      alf4711 last edited by

      Guten Abend, ich nutze bereits den Adapter.
      Wirklich klasse.

      Ich möchte gerne auch Abfragen, wieviel die n diesen Jahr über die wallbox insgesamt und wieviel davon über Solarstrom getankt wurde.

      In der App sind diese Daten auch vorhanden.
      Ich finde in iobroker diese beiden Datenpunkte (Jahr-> WB gesamt und WB Solarstrom) nicht finden.

      Könnt ihr mir helfen?

      Danke !
      Gruß Jörg

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ArnoD @alf4711 last edited by

        @alf4711
        Hallo Jörg,
        mit deiner Frage bist du hier falsch, du kannst auf der Github Seite ein Issues aufmachen:
        Github e3dc-rscp Adapter

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          psrelax last edited by psrelax

          @ArnoD
          Heute hatte ich gleich 2 Fälle, die mir aufgefallen sind, die mir sonst nie auffallen, da ich nur am Wochenende einmal drauf schaue.
          Fall 1: Charge Control läuft ganz normal, regelt aber nicht die Ladung -> Lädt alles an PV in den Speicher ohne Regelung. Erst nach Neustart wird herunter geregelt.

          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-08-31 11:38:15.040  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
          2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
          2025-08-31 11:38:15.041  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
          2025-08-31 11:38:15.084  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-08-31 11:38:15.085  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
          2025-08-31 11:38:15.087  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-08-31 11:38:15.089  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
          2025-08-31 11:38:15.090  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-08-31 11:38:15.098  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-08-31 11:38:15.100  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
          2025-08-31 11:38:15.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
          2025-08-31 11:38:15.103  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
          2025-08-31 11:38:15.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
          2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
          2025-08-31 11:38:15.105  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
          2025-08-31 11:38:15.148  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2228W
          2025-08-31 11:38:15.149  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6783 W
          2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9024 W
          2025-08-31 11:38:15.151  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-08-31 11:38:15.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-08-31 11:38:15.193  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-08-31 11:38:15.234  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-08-31 11:38:15.234  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,34, 
          2025-08-31 11:38:15.281  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6006
          2025-08-31 11:38:18.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6022
          2025-08-31 11:38:18.951  - info: javascript.0 (236) Stopping script script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control
          2025-08-31 11:38:19.081  - info: javascript.0 (236) Start JavaScript script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control (Javascript/js)
          2025-08-31 11:38:19.102  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Charge-Control Version 1.6.2 ====-"}##
          2025-08-31 11:38:19.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: registered 0 subscriptions, 5 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2025-08-31 11:38:20.321  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekt ID's angelegt ====-"}##
          2025-08-31 11:38:20.388  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== alle Objekte ID's überprüft ====-"}##
          2025-08-31 11:38:20.597  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Speichergroesse_kWh=17 ====-"}##
          2025-08-31 11:38:22.065  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
          2025-08-31 11:38:23.610  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}##
          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-08-31 pv_estimate= 30.4 pv_estimate90= 32.02"}##
          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-01 pv_estimate= 41.28 pv_estimate90= 53.92"}##
          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-02 pv_estimate= 13.47 pv_estimate90= 22.71"}##
          2025-08-31 11:38:23.611  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-03 pv_estimate= 48.67 pv_estimate90= 54.91"}##
          2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-04 pv_estimate= 48.68 pv_estimate90= 51.77"}##
          2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-05 pv_estimate= 34.13 pv_estimate90= 51.74"}##
          2025-08-31 11:38:23.612  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2025-09-06 pv_estimate= 46.71 pv_estimate90= 48.09"}##
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-08-31 11:38:27.004  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
          2025-08-31 11:38:27.005  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
          2025-08-31 11:38:27.048  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-08-31 11:38:27.049  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
          2025-08-31 11:38:27.052  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-08-31 11:38:27.053  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
          2025-08-31 11:38:27.054  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-08-31 11:38:27.056  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-08-31 11:38:27.057  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
          2025-08-31 11:38:27.058  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
          2025-08-31 11:38:27.060  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
          2025-08-31 11:38:27.061  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
          2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
          2025-08-31 11:38:27.062  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
          2025-08-31 11:38:27.104  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 2239W
          2025-08-31 11:38:27.106  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6840 W
          2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9101 W
          2025-08-31 11:38:27.109  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-08-31 11:38:27.150  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 0
          2025-08-31 11:38:27.192  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-08-31 11:38:27.192  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 0, 
          2025-08-31 11:38:27.240  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 6071
          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-08-31 11:38:30.287  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
          2025-08-31 11:38:30.288  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
          2025-08-31 11:38:30.331  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-08-31 11:38:30.332  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
          2025-08-31 11:38:30.334  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-08-31 11:38:30.335  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
          2025-08-31 11:38:30.336  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-08-31 11:38:30.337  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-08-31 11:38:30.339  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
          2025-08-31 11:38:30.340  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
          2025-08-31 11:38:30.341  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
          2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
          2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
          2025-08-31 11:38:30.343  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
          2025-08-31 11:38:30.386  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 0W
          2025-08-31 11:38:30.387  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 6201 W
          2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9100 W
          2025-08-31 11:38:30.389  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 81 %
          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-08-31 11:38:30.430  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 791
          2025-08-31 11:38:30.477  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 791
          2025-08-31 11:38:30.477  - warn: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,19,43, 
          2025-08-31 11:38:30.523  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 8309
          2025-08-31 11:38:33.093  - info: javascript.0 (236) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 7525
          

          Fall 2: Charge Control schaltet ab, da anscheinend per EVCC mit 3 Phasen geladen wird. Nach änderung auf 1 Phase, fängt ChargeControl wieder an zu laufen.

          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-08-31 11:54:57.052  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
          2025-08-31 11:54:57.053  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
          2025-08-31 11:54:57.097  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-08-31 11:54:57.099  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
          2025-08-31 11:54:57.100  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-08-31 11:54:57.102  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
          2025-08-31 11:54:57.106  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-08-31 11:54:57.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-08-31 11:54:57.112  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
          2025-08-31 11:54:57.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
          2025-08-31 11:54:57.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
          2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
          2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
          2025-08-31 11:54:57.117  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
          2025-08-31 11:54:57.164  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 3645W
          2025-08-31 11:54:57.166  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 597 W
          2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9347 W
          2025-08-31 11:54:57.169  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-08-31 11:54:57.212  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
          2025-08-31 11:54:57.254  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
          2025-08-31 11:54:57.254  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18, 
          2025-08-31 11:54:57.301  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4999
          2025-08-31 11:54:59.408  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
          2025-08-31 11:56:04.827  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-08-31 11:56:06.045  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =2
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 07:17
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 15:17
          2025-08-31 11:56:06.046  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 16:02
          2025-08-31 11:56:06.090  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-08-31 11:56:06.092  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 98
          2025-08-31 11:56:06.095  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 98
          2025-08-31 11:56:06.101  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 40
          2025-08-31 11:56:06.103  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 100
          2025-08-31 11:56:06.105  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-08-31 11:56:06.107  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 02:00
          2025-08-31 11:56:06.109  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 04:00
          2025-08-31 11:56:06.111  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
          2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
          2025-08-31 11:56:06.114  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Sonntag: 967 Wh
          2025-08-31 11:56:06.115  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 967 Wh
          2025-08-31 11:56:06.158  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 4598W
          2025-08-31 11:56:06.159  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = 4803 W
          2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 9431 W
          2025-08-31 11:56:06.163  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh 
          2025-08-31 11:56:06.204  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 84 %
          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-08-31 11:56:06.205  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 703
          2025-08-31 11:56:06.247  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 703
          2025-08-31 11:56:06.247  - warn: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,3,6,4,7,9,18,43, 
          2025-08-31 11:56:06.296  - info: javascript.0 (5378) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = 4125
          
          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ArnoD @psrelax last edited by

            @psrelax
            Dein erstes Problem habe ich in der nächsten Version bereits gelöst.
            Dein zweites Problem verstehe ich nicht ganz. Hast du zwei Wallboxen bei dir daheim?

            ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: charging (LP1) ? true"}##
            Hier schalte die Walbox 1 das Laden ein.

            ##{"from":"Charge-Control", "message":"?? evcc Änderung: mode (LP2) ? pv"}##
            Hier wird die zweite Wallbox (LP2) auf PV umgeschaltet.

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              psrelax @ArnoD last edited by

              @arnod
              Ich habe nur eine OpenWB Wallbox, die durch EVCC gesteuert wird.
              Allerdings kann man in EVCC mehrere Loadpoints erstellen. Siehe nachfolgenden Screenshot.

              bd5602ee-843d-40f6-a983-a1cee7504280-image.png

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                ArnoD @psrelax last edited by

                @psrelax
                Ok, ich überwache jedenfalls nicht, ob mit einer oder drei Phasen geladen wird.
                Das einzige was ich überwache ist:
                evcc.1.loadpoint.1.status.charging
                evcc.1.loadpoint.2.status.charging
                evcc.1.loadpoint.1.status.mode
                evcc.1.loadpoint.2.status.mode

                Wenn LP1 oder LP2 Charging = true ist und LP1 oder LP2 Mode nicht = PV ist, wird CC ausgeschaltet

                Jetzt musst du nur noch feststellen was zutrifft 🙂

                Wenn man aber bei EVCC den Loadpoint für alles Mögliche verwenden will, kann ich nicht mehr feststellen, wo eine Wallbox gesteuert wird.
                Ich würde dann nur noch LP1 überwachen und alles andere ignorieren.
                Wenn jemand zwei Wollboxen hat, funktioniert es dann aber auch nicht.

                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ArnoD last edited by

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.

                  Version: 1.6.3
                  Änderungen:

                  • Hysteresewert Laderegelung wird in der Nacht wieder auf Standardwert gesetzt.
                  • Kleinere Optimierungen am Code durchgeführt.
                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • P
                    psrelax @ArnoD last edited by

                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Wenn LP1 oder LP2 Charging = true ist und LP1 oder LP2 Mode nicht = PV ist, wird CC ausgeschaltet

                    Hmm, das kann ich mir einigermaßen erklären.
                    Bei mir könnte evcc.1.loadpoint.2.status.mode=off der Auslöser sein. Da das nicht PV ist, sollte das der Auslöser sein und müsste abgefangen werden.
                    Wenn es das nicht ist, muss ich abwarten, dass wieder Sonne kommt, um es zu prüfen.

                    Generell könntest du auch in der Konfiguration eine Angabe des LP für die Wallbox einfügen. Damit könnte dann auch jeder seine Wallboxen selbst bestimmen.

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • azzkikrboy
                      azzkikrboy @ArnoD last edited by

                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                      @azzkikrboy
                      Das sieht bei dir so aus, als ob aus irgendeinem Grund das Script nicht mehr läuft oder aber e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr hat.
                      Setze mal die Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe = true
                      Ich benötige das LOG File in dem Moment, wo das wieder passiert.

                      So, sorry, hat etwas gedauert, aber heute war wieder schön viel Sonne 😉
                      hier das log-file
                      iobroker.2025-09-05.log

                      und der Graph dazu, wieder mit dem Parameter EMS Ctrl, wie beim letzten Mal.
                      7f04ff1e-da87-481c-9597-4f8a871d9db1-grafik.png

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        ArnoD @azzkikrboy last edited by

                        @azzkikrboy
                        Ja, ist das gleiche Problem mit dem Hysteresewert der nicht zurückgesetzt wird.
                        Bitte die neue Version mal testen.
                        Leider ist in deiner Version der aktuelle Hysteresewert noch nicht im LOG enthalten, aber ich vermute das diese auch zu hoch war.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ArnoD @psrelax last edited by

                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                          Generell könntest du auch in der Konfiguration eine Angabe des LP für die Wallbox einfügen.

                          Gute Idee, schaue ich mir mal an.

                          P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • P
                            psrelax @ArnoD last edited by

                            @arnod

                            Ich habe in Zeile 242 noch folgendes eingebaut, damit auch Schnelladen funktioniert.

                            if ((val3 === 'pv' || val3 === 'now') && (val4 === 'pv' || val4 === 'now')) {
                                                sMode_evcc = 'pv';
                                            }
                            

                            In Zeile 2765 habe ich folgendes abgeändert:

                            if(!bStart && bAutomatikRegelung && !bManuelleLadungBatt && !bBattTraining && (!bCharging_evcc || (sMode_evcc === 'pv' || sMode_evcc === 'now'))){await Ladesteuerung();}
                            

                            Allerdings habe ich über ein anderes Blockly, das bei mir manuell die Entladung deaktiviert, falls der Speicher nicht zusätzlich auch noch geladen wird.
                            Damit kann jetzt das Auto und der Speicher manuell geladen werden.

                            Meine Änderung ist noch nicht so ganz rund, weswegen meine Bitte, sowas in der Art mit einzubauen.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ArnoD @psrelax last edited by

                              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                              Ich habe in Zeile 242 noch folgendes eingebaut, damit auch Schnelladen funktioniert.

                              Warum willst du beim Schnellladen auch noch die Regelung vom CC Skript aktivieren?
                              Wenn Schnellladen dann alles an Leistung was zur Verfügung steht, auch aus dem Netz, in die Autobatterie.
                              Da ist nichts mehr, womit noch die Hausbatterie geladen werden könnte. Ansonsten müsste ich ja nicht Schnellladen oder habe ich da was falsch verstanden? 🙂

                              P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • P
                                psrelax @ArnoD last edited by psrelax

                                @arnod
                                Hast Recht, war ein Denkfehler von mir.

                                Ich muss meine Antwort nochmal korrigieren.
                                Wenn ich stundenlang schnell lade, dann wird der Speicher nicht geladen, auch wenn der Strom unter Tags grad günstig ist, da das Script sich deaktiviert. Somit hätte ich in der Nacht dann einen zu leeren Speicher.
                                Was ich hald richtig gut finden würde, ist, wenn nicht immer das komplette Script sich abschalten würde, sondern nur die Regelung der maximalen Entladeleistung (dies aber nu bei PV und Schnell). Diese Regelung würde dann EVCC übernehmen und dann bei Schnellladen die Entladung stoppen.
                                ChargeControl/Tibber würde dann selbst eine Ladung des Speichers durchführen, wenn es erkennt, dass für Nachts zu wenig im Speicher ist.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                967
                                Online

                                32.1k
                                Users

                                80.7k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                70
                                3411
                                1500890
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo