Hallo, @Beowolf ,
kannst Du nicht im Blockly mit einer Verzögerung von 1 Sekunde das Relais wieder abschalten? Ich kann bei meiner Bewässerungssteuerung mit NodeMCU (ESP8266) die Relais im Blockly zeitgesteuert wieder ausschalten. Das Testscript sieht bei mir so aus:

In diesem Beispiel habe ich mir einen DP "Bewaesserung" angelegt. Den DP schalte ich dann in der VIS auf true. Hier mal der Ausschnitt aus meiner VIS. Ist ein Test für meine Bewässerungssteuerung. Es werden alle 4 Relais kurz angesteuert.
23-05-_2020_13-04-12.mp4 -
Hallo, @Beowolf ,
in der CCU musst Du im Programm erst eine Einschaltdauer setzen, bevor Du das Relais schaltest.
Hier mal ein Beispiel:
Ich setze erst die Einschaltdauer auf 30 Sekunden und dann schalte ich das Licht. Mit dem Button in der VIS aktivierst Du nur noch das Programm. -
Hallo, @Beowolf ,
das Programm findest Du im iobroker dann unter hm-rega.0 und das sollte dann so aussehen:

Mit Deinem Script setzt Du dann den Datenpunkt ProgrammExecute auf true, das Programm in der CCU wird dann ausgeführt. Du musst dann aber im gleichen Script den DP mit einer Verzögerung wieder auf false setzen.
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.