Modbus Adapter - Unterstützung für RTU over TCP
-
Vielleicht noch hilfreiche Information zum Problem mit dem Simulator:
wenn einmal das Schreiben schiefgegangen ist, bekommt der Adapter auch keine Werteänderungen mit
wenn ich die im Simulator ändere `
Danke. Bitte noch mal updaten -
Ja, wieder einen Schritt weiter!!!
Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.
Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:
inMem 2016-10-20 23:25:08.277 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276 modbus-0 2016-10-20 23:25:08.276 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} inMem 2016-10-20 23:25:03.276 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272 modbus-0 2016-10-20 23:25:03.271 info Connected to slave modbus-0 2016-10-20 23:25:03.116 info starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
Anschliessend passiert nichts mehr
Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen
-
Ja, wieder einen Schritt weiter!!!
Das Schreiben hat zur Simulation funktioniert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Habe dann gleich nochmal gegen Live getestet.
Da ist mir aufgefallen, das ich ab und zu einen Timeout bekomme, dann versucht der Adapter anscheinend nicht mehr neu zu verbinden:
inMem 2016-10-20 23:25:08.277 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1476998708276, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998708276 modbus-0 2016-10-20 23:25:08.276 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} inMem 2016-10-20 23:25:03.276 debug message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1476998703272, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1476998703272 modbus-0 2016-10-20 23:25:03.271 info Connected to slave modbus-0 2016-10-20 23:25:03.116 info starting. Version 0.4.3 in D:/GitHub/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
Anschliessend passiert nichts mehr
Ich lass jetzt mal die Simulation im Dauertest bis morgen früh laufen `
Nach einem timeout bei Poll versucht Adapter in 60 Sekunden sich wieder zu verbinden -
Oh, da war ich zu ungeduldig :lol: :lol: :lol:
-
Dauertest in der Simulation über nacht bestanden
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Ankopplung an die Lüftung
die Kommunikation zwischen Adapter und dem COMServer geht leider nicht.
Ich habe jetzt mal 4 Wireshark-Mitschnitte gemacht. Dabei verwende ich die folgenden
Konstellationen:
Master: Slave: Test: Wireshark-Protokoll
Simulator (ModbusPoll) Simulator (ModbusSlave) GEHT sim-sim.pcapng
iobroker modbus Adapter Simulator (ModbusSlave) GEHT broker-sim.pcapng
Simulator (ModbusPoll) Live (WuT COMServer) GEHT sim-live.pcapng
iobroker modbus Adapter Live (WuT COMServer) FAIL broker-live.pcapng
Ich hoffe du kannst dir mal die Wiresharks anschauen und siehst irgendetwas
Ich weis sonst nicht was ich noch Einstellen oder Testen könnte
-
Komisch,
ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von
broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,
aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der
Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht
Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?
Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil:
-
Komisch,
ich hab mir die Wireshark-Mitschnitte mal angeschaut von
broker-live und sim-live. Den Inhalt kann ich leider nicht wirklich interpretieren,
aber die ersten Pakete scheinen ja wirklich identisch zu sein, nur das der
Adapter nach dem 10. Paket anscheinend irgendwie nicht mehr weitermacht
Hast du evtl noch eine Idee für mich was ich noch testen könnte oder wie ich an der Stelle weiterkommen kann?
Auf der Gegenstelle (COM-Server) habe ich leider überhaupt keine Diagnosemöglichkeiten :evil: `
Ich habe mal den Traffic angeschaut. Es währe einfacher, wenn du in beiden Fällen gleiche Register lesen wurdest. Du liest:-
Input Registers bei LIve
-
Holding Registers bei Simulator.
Ist das so gewollt?
Unit ID stimmt bei Live?
Live system schickt nicht mal einen Antwort. Einfach schweigt auf der Applikationsebene.
-
-
oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.
Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)
und die InputRegister 0 und 3 lesen.
Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).
Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?
Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.
Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab
-
oh, da ist dann irgendwas an der Konfiguration danebengegangen.
Wenn alles läuft würd ich gerne sowohl HoldingRegister lesen / schreiben (Adresse 0 und 1)
und die InputRegister 0 und 3 lesen.
Fürs erste bin ich jetzt nochmal zurückgegangen auf ein einziges InputRegister (0).
Soll ich nochmal neue Mitschnitte erzeugen?
Ich bin gerade dabei Webstorm zu installieren und mal schauen ob ich irgendwie Debugging zum laufen Bekomme.
Ich bin eigentlich .NET Entwickler, aber die node.js Tools für Visual Studio stürzen bei mir ständig ab
`
Ich wollte die Pakete vergleichen. Das währe schon praktisch wenn du absolut gleiche Konfigurationen bei sim und live hättest. Achte aber bitte auf UnitID. Ich denke da konnte auch was nicht passen. -
ok, ich mache nochmal neue Aufzeichnungen mit erstmal nur einem inputregister an Adresse 0,
bei meiner Lüftung ist laut Dokumentation die SlaveID = 1, das ist doch die UnitID, oder?
Bei dem COM-Umsetzer davor kann ich da leider nichts konfigurieren.
Bei dem ModbusPoll Client kann ich gar keine UnitID angeben, und bei dem Modbus Slave kann ich einen Haken
(Ignore UnitID setzen, den hab ich jetzt mal extra NICHT gesetzt)
-
So, jetzt nochmal die 4 Wireshark-Mitschnitte.
Ich hoffe ich hab immer die richtige Konfiguration verwendet.
Verhalten immer noch das selbe, UnitID ist bei mir auf 1 gesetzt.
Hoffentlich kannst du irgendetwas erkennen, für mich sieht das am Anfang alles gleich aus,
nur das es bei der "Live" Kommunikation irgendwie nicht mehr weitergeht
-
Und mir ist gerade wieder was aufgefallen:
Beim LIVE-System steht 201 auf dem Register (stellt eine Temperatur * 10 dar, also 20.1°)
Auf der Simulation steht auf dem Register 15 (hab ich dann mal probehalber auf 20 und wieder auf 15 gesetzt um zu sehen ob wertänderungen
ankommen). Da hab ich im iobroker die 15 bzw 20 gesehen.
Als ich dann umkonfiguriert hab auf das Live-System kam auch einmal die 201 im iobroker an!!! aber dann keine zyklischen refreshes mehr
-
Konnte was finden. Kannst du probieren?
-
Ja ich probiere nachher aus, bin allerdings grad unterwegs
-
SUPER!!! LESEN GEHT!!!!
Hab gleich Schreiben von Holding Register getestet, da gibt's noch Probleme:
host-lxccuhost2 2016-10-21 20:57:07.333 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-lxccuhost2 2016-10-21 20:57:07.331 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus-0 2016-10-21 20:57:07.271 info terminating TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at TCP.onread (net.js:526:21) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at emitReadable (_stream_readable.js:404:5) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at Socket. (_stream_readable.js:746:14) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.245 error Object ��d has no method 'join' uncaught 2016-10-21 20:57:07.238 error exception: Object ��d has no method 'join' TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at TCP.onread (net.js:526:21) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at emitReadable (_stream_readable.js:404:5) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at Socket. (_stream_readable.js:746:14) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66) TypeError: 2016-10-21 20:57:07.224 error Object has no method 'join' uncaught 2016-10-21 20:57:07.217 error exception: Object has no method 'join' modbus-0 2016-10-21 20:57:07.182 info Connected to slave modbus-0 2016-10-21 20:57:06.171 info Disconnected from slave 192.168.2.20 modbus-0 2016-10-21 20:57:06.165 error Cannot write [0]: {"err":"timeout"} modbus-0 2016-10-21 20:56:49.819 info Connected to slave modbus-0 2016-10-21 20:56:49.609 warn Serial is not available
-
Kannst du lib/modbus-tcp-rtu-client.js die Zeile 135 modifizieren
this.logError('Wrong CRC for frame: ' + data.toArrayBuffer().join(', '));
? Da ist komische Antwort.
-
Hab die Zeile ausgebessert, dann Adapter gestoppt und neu gestartet:
Dabei habe ich 2 Werte geschrieben, der erste ist tatsächlich angekommen am Gerät,
aber in der admin-Anzeige blieb er auf dem alten Wert (vermutlich weil keine Bestätigung kam?),
das muss der Log-Eintrag mit dem Timeout gewesen sein.
Dann hat sich der Adapter automatisch neu verbunden und den gesetzten Wert korrekt zurückgelesen,
dann wollte ich den 2. Wert schreiben und die Exceptions sind aufgetreten.
bekomme jetzt diese Fehlermeldung:
host-lxccuhost2 2016-10-22 10:27:07.360 info Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled host-lxccuhost2 2016-10-22 10:27:07.359 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) uncaught 2016-10-22 10:27:07.299 error exception: Object ��� has no method 'toArrayBuffer' TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at TCP.onread (net.js:526:21) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:127:10) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:165:9) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at emitReadable (_stream_readable.js:404:5) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at emitReadable_ (_stream_readable.js:408:10) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:92:17) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at Socket. (_stream_readable.js:746:14) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at Socket.EventEmitter.emit (events.js:95:17) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/modbus-tcp-rtu-client.js:135:66) TypeError: 2016-10-22 10:27:07.287 error Object has no method 'toArrayBuffer' uncaught 2016-10-22 10:27:07.277 error exception: Object has no method 'toArrayBuffer' modbus-0 2016-10-22 10:27:07.237 info Connected to slave modbus-0 2016-10-22 10:27:06.226 info Disconnected from slave 192.168.2.20 modbus-0 2016-10-22 10:27:06.221 error Cannot write [1]: {"err":"timeout"} modbus-0 2016-10-22 10:26:45.150 info Connected to slave modbus-0 2016-10-22 10:26:44.876 warn Serial is not available
-
Ich habe Fehler gemacht es muss
this.logError('Wrong CRC for frame: ' + pdu.toArrayBuffer().join(', '));
sein
-
Jetzt kommt folgender Fehler:
host-conentfst08 2016-10-22 14:38:19.903 error instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus-0 2016-10-22 14:38:19.887 info terminating TypeError: 2016-10-22 14:38:19.882 error at TCP.onread (net.js:538:20) TypeError: 2016-10-22 14:38:19.882 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:126:10) TypeError: 2016-10-22 14:38:19.882 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:163:16) TypeError: 2016-10-22 14:38:19.882 error at Socket.emit (events.js:107:17) TypeError: 2016-10-22 14:38:19.882 error at Object. (D:\_\node_modules\iobroker.modbus\lib\modbus-tcp-rtu-client.js:135:65) TypeError: 2016-10-22 14:38:19.882 error undefined is not a function uncaught 2016-10-22 14:38:19.882 error exception: undefined is not a function modbus-0 2016-10-22 14:38:19.857 info Connected to slave modbus-0 2016-10-22 14:38:18.846 info Disconnected from slave 192.168.2.20 modbus-0 2016-10-22 14:38:18.845 error Cannot write [1]: {"err":"timeout"} modbus-0 2016-10-22 14:37:26.468 info Connected to slave modbus-0 2016-10-22 14:37:26.318 info starting. Version 0.4.4 in D:/_/node_modules/iobroker.modbus host-conentfst08 2016-10-22 14:37:25.733 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 21708
-
Ich habe auf dem git noch mal was gefixt.
Allerdings, das ist nur debug Ausgabe, die ich noch mal analysieren muss um auf die Lösung zu kommen.
Es wäre sehr praktisch, wenn du mal WebStorm Umgebung installieren konntest.
Oder TeamViewer?