Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
103 Posts 24 Posters 25.7k Views 15 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Offline
    K Offline
    KaFaBe
    wrote on last edited by
    #36

    Ich hatte gestern nochmal versucht, mit dem Modbus Adapter die Werte aus dem Fronius WR zu bekommen.
    Leider ohne Erfolg.
    Was mir fehlt ist eine Liste mit den Registernummern die ich anlegen muss.
    Bei SMA stand das alles in einer Exceldatei und hatte direkt funktioniert.

    Verbindungsparameter_Modbus.PNG Objekt_Modbus.PNG Instanz_Modbus.PNG Froniuas_Modbus_Einstellungen.PNG

    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

    1 Reply Last reply
    0
    • ? Offline
      ? Offline
      A Former User
      wrote on last edited by A Former User
      #37

      Moin.

      https://www.fronius.com/de/solarenergie/produkte/alle-produkte/anlagen-monitoring/offene-schnittstellen/modbus-tcp

      https://www.fronius.com/~/downloads/Solar Energy/Operating Instructions/SE_EI_Modbus_Sunspec_Maps_State_Codes_Events.zip

      Wichtig : Den Bleistift zum ändern nutzen ! Einfach reinclicken und den Wert ändern geht NICHT ! Obwohl der Wert vermeindlich richtig angezeigt wird.
      Der Inverter schwingt im ModBus extrem wenn er nicht sauber läuft.
      Werte zwischen 0 und -1 ($ffff) sind dann möglich.

      Anmerkung 2020-03-15 203519.jpg Anmerkung 2020-03-15 203619.jpg

      P.S.
      Der Adapter läuft bei mir nicht immer. Nur mal zum "Basteln".
      Im Inverter ist , glaub ich, auf "float" eingestellt. Die "Faktor"-Werte stimmen auch nicht wirklich und müssten mal auf plausibilität überprüft und eventuell angepasst werden.
      Die Registerwerte 8-13 sind nur Platzhalter und ohne Funktion da der "Poll" Haken nicht gesetzt ist.

      1 Reply Last reply
      0
      • S Offline
        S Offline
        stan23
        wrote on last edited by
        #38

        Hi,
        ich schaffe es bisher leider nicht meinen Fronius Symo korrekt auszulesen.
        Modbus will ich verwenden um die interne Temperatur zu lesen, die anderen Werte gibt es ja bequem über die SolarAPI und den Fronius-Adapter.

        Meine Einstellungen:
        64652804-7030-480a-ba7a-dd68a849f3d1-grafik.png 55f805ad-506b-4178-9bd5-78521733abf5-grafik.png

        Die Register über 40200 sind vielleicht falsch, die Werte ändern sich immer weider mal wenn man in den Eintellungen des Adapters spielt.
        2cb4c2d6-bcf2-4e05-b5a4-26d4ad9d4099-grafik.png

        Leider sind die Werte um 2 Byte verschoben:
        bei Fronius und Symo fehlen die ersten beiden Buchstaben.
        Und die SID sollte 0x53756E53 sein, ist aber 0x6E530001. Die 1 kommt aus der ID und die 65 ist auch der Wert vom darauffolgenden Register.
        0d8b7e59-0368-4dad-ab3f-582af8e3e4c6-grafik.png

        Hat jemand eine Idee was da vielleicht schief läuft?

        Viele Grüße
        Marco

        ? 1 Reply Last reply
        0
        • S stan23

          Hi,
          ich schaffe es bisher leider nicht meinen Fronius Symo korrekt auszulesen.
          Modbus will ich verwenden um die interne Temperatur zu lesen, die anderen Werte gibt es ja bequem über die SolarAPI und den Fronius-Adapter.

          Meine Einstellungen:
          64652804-7030-480a-ba7a-dd68a849f3d1-grafik.png 55f805ad-506b-4178-9bd5-78521733abf5-grafik.png

          Die Register über 40200 sind vielleicht falsch, die Werte ändern sich immer weider mal wenn man in den Eintellungen des Adapters spielt.
          2cb4c2d6-bcf2-4e05-b5a4-26d4ad9d4099-grafik.png

          Leider sind die Werte um 2 Byte verschoben:
          bei Fronius und Symo fehlen die ersten beiden Buchstaben.
          Und die SID sollte 0x53756E53 sein, ist aber 0x6E530001. Die 1 kommt aus der ID und die 65 ist auch der Wert vom darauffolgenden Register.
          0d8b7e59-0368-4dad-ab3f-582af8e3e4c6-grafik.png

          Hat jemand eine Idee was da vielleicht schief läuft?

          ? Offline
          ? Offline
          A Former User
          wrote on last edited by A Former User
          #39

          @stan23
          Bist du Sicher das du die Temperaturen auslesen kannst ?
          bei meinem Primo kommen immer die gleichen Werte und in der Doku steht sinngemäß "Not Supportet".
          Bei 40250 passt der Faktor vermutlich nicht. Bei mir habe ich 0.01 eingetragen.
          Und man muss(glaub ich) die Register um ein versetzt eintragen. Aus 40000 wird 40001 u.s.w
          (Ich hab Modbus genervt aufgegeben. Das ist mit alles zu kompliziert)

          S 2 Replies Last reply
          0
          • ? A Former User

            @stan23
            Bist du Sicher das du die Temperaturen auslesen kannst ?
            bei meinem Primo kommen immer die gleichen Werte und in der Doku steht sinngemäß "Not Supportet".
            Bei 40250 passt der Faktor vermutlich nicht. Bei mir habe ich 0.01 eingetragen.
            Und man muss(glaub ich) die Register um ein versetzt eintragen. Aus 40000 wird 40001 u.s.w
            (Ich hab Modbus genervt aufgegeben. Das ist mit alles zu kompliziert)

            S Offline
            S Offline
            stan23
            wrote on last edited by
            #40

            @Blechsoldat
            Sicher bin ich mir mit den Temperaturen nicht, woher auch, ich kann ja nichts richtig auslesen 🙂

            Wenn ich die Registernummer um 1 verkleinere oder vergrößere, kommt gar keine Antwort mehr zurück.
            Entweder ich versuche im Adapter Debugausgaben einzufügen oder ich lasse es sein, aber so klappt das nicht.

            Viele Grüße
            Marco

            1 Reply Last reply
            0
            • S Offline
              S Offline
              stan23
              wrote on last edited by stan23
              #41

              Also inzwischen habe ich rausgefunden dass in der Antwort immer die ersten 2 Byte fehlen. Dann passt natürlich bei aufeinanderfolgenden Registern auch das Offset nicht mehr.
              Ich weiß aber noch nicht ob mein Wechselrichter das falsch schickt oder ob die lib jsmodbus das falsch weitergibt.

              Als nächstes muss ich wohl ein anderer Programm versuchen, ob es da korrekt ankommt oder nicht.

              EDIT:
              mit dem Tool Simply Modbus TCP Client ist es auch verschoben 😞

              Viele Grüße
              Marco

              1 Reply Last reply
              0
              • ? A Former User

                @stan23
                Bist du Sicher das du die Temperaturen auslesen kannst ?
                bei meinem Primo kommen immer die gleichen Werte und in der Doku steht sinngemäß "Not Supportet".
                Bei 40250 passt der Faktor vermutlich nicht. Bei mir habe ich 0.01 eingetragen.
                Und man muss(glaub ich) die Register um ein versetzt eintragen. Aus 40000 wird 40001 u.s.w
                (Ich hab Modbus genervt aufgegeben. Das ist mit alles zu kompliziert)

                S Offline
                S Offline
                stan23
                wrote on last edited by stan23
                #42

                @Blechsoldat said in Modbus Adapter für Fronius Wechselrichter geeignet:

                Und man muss(glaub ich) die Register um ein versetzt eintragen. Aus 40000 wird 40001 u.s.w

                Stimmt, das steht auch im Fronius Dokument 42,0410,2049:

                Um Register 40001 auszulesen, die Adresse 40000 (0x9C40) verwenden.

                Komischerweise kann der Adapter dann die States nicht füllen und sie bleiben alle leer.

                Und wenn ich das weiter teste, kommt bei den Temperaturen ein 0x7FC0.0000 (NaN), also nicht unterstützt.

                Viele Grüße
                Marco

                1 Reply Last reply
                0
                • S Offline
                  S Offline
                  stan23
                  wrote on last edited by
                  #43

                  Also ich habe jetzt den Modbus-Adapter mit meinem Fronius Symo zum Laufen bekommen. Leider gibt er tatsächlich keine Temperaturen aus.

                  So sind meine Einstellungen:
                  Im Fronius Wechselrichter/Datamanager selber:
                  35cae398-e248-4e30-928a-71b2e4c300c6-grafik.png

                  Adapter-Einstellungen (mit Aktualisierung alle 30 Sekunden --> poll delay)
                  6e9ded96-6c19-427a-b1b3-1438ad8c6f2e-grafik.png
                  a8dd3d02-af20-49d3-8708-0ea7bb4e932e-grafik.png

                  So sehen die Objekte aus:
                  352b1d5b-ea28-4516-9070-853c6e6db72e-grafik.png

                  Viele Grüße
                  Marco

                  K 1 Reply Last reply
                  0
                  • S stan23

                    Also ich habe jetzt den Modbus-Adapter mit meinem Fronius Symo zum Laufen bekommen. Leider gibt er tatsächlich keine Temperaturen aus.

                    So sind meine Einstellungen:
                    Im Fronius Wechselrichter/Datamanager selber:
                    35cae398-e248-4e30-928a-71b2e4c300c6-grafik.png

                    Adapter-Einstellungen (mit Aktualisierung alle 30 Sekunden --> poll delay)
                    6e9ded96-6c19-427a-b1b3-1438ad8c6f2e-grafik.png
                    a8dd3d02-af20-49d3-8708-0ea7bb4e932e-grafik.png

                    So sehen die Objekte aus:
                    352b1d5b-ea28-4516-9070-853c6e6db72e-grafik.png

                    K Offline
                    K Offline
                    KaFaBe
                    wrote on last edited by
                    #44

                    Ich hatte heute auch endlich nochmal was Zeit.
                    So sieht es jetzt aus.
                    DCB4990C-0456-4F10-8C73-6A1BE72B755C.jpeg

                    iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • K KaFaBe

                      Ich hatte heute auch endlich nochmal was Zeit.
                      So sieht es jetzt aus.
                      DCB4990C-0456-4F10-8C73-6A1BE72B755C.jpeg

                      A Offline
                      A Offline
                      Azze5G
                      wrote on last edited by
                      #45

                      @KaFaBe sieht echt gut aus.
                      Wollte mir auch für meine VIS etwas bauen und die Objekte (vor Allem vom Smartmeter) in Grafana anzeigen lassen, aber ich bekomme die notwendigen Modus Adressen nicht in Erfahrung ... 😞

                      Aktueller Stromverbrauch
                      Aktueller Batterieladestatus
                      Aktuelle Einspeisung ins Netz
                      Aktuelle Einspeisung in die Batterie
                      Aktueller Bezug vom Netz
                      Aktueller Bezug von Batterie
                      Summe Netzbezug (Tag/Monat/Jahr)
                      Summe Einspeisung (Tag/Monat/Jahr)
                      Autarkie (Tag/Monat/Jahr)

                      kannst du mir die dafür notwendigen Modus register zeigen/senden ?

                      Über die Solar.Api finde ich schonmal die Werte in XML Form, aber im Modbus bisher bzw. in der Registerexcel von Fronius nicht ...

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        wrote on last edited by JB_Sullivan
                        #46

                        Guten Abend zusammen - kann ich davon ausgehen, das hier im Thread ggf. ein paar ModBus Experten anwesend sind, die mich man bei der ersten Inbetriebnahme an die Hand nehmen können? Also Inbetriebnahme bzgl. der ganzen Parameter. Den ModBus Adapter habe ich schon installiert und der ist Grün 😉

                        Also ich habe auch einen Wechselrichter von Fronius (GEN24-8.0) und einen BYD Speicher.

                        ModBus TCP ist als Master in den WR Einstellungen frei geschaltet, weil ich demnächst noch eine openWB Wallbox montieren möchte, welche angeblich bzgl. PV-Überschuss Ladung mit dem Wechselrichter kommuniziert.

                        Das Datenblatt von Fronius bzgl. der ModBus Adressen habe ich. Allerdings habe ich ehrlich gesagt (noch) keine Ahnung wie man den ModBus Adapter konfigurieren muss.

                        28cf825b-2ef1-4099-8c08-c5593b74a5cb-image.png

                        Auch würde ich gerne über die beschreibbaren Datenpunkte (RW steht für Read / Write - richtig?) aus einer Visualisierung heraus, die Parameter des Wechselrichter bzw. des Speichers ändern können.

                        Ohne entsprechend Anleitung habe ich so das Gefühl, das ich das verkacken werden. Wenn also jemand von den ModBus Experten ein wenig Lust und Zeit hätte, mich in das Thema einzuführen wäre das sehr freundlich 😊 😊 😊 😊

                        Ich habe mal was in den ModBus Adapter eingetragen in der Hoffnung es passiert was, aber da kommt nur Grütze bei raus - vermutlich weil das was ich eingetragen habe, völlig falsch ist.

                        8b7b86c0-9363-4498-a5e0-418fc5d11e7a-image.png

                        c83f61bc-2043-42bd-9430-592db574d286-image.png

                        ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                        JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                        0
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                          Guten Abend zusammen - kann ich davon ausgehen, das hier im Thread ggf. ein paar ModBus Experten anwesend sind, die mich man bei der ersten Inbetriebnahme an die Hand nehmen können? Also Inbetriebnahme bzgl. der ganzen Parameter. Den ModBus Adapter habe ich schon installiert und der ist Grün 😉

                          Also ich habe auch einen Wechselrichter von Fronius (GEN24-8.0) und einen BYD Speicher.

                          ModBus TCP ist als Master in den WR Einstellungen frei geschaltet, weil ich demnächst noch eine openWB Wallbox montieren möchte, welche angeblich bzgl. PV-Überschuss Ladung mit dem Wechselrichter kommuniziert.

                          Das Datenblatt von Fronius bzgl. der ModBus Adressen habe ich. Allerdings habe ich ehrlich gesagt (noch) keine Ahnung wie man den ModBus Adapter konfigurieren muss.

                          28cf825b-2ef1-4099-8c08-c5593b74a5cb-image.png

                          Auch würde ich gerne über die beschreibbaren Datenpunkte (RW steht für Read / Write - richtig?) aus einer Visualisierung heraus, die Parameter des Wechselrichter bzw. des Speichers ändern können.

                          Ohne entsprechend Anleitung habe ich so das Gefühl, das ich das verkacken werden. Wenn also jemand von den ModBus Experten ein wenig Lust und Zeit hätte, mich in das Thema einzuführen wäre das sehr freundlich 😊 😊 😊 😊

                          Ich habe mal was in den ModBus Adapter eingetragen in der Hoffnung es passiert was, aber da kommt nur Grütze bei raus - vermutlich weil das was ich eingetragen habe, völlig falsch ist.

                          8b7b86c0-9363-4498-a5e0-418fc5d11e7a-image.png

                          c83f61bc-2043-42bd-9430-592db574d286-image.png

                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_SullivanJ Offline
                          JB_Sullivan
                          wrote on last edited by
                          #47

                          Nachdem ich mich jetzt weiter durch ModBus durchgewurschtelt habe, bekomme ich eine ganze Reihe an Werten rein.

                          Probleme bereiten mir im Moment noch die ständig wechselnden Skalierungen, der Zugriff auf das Smartmeter und die Möglichkeit , beschreibbare Datenpunkte auch beschreiben zu können.

                          Wäre schön, wenn sie vielleicht nochmal jemand dazu melden könnte der ggf. Erfahrung mit ModBus und dem ioB Adapter dazu hat.

                          ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                          JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                          0
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                            Nachdem ich mich jetzt weiter durch ModBus durchgewurschtelt habe, bekomme ich eine ganze Reihe an Werten rein.

                            Probleme bereiten mir im Moment noch die ständig wechselnden Skalierungen, der Zugriff auf das Smartmeter und die Möglichkeit , beschreibbare Datenpunkte auch beschreiben zu können.

                            Wäre schön, wenn sie vielleicht nochmal jemand dazu melden könnte der ggf. Erfahrung mit ModBus und dem ioB Adapter dazu hat.

                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            wrote on last edited by
                            #48

                            Heute habe ich leider die Erfahrung machen müssen, das im Wechselrichter für weiter Anwendungen das falsche Modbus Protokoll eingestellt war.

                            Ich musste es von Float auf int+SF umstellen. Das hat natürlich zur Folge, das die ganzen Holding Register nicht mehr passen.

                            Außerdem komme ich jetzt im ModBus Adapter überhaut nicht mehr mit den Einheiten klar. In der neuen Tabelle von Fronius die für int+SF gültig ist, wird als Scalefactor z.B. "A_SF" angegeben.

                            Unter float hatte ich z.B. 0.001 oder ähnliches drin stehen. Mit "A_SF" oder all den anderen Vorgaben kommt der Adapter irgendwie nicht klar.

                            Kann mir hier jemand sagen, wie ich vorgehen muss?

                            ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                            T 1 Reply Last reply
                            0
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                              Heute habe ich leider die Erfahrung machen müssen, das im Wechselrichter für weiter Anwendungen das falsche Modbus Protokoll eingestellt war.

                              Ich musste es von Float auf int+SF umstellen. Das hat natürlich zur Folge, das die ganzen Holding Register nicht mehr passen.

                              Außerdem komme ich jetzt im ModBus Adapter überhaut nicht mehr mit den Einheiten klar. In der neuen Tabelle von Fronius die für int+SF gültig ist, wird als Scalefactor z.B. "A_SF" angegeben.

                              Unter float hatte ich z.B. 0.001 oder ähnliches drin stehen. Mit "A_SF" oder all den anderen Vorgaben kommt der Adapter irgendwie nicht klar.

                              Kann mir hier jemand sagen, wie ich vorgehen muss?

                              T Offline
                              T Offline
                              tigiba
                              wrote on last edited by tigiba
                              #49

                              @jb_sullivan Hallo!

                              Nachdem ich mit Stabilitätsproblemen meines Wechselrichters (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) kämpfe (dutzende ~1 Minute dauernde Ausfälle jeden Tag..) und vermute, dass das eventuell an den IOBroker Fronius Adapter bzw. der JSON-API die dieser verwendet liegt, spiele ich auch gerade mit ModBus herum, um zumindest temporär diesen anstatt des Fronius Adapters zu verweden.

                              Mit den Informationen die ich hier gefunden hab:
                              https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/system-monitoring/open-interfaces/modbus-rtu

                              hab ich's mitlerweile geschafft, einiges an Daten über ModBus auszulesen, aber bei weiten nicht alles was der Fronius Adapter über JSON bekommt.. Konkret fehlen mir viele Details vom Smart Meter.

                              Ist es irgendwie möglich zusätzlich zu den im File "Inverter_Register_Map_Float_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx" definierten Registern auch die in "Meter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx" auszulesen? Ich hab ausprobiert die Checkbox "Mehrere Geräte-IDs" zu aktivieren und zusätzlich zur Default Device-ID 1 auch Variablen der Device-ID 2 auszulesen, bekomme da aber keine Werte zurück.

                              Laut der Smart Meter Config hat dieser die "ModBus Adresse 1" -> Aber DeviceID 1 ist ja schon mit dem Register des Wechselrichters belegt. Womöglich ist das ModBus Register des Smart Meters wohl nur über die Serielle Schnittstelle mit der dieser am Wechselrichter angeschlossen ist auslesbar?

                              Könntest du mir genauer erklären, warum du von Float auf int+SF umstellen musstest? Ich hab beim ersten Setup auch Float angeklickt, aber die meisten der Variablen sind trotzdem Integers mit Scaling-Factor.


                              Hier noch ein Fronius Modbus CSV export meiner aktuellen Holding Register Konfiguration, die zeigt wie man die Faktoren mithilfe des "formula" features anwenden kann:
                              iobroker_modbus_holding_register_import-export.csv
                              Beispiel: "x* Math.pow(10, sf['40135']);"

                              JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                              0
                              • T tigiba

                                @jb_sullivan Hallo!

                                Nachdem ich mit Stabilitätsproblemen meines Wechselrichters (Fronius Symo Hybrid 5.0-3-S) kämpfe (dutzende ~1 Minute dauernde Ausfälle jeden Tag..) und vermute, dass das eventuell an den IOBroker Fronius Adapter bzw. der JSON-API die dieser verwendet liegt, spiele ich auch gerade mit ModBus herum, um zumindest temporär diesen anstatt des Fronius Adapters zu verweden.

                                Mit den Informationen die ich hier gefunden hab:
                                https://www.fronius.com/en/solar-energy/installers-partners/technical-data/all-products/system-monitoring/open-interfaces/modbus-rtu

                                hab ich's mitlerweile geschafft, einiges an Daten über ModBus auszulesen, aber bei weiten nicht alles was der Fronius Adapter über JSON bekommt.. Konkret fehlen mir viele Details vom Smart Meter.

                                Ist es irgendwie möglich zusätzlich zu den im File "Inverter_Register_Map_Float_v1.0_with_SYMOHYBRID_MODEL_124.xlsx" definierten Registern auch die in "Meter_Register_Map_Float_v1.0.xlsx" auszulesen? Ich hab ausprobiert die Checkbox "Mehrere Geräte-IDs" zu aktivieren und zusätzlich zur Default Device-ID 1 auch Variablen der Device-ID 2 auszulesen, bekomme da aber keine Werte zurück.

                                Laut der Smart Meter Config hat dieser die "ModBus Adresse 1" -> Aber DeviceID 1 ist ja schon mit dem Register des Wechselrichters belegt. Womöglich ist das ModBus Register des Smart Meters wohl nur über die Serielle Schnittstelle mit der dieser am Wechselrichter angeschlossen ist auslesbar?

                                Könntest du mir genauer erklären, warum du von Float auf int+SF umstellen musstest? Ich hab beim ersten Setup auch Float angeklickt, aber die meisten der Variablen sind trotzdem Integers mit Scaling-Factor.


                                Hier noch ein Fronius Modbus CSV export meiner aktuellen Holding Register Konfiguration, die zeigt wie man die Faktoren mithilfe des "formula" features anwenden kann:
                                iobroker_modbus_holding_register_import-export.csv
                                Beispiel: "x* Math.pow(10, sf['40135']);"

                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                wrote on last edited by
                                #50

                                @tigiba

                                Bis du der gleiche User wie im Photovoltaik Forum? Da hat auch jemand Unterbrechungsprobleme mit einem Symo Hybrid und es gab auch eine passende Antwort dazu.

                                https://www.photovoltaikforum.com/thread/152577-ausfälle-wechselrichterbetrieb-fronius-symo-hybrid-3-0-3-s-mit-byd-hvm/?postID=2208402#post2208402

                                ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                  @tigiba

                                  Bis du der gleiche User wie im Photovoltaik Forum? Da hat auch jemand Unterbrechungsprobleme mit einem Symo Hybrid und es gab auch eine passende Antwort dazu.

                                  https://www.photovoltaikforum.com/thread/152577-ausfälle-wechselrichterbetrieb-fronius-symo-hybrid-3-0-3-s-mit-byd-hvm/?postID=2208402#post2208402

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tigiba
                                  wrote on last edited by tigiba
                                  #51

                                  @jb_sullivan nein, bin nicht der selbe. Danke für den Link, die Geschichte werd ich mir mal genaustens durchlesen.

                                  UPDATE:
                                  Jetzt hab ich das fehlende Puzzlestück vom User @Daniel_123 im Photovoltaikforum bekommen:

                                  Die Modbus Geräte-ID des Energiezählers ist 240

                                  Hier mein aktueller CSV Export der nun funktionale SmartMeter Config inkludiert:
                                  iobroker_modbus_holding_register_import-export.csv

                                  JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • T tigiba

                                    @jb_sullivan nein, bin nicht der selbe. Danke für den Link, die Geschichte werd ich mir mal genaustens durchlesen.

                                    UPDATE:
                                    Jetzt hab ich das fehlende Puzzlestück vom User @Daniel_123 im Photovoltaikforum bekommen:

                                    Die Modbus Geräte-ID des Energiezählers ist 240

                                    Hier mein aktueller CSV Export der nun funktionale SmartMeter Config inkludiert:
                                    iobroker_modbus_holding_register_import-export.csv

                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_SullivanJ Offline
                                    JB_Sullivan
                                    wrote on last edited by
                                    #52

                                    @tigiba

                                    Kannst du mal schauen, ob du eine andere Export Form wählen kannst? Ohne Semikolon beim CSV wird das ganze beim Import sehr unübersichtlich.

                                    Auch das Formal STL, suggeriert eine 3D-Druck Datei. Vielleicht wandelt aber auch die Forensoftware Text (CSV) Dateien in STL um.

                                    c0e8b2e7-8cc0-4f2e-a798-6d4df384428d-image.png

                                    ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                    T A 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                      @tigiba

                                      Kannst du mal schauen, ob du eine andere Export Form wählen kannst? Ohne Semikolon beim CSV wird das ganze beim Import sehr unübersichtlich.

                                      Auch das Formal STL, suggeriert eine 3D-Druck Datei. Vielleicht wandelt aber auch die Forensoftware Text (CSV) Dateien in STL um.

                                      c0e8b2e7-8cc0-4f2e-a798-6d4df384428d-image.png

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      tigiba
                                      wrote on last edited by tigiba
                                      #53

                                      @jb_sullivan
                                      Hmmm, ich hab das über diesen minus und plus knopf rechts oben in der ecke in der Adapter Konfigurationsseite gemacht:

                                      9d9b623b-046d-4efe-a494-e278be4b8bb6-image.png

                                      Da bekommst du dann so ganz rudimentäre Textfelder (minus = export, plus = import).

                                      Seltsam ist, dass er in deinem Screenshot die Tabulatoren die als Trenner zwischen den Spalten eigentlich drin sind nicht anzeigt.

                                      Wo das mit dem STL herkommt hab ich keine Ahnung, ich hab's als CSV abgespeichert mit nem Text-Editor. STL-Files (können) aber auch Text-Dateien sein, vielleicht hast du da eine zu allgemeine File-Assoziation im System?

                                      Ich verwalte die Metadaten in LibreOffice, kann dir also auch mein ods file geben:
                                      iobroker_modbus_holding_register_import-export.ods

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                        @tigiba

                                        Kannst du mal schauen, ob du eine andere Export Form wählen kannst? Ohne Semikolon beim CSV wird das ganze beim Import sehr unübersichtlich.

                                        Auch das Formal STL, suggeriert eine 3D-Druck Datei. Vielleicht wandelt aber auch die Forensoftware Text (CSV) Dateien in STL um.

                                        c0e8b2e7-8cc0-4f2e-a798-6d4df384428d-image.png

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        Azze5G
                                        wrote on last edited by Azze5G
                                        #54

                                        @jb_sullivan
                                        Hast du die CSV Datei bereits importieren können ?
                                        Bei mir hatte es geklappt und wenn man dann den Poll Haken setzt tauchen die Werte unter Objekte auf.

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • S Offline
                                          S Offline
                                          Strobelix
                                          wrote on last edited by
                                          #55

                                          Hat von euch auch jemand das Problem, dass die beiden Werte keine aktualisierten Werte bringen?

                                          40285 1_DCWH Lifetime Energy String 1
                                          40305 2_DCWH Lifetime Energy String 2

                                          Das hat mal super geklappt, aber scheinbar seit einem der letzten Updates kommt da bei mir zwar ein Wert, aber der erhöht sich nicht mehr.

                                          Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          335

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe