Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    718

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
javascript
66 Posts 12 Posters 10.2k Views 15 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M mguenther

    Hallo Zusammen,
    hat denn inzwischen einer es schon hinbekommen, einen Hörmann Antrieb, gesteuert mit einem HMip-MOD-HO, in iobroker zu integrieren?
    Hier wurde es mal andiskutiert, aber erfolgreich umgesetzt wurde es wohl nicht... Das sind bei mir die Datenpunkte, die angelegt wurden:
    6fa5ba19-a57a-4a26-a843-b391b0880cee-grafik.png
    einfach "nur" den Datenpunkt ändern ist nicht, ich bin aber auch noch nicht wirklich dahintergekommen, wie was in welcher Reihenfolge bestätigt werden muss. Das gilt sowohl für die Torpositionen, als auch für die Steuerung des Lichtes (Kanal 2)...

    Bei Ideen, Vorschlägen usw. wäre ich wie immer sehr dankbar...
    Marcus

    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    wrote on last edited by Feuersturm
    #6

    @mguenther Hi, ich habe das HMIP-MOD-HO Modul und steuere es über ioBroker an ohne Klimmzüge in der CCU3 machen zu müssen.
    So sieht der Bereich bei mir in VIS aus
    d978e93d-8759-498b-b23d-d254c48e26ba-grafik.png

    Links oben - Lüftungsstellung: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 4
    Links unten - Stopp: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 2
    Rechts oben - Hochfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 1
    Rechts unten - Herunterfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mitdem Wert 3

    Wenn das Tor nicht geschlossen ist wird mir dieses Icon angezeigt:
    6b5abb13-cabb-4fca-9bf6-3dc01cb15ea5-grafik.png
    Auswertung läuft über hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE

    M D V L 4 Replies Last reply
    0
    • FeuersturmF Feuersturm

      @mguenther Hi, ich habe das HMIP-MOD-HO Modul und steuere es über ioBroker an ohne Klimmzüge in der CCU3 machen zu müssen.
      So sieht der Bereich bei mir in VIS aus
      d978e93d-8759-498b-b23d-d254c48e26ba-grafik.png

      Links oben - Lüftungsstellung: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 4
      Links unten - Stopp: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 2
      Rechts oben - Hochfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mit dem Wert 1
      Rechts unten - Herunterfahren: hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_COMMAND mitdem Wert 3

      Wenn das Tor nicht geschlossen ist wird mir dieses Icon angezeigt:
      6b5abb13-cabb-4fca-9bf6-3dc01cb15ea5-grafik.png
      Auswertung läuft über hm-rpc.0.00241A49A769E4.1.DOOR_STATE

      M Offline
      M Offline
      mguenther
      wrote on last edited by
      #7

      @Feuersturm
      danke für den Hinweis. Ich verstehe es nicht.........
      Jetzt geht es auch bei mir, genau wie mit deinen Einstellungen. Ich habe vorher die Lüftungsposition ausprobiert und wollte dann das Tor hochfahren. Gab bei mir immer nen LOG Eintrag und ne Fehlermeldung und das Tor blieb in der Lüftungsposition.

      xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.3.00241A49A7696D.1.DOOR_COMMAND!
      

      warum es jetzt funktioniert, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Klappt es bei dir zuverlässig?

      FeuersturmF 1 Reply Last reply
      0
      • M mguenther

        @Feuersturm
        danke für den Hinweis. Ich verstehe es nicht.........
        Jetzt geht es auch bei mir, genau wie mit deinen Einstellungen. Ich habe vorher die Lüftungsposition ausprobiert und wollte dann das Tor hochfahren. Gab bei mir immer nen LOG Eintrag und ne Fehlermeldung und das Tor blieb in der Lüftungsposition.

        xmlrpc -> setValue: no dpType for hm-rpc.3.00241A49A7696D.1.DOOR_COMMAND!
        

        warum es jetzt funktioniert, weiß ich nicht, aber es funktioniert. Klappt es bei dir zuverlässig?

        FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        wrote on last edited by
        #8

        @mguenther ich hatte bisher keine Probleme. Die Lüftungspositon nutze ich sehr selten. Primär verwende ich auf und zu.

        M 1 Reply Last reply
        0
        • FeuersturmF Feuersturm

          @mguenther ich hatte bisher keine Probleme. Die Lüftungspositon nutze ich sehr selten. Primär verwende ich auf und zu.

          M Offline
          M Offline
          mguenther
          wrote on last edited by
          #9

          @Feuersturm
          und geht bei dir die Hörmann Fernbedienung noch? Ich habe seit gestern abend auch keine Probleme mehr, davor aber - wie gesagt. Ist schon komisch...

          FeuersturmF 1 Reply Last reply
          0
          • M mguenther

            @Feuersturm
            und geht bei dir die Hörmann Fernbedienung noch? Ich habe seit gestern abend auch keine Probleme mehr, davor aber - wie gesagt. Ist schon komisch...

            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            wrote on last edited by
            #10

            @mguenther Ja ich betreibe die Hörmann Fernbedienung parallel zum Homematic IP Modul.

            1 Reply Last reply
            0
            • Smarthome44737S Offline
              Smarthome44737S Offline
              Smarthome44737
              wrote on last edited by
              #11

              Hallo, ich habe den HmIP-MOD-HO über den HmIP AP Adapter eingebunden. Leider werden die Datenpunkte nicht vollständig angezeigt. Hat jemand einen Idee wie das gelöst werden kann?

              FeuersturmF 1 Reply Last reply
              0
              • Smarthome44737S Smarthome44737

                Hallo, ich habe den HmIP-MOD-HO über den HmIP AP Adapter eingebunden. Leider werden die Datenpunkte nicht vollständig angezeigt. Hat jemand einen Idee wie das gelöst werden kann?

                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                wrote on last edited by
                #12

                @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?

                khgK Smarthome44737S 2 Replies Last reply
                0
                • FeuersturmF Feuersturm

                  @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?

                  khgK Offline
                  khgK Offline
                  khg
                  wrote on last edited by
                  #13

                  auf der Seite von
                  https://www.homematic-inside.de/blog/hoermann-bringt-homematicip-kompatible-garagentorantriebe-auf-den-markt

                  steht:
                  Das ab dem 01.10.2019 lieferbare Modul kommuniziert dabei direkt mit dem HCP-BUS des Antriebs und via Funk mit dem Homematic IP System. Dabei werden folgende Antriebe der 3ten und 4ten Generation unterstützt:

                  Garagentor-Antrieb:
                  SupraMatic Serie 3 E/P (ab Index Ci)

                  Meine SupraMatic P Serie 3 ist von 2017, ist dieser nun kompatibel? Wie und wo kann man den Index feststellen?

                  khgK 1 Reply Last reply
                  0
                  • khgK khg

                    auf der Seite von
                    https://www.homematic-inside.de/blog/hoermann-bringt-homematicip-kompatible-garagentorantriebe-auf-den-markt

                    steht:
                    Das ab dem 01.10.2019 lieferbare Modul kommuniziert dabei direkt mit dem HCP-BUS des Antriebs und via Funk mit dem Homematic IP System. Dabei werden folgende Antriebe der 3ten und 4ten Generation unterstützt:

                    Garagentor-Antrieb:
                    SupraMatic Serie 3 E/P (ab Index Ci)

                    Meine SupraMatic P Serie 3 ist von 2017, ist dieser nun kompatibel? Wie und wo kann man den Index feststellen?

                    khgK Offline
                    khgK Offline
                    khg
                    wrote on last edited by
                    #14

                    habe die Information gefunden. nach der Serienummer steht ein großer Buchstabe.

                    FeuersturmF 1 Reply Last reply
                    0
                    • khgK khg

                      habe die Information gefunden. nach der Serienummer steht ein großer Buchstabe.

                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      wrote on last edited by
                      #15

                      @khg Richtig, das ist die relevante Stelle.

                      20200328_132158.jpg

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • L Offline
                        L Offline
                        LogSeb
                        wrote on last edited by LogSeb
                        #16

                        Moin zusammen,

                        ich baue auch gerade an meiner Torsteuerung mit dem HMIP-MOD-HO und ioBroker. Das hier ist mein aktueller Stand:

                        HMIP-MOD-HO ioBroker.png

                        Bedeutung der Datenpunkte (HM Dokumentation / S. 5018) :
                        HMIP-MOD-HO.png

                        Ich drücke also einen Taster, dieser verändert den Datenpunkt DOOR_COMMAND, dadurch wird das Tor angesteuert und in den entsprechenden DOOR_STATE gebracht. Die STOPP Funktion realisiere ich über die Abfrage des Datenpunktes PROCESS.

                        Das gefällt mir soweit schon ganz gut. Mit der Stopp-Funktion bin ich jedoch noch nicht wirklich zufrieden. Stoppe ich das Tor mit der Hörmann Fernbedienung während einer Fahrt, fährt es beim erneuten Start in die entgegengesetzte Richtung (Tor fährt hoch -> ich stoppe mit der Fernbedienung -> ich starte mit der Fernbedienung -> Tor fährt runter und vice versa).

                        In meinem Skript muss ich jedoch fix definieren, wohin das Tor nach dem STOPP fahren soll (unabhängig von der letzten Fahrtrichtung). Bei mir fährt das Tor jetzt nach jedem STOPP in den Status OPEN. Schöner wäre es, wenn das Tor, wie bei meiner Hörmann Fernbedienung, entgegengesetzt zur letzten Fahrtrichtung fahren würde.

                        Habt ihr eine Idee, wie man so etwas umsetzen könnte?

                        Beste Grüße!

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          LogSeb
                          wrote on last edited by LogSeb
                          #17

                          Ok... Habe noch einmal ein bisschen nachgedacht und gelernt, wie man in ioBroker Variablen anlegt. Jetzt funktionierts für mich perfekt:

                          Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.05.png Bildschirmfoto 2020-03-29 um 18.09.21.png

                          Das Objekt "Letzter Zustand Garagentor" spricht für sich selbst. Die Variable wird in Abhängigkeit vom DOOR_STATE auf "Garagentor geöffnet" bzw. "Garagentor geschlossen" gesetzt. So wird sichergestellt, dass alles auch dann korrekt funktioniert, wenn man das Tor über das Handy / die Hörmann Fernbedienung ansteuert.

                          Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.

                          Beste Grüße!

                          L 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            mguenther
                            wrote on last edited by
                            #18

                            ich habe inzwischen herausgefunden, warum es bei mir mal geht und mal nicht.

                            Bei mir gibt es hin und wieder Kommunikationsprobleme zwischen meiner CCU und den IP Komponenten in meiner Garage. Lasse ich die Verbindungstür zur Garage auf und richte meine Stabantenne in Richtung Garage, dann klappt die Kommunikation immer. In der Garage habe ich neben der Hörmann Steuerung noch einen IP Präsenzmelder, der ebenfalls nur manchmal erreichbar ist. Ich kaufe jetzt noch 2 IP Steckdosen, die als Router funktionieren und schalte die dazwischen.

                            Ansonsten klappt Feuersturms Darstellung spitze...

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • FeuersturmF Feuersturm

                              @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?

                              Smarthome44737S Offline
                              Smarthome44737S Offline
                              Smarthome44737
                              wrote on last edited by
                              #19

                              @Feuersturm said in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:

                              @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?

                              Die Datenpunkte sehe ich inzwischen, allerdings lässt sich das Tor nicht steuern, wenn ich den Wert ändere.

                              FeuersturmF 1 Reply Last reply
                              0
                              • Smarthome44737S Smarthome44737

                                @Feuersturm said in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:

                                @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?

                                Die Datenpunkte sehe ich inzwischen, allerdings lässt sich das Tor nicht steuern, wenn ich den Wert ändere.

                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                wrote on last edited by
                                #20

                                @Smarthome44737 sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:

                                @Feuersturm said in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:

                                @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?

                                Die Datenpunkte sehe ich inzwischen, allerdings lässt sich das Tor nicht steuern, wenn ich den Wert ändere.

                                Über welchen Weg änderst du den Wert? Machst du dies per VIS indem du über ein Widget den Datenpunkt beschreibst, per Skript oder direkt in der Adminoberfläche im Abschnitt der Objekte?
                                Werden die Werte aktualisiert, wenn du das Tor mit dem Handsender öffnest / schließst?

                                Smarthome44737S 1 Reply Last reply
                                0
                                • FeuersturmF Feuersturm

                                  @Smarthome44737 sagte in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:

                                  @Feuersturm said in Steuerung Hörmann SupraMatic 3 mit HMip-MOD-HO?:

                                  @Smarthome44737 Hi, fehlen dir Datenpunkte oder werden die vorhandenen nicht mit Inhalt gefüllt?

                                  Die Datenpunkte sehe ich inzwischen, allerdings lässt sich das Tor nicht steuern, wenn ich den Wert ändere.

                                  Über welchen Weg änderst du den Wert? Machst du dies per VIS indem du über ein Widget den Datenpunkt beschreibst, per Skript oder direkt in der Adminoberfläche im Abschnitt der Objekte?
                                  Werden die Werte aktualisiert, wenn du das Tor mit dem Handsender öffnest / schließst?

                                  Smarthome44737S Offline
                                  Smarthome44737S Offline
                                  Smarthome44737
                                  wrote on last edited by
                                  #21

                                  @Feuersturm

                                  Direkt über Admin. Wenn ich über den Handsender ändere, dann wird der Wert bestätigt.

                                  FeuersturmF 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Smarthome44737S Smarthome44737

                                    @Feuersturm

                                    Direkt über Admin. Wenn ich über den Handsender ändere, dann wird der Wert bestätigt.

                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    wrote on last edited by
                                    #22

                                    @Smarthome44737 Ist diese Checkbox "Bestätigt" bei dir inaktiv?
                                    38163e42-9b7d-4982-a039-0b9fead80e2e-grafik.png

                                    Bei mir funktioniert es nur, wenn die Checkbox nicht markiert ist.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      aldoa1
                                      wrote on last edited by
                                      #23

                                      Verstehe ich das richtig:

                                      Man kann nicht erkennen, wie viel Prozent das Garagentor geöffnet ist? Nur ob auf oder zu?

                                      Falls dem so wäre, bleibe ich bei meiner Shelly 1 Lösung für knapp 10 Euro. Da kann ich auch seit Monaten problemlos öffnen und schliessen. Per Icon oder Text kann ich auf oder zu auch darstellen lassen.

                                      Würde nur gerne den Öffnungsgrad erkennen können. Das habe ich mir von dem MOD-HO erhofft.

                                      FeuersturmF 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A aldoa1

                                        Verstehe ich das richtig:

                                        Man kann nicht erkennen, wie viel Prozent das Garagentor geöffnet ist? Nur ob auf oder zu?

                                        Falls dem so wäre, bleibe ich bei meiner Shelly 1 Lösung für knapp 10 Euro. Da kann ich auch seit Monaten problemlos öffnen und schliessen. Per Icon oder Text kann ich auf oder zu auch darstellen lassen.

                                        Würde nur gerne den Öffnungsgrad erkennen können. Das habe ich mir von dem MOD-HO erhofft.

                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        wrote on last edited by
                                        #24

                                        @aldoa1 Hi, den Öffnungsgrad bekommst du leider mit dem MOD-HO nicht geliefert.

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • FeuersturmF Feuersturm

                                          @aldoa1 Hi, den Öffnungsgrad bekommst du leider mit dem MOD-HO nicht geliefert.

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          aldoa1
                                          wrote on last edited by
                                          #25

                                          @Feuersturm
                                          Schade. Danke für die Auskunft.

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          325

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe