Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

NEWS

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    2
    1
    21

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    838

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.4k

[Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
1.2k Posts 76 Posters 392.5k Views 88 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • I Idefix01

    @Kuddel

    Guten Abend, sorry ich muss nochmal stören, ich habe den Schwellwert-Check heute aktiviert und trotz das der Status Rot ist weil es Regen gab, wollte die Bewässerung automatisch starten.
    Die Pumpe wurde angesteuert aber das erste Ventil nicht! So das nur die Pumpe lief und gegen die verschlossenen Ventile gedrückt hat

    Kannst Du das nochmal prüfen bitte?

    K Offline
    K Offline
    Kuddel
    wrote on last edited by
    #977

    @idefix01 auch gestern Aben und heute morgen wurde die Bewässerung bei mir im Testsystem nicht ausgelöst bzgl. der temperatur-Schwellwerte:

    f06ff401-f8bd-482c-914f-8f347c38685c-grafik.png

    79bddc05-a649-40ee-8fe3-340cb1076553-grafik.png

    I 1 Reply Last reply
    0
    • K Kuddel

      @idefix01 auch gestern Aben und heute morgen wurde die Bewässerung bei mir im Testsystem nicht ausgelöst bzgl. der temperatur-Schwellwerte:

      f06ff401-f8bd-482c-914f-8f347c38685c-grafik.png

      79bddc05-a649-40ee-8fe3-340cb1076553-grafik.png

      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      wrote on last edited by
      #978

      @kuddel

      Ok, danke für den ausgiebigen Test, werde bei mir nochmal alles prüfen.

      1 Reply Last reply
      0
      • P puppet1912

        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

        @puppet1912 oh ja das mit dem Pfad war ein schöner Denkfehler meinerseits ^^

        Das mit er Laufzeit schaue ich mir auch an.

        Sorry für das testen, aber wenn man selber keiner entsprechenden Aktor hat, ist das immer ein wenig schwierig.

        Absolut kein Problem. Ich teste gerne und es soll ja auch was bei rum kommen.

        Grüße

        K Offline
        K Offline
        Kuddel
        wrote on last edited by
        #979

        @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.

        Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.

        VIS


        a6885b79-2f97-4cb9-b41e-2df7acd838d2-grafik.png

        Mails


        d2385e27-ca9b-4c27-bb3a-a1598bd94b28-grafik.png
        94bb4cf4-ff27-48a9-9392-251108ed7886-grafik.png

        Log


        d7cb5354-024c-4ac0-be4e-ec981f689f34-grafik.png

        bewaesserung_v4.3.0.zip

        P 1 Reply Last reply
        0
        • K Kuddel

          @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.

          Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.

          VIS


          a6885b79-2f97-4cb9-b41e-2df7acd838d2-grafik.png

          Mails


          d2385e27-ca9b-4c27-bb3a-a1598bd94b28-grafik.png
          94bb4cf4-ff27-48a9-9392-251108ed7886-grafik.png

          Log


          d7cb5354-024c-4ac0-be4e-ec981f689f34-grafik.png

          bewaesserung_v4.3.0.zip

          P Offline
          P Offline
          puppet1912
          wrote on last edited by
          #980

          @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:

          @puppet1912 habe die Intervall-Schaltung jetzt komplett neu gebaut, sodass man eine fester Uhrzeit und nicht nur die Stunde angeben kann.

          Habe sie jetzt schon paar Mal durchlaufen lassen. Sieht in meinen Augen gut aus.

          VIS


          a6885b79-2f97-4cb9-b41e-2df7acd838d2-grafik.png

          Mails


          d2385e27-ca9b-4c27-bb3a-a1598bd94b28-grafik.png
          94bb4cf4-ff27-48a9-9392-251108ed7886-grafik.png

          Log


          d7cb5354-024c-4ac0-be4e-ec981f689f34-grafik.png

          bewaesserung_v4.3.0.zip

          Genial. Ich hoffe ich komme heute noch zum Testen des Ganzen. Spätestens morgen Abend geb ich dir ein Feedback!

          Beste Grüße

          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

          1 Reply Last reply
          0
          • D Offline
            D Offline
            Died
            wrote on last edited by
            #981

            Hy Kuddel,

            Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
            Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.

            K 1 Reply Last reply
            0
            • D Died

              Hy Kuddel,

              Ich habe dein Script und deine Vis nun auch am testen. Ersteinmal super Arbeit von dir.
              Ich habe jedoch das Problem, das mein erstes Ventil nicht startet. Die Restzeit läuft bei manuellem Start sowie beim automatischen Start herunter, es wird jedoch nicht gestartet. Danach werden die anderen Ventile so wie sie eingestellt sind gestartet. Ich habe die Datenpunkte der Ventile auch schon getauscht, es wird jedoch immer das erste Ventil nicht gestartet.

              K Offline
              K Offline
              Kuddel
              wrote on last edited by
              #982

              @died das Ventil 1 wurde aber generell für die Bewässerung aktiviert?

              1 Reply Last reply
              0
              • D Offline
                D Offline
                Died
                wrote on last edited by
                #983

                Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                falsch.jpg

                Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.

                richtig.jpg

                K D 2 Replies Last reply
                0
                • Vit HeiV Offline
                  Vit HeiV Offline
                  Vit Hei
                  wrote on last edited by
                  #984

                  Hi Kuddel,

                  ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.

                  Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
                  shelly.png

                  Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
                  Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?

                  K 1 Reply Last reply
                  0
                  • D Died

                    Ich habe den Fehler soeben gefunden. Aktiviert war das Ventil. Im Script lag jedoch ein kleiner Fehler vor.
                    falsch.jpg

                    Hier muss wie bei den anderen Ventilen größer/gleich rein.

                    richtig.jpg

                    K Offline
                    K Offline
                    Kuddel
                    wrote on last edited by
                    #985

                    @died vielen Dank für den Hinweis. Habe es in Version 4.3.0 gefixt und gerade auf Seite hochgeladen.

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Vit HeiV Vit Hei

                      Hi Kuddel,

                      ganz tolle Arbeit erstmal und vielen dank dafür.

                      Habe da aber noch eine Frage zu den Shellys.
                      shelly.png

                      Meine Shellys laufen noch nicht wirklich sauber. Daher habe ich mich im Skript etwas umgesehen. Aufgefallen ist mir noch bei allen 6 Ventilen die im Bild rot markierten Stellen.
                      Sollte da nicht einfach nur "shelly" stehen? Kann das zum Problem führen?

                      K Offline
                      K Offline
                      Kuddel
                      wrote on last edited by
                      #986

                      @vit-hei ist in meinen Augen egal.

                      Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.

                      Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme

                      Vit HeiV 1 Reply Last reply
                      0
                      • K Kuddel

                        @vit-hei ist in meinen Augen egal.

                        Wenn es ein Shelly 1 ist, findet der Block kein ShellyPlus und ist somit 0.

                        Bei mir läuft Ventil 5 mit einem Shelly 1 ohne Probleme

                        Vit HeiV Offline
                        Vit HeiV Offline
                        Vit Hei
                        wrote on last edited by
                        #987

                        @kuddel
                        Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                        Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                        Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".

                        2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.

                        1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.

                        2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG

                        P K 2 Replies Last reply
                        0
                        • Vit HeiV Vit Hei

                          @kuddel
                          Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                          Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                          Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".

                          2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.

                          1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.

                          2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG

                          P Offline
                          P Offline
                          puppet1912
                          wrote on last edited by
                          #988

                          @vit-hei

                          Bezüglich deines Punktes 2 kann ich das so bestätigen. Werte unter 10 werden rot angezeigt, Automatik ist aber grün und läuft. Allerdings werden auch Werte über dem eingestellten Wert teilweise grün angezeigt, Automatik bleibt aber richtigerweise rot.

                          swc1.JPG
                          swc2.JPG
                          swc3.JPG

                          Beste Grüße

                          ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Vit HeiV Vit Hei

                            @kuddel
                            Jap. Du hast recht. Habe den Fehler gefunden.
                            Die Shellys haben noch einen DP: "Timer".
                            Aus welchen Gründen auch immer, war hier bei allen Shellys ein Wert von 600 Sek. eingetragen. Nachdem ich diesen in allen Shellys auf Null gestellt habe, lief alles perfekt durch. Aus welchen Gründen auch immer, konnte ich diesen Wert auch nur im IOBroker sehen und "nullen".

                            2 Anmerkungen habe ich aber auch noch.

                            1. Wie wäre es evtl. noch einen kleinen Button mit entsprechnedem Skript einzubringen, dass bestimmte Ventile nur schlaten dürfen, wenn kein Mähroboter läuft.

                            2. In meiner VIS wird beim Schwellwert "Wind" der Wert rot dargestellt, sobald der Wind unter 10 km/h fällt. Ist das auch bei euch so? Ab 10 km/h läuft es wieder richtig. Beregnen tut er aber trotzdem. Ist halt nur ein Visueller kleiner Bug, den ich mir noch nicht erklären kann.Schwellwert.JPG

                            K Offline
                            K Offline
                            Kuddel
                            wrote on last edited by
                            #989

                            @vit-hei

                            Zu 1: wäre es nicht einfacher, wenn dein Rasenmäher in Abhängigkeit zur Bewaesserung fährt?

                            Zu 2: ja die Anzeigeprobleme sind bekannt. Habe aber noch keine Lösung

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • datenkrake156D Offline
                              datenkrake156D Offline
                              datenkrake156
                              wrote on last edited by
                              #990

                              @Vit Hei

                              Hallo,

                              auf Deinen Hinweis hin habe ich bemerkt, daß sowohl beim Schwellenwert 0 km/h wie bei 5 km/h die Anzeige nicht wechselte.
                              Die Windwerte werden im Format string angeliefert. Ich habe deshalb einfach mal nur als Versuch die Schwellenwerte zweistellig als "00" und "05" im widget-Editor eingetragen; bei den Werten, nicht bei der Anzeige.
                              Mit den heutigen Windwerten funktioniert es jetzt, werde das mal beobachten.
                              Als Neuling finde ich es erstaunlich, daß mit string überhaupt gerechnet werden kann.

                              Schöne Grüße

                              Armin

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • H Offline
                                H Offline
                                higgia
                                wrote on last edited by
                                #991

                                Hallo,

                                Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
                                Viele Grüße
                                Andreas

                                K 1 Reply Last reply
                                0
                                • H higgia

                                  Hallo,

                                  Ich habe das Skript 4.3.0 und bekomme bei Ventil5 und 6 immer den Ventilnamen von Ventil 6 in den Datenpunkten angezeigt. Wo könnte der Fehler liegen?2022-05-07_08h35_56.png 2022-05-07_08h37_26.png
                                  Viele Grüße
                                  Andreas

                                  K Offline
                                  K Offline
                                  Kuddel
                                  wrote on last edited by
                                  #992

                                  @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.

                                  Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.

                                  Bleibe am Ball und melde mich.

                                  I H 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • K Kuddel

                                    @higgia habe dein Fehler nachstellen könne und getestet.

                                    Leider konnte ich den Fehler noch nicht finden.

                                    Bleibe am Ball und melde mich.

                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    wrote on last edited by
                                    #993

                                    @kuddel

                                    Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.

                                    Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.

                                    Momentan genutzte Version 4.2.0

                                    K 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • I Idefix01

                                      @kuddel

                                      Bis zum 06.05. hat er ganz normal immer zur festen Zeit die Bewässerung gestartet. Am 05.05.2022 habe ich die Schwellwert Prüfung zugeschaltet. Diese hat auch am 05.05 und am 06.05 korrekt funktioniert, seit 07.05.2022 startet er nicht mehr automatisch die Bewässerung wenn die Schwellwertprüfung aktiv ist. Heute habe ich nun manuell gestartet, da läuft die Bewässerung einwandfrei und habe die Schwellwertprüfung ausgestellt.

                                      Hast Du eine Idee womit es zutun haben kann das er nicht mehr automatisch startet? Das Script habe ich bereits schon mal gestoppt gehabt und neu gestartet. Auch ein kompletter Neustart des iobroker am 07.05.2022 hat keine Änderung gebracht.

                                      Momentan genutzte Version 4.2.0

                                      K Offline
                                      K Offline
                                      Kuddel
                                      wrote on last edited by
                                      #994

                                      @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?

                                      Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.

                                      Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.

                                      I 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • K Kuddel

                                        @idefix01 hast du das Logging oder die Mail-Benachrichtigung aktiviert?

                                        Da sollte stehen, wegen welchem Wert die Bewässerung nicht gestartet wurde.

                                        Das wäre gut als Ansatz um den Fehler zu finden.

                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        wrote on last edited by
                                        #995

                                        @kuddel

                                        Das Logging ist aktiviert, aber seit 07.05.2022 wurde nichts mehr ins Log eingetragen, letzter Eintrag war der 06.05.2022 wo es noch einwandfrei funktioniert hat.

                                        Auch das manuelle Starten hat er im Log eingetragen.

                                        K 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • I Idefix01

                                          @kuddel

                                          Das Logging ist aktiviert, aber seit 07.05.2022 wurde nichts mehr ins Log eingetragen, letzter Eintrag war der 06.05.2022 wo es noch einwandfrei funktioniert hat.

                                          Auch das manuelle Starten hat er im Log eingetragen.

                                          K Offline
                                          K Offline
                                          Kuddel
                                          wrote on last edited by
                                          #996

                                          @idefix01 das klingt ja alles sehr komisch.

                                          Es sieht für mich irgendwie aus, als wenn das Skript den Cronjob nicht korrekt erstellt.

                                          Ändere mal die Startzeit um 5 Minuten oder so.

                                          Was sagt das iobroker log ? Irgendwelche Fehler vom Skript?

                                          Zum Test mal die Mail Benachrichtigung aktivieren.

                                          Wenn nichts hilft, mal Version 4.3.0 importieren

                                          I Chris_71C 2 Replies Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          459

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe