Hallo
ich habe mir ein Script gebastelt das mich daran erinnert wenn das Fenster noch offen ist.
Das funktioniert auch alles wunderbar in der eingestellten Zeit.
Allerdings wenn das Fenster vor 22:00 Uhr geöffnet wurde läuft der Intervall weiter bis man das Fenster schließt.
Nach 22 Uhr möchte ich aber keine Staus Meldung mehr haben.
Kann mir dabei vielleicht jemand einen Tipp geben? -
@MasterYoda sagte:
Nach 22 Uhr möchte ich aber keine Staus Meldung mehr haben.
Das Intervall um 22:00 Uhr (Zeitplan) stoppen.
Weshalb nimmst Du Strings und wandelst diese dann nach Zahl ? Nimm doch gleich Zahlen (Blöcke "Mathematik").
-
@paul53
Danke für die Antwort.
Meinst du etwa so:
Das ist mein erstes Script und ich bin froh es so läuft
Danke für den Hinweis mit den String´s ich werde das dann mal ändern. -
@MasterYoda sagte:
Meinst du etwa so:
Ja, wobei ich mich immer wieder wundere, dass gerade Anfänger die komplizierte Version nehmen. Ich bevorzuge die Cron-Version:
Was sind das für Datenpunkte, die Werte von 0,1 und -0,5 liefern ?
-
@paul53
Danke für die Hilfe.
Mir erschien das logisch mit dem String.
Die Datenpunkte kommen von einem Winmatic Fensterantrieb.https://www.eq-3.de/produkte/homematic/detail/hm-sec-win.html
-
@MasterYoda sagte:
Die Datenpunkte kommen von einem Winmatic Fensterantrieb.
Ach so, dann ist -0,5 % = "locked". Vorschlag:
Wert findet man unter "Trigger".
-
So das funktioniert einwandfrei. Danke nochmals!
Was jetzt noch fehlt, das nach 12 Uhr überprüft wird ob das Fenster geöffnet ist und dann der Intervall wieder gestartet wird. -
Ich denke so sollte es laufen!