. es wird anschließend der alte Wert abgefragt. Script-Variablen haben das Problem nicht.

                  Danke. Irgendwie schaltet er so nicht wie es soll. Habe nicht verstanden warum, aber Deine Erklärung hilft Einiges. Also "Merker" mit eigenen Variablen bauen geht so nicht (muß ich mir merken).

                  Hier also besser den Switch des Relays direkt ansteuern?

                  aaa633ad-450b-4330-a50f-6f28c76d6fb5-grafik.png

                  ? Offline
                  ? Offline
                  Ein ehemaliger Benutzer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @paul53

                  klappte immer noch nicht und hab mir mal als debug SOLLWERT+1 in den Log schreiben lassen.

                  Ergebnis: -12.01 anstatt -11 bei Sollwert -12

                  mmmh das geht so nicht

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • ? Ein ehemaliger Benutzer

                    @paul53

                    klappte immer noch nicht und hab mir mal als debug SOLLWERT+1 in den Log schreiben lassen.

                    Ergebnis: -12.01 anstatt -11 bei Sollwert -12

                    mmmh das geht so nicht

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @Pete0815 sagte:

                    Ergebnis: -12.01 anstatt -11

                    Liefert der Adapter keine Zahlen ? Dann muss "nach Zahl" konvertiert werden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Pete0815 sagte:

                      besser den Switch des Relays direkt ansteuern?

                      Das erzeugt unter Umständen unnötigen Funkverkehr (gegenseitige Störungen), weshalb meine Vorschlag eine Variable für den Sollzustand verwendet und nur gesendet wird, wenn der Sollzustand vom Istzustand des Relais abweicht.

                      ? Offline
                      ? Offline
                      Ein ehemaliger Benutzer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @paul53
                      ok vielen Dank. Glaube jetzt ist dieser Groschen gefallen:

                      1979aa88-be4b-4c31-b441-37c1b4fc99e9-grafik.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Pete0815 sagte:

                        Ergebnis: -12.01 anstatt -11

                        Liefert der Adapter keine Zahlen ? Dann muss "nach Zahl" konvertiert werden.

                        ? Offline
                        ? Offline
                        Ein ehemaliger Benutzer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @paul53

                        Danke so sehen die Zahlen/Sollwerte besser aus:
                        9721cd78-53e3-45f4-ac5d-a584159078b7-grafik.png

                        Allerdings habe ich jetzt einen roten Log Eintrag durch die interne Skriptvariable auf den Switch/Relay:
                        a6ad301c-f52e-43d0-85da-f16287caf6d2-grafik.png

                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • ? Ein ehemaliger Benutzer

                          @paul53

                          Danke so sehen die Zahlen/Sollwerte besser aus:
                          9721cd78-53e3-45f4-ac5d-a584159078b7-grafik.png

                          Allerdings habe ich jetzt einen roten Log Eintrag durch die interne Skriptvariable auf den Switch/Relay:
                          a6ad301c-f52e-43d0-85da-f16287caf6d2-grafik.png

                          ? Offline
                          ? Offline
                          Ein ehemaliger Benutzer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          Habe es jetzt so versucht und es kommen keine Warnungen mehr:
                          f45c5e32-a394-4933-830b-384ab0e69360-grafik.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          434

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe