NEWS
[gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen
-
@Farmer-cb sagte:
sind 0,46 Liter/m² das kommt mir ein bisschen viel vor, oder täuscht das????
Das stimmt: 0,0013 / 0,002853 = 0,45566 mm.
Regenstärke aktuell:let act = 3600000 * 0.45566 / (dp.state.lc - lastPuls); lastPuls = dp.state.lc;
-
@paul53 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
@Farmer-cb sagte:
sind 0,46 Liter/m² das kommt mir ein bisschen viel vor, oder täuscht das????
Das stimmt: 0,0013 / 0,002853 = 0,45566 mm.
Regenstärke aktuell:let act = 3600000 * 0.45566 / (dp.state.lc - lastPuls); lastPuls = dp.state.lc;
was ist dp.state.lc??? ist das der Zeitstempel des dp
-
@Farmer-cb sagte:
ist das der Zeitstempel des dp
Ja, der Zeitstempel der letzten Wertänderung des Trigger-Datenpunktes.
-
@paul53 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
@Farmer-cb sagte:
ist das der Zeitstempel des dp
Ja, der Zeitstempel der letzten Wertänderung des Trigger-Datenpunktes.
werd ich mal einbauen und testen
Danke schon mal
-
@paul53 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
@Farmer-cb sagte:
ist das der Zeitstempel des dp
Ja, der Zeitstempel der letzten Wertänderung des Trigger-Datenpunktes.
habs jetzt eingebaut und es funktioniert natürlich,
kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen, wie ich die
Regenmenge pro Stunde
Regenmenge pro Tagnoch berechnen kann???
wenn ich dein kurzes Script ansehe, laufe ich mit meinen Scripte immer mit der Kirche ums Dorf.
ich würde jetzt, bei jedem Impulse die Menge aufaddieren, bis das eine Std voll ist und dann den Wert speichern
-
@paul53 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
@Farmer-cb sagte:
sind 0,46 Liter/m² das kommt mir ein bisschen viel vor, oder täuscht das????
Das stimmt: 0,0013 / 0,002853 = 0,45566 mm.
Regenstärke aktuell:let act = 3600000 * 0.45566 / (dp.state.lc - lastPuls); lastPuls = dp.state.lc;
Resetest du den wert irgendwann
-
@Farmer-cb sagte:
Resetest du den wert irgendwann
Den sollte man nach einigen Minuten ohne Trigger (ohne Wertänderung) auf 0 setzen.
Hier ein Vorschlag mit Tagesmenge und maximaler Intensität am Tag:
const idRegen = '...'; // Regenmesser const idMenge = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_heute'; const idStaerke = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Staerke'; const idMax = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Max_Staerke'; const idGestern = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_gestern'; var menge = getState(idMenge).val; var lastPuls = getState(idRegen).lc; var max = getState(idMax).val; var timer = null; on({id: idRegen, change: 'lt'}, function(dp) { // triggert bei Flanke true --> false menge += 0.45566; setState(idMenge, menge, true); let act = 3600000 * 0.45566 / (dp.state.lc - lastPuls); lastPuls = dp.state.lc; setState(idStaerke, act, true); if(timer) { clearTimeout(timer); timer = null; } timer = setTimeout(function() { setState(idStaerke, 0, true); }, 1800000); // 30 Minuten if(act > max) { max = act; setState(idMax, max, true); } }); schedule('0 0 * * *', function() { setState(idGestern, menge, true); menge = 0; setState(idMenge, 0, true); max = 0; setState(idMax, 0, true); });
-
Hallo @Farmer-cb wie erfasst du die Werte des Ventus W174 im ioBroker? Ich hatte diesen interessanten Link gefunden um es mit modifizierter Tasmota Firmware direkt im Wemos D1 Mini zu ermitteln, was aber wohl nicht so einfach ist da man die FW complieren muss.
-
@paul53 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
@Farmer-cb sagte:
Resetest du den wert irgendwann
Den sollte man nach einigen Minuten ohne Trigger (ohne Wertänderung) auf 0 setzen.
Hier ein Vorschlag mit Tagesmenge und maximaler Intensität am Tag:
const idRegen = '...'; // Regenmesser const idMenge = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_heute'; const idStaerke = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Staerke'; const idMax = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Max_Staerke'; const idGestern = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_gestern'; var menge = getState(idMenge).val; var lastPuls = getState(idRegen).lc; var max = getState(idMax).val; var timer = null; on({id: idRegen, change: 'lt'}, function(dp) { // triggert bei Flanke true --> false menge += 0.45566; setState(idMenge, menge, true); let act = 3600000 * 0.45566 / (dp.state.lc - lastPuls); lastPuls = dp.state.lc; setState(idStaerke, act, true); if(timer) { clearTimeout(timer); timer = null; } timer = setTimeout(function() { setState(idStaerke, 0, true); }, 1800000); // 30 Minuten if(act > max) { max = act; setState(idMax, max, true); } }); schedule('0 0 * * *', function() { setState(idGestern, menge, true); menge = 0; setState(idMenge, 0, true); max = 0; setState(idMax, 0, true); });
habs jetzt testen können und funktioniert einwandfrei, vielen Dank für die Unterstützung
-
@A-H-0 sagte in Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
Hallo @Farmer-cb wie erfasst du die Werte des Ventus W174 im ioBroker? Ich hatte diesen interessanten Link gefunden um es mit modifizierter Tasmota Firmware direkt im Wemos D1 Mini zu ermitteln, was aber wohl nicht so einfach ist da man die FW complieren muss.
Servus
ich hab den Reedkontakt direkt am NodeMCU-ESP32 hängen, und lass mir die Signale übermitteln, habe aber den Reedkontakt auf eine Seite der Wippe gezogen, somit erhalte ich keinen kurzen Impulse, sondern immer einen Wechsel.
soll heissen:
ist die Wippe Links bekomme ich FALSE, ist die Wippe rechts bekomme ich TRUE. da brauch ich keine Angst haben wegen zu kurzen Flanken beim Wischen wenn die Wippe die Seite wechselt.
Ausgewertet wird immer ein Signalwechsel, egal ob TRUE->FALSE oder FALSE->TRUE -
@Farmer-cb sagte:
Ausgewertet wird immer ein Signalwechsel, egal ob TRUE->FALSE oder FALSE->TRUE
Also hast Du change: 'lt' geändert in change: 'ne' ?
-
@Farmer-cb said in [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
const idRegen = '...'; // Regenmesser const idMenge = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_heute'; const idStaerke = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Staerke'; const idMax = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Max_Staerke'; const idGestern = '0_userdata.0.Wetter.Regen.Menge_gestern';
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch und würde das Script gerne verwenden. idRegen scheint klar, ist der Datenpunkt der Impulse.
Nur was sind das für Datenpunkte darunter?
Werden die angelegt oder muss ich die anlegen?
Danke -
-
wie konfiguriere ich eigentlich die Datenpunkte?
Was trage ich z.B. bei "min" und "max" ein ?
"Unit" ist warscheinlich "mm"
-
@karstent sagte:
Was trage ich z.B. bei "min" und "max" ein ?
"Unit" ist warscheinlich "mm"0 und 100 können bleiben, denn mehr als 100 mm pro Tag wird es nicht regnen. "unit" bei Menge "mm", bei Stärke "mm/h".
-
prima, danke
-
@paul53 sagte in [gelöst] Regenmengenmesser Ventus W174 Regenmenge berechnen:
@Farmer-cb sagte:
Ausgewertet wird immer ein Signalwechsel, egal ob TRUE->FALSE oder FALSE->TRUE
Also hast Du change: 'lt' geändert in change: 'ne' ?
jap
-
Jetzt habe ich doch noch mal eine Frage zum Script. In den variablen werden mir Werte angezeigt die etliche Nachkommastellen beinhalten. Kann man das irgendwie auf 2 Nachkommastellen begrenzen?
Danke
-
@karstent sagte:
Kann man das irgendwie auf 2 Nachkommastellen begrenzen?
Man kann. Beispiel Menge:
setState(idMenge, Math.round(menge * 100) / 100, true);
-
@paul53 prima, danke Dir