Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    766

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 64 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • P psrelax

    @arnod
    Ich weiß nicht genau welchen Zeitraum du benötigst.
    Nachfolgend die Log um kurz nach 0 Uhr.
    Hier ist der SOC bei 30%.

    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
    2024-10-07 00:01:00.242  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.15	
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -807
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -7
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
    2024-10-07 00:01:00.243  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
    2024-10-07 00:01:00.243  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12, 
    2024-10-07 00:02:00.092  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
    2024-10-07 00:02:00.135  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
    2024-10-07 00:02:00.139  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
    2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
    2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
    2024-10-07 00:02:00.310  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
    0.15	
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 30.643199999999997
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 30
    2024-10-07 00:02:00.311  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
    2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
    2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 4:37 h / 4:05 h
    2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
    2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
    2024-10-07 00:02:00.312  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2273
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -822
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 15
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
    2024-10-07 00:02:00.313  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
    2024-10-07 00:02:00.313  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,4,5,6,6,9,11,12, 
    2024-10-07 00:03:00.096  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
    2024-10-07 00:03:00.100  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 7.2
    2024-10-07 00:03:00.143  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
    
    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #2796

    @psrelax
    Ok Danke, das ist genau, was ich brauche.
    Es wurde beim Auswerten der Tibber Daten bei dir keine Preisphasen gefunden, was definitiv nicht sein kann.
    Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?
    Ich muss mir diese Funktion noch mal ansehen.

    P 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @psrelax
      Ok Danke, das ist genau, was ich brauche.
      Es wurde beim Auswerten der Tibber Daten bei dir keine Preisphasen gefunden, was definitiv nicht sein kann.
      Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?
      Ich muss mir diese Funktion noch mal ansehen.

      P Offline
      P Offline
      psrelax
      wrote on last edited by psrelax
      #2797

      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Dein Schwellwert hoher Strompreis = 0.15, kann es sein, dass um 0:00 Uhr alle Preise für den Tag über 0,15 € waren?

      Definitiv ja, da der Preis seit Langem nicht mehr so niedrig war.

      Auch jetzt habe ich wieder aktuell das Problem das mir der Status Max SOC angezeigt wird, ich aber einen SOC von 70% bei eingestellten 80% habe.

      Ich meine das Problem ist jetzt seit deiner letzten Version.

      1 Reply Last reply
      0
      • A Offline
        A Offline
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #2798

        Tibber Skript,
        Version: 1.1.10 auf Github hochgeladen.

        @psrelax damit sollte es jetzt funktionieren.
        Danke für den Hinweis hatte da mehrere Konvertierungsfehler.

        P 1 Reply Last reply
        1
        • A ArnoD

          Tibber Skript,
          Version: 1.1.10 auf Github hochgeladen.

          @psrelax damit sollte es jetzt funktionieren.
          Danke für den Hinweis hatte da mehrere Konvertierungsfehler.

          P Offline
          P Offline
          psrelax
          wrote on last edited by
          #2799

          @arnod
          Sieht jetzt in Ordnung aus.

          Ich muss gestehen, ich tue mich ein wenig schwer mit der Logik und steige noch nicht dahinter.
          Wieso fängt er jetzt das laden an? Der Batteriepreis+akt Strompreis ist doch teurer als die nächste Spitze.
          Der SOC ist 52%.

          e7470166-d958-445b-afba-8cc693e24152-image.png

          A 2 Replies Last reply
          0
          • P psrelax

            @arnod
            Sieht jetzt in Ordnung aus.

            Ich muss gestehen, ich tue mich ein wenig schwer mit der Logik und steige noch nicht dahinter.
            Wieso fängt er jetzt das laden an? Der Batteriepreis+akt Strompreis ist doch teurer als die nächste Spitze.
            Der SOC ist 52%.

            e7470166-d958-445b-afba-8cc693e24152-image.png

            A Offline
            A Offline
            ArnoD
            wrote on last edited by
            #2800

            @psrelax
            Da sollte nicht geladen werden, sondern um 3:00 Uhr, das schaue ich mir noch mal an.
            Logik ist einfach, wenn gerade eine Hochpreisphase ist (Tibber Preis über Schwellwert hoher Preis) dann Prüfen ob als nächstes ein höherer Preis (Spitzenpreisphase > Tibber Preis plus Ladeverluste) kommt. Wenn ja suche den günstigsten Zeitpunkt innerhalb der Batteriereichweite und lade soviel nach wie benötigt wird um diese Phase zu überbrücken.

            Die Rote Linie im Diagramm zeit die berechnete Reichweite deiner Batterie an, also bis 6:00 Uhr.

            1 Reply Last reply
            0
            • P psrelax

              @arnod
              Sieht jetzt in Ordnung aus.

              Ich muss gestehen, ich tue mich ein wenig schwer mit der Logik und steige noch nicht dahinter.
              Wieso fängt er jetzt das laden an? Der Batteriepreis+akt Strompreis ist doch teurer als die nächste Spitze.
              Der SOC ist 52%.

              e7470166-d958-445b-afba-8cc693e24152-image.png

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              wrote on last edited by
              #2801

              @psrelax
              Kannst du mir bitte den LOG Eintrag von 22:00 Uhr und 22:40 Uhr schicken, damit ich prüfen kann, warum da bereits geladen wurde.

              P 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @psrelax
                Kannst du mir bitte den LOG Eintrag von 22:00 Uhr und 22:40 Uhr schicken, damit ich prüfen kann, warum da bereits geladen wurde.

                P Offline
                P Offline
                psrelax
                wrote on last edited by
                #2802

                @arnod
                Hier bitte.

                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048
                2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 56
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:58 h / 8:19 h
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -894
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                2024-10-07 22:00:00.295  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,6,9,11,12, 
                2024-10-07 22:01:00.095  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                2024-10-07 22:01:00.137  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 3.3
                2024-10-07 22:01:00.181  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.10 *******************
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 106264413,106264435
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-07T20:40:00.154Z","2024-10-08T03:40:00.154Z"]
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 22:40 Uhr bis 5:40 Uhr
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 7:38 h
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1224
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-06T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"7.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00"}
                2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-06T22:00:00.000Z","end":"2024-10-08T22:00:00.000Z","averagePrice":0.2902770833333333,"startLocale":"7.10.2024, 00:00:00","endLocale":"9.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                2024-10-07 22:40:00.246  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,16,27,27, 
                2024-10-07 22:41:00.146  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 4.2
                2024-10-07 22:41:00.156  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: benoetigteEnergie_kWh1 = 54.7
                2024-10-07 22:41:00.164  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 22:41:00 auf true gesetzt.
                
                A 1 Reply Last reply
                0
                • P psrelax

                  @arnod
                  Hier bitte.

                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.9 *******************
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048
                  2024-10-07 22:00:00.294  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 56
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 7:58 h / 8:19 h
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -894
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 10
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-10-07 22:00:00.295  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[],"lowPhases":[]}
                  2024-10-07 22:00:00.295  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,6,9,11,12, 
                  2024-10-07 22:01:00.095  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis ist niedriger als Schwellwert niedriger Strompreis, Schwellwert hoher Strompreis wurde angepasst
                  2024-10-07 22:01:00.137  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 3.3
                  2024-10-07 22:01:00.181  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ladezeitInStunden = 1
                  
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.10 *******************
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 106264413,106264435
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-07T20:40:00.154Z","2024-10-08T03:40:00.154Z"]
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = 22:40 Uhr bis 5:40 Uhr
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.222
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                  2024-10-07 22:40:00.245  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: PrognoseBerechnung_kWh_heute = 18.6048
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 52
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:20 h / 7:38 h
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.2955
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1224
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 9
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-06T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"7.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00"}
                  2024-10-07 22:40:00.246  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-06T22:00:00.000Z","end":"2024-10-08T22:00:00.000Z","averagePrice":0.2902770833333333,"startLocale":"7.10.2024, 00:00:00","endLocale":"9.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                  2024-10-07 22:40:00.246  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,16,27,27, 
                  2024-10-07 22:41:00.146  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: zuLadendeKapazitaet_kWh = 4.2
                  2024-10-07 22:41:00.156  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: benoetigteEnergie_kWh1 = 54.7
                  2024-10-07 22:41:00.164  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 22:41:00 auf true gesetzt.
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #2803

                  @psrelax
                  Danke.

                  Was mir gleich auffällt ist das bei dir "Schwellwert hoher Strompreis" nichts eingetragen ist.
                  Kannst du das bitte mal prüfen ob bei 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis da was eingetragen ist.

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    @psrelax
                    Danke.

                    Was mir gleich auffällt ist das bei dir "Schwellwert hoher Strompreis" nichts eingetragen ist.
                    Kannst du das bitte mal prüfen ob bei 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN.hoherSchwellwertStrompreis da was eingetragen ist.

                    P Offline
                    P Offline
                    psrelax
                    wrote on last edited by
                    #2804

                    @arnod
                    Sorry, das war ein Kopierfehler, da bei diesem Wert immer ein Zeilenumbruch ist. 😢
                    Es sollte dort 0.15 stehen.

                    A 1 Reply Last reply
                    0
                    • P psrelax

                      @arnod
                      Sorry, das war ein Kopierfehler, da bei diesem Wert immer ein Zeilenumbruch ist. 😢
                      Es sollte dort 0.15 stehen.

                      A Offline
                      A Offline
                      ArnoD
                      wrote on last edited by
                      #2805

                      @psrelax
                      Ok, Danke.
                      Das Problem ist der Schwellwert hoher Strompreis, dieser ist bei dir bei 0.15 und somit ist der Schwellwert für die Spitzenpreisphase bei 0.1705. (Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste)
                      Damit ist diese Abfrage, ob als Nächstes eine Spitzenpreisphase kommt, ausgehebelt worden, da ja alle Preise über diesem Wert liegen und es nur noch eine durchgängige Spitzenpreisphase gibt.

                      In dem Fall sollte eigentlich gar nicht mehr geladen werden.
                      Ich werde das korrigieren.

                      P 1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        @psrelax
                        Ok, Danke.
                        Das Problem ist der Schwellwert hoher Strompreis, dieser ist bei dir bei 0.15 und somit ist der Schwellwert für die Spitzenpreisphase bei 0.1705. (Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste)
                        Damit ist diese Abfrage, ob als Nächstes eine Spitzenpreisphase kommt, ausgehebelt worden, da ja alle Preise über diesem Wert liegen und es nur noch eine durchgängige Spitzenpreisphase gibt.

                        In dem Fall sollte eigentlich gar nicht mehr geladen werden.
                        Ich werde das korrigieren.

                        P Offline
                        P Offline
                        psrelax
                        wrote on last edited by
                        #2806

                        @arnod
                        Ich glaube du kannst es mir noch so oft erklären....ich stell mich total an und blicks einfach nicht.

                        So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wenn der Preis über dem eingestellten hohen Preis liegt, dass dann automatisch geladen wird, wenn ein Hoch kommt und der SOC nicht mehr dafür reicht. Zwischen Tal und Berg muss aber der Unterschied größer als die Ladeverluste sein.
                        Darum habe ich es so eingestellt, da ich aktuell nur schauen will, ob er rechtzeitig vor dem Hügel lädt. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste funktion.

                        A 1 Reply Last reply
                        0
                        • P psrelax

                          @arnod
                          Ich glaube du kannst es mir noch so oft erklären....ich stell mich total an und blicks einfach nicht.

                          So wie ich es verstanden habe, ist es so, dass wenn der Preis über dem eingestellten hohen Preis liegt, dass dann automatisch geladen wird, wenn ein Hoch kommt und der SOC nicht mehr dafür reicht. Zwischen Tal und Berg muss aber der Unterschied größer als die Ladeverluste sein.
                          Darum habe ich es so eingestellt, da ich aktuell nur schauen will, ob er rechtzeitig vor dem Hügel lädt. Das ist meiner Meinung nach die wichtigste funktion.

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          wrote on last edited by
                          #2807

                          @psrelax
                          Eventuell kann ich es dir so besser erklären :-)

                          74330715-47b6-4b6a-a08b-8003c4fc033f-grafik.png

                          P 1 Reply Last reply
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by
                            #2808

                            Tibber Skript,
                            Version: 1.1.11 auf Github hochgeladen.
                            Änderungen:

                            • Prüfen, ob aktuell eine Spitzenpreisphase ist, um das Laden der Batterie zu sperren.
                            • PV-Prognose Berechnung wird nicht mehr von Charge-Control übernommen, sondern nur noch die Prognosewerte.
                            G 1 Reply Last reply
                            0
                            • A ArnoD

                              Tibber Skript,
                              Version: 1.1.11 auf Github hochgeladen.
                              Änderungen:

                              • Prüfen, ob aktuell eine Spitzenpreisphase ist, um das Laden der Batterie zu sperren.
                              • PV-Prognose Berechnung wird nicht mehr von Charge-Control übernommen, sondern nur noch die Prognosewerte.
                              G Offline
                              G Offline
                              goelectric
                              wrote on last edited by
                              #2809

                              @arnod Hallo Arno,
                              ich habe "plötzlich" ein Problem mit der Prognosedarstellung!
                              Die Umschaltung der Monate wird in userdate übernommen, nur die Grafik reagiert nicht darauf. Das Gleiche bei der Auswahl der Prognoseart.
                              Die Prognosedaten werden entsprechend angezeigt, aber das Balkendiagramm der Erträge wird seit ca. 5 Tagen nicht aktualisiert. Eventuell sind keine daten vorhanden.

                              Hast Du eventuell eine Idee waran es liegen kann??

                              A 1 Reply Last reply
                              0
                              • G goelectric

                                @arnod Hallo Arno,
                                ich habe "plötzlich" ein Problem mit der Prognosedarstellung!
                                Die Umschaltung der Monate wird in userdate übernommen, nur die Grafik reagiert nicht darauf. Das Gleiche bei der Auswahl der Prognoseart.
                                Die Prognosedaten werden entsprechend angezeigt, aber das Balkendiagramm der Erträge wird seit ca. 5 Tagen nicht aktualisiert. Eventuell sind keine daten vorhanden.

                                Hast Du eventuell eine Idee waran es liegen kann??

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #2810

                                @goelectric
                                Welche Version vom Skript hast du ?

                                G 1 Reply Last reply
                                0
                                • A ArnoD

                                  @goelectric
                                  Welche Version vom Skript hast du ?

                                  G Offline
                                  G Offline
                                  goelectric
                                  wrote on last edited by
                                  #2811

                                  @arnod
                                  .... die Aktuelle

                                  A 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @psrelax
                                    Eventuell kann ich es dir so besser erklären :-)

                                    74330715-47b6-4b6a-a08b-8003c4fc033f-grafik.png

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    psrelax
                                    wrote on last edited by
                                    #2812

                                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Eventuell kann ich es dir so besser erklären

                                    Super, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen und wird bestimmt anderen auch weiter helfen.

                                    Ich hätte noch etwas anzumerken, bzw. Fragen, welche nicht in deiner Beschreibung aufgeführt sind.
                                    -Nach welchen Kriterien wird die hohe Strompreisphase berechnet?
                                    -Es ist beschrieben was unter Schwellwert hoher Strompreis passiert. Ist das die Beschreibung "zwischen hoher und niedrigem Schwellwert"?
                                    -Kannst du bitte noch einfügen, wann eine Sperre oder Freigabe erfolgt?

                                    Kannst du irgendwann noch ein "Offset Tag/Nacht" für die berechnete Reichweite der Batterie in die Config einbauen, da mir die Reichweite irgendwie immer zu kurz (ca. 2 Std.) berechnet wird.

                                    A 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      psrelax
                                      wrote on last edited by
                                      #2813

                                      @ArnoD
                                      Da passt was nicht. Laden dürfte jetzt nicht an sein, meine ich.
                                      27af7e22-bc97-434c-b099-98622f76f8ba-image.png

                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = []
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = []
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = []
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = max SOC erreicht
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                      0.15	
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                                      2024-10-09 19:20:00.279  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 78
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 0
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 6:03 h / 7:32 h
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3374
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = false
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1716
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = -25
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                      2024-10-09 19:20:00.280  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,24,28, 
                                      2024-10-09 19:20:03.460  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie SOC = 77
                                      2024-10-09 19:21:00.177  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                                      2024-10-09 19:21:00.216  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 19:21:00 auf true gesetzt.
                                      2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                                      2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 202219807,202219827
                                      2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-09T17:21:00.178Z","2024-10-10T03:21:00.178Z"]
                                      2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                                      2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                      2024-10-09 19:21:00.377  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                      0.15	
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 77
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 5:50 h / 7:21 h
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3374
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -1722
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 25
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                      2024-10-09 19:21:00.378  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                      2024-10-09 19:21:00.379  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                                      2024-10-09 19:21:00.379  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                      2024-10-09 19:21:00.379  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,29,16,27,27, 
                                      2024-10-09 19:22:00.127  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                                      2024-10-09 19:22:00.151  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 19:22:00 auf true gesetzt.
                                      
                                      2024-10-09 21:48:00.366  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: *******************  Debug LOG Tibber Skript Version 1.1.11 *******************
                                      2024-10-09 21:48:00.366  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds = 207382411,207382439
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget = ["2024-10-09T19:48:00.214Z","2024-10-10T04:48:00.214Z"]
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerState = [true,false]
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerObjektID = ["Laden","Laden"]
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: besteLadezeit = Spitzenpreisphase
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterBlockPreis = 0
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.2508
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert Preisspitze = 0.1705
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert hoher Strompreis = 
                                      0.15	
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Schwellwert niedriger Strompreis = 0.10	
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung heute = 40.857600000000005 kWh
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Prognose PV-Leistung morgen = 12.768 kWh
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batterieKapazitaet_kWh = 15
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Batterie_SOC = 59
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: prognoseLadezeitBatterie = 1
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: pvLeistungAusreichend = false
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: reichweiteBatterie = 9:11 h / 8:45 h
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: batteriepreisAktiv = true
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.1057
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Aktueller Preis Tibber = 0.3001
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieEntladenSperren = false
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: BatterieLaden = true
                                      2024-10-09 21:48:00.367  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Bat_W = -840
                                      2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Power_Grid = 39
                                      2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: eAutoLaden = false
                                      2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteNiedrigphase = {"Startzeit":null,"Endzeit":null,"StartzeitLokal":null,"EndzeitLokal":null}
                                      2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: naechsteHochphase = {"Startzeit":"2024-10-08T22:00:00.000Z","Endzeit":"2024-10-10T22:00:00.000Z","StartzeitLokal":"9.10.2024, 00:00:00","EndzeitLokal":"11.10.2024, 00:00:00"}
                                      2024-10-09 21:48:00.368  - info: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: preisPhasen = {"highPhases":[{"start":"2024-10-08T22:00:00.000Z","end":"2024-10-10T22:00:00.000Z","averagePrice":0.27109166666666645,"startLocale":"9.10.2024, 00:00:00","endLocale":"11.10.2024, 00:00:00"}],"lowPhases":[]}
                                      2024-10-09 21:48:00.368  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 25,1,2,3,4,5,6,9,11,12,13,14,4,15,29,16,27,27, 
                                      2024-10-09 21:49:00.313  - error: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: function bestLoadTime konnte keinen Eintrag innerhalb der Reichweite finden
                                      2024-10-09 21:49:00.331  - warn: javascript.0 (18305) script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: State 0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden wurde um 21:49:00 auf true gesetzt.
                                      
                                      A 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • G goelectric

                                        @arnod
                                        .... die Aktuelle

                                        A Offline
                                        A Offline
                                        ArnoD
                                        wrote on last edited by
                                        #2814

                                        @goelectric
                                        Ok, denn ab der Version 1.5.0 hat sich da einiges geändert.
                                        Dann prüfe bitte mal ob 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistorySelect sich ändert, wen du in VIS umschaltest.
                                        Es müssen sich dann auch die Werte in 0_userdata.0.Charge_Control.History.HistoryJSON ändern.

                                        G 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • P psrelax

                                          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Eventuell kann ich es dir so besser erklären

                                          Super, vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen und wird bestimmt anderen auch weiter helfen.

                                          Ich hätte noch etwas anzumerken, bzw. Fragen, welche nicht in deiner Beschreibung aufgeführt sind.
                                          -Nach welchen Kriterien wird die hohe Strompreisphase berechnet?
                                          -Es ist beschrieben was unter Schwellwert hoher Strompreis passiert. Ist das die Beschreibung "zwischen hoher und niedrigem Schwellwert"?
                                          -Kannst du bitte noch einfügen, wann eine Sperre oder Freigabe erfolgt?

                                          Kannst du irgendwann noch ein "Offset Tag/Nacht" für die berechnete Reichweite der Batterie in die Config einbauen, da mir die Reichweite irgendwie immer zu kurz (ca. 2 Std.) berechnet wird.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #2815

                                          @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Nach welchen Kriterien wird die hohe Strompreisphase berechnet?

                                          Wird nicht berechnet, sondern ist alles, was über Schwellwert hoher Strompreis ist.
                                          Spitzenstrompreisphase = Schwellwert hoher Strompreis + Ladeverluste, oder anders ausgedrückt:
                                          Schwellwert hoher Strompreis * (1 / (Systemwirkungsgrad / 100)

                                          -Es ist beschrieben was unter Schwellwert hoher Strompreis passiert. Ist das die Beschreibung "zwischen hoher und niedrigem Schwellwert"?

                                          Ja.

                                          -Kannst du bitte noch einfügen, wann eine Sperre oder Freigabe erfolgt?

                                          Ja, wenn diese einigermaßen sicher funktioniert.

                                          Kannst du irgendwann noch ein "Offset Tag/Nacht" für die berechnete Reichweite der Batterie in die Config einbauen, da mir die Reichweite irgendwie immer zu kurz (ca. 2 Std.) berechnet wird.

                                          Kann ich machen, ist aber nicht sinnvoll, da jetzt bereits der Durchschnittsverbrauch Tag und Nacht verwendet wird. Der Durchschnittsverbrauch wird für jeden Tag Mo-So und je Tag unterteilt in Tag und Nacht berechnet. Dieser passt sich somit immer an, ein Offset wird sich da nicht anpassen und führt eher zu Verwirrungen.
                                          Aktuell verwende ich da immer die vollen Stunden und ignoriere die Minuten, also wenn die Batterie 7 h und 45 min. reichen würde, verwende ich nur die 7 h.
                                          Das kann ich mal ändern und dann kannst du prüfen, ob es besser ist.

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          566

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe