Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
blockly
11 Beiträge 4 Kommentatoren 446 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    mit folgendem Script möchte ich die Rollladenhöhe je nach Sonnenstand steuern. In die Falls Schleife laufe ich auch. Laut Datenpunkt wird der Rollladen auch auf 55% gesetzt. Aber in Wirklichkeit läuft der Rollladen immer komplett auf 100%. Klicke ich den Datenpunkt an, um selbst 55% einzutragen springt er direkt auf 100%.

    5a49205a-1efb-407f-90a8-8b63532fceae-image.png

    Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.

    Jemand eine Idee?

    Gruß
    maxpd

    Gruß
    maxpd

    Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

    HomoranH BBTownB 3 Antworten Letzte Antwort
    0
    • M maxpd

      Hallo,

      mit folgendem Script möchte ich die Rollladenhöhe je nach Sonnenstand steuern. In die Falls Schleife laufe ich auch. Laut Datenpunkt wird der Rollladen auch auf 55% gesetzt. Aber in Wirklichkeit läuft der Rollladen immer komplett auf 100%. Klicke ich den Datenpunkt an, um selbst 55% einzutragen springt er direkt auf 100%.

      5a49205a-1efb-407f-90a8-8b63532fceae-image.png

      Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.

      Jemand eine Idee?

      Gruß
      maxpd

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @maxpd Du hast doch vor dem (blauen) FALLS immer alles auf 100% gesetzt

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @maxpd Du hast doch vor dem (blauen) FALLS immer alles auf 100% gesetzt

        M Offline
        M Offline
        maxpd
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @Homoran nein, das sind andere Rollladenbezeichnungen, oder?

        Gruß
        maxpd

        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M maxpd

          @Homoran nein, das sind andere Rollladenbezeichnungen, oder?

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @maxpd
          ok, mein Fehler!

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M maxpd

            Hallo,

            mit folgendem Script möchte ich die Rollladenhöhe je nach Sonnenstand steuern. In die Falls Schleife laufe ich auch. Laut Datenpunkt wird der Rollladen auch auf 55% gesetzt. Aber in Wirklichkeit läuft der Rollladen immer komplett auf 100%. Klicke ich den Datenpunkt an, um selbst 55% einzutragen springt er direkt auf 100%.

            5a49205a-1efb-407f-90a8-8b63532fceae-image.png

            Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.

            Jemand eine Idee?

            Gruß
            maxpd

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @maxpd sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:

            Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.

            Dann bleibt noch die Frage ob du die Laufzeiten richtig kalibriert hast?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @maxpd sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:

              Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.

              Dann bleibt noch die Frage ob du die Laufzeiten richtig kalibriert hast?

              UweRLPU Offline
              UweRLPU Offline
              UweRLP
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @Homoran sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:

              @maxpd sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:

              Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.

              Wäre noch interessant zu wissen welche Homematic Rollladenaktoren es sind, bei HMIP den Kanal 3 kannst du nicht beschreiben erst ab Kanal 4.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M maxpd

                Hallo,

                mit folgendem Script möchte ich die Rollladenhöhe je nach Sonnenstand steuern. In die Falls Schleife laufe ich auch. Laut Datenpunkt wird der Rollladen auch auf 55% gesetzt. Aber in Wirklichkeit läuft der Rollladen immer komplett auf 100%. Klicke ich den Datenpunkt an, um selbst 55% einzutragen springt er direkt auf 100%.

                5a49205a-1efb-407f-90a8-8b63532fceae-image.png

                Es handelt sich um Homematic Rollladenaktoren.

                Jemand eine Idee?

                Gruß
                maxpd

                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @maxpd
                Füge am besten in den einzelnen Schritten "debug" Bausteine ein, dann kannst Du sehen an welcher Stelle das Script welche informationen im Bauch hat

                ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  maxpd
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Ich habe die Höhe vorab manuell identifiziert. 55% ist Rollladen auf halber Höhe.

                  Ich vergleiche gerade einen Rollladen der mit 100% angesteuert wurde ggü einem mit 55%.

                  b2ae1867-aff5-4dbd-82af-ebcbcfd7a18e-image.png

                  Es handelt sich um HM-LC-Bl1PBU-FM

                  Ok, werde debuggen. Aber was sind die interessanten Stellen? Ich meine, Blockly macht ja grundsätzlich das was es soll und übergibt 55% an das Objekt.

                  Gruß
                  maxpd

                  Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M maxpd

                    Ich habe die Höhe vorab manuell identifiziert. 55% ist Rollladen auf halber Höhe.

                    Ich vergleiche gerade einen Rollladen der mit 100% angesteuert wurde ggü einem mit 55%.

                    b2ae1867-aff5-4dbd-82af-ebcbcfd7a18e-image.png

                    Es handelt sich um HM-LC-Bl1PBU-FM

                    Ok, werde debuggen. Aber was sind die interessanten Stellen? Ich meine, Blockly macht ja grundsätzlich das was es soll und übergibt 55% an das Objekt.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #9

                    @maxpd sagte in Rollladen Höhe entspricht nicht Datenpunkt:

                    übergibt 55% an das Objekt.

                    Warum ist die 55% in roter Schrift?
                    du hast korrekterweise "steuere" genommen.

                    wird das so vom Skript eingetragen?

                    EDIT: bei Direction steht da auch undefined(3) - da stimmt was nicht

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @BBTown also in den Debug Bausteinen kann ich nur einen Text hinterlegen, wo ich eigentlich gelandet bin. Das hatte ich über Telegram Nachrichten gelöst und ich lande korrekt in der Schleife, in die ich rein will.

                      @Homoran korrekt, die Punkte sind mir auch aufgefallen. Heute nochmal komplett neuer Versuch.

                      So sieht der Rollladen noch vor dem Ausführen den Scriptes aus. Alles eigentlich alles sauber:

                      fc2e4edc-c993-446d-9c51-7709f9321da6-image.png

                      so danach:

                      88353d7d-8c16-4500-b2b4-a50e9f1efceb-image.png

                      so der Debug:

                      54de0b36-0964-4e9c-af9a-a8e772dca58c-image.png

                      zu:

                      25c98761-7e46-4409-b77b-1bdf1ae1633c-image.png

                      Interessant ist, dass der Debug immer exakt das gleiche ausgibt und er von einer Änderung des Levels gar nichts mitbekommt.

                      Gruß
                      maxpd

                      Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        maxpd
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        (un)fun Fact: Ist der Rollladen noch unten und ich geb den Befehl er soll hochgehen, läuft er statt bis 55% bis 100%. Ist der Rollladen schon oben und ich geb den Befehl er soll hochgehen, läuft er auf 0%.

                        Gruß
                        maxpd

                        Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        589

                        Online

                        32.7k

                        Benutzer

                        82.4k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe