Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Richtige Roles und States für Relais und Taster?

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    6
    1
    229

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    8
    1
    222

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    896

Richtige Roles und States für Relais und Taster?

Scheduled Pinned Locked Moved Entwicklung
adapterentwicklung relais tast
26 Posts 4 Posters 1.9k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @HausBusDe sagte:

    Da müsste dann bei jedem Schalten quasi 3 Datenpunkte ändern?

    Nur, wenn auch Einschalt-Verzögerung und -Dauer benötigt werden. Standard sollte unverzögert ohne Einschaltdauer-Begrenzung sein.

    H Offline
    H Offline
    HausBusDe
    wrote on last edited by
    #9

    @paul53 Das stimmt. Wie ist das im IO Broker eigentlich mit der Parallelität? Kann es sein, dass zwei Regeln beide ein Relais kurz nacheinander schalten wollen und der erste das eine Property schon wieder verstellt, wo der vorherige gerade den State auf on schalten will ?

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • H HausBusDe

      @paul53 Das stimmt. Wie ist das im IO Broker eigentlich mit der Parallelität? Kann es sein, dass zwei Regeln beide ein Relais kurz nacheinander schalten wollen und der erste das eine Property schon wieder verstellt, wo der vorherige gerade den State auf on schalten will ?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #10

      @HausBusDe sagte:

      Kann es sein, dass zwei Regeln beide ein Relais kurz nacheinander schalten wollen

      Welche zwei Regeln ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      H 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @HausBusDe sagte:

        Kann es sein, dass zwei Regeln beide ein Relais kurz nacheinander schalten wollen

        Welche zwei Regeln ?

        H Offline
        H Offline
        HausBusDe
        wrote on last edited by
        #11

        @paul53 Ich meinte, wenn man später Regeln programmiert die das Licht schalten. (Weiß nicht, wie man das in IO Brokersprache nennt). Also sowas wie "Um 18 Uhr Licht anschalten mit Helligkeit 50%" und "Wenn jemand diese Taste drückt, dann Helligkeit 100%". Wenn beides gleichzeitig passiert könnte ich mir schon vorstellen, dass der Zugriff auf einen Datenpunkt synchronisiert ist, aber nicht über mehrere oder? Dann könnten die sich da schon gegenseitig überschreiben ?

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • H HausBusDe

          @paul53 Ich meinte, wenn man später Regeln programmiert die das Licht schalten. (Weiß nicht, wie man das in IO Brokersprache nennt). Also sowas wie "Um 18 Uhr Licht anschalten mit Helligkeit 50%" und "Wenn jemand diese Taste drückt, dann Helligkeit 100%". Wenn beides gleichzeitig passiert könnte ich mir schon vorstellen, dass der Zugriff auf einen Datenpunkt synchronisiert ist, aber nicht über mehrere oder? Dann könnten die sich da schon gegenseitig überschreiben ?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #12

          @HausBusDe sagte:

          Wenn beides gleichzeitig passiert

          Gleichzeitig gibt es nicht. Der letzte gewinnt - auch wenn er nur wenige ms später ist.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          H 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @HausBusDe sagte:

            Wenn beides gleichzeitig passiert

            Gleichzeitig gibt es nicht. Der letzte gewinnt - auch wenn er nur wenige ms später ist.

            H Offline
            H Offline
            HausBusDe
            wrote on last edited by HausBusDe
            #13

            @paul53 Ist das auch sichergestellt, wenn 3 Datenpunkte geändert werden müssen? Oder kann halt folgendes passieren:
            Erster will Relais mit Dauer schalten und zweiter will Relais ohne Dauer schalten. Da es nun getrennte Datenpunkte sind, passiert folgendes:

            Erster setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 10 Sekunden
            Zweiter setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 0
            Erster setzt den State auf ON
            Zweiter setzt den State auf ON

            paul53P Jey CeeJ 2 Replies Last reply
            0
            • H HausBusDe

              @paul53 Ist das auch sichergestellt, wenn 3 Datenpunkte geändert werden müssen? Oder kann halt folgendes passieren:
              Erster will Relais mit Dauer schalten und zweiter will Relais ohne Dauer schalten. Da es nun getrennte Datenpunkte sind, passiert folgendes:

              Erster setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 10 Sekunden
              Zweiter setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 0
              Erster setzt den State auf ON
              Zweiter setzt den State auf ON

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by
              #14

              @HausBusDe sagte:

              Erster setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 10 Sekunden
              Zweiter setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 0

              Auch hier gilt: Der letzte siegt. Der zugehörige Timer wird erst mit ON gestartet.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • H HausBusDe

                @paul53 Ist das auch sichergestellt, wenn 3 Datenpunkte geändert werden müssen? Oder kann halt folgendes passieren:
                Erster will Relais mit Dauer schalten und zweiter will Relais ohne Dauer schalten. Da es nun getrennte Datenpunkte sind, passiert folgendes:

                Erster setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 10 Sekunden
                Zweiter setzt den Datenpunkt für die Dauer auf 0
                Erster setzt den State auf ON
                Zweiter setzt den State auf ON

                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Developer
                wrote on last edited by
                #15

                @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                Ist das auch sichergestellt, wenn 3 Datenpunkte geändert werden müssen?

                Also sollte es passieren das es zu einer Überschneidung kommt, was wirklich unwahrscheinlich ist, dann kann das nicht sicher gestellt werden.

                Am ende muss der User wissen was er will und tut. Der sollte verhindern das so etwas passiert, immerhin kann ioBroker nicht wissen was das Ziel ist.

                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33

                1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @HausBusDe sagte:

                  auf button.press und einen auf button.long.

                  Laut Doku sind button "write only" und indicator "read only".

                  @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                  Wie macht man es am besten, wenn es zwei Parameter gibt (z.b. Einschaltverzögerung + Dauer).

                  Zwei Datenpunkte "number", aktiviert durch Datenpunkt state / on = true.

                  @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                  State "covered" - Role indicator -> Taste wurde gedrückt
                  State "free" - Role indicator -> Taste wurde losgelassen

                  Diese Bezeichnungen sind unüblich. Üblich:

                  • "pressed" -> Taste wurde gedrückt
                  • "released" -> Taste wurde losgelassen

                  @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                  State "hold_end" - Role indicator -> Gehaltene Taste wurde losgelassen

                  Das beinhaltet gegenüber "Taste wurde losgelassen" keine zusätzliche Information.

                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #16

                  @paul53 sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                  @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                  Wie macht man es am besten, wenn es zwei Parameter gibt (z.b. Einschaltverzögerung + Dauer).

                  Zwei Datenpunkte "number", aktiviert durch Datenpunkt state / on = true.

                  Getrennte Datenpunkte sollten verwendet werden wenn jeder Parameter für sich stehen kann. Sollten sie nur in Kombination funktionieren kann man einen daraus machen. (Macht auch sinn um nicht unnötigen traffic zu erzeugen)

                  Beispiel:
                  On, Einschaltverzögerung und Dauer -> Datenpunkt delayed -> Parameter: 2, 10 //das on kann man sich als eigenen Parameter sparen weil ja schon klar ist das dieser Befehl mit den gegebenen Parametern einschaltet. Das Format der Parameter sollte so einfach wie möglich gehalten werden, wenn man nur Zahlen ohne Kommastellen verwendet ist ein Komma völlig ok. Bei Zahlen mit Nachkommastellen ist ein Semikolon zu verwenden, weil ioBroker international ist und sowohl Punkt als auch Komma für Dezimal Zahlen in frage kommen.

                  Ist sowohl die Möglichkeit gegeben sie in Kombination als auch einzeln zu verwenden ist es sinnvoll beides an zu bieten.

                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33

                  H 1 Reply Last reply
                  0
                  • Jey CeeJ Jey Cee

                    @paul53 sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                    @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                    Wie macht man es am besten, wenn es zwei Parameter gibt (z.b. Einschaltverzögerung + Dauer).

                    Zwei Datenpunkte "number", aktiviert durch Datenpunkt state / on = true.

                    Getrennte Datenpunkte sollten verwendet werden wenn jeder Parameter für sich stehen kann. Sollten sie nur in Kombination funktionieren kann man einen daraus machen. (Macht auch sinn um nicht unnötigen traffic zu erzeugen)

                    Beispiel:
                    On, Einschaltverzögerung und Dauer -> Datenpunkt delayed -> Parameter: 2, 10 //das on kann man sich als eigenen Parameter sparen weil ja schon klar ist das dieser Befehl mit den gegebenen Parametern einschaltet. Das Format der Parameter sollte so einfach wie möglich gehalten werden, wenn man nur Zahlen ohne Kommastellen verwendet ist ein Komma völlig ok. Bei Zahlen mit Nachkommastellen ist ein Semikolon zu verwenden, weil ioBroker international ist und sowohl Punkt als auch Komma für Dezimal Zahlen in frage kommen.

                    Ist sowohl die Möglichkeit gegeben sie in Kombination als auch einzeln zu verwenden ist es sinnvoll beides an zu bieten.

                    H Offline
                    H Offline
                    HausBusDe
                    wrote on last edited by
                    #17

                    @Jey-Cee genau so mache ich das. Mit mehreren Datenpunkten wird es auf jeden Fall Probleme geben. In der Firmware ist es schließlich auch nur ein Aufruf mit 2 Parametern. Ich wollte nur wissen, ob ein kommaseparierter String ok ist oder ob dann ein IO Broker User ein Anfall bekommt 😁

                    Jey CeeJ 1 Reply Last reply
                    0
                    • H HausBusDe

                      @Jey-Cee genau so mache ich das. Mit mehreren Datenpunkten wird es auf jeden Fall Probleme geben. In der Firmware ist es schließlich auch nur ein Aufruf mit 2 Parametern. Ich wollte nur wissen, ob ein kommaseparierter String ok ist oder ob dann ein IO Broker User ein Anfall bekommt 😁

                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #18

                      @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                      ob ein kommaseparierter String ok ist oder ob dann ein IO Broker User ein Anfall bekommt

                      Ganz bestimmt. Es gibt dafür keine Vorgabe, weswegen man nie weis wad man eingeben muss.

                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33

                      H 1 Reply Last reply
                      0
                      • Jey CeeJ Jey Cee

                        @HausBusDe sagte in Richtige Roles und States für Relais und Taster?:

                        ob ein kommaseparierter String ok ist oder ob dann ein IO Broker User ein Anfall bekommt

                        Ganz bestimmt. Es gibt dafür keine Vorgabe, weswegen man nie weis wad man eingeben muss.

                        H Offline
                        H Offline
                        HausBusDe
                        wrote on last edited by
                        #19

                        @Jey-Cee Ich könnte ja zusätzlich eine Conveniencefunktion machen, die nur an und ausschaltet und eine mit Parametern. Dann sollte eigentlich alle glücklich werden

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • H HausBusDe

                          @Jey-Cee Ich könnte ja zusätzlich eine Conveniencefunktion machen, die nur an und ausschaltet und eine mit Parametern. Dann sollte eigentlich alle glücklich werden

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #20

                          @HausBusDe sagte:

                          und eine mit Parametern.

                          Welcher Wert soll an diesen Datenpunkt übergeben werden ?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          H 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @HausBusDe sagte:

                            und eine mit Parametern.

                            Welcher Wert soll an diesen Datenpunkt übergeben werden ?

                            H Offline
                            H Offline
                            HausBusDe
                            wrote on last edited by
                            #21

                            @paul53 z.b. Einschaltverzögerung und Einschaltdauer

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • H HausBusDe

                              @paul53 z.b. Einschaltverzögerung und Einschaltdauer

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #22

                              @HausBusDe sagte:

                              Einschaltverzögerung und Einschaltdauer

                              Als String mit Semikolon separiert und mit festgelegter Reihenfolge ?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              H 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @HausBusDe sagte:

                                Einschaltverzögerung und Einschaltdauer

                                Als String mit Semikolon separiert und mit festgelegter Reihenfolge ?

                                H Offline
                                H Offline
                                HausBusDe
                                wrote on last edited by
                                #23

                                @paul53 Semikolon oder Komma, ja. Wieso ?

                                paul53P 1 Reply Last reply
                                0
                                • H HausBusDe

                                  @paul53 Semikolon oder Komma, ja. Wieso ?

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by
                                  #24

                                  @HausBusDe sagte:

                                  Wieso ?

                                  Du hast oben gefragt

                                  Verwendet man dann einen String mit Kommaseparierung oder besser ein Array oder ein Object wo die beiden Werte drin sind ?

                                  Arrays und Objekte sind für einen Blockly-Programmierer schwer darzustellen. Auch im Tab "Objekte" dürften sie Probleme bereiten.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  H 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @HausBusDe sagte:

                                    Wieso ?

                                    Du hast oben gefragt

                                    Verwendet man dann einen String mit Kommaseparierung oder besser ein Array oder ein Object wo die beiden Werte drin sind ?

                                    Arrays und Objekte sind für einen Blockly-Programmierer schwer darzustellen. Auch im Tab "Objekte" dürften sie Probleme bereiten.

                                    H Offline
                                    H Offline
                                    HausBusDe
                                    wrote on last edited by
                                    #25

                                    @paul53 Dann ist der String mit Komma doch besser oder? Und zusätzlich gibts ja zur Not noch die Funktion ohne Parameter

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H HausBusDe

                                      @paul53 Dann ist der String mit Komma doch besser oder? Und zusätzlich gibts ja zur Not noch die Funktion ohne Parameter

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #26

                                      @HausBusDe sagte:

                                      Dann ist der String mit Komma doch besser oder?

                                      Ja.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Reply Last reply
                                      0

                                      Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                      Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                      With your input, this post could be even better 💗

                                      Register Login
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      635

                                      Online

                                      32.8k

                                      Users

                                      82.8k

                                      Topics

                                      1.3m

                                      Posts
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Login

                                      • Don't have an account? Register

                                      • Login or register to search.
                                      • First post
                                        Last post
                                      0
                                      • Home
                                      • Recent
                                      • Tags
                                      • Unread 0
                                      • Categories
                                      • Unreplied
                                      • Popular
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe