Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst] Blockly HMIP Wechsellicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst] Blockly HMIP Wechsellicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
14 Beiträge 4 Kommentatoren 917 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • chraltC chralt

    Hallo Zusammen,

    ich möchte das von 2 Deckenleuchten max. 1 leuchtet da beide relativ eng zusammen sind.

    Die Idee ist nun das wenn Leuchte A eingeschaltet wird geprüft wird ob Leuchte B eingeschaltet ist. Wenn das der Fall ist soll Leuchte B ausgeschaltet werden. das Ganze soll (mit einem 2. Blockly") auch umgekehrt passieren

    aa20ee69-5007-4277-9f15-da8ea7a9b2df-grafik.png
    Ob ich den Zeitfaktor wirklich brauche wei0 ich noch nicht, soll aber erst einmal drin sein.

    Die Steuerung ist Homematic IP, diverse Sachen laufen auch aber bei diesem doch relativ einfachen Fall hänge ich irgendwie fest. :-(

    Gruß
    chralt

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #2

    @chralt was hinter den Datenpunkten steckt kann ich nicht raten.
    aber shutterLevel klingt nicht wie ein Dimmer

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • chraltC chralt

      Hallo Zusammen,

      ich möchte das von 2 Deckenleuchten max. 1 leuchtet da beide relativ eng zusammen sind.

      Die Idee ist nun das wenn Leuchte A eingeschaltet wird geprüft wird ob Leuchte B eingeschaltet ist. Wenn das der Fall ist soll Leuchte B ausgeschaltet werden. das Ganze soll (mit einem 2. Blockly") auch umgekehrt passieren

      aa20ee69-5007-4277-9f15-da8ea7a9b2df-grafik.png
      Ob ich den Zeitfaktor wirklich brauche wei0 ich noch nicht, soll aber erst einmal drin sein.

      Die Steuerung ist Homematic IP, diverse Sachen laufen auch aber bei diesem doch relativ einfachen Fall hänge ich irgendwie fest. :-(

      Gruß
      chralt

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #3

      @chralt sagte:

      wenn Leuchte A eingeschaltet wird geprüft wird ob Leuchte B eingeschaltet ist. Wenn das der Fall ist soll Leuchte B ausgeschaltet werden.

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @chralt was hinter den Datenpunkten steckt kann ich nicht raten.
        aber shutterLevel klingt nicht wie ein Dimmer

        chraltC Offline
        chraltC Offline
        chralt
        schrieb am zuletzt editiert von
        #4

        @Homoran

        ups . `tschuldigung an alle - das war das falsche Blockly, hier das (der, die?) richtig:

        64fb56e5-2588-47f3-8f21-4f0a88b6f285-grafik.png

        Gruß
        chralt

        Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @chralt sagte:

          wenn Leuchte A eingeschaltet wird geprüft wird ob Leuchte B eingeschaltet ist. Wenn das der Fall ist soll Leuchte B ausgeschaltet werden.

          Blockly_temp.JPG

          chraltC Offline
          chraltC Offline
          chralt
          schrieb am zuletzt editiert von
          #5

          @paul53

          die Zeilen 9561a98f-aee1-4837-a78b-e8fe7a604665-grafik.png
          verstehe ich nicht.
          Sollen als erstes beide Leuchten in einen bestimmten (identischen?) Status gebracht werden und wenn ja warum? Auf was reagieren die beiden Zeilen ohne Trigger?
          Dann würden auch mehr Schaltvorgänge stattfinden als erforderlich.
          Ob der häufigere Wechsel der Lebensdauer der Leuchtmittel zuträglich wäre glaube ich nicht.

          Und Du hast beide Wege in einem Blockly, ich möchte/habe getrennte Blocklys je Raum. Ok, das kann man bei Deinem Vorschlag natürlich auch trennen.

          Gruß
          chralt

          Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi

          HomoranH paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • chraltC chralt

            @paul53

            die Zeilen 9561a98f-aee1-4837-a78b-e8fe7a604665-grafik.png
            verstehe ich nicht.
            Sollen als erstes beide Leuchten in einen bestimmten (identischen?) Status gebracht werden und wenn ja warum? Auf was reagieren die beiden Zeilen ohne Trigger?
            Dann würden auch mehr Schaltvorgänge stattfinden als erforderlich.
            Ob der häufigere Wechsel der Lebensdauer der Leuchtmittel zuträglich wäre glaube ich nicht.

            Und Du hast beide Wege in einem Blockly, ich möchte/habe getrennte Blocklys je Raum. Ok, das kann man bei Deinem Vorschlag natürlich auch trennen.

            Gruß
            chralt

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #6

            @chralt sagte in Blockly HMIP Wechsellicht:

            verstehe ich nicht.

            die roten Blöcke sind Variablen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • chraltC chralt

              @paul53

              die Zeilen 9561a98f-aee1-4837-a78b-e8fe7a604665-grafik.png
              verstehe ich nicht.
              Sollen als erstes beide Leuchten in einen bestimmten (identischen?) Status gebracht werden und wenn ja warum? Auf was reagieren die beiden Zeilen ohne Trigger?
              Dann würden auch mehr Schaltvorgänge stattfinden als erforderlich.
              Ob der häufigere Wechsel der Lebensdauer der Leuchtmittel zuträglich wäre glaube ich nicht.

              Und Du hast beide Wege in einem Blockly, ich möchte/habe getrennte Blocklys je Raum. Ok, das kann man bei Deinem Vorschlag natürlich auch trennen.

              Gruß
              chralt

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #7

              @chralt sagte:

              Sollen als erstes beide Leuchten in einen bestimmten (identischen?) Status gebracht werden und wenn ja warum?

              Nein, die beiden Variablen werden bei Script-Start auf die Werte der Datenpunkte initialisiert.

              @chralt sagte in Blockly HMIP Wechsellicht:

              ich möchte/habe getrennte Blocklys je Raum.

              Variablen können nicht Script übergreifend verwendet werden.

              @Homoran sagte in Blockly HMIP Wechsellicht:

              die roten Blöcke sind Variablen

              ... aber Wert findet man unter "Trigger".

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @chralt sagte in Blockly HMIP Wechsellicht:

                verstehe ich nicht.

                die roten Blöcke sind Variablen

                chraltC Offline
                chraltC Offline
                chralt
                schrieb am zuletzt editiert von
                #8

                @Homoran
                Also um verständliche und einfach identifizierbare Datenpunkte zu bekommen!?

                Das sollte dann auch mit eindeutiger Benennung der Datenpunkte selber funktionieren, etwa so:
                c80cd7b6-fa02-4971-b7ed-b297543d5559-grafik.png
                !?

                Gruß
                chralt

                Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • chraltC chralt

                  @Homoran
                  Also um verständliche und einfach identifizierbare Datenpunkte zu bekommen!?

                  Das sollte dann auch mit eindeutiger Benennung der Datenpunkte selber funktionieren, etwa so:
                  c80cd7b6-fa02-4971-b7ed-b297543d5559-grafik.png
                  !?

                  Gruß
                  chralt

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #9

                  @chralt sagte in Blockly HMIP Wechsellicht:

                  Das sollte dann auch mit eindeutiger Benennung der Datenpunkte selber funktionieren, etwa so:

                  Nicht mit Strings und Datenpunkt-ID, sondern:

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  chraltC 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @chralt sagte in Blockly HMIP Wechsellicht:

                    Das sollte dann auch mit eindeutiger Benennung der Datenpunkte selber funktionieren, etwa so:

                    Nicht mit Strings und Datenpunkt-ID, sondern:

                    Blockly_temp.JPG

                    chraltC Offline
                    chraltC Offline
                    chralt
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #10

                    @paul53

                    Funktioniert!!

                    Allerdings erst mal nur mit Variablen:

                    472f1734-4598-41ca-ab85-ffb870461e05-grafik.png
                    2b06f69a-6a11-49f5-b0d4-d503e9a891ec-grafik.png

                    Super - vielen Dank.

                    Ein bisschen Grübeln muß ich aber noch bis ich das vollständig durchdringe.

                    Gruß
                    chralt

                    Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • chraltC Offline
                      chraltC Offline
                      chralt
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #11

                      Hallo Zusammen,

                      erst einmal: wie bekomme ich den Titel wieder geändert (das "[GELÖST] soll weg)?

                      Leider muß ich noch mal auf das Thema meiner Leuchten kommen:
                      Das Blockly funktionierte irgendwann nicht mehr - warum auch immer. ich habe dann versucht das Ganze komplett mit Variablen zu bauen da das - glaube ich zumindest - bei größeren Blocklys übersichtlicher wird.
                      Zusätzlich möchte ich Kommentare bei jedem Schritt einfügen.

                      Mein Beispiel für die Aufgabe bei einschalten des Küchenlichts eine Deckenleuchte im Wohnzimmer aus zu schalten:
                      edd66dfa-f168-4d80-b3db-7da68d15e13d-grafik.png

                      Ich vermute mal das der letzte Schritt "setze Deckenlicht_Wohnzimmer auf falsch" der Fehler ist.

                      Gruß
                      chralt

                      Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • buggybeastB Offline
                        buggybeastB Offline
                        buggybeast
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #12

                        @chralt Das Skript von @paul53 sollte es doch tun. Du hast das ziemlich verändert.
                        Und es sieht so aus, als ob Du im Trigger die Variable stehen hast. Das geht nicht. Da muss das Objekt von Küchenlicht stehen. Außerdem solltest Du dann "auf geändert" triggern.
                        Bei dem "setze Deckenlicht_Wohnzimmer auf falsch" setzt Du auch nur die Variable und steuern tust Du da nix.
                        Darüber ist ja ein deaktivierter steuer-Befehl. Das sieht besser aus.

                        @chralt sagte in [Gelöst] Blockly HMIP Wechsellicht:

                        wie bekomme ich den Titel wieder geändert (das "[GELÖST] soll weg)?

                        Du musst in Deinen ersten Beitrag gehen und ihn bearbeiten. Da kannst Du den Titel ändern.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • chraltC Offline
                          chraltC Offline
                          chralt
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #13

                          @buggybeast
                          Vielen Dank für beide Hinweise!

                          Ich habe jetzt ein anderes Skript wieder "zurückgestellt" und das funktionierte dann auch, an das obige werde ich mich gleich noch machen und melden wie es läuft (wenn es läuft).

                          Gruß
                          chralt

                          Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • chraltC Offline
                            chraltC Offline
                            chralt
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #14

                            Hallo @buggybeast

                            so funktioniert es jetzt (einschließlich Test Telegram der auch Bestanden ist. :-)
                            dc129474-7c37-45a7-9d1a-76e69fb67752-grafik.png

                            Gruß
                            chralt
                            PS.: jetz kann ich das "Gelöst" ja wieder setzen.

                            Raspi 4B 8GB; iobroker & CCU3 auf Raspi

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            613

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe