Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    663

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
zigbeeconbee 2deconzeurotronicspiritthermostat
185 Posts 24 Posters 38.6k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • AsgothianA Asgothian

    @r0b1zZle sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

    Frage ist, wo liegt die *.cpp und muss ich das neu kompilieren?

    • Wo liegt es - bei deconz im GitHub
    • Musst du das kompilieren: ja. Anleitung gibt es auch bei deconz.

    A.

    R Offline
    R Offline
    r0b1zZle
    wrote on last edited by
    #24

    @Asgothian Bin dabei, habe erfolgreich kompiliert und rüber geschoben. Jetzt reboot und dann testen. Ich melde mich. Bei Bedarf reiche ich gleich eine Anleitung dazu nach.

    S 1 Reply Last reply
    0
    • R r0b1zZle

      @Asgothian Bin dabei, habe erfolgreich kompiliert und rüber geschoben. Jetzt reboot und dann testen. Ich melde mich. Bei Bedarf reiche ich gleich eine Anleitung dazu nach.

      S Offline
      S Offline
      Strberg
      wrote on last edited by
      #25

      @r0b1zZle wenn das funktioniert, wäre ich an einer Anleitung sehr interessiert!

      D 1 Reply Last reply
      0
      • R Offline
        R Offline
        r0b1zZle
        wrote on last edited by
        #26

        Also, es ist leider doch nicht ganz so einfach. Ich hoffe, dass nach dem Überschreiben der Binaries des Rest-Api-Plugins nicht noch ein weiterer Schritt notwendig ist, damit die API die neuen Binaries nutzt (habe jetzt einfach immer den Raspi rebootet). Denn es ändert sich einfach gar nichts, egal was ich im Code ändere. Leider kann man das auch nicht debuggen. Muss ich mich die Tage noch einmal ran setzen und genau schauen, was da los ist.

        R 1 Reply Last reply
        0
        • R r0b1zZle

          Also, es ist leider doch nicht ganz so einfach. Ich hoffe, dass nach dem Überschreiben der Binaries des Rest-Api-Plugins nicht noch ein weiterer Schritt notwendig ist, damit die API die neuen Binaries nutzt (habe jetzt einfach immer den Raspi rebootet). Denn es ändert sich einfach gar nichts, egal was ich im Code ändere. Leider kann man das auch nicht debuggen. Muss ich mich die Tage noch einmal ran setzen und genau schauen, was da los ist.

          R Offline
          R Offline
          r0b1zZle
          wrote on last edited by r0b1zZle
          #27

          Mittlerweile bin ich überfragt, was das Problem ist. Ich kann den kompletten Code löschen, kompilieren, die Binaries vom REST-Plugin überschreiben, neustarten und trotzdem kann ich mit der REST-Api das eine Thermostat weiterhin ganz normal steuern. Irgendwie kommen die Änderungen nicht an und ich weiß nicht warum. Vielleicht findet sich hier ja jemand, der genau weiß, was zu tun ist. Ich kann leider auch nur raten und ausprobieren, für mehr reicht meine Kenntnis leider nicht aus. Sorry

          PS: Scheinbar muss man nach jeder Änderung das Thermostat wieder neu anlernen, damit die Änderungen wirksam werden. Außerdem ist mir aufgefallen (wurde auch hier diskutiert), dass man jeden einzelnen Eintrag in den jeweiligen Clustern des Thermostats separat per Hand noch einmal auslesen muss. Jetzt steht auch ein sinnvoller Wert in "swversion" drin, wo vorher gar nichts stand. Ich teste weiter :)

          1 Reply Last reply
          0
          • S Strberg

            @r0b1zZle wenn das funktioniert, wäre ich an einer Anleitung sehr interessiert!

            D Offline
            D Offline
            danny_v1
            wrote on last edited by
            #28

            @Strberg Ich hab mir mal den Issue bei Git-Hub angesehen, und kann das bestätigen. Der Deconz Adapter schreibt auf den Parameter 0x4003, das funktioniert auch bei den alten Thermostaten (bunte Verpackung) bei den neuen ist der Parameter nicht mehr beschreibbar. Es müsste der Parameter 0x0012 beschrieben werden, dieser wird dann auch auf den 0x4003 umkopiert. Den Parameter 0x0012 funktioniert auch bei beiden Versionen!!!

            Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

            S AsgothianA 2 Replies Last reply
            0
            • D danny_v1

              @Strberg Ich hab mir mal den Issue bei Git-Hub angesehen, und kann das bestätigen. Der Deconz Adapter schreibt auf den Parameter 0x4003, das funktioniert auch bei den alten Thermostaten (bunte Verpackung) bei den neuen ist der Parameter nicht mehr beschreibbar. Es müsste der Parameter 0x0012 beschrieben werden, dieser wird dann auch auf den 0x4003 umkopiert. Den Parameter 0x0012 funktioniert auch bei beiden Versionen!!!

              Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

              S Offline
              S Offline
              Strberg
              wrote on last edited by
              #29

              @danny_v1 Mein Verständnis ist, dass der deconz adapter auch nur die Rest-API anspricht. In der API gibt es den Wert "heatsetpoint" und der ist für Eurotronic Thermostate auf das Attribut 0x4003 gemappt. Die Änderung müsste also in der API erfolgen und nicht im Adapter.

              D R 2 Replies Last reply
              0
              • S Strberg

                @danny_v1 Mein Verständnis ist, dass der deconz adapter auch nur die Rest-API anspricht. In der API gibt es den Wert "heatsetpoint" und der ist für Eurotronic Thermostate auf das Attribut 0x4003 gemappt. Die Änderung müsste also in der API erfolgen und nicht im Adapter.

                D Offline
                D Offline
                danny_v1
                wrote on last edited by
                #30

                @Strberg OK, da kenn ich mich leider gar nicht aus, war nur so meine Vermutung mit dem Adapter. Gibt es jemanden der das anpassen kann, bzw an wen kann man sich da wenden?

                1 Reply Last reply
                0
                • D danny_v1

                  @Strberg Ich hab mir mal den Issue bei Git-Hub angesehen, und kann das bestätigen. Der Deconz Adapter schreibt auf den Parameter 0x4003, das funktioniert auch bei den alten Thermostaten (bunte Verpackung) bei den neuen ist der Parameter nicht mehr beschreibbar. Es müsste der Parameter 0x0012 beschrieben werden, dieser wird dann auch auf den 0x4003 umkopiert. Den Parameter 0x0012 funktioniert auch bei beiden Versionen!!!

                  Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Developer
                  wrote on last edited by
                  #31

                  @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                  Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

                  Du hast da durchaus recht. Das lässt sich einfach anpassen. Allerdings ist damit nicht alles gut. Es sind noch weitere Datenpunkte von dem Problem betroffen:

                  • local_temperature_calibration
                  • spz_system_mode
                  • trv_system_mode

                  A.

                  ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                  "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Strberg

                    @danny_v1 Mein Verständnis ist, dass der deconz adapter auch nur die Rest-API anspricht. In der API gibt es den Wert "heatsetpoint" und der ist für Eurotronic Thermostate auf das Attribut 0x4003 gemappt. Die Änderung müsste also in der API erfolgen und nicht im Adapter.

                    R Offline
                    R Offline
                    r0b1zZle
                    wrote on last edited by r0b1zZle
                    #32

                    @Strberg Genau das habe ich probiert (thermostat.cpp in der Rest-Api angepasst, neu kompiliert, Plugin überschrieben, Thermostat neu angelernt). Leider kann ich das nicht wirklich durchdebuggen, um genau zu sehen, wo das Problem ist.

                    Unteranderem existieren diese switch cases in der thermostat.cpp:

                                case 0x0012: // Occupied Heating Setpoint
                                {
                                    if (sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                                    {
                                        // Use 0x4003 instead.
                                    }
                                    else
                                    {
                                        qint16 heatSetpoint = attr.numericValue().s16;
                                        item = sensor->item(RConfigHeatSetpoint);
                                        if (item && item->toNumber() != heatSetpoint)
                                        {
                                            item->setValue(heatSetpoint);
                                            enqueueEvent(Event(RSensors, RConfigHeatSetpoint, sensor->id(), item));
                                            configUpdated = true;
                                        }
                                    }
                                    sensor->setZclValue(updateType, ind.srcEndpoint(), THERMOSTAT_CLUSTER_ID, attrId, attr.numericValue());
                                }
                                    break;
                    
                    

                    und

                                case 0x4003: // Current temperature set point
                                {   // this will be reported when manually changing the temperature
                                    if (zclFrame.manufacturerCode() == VENDOR_JENNIC && sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                                    {
                                        qint16 heatSetpoint = attr.numericValue().s16;
                                        item = sensor->item(RConfigHeatSetpoint);
                                        if (item)
                                        {
                                            if (updateType == NodeValue::UpdateByZclReport)
                                            {
                                                stateUpdated = true;
                                            }
                                            if (item->toNumber() != heatSetpoint)
                                            {
                                                item->setValue(heatSetpoint);
                                                enqueueEvent(Event(RSensors, RConfigHeatSetpoint, sensor->id(), item));
                                                stateUpdated = true;
                                            }
                                        }
                                    }
                                    sensor->setZclValue(updateType, ind.srcEndpoint(), THERMOSTAT_CLUSTER_ID, attrId, attr.numericValue());
                                }
                                    break;
                    

                    Die "attrId" enthält entweder 0x0012 oder 0x4003 in diesem Fall. Ich habe im ersten case die if / else weggeschmissen und im zweiten case die attrId per bruteforce auf 0x0012 gesetzt (in der setZclValue). Leider hat dies noch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Immerhin, wenn ich beide cases rausschmeiße, wird gar nichts mehr aktualisiert (was ja auch so sein sollte).

                    Zur Info:
                    Die THERMOSTAT_CLUSTER_ID ist der Block 0201, der ist fix und auch korrekt. updateType bezeichnet den Fall, ob die Werte an der jeweiligen Stelle gelesen oder beschrieben werden sollen. Die attr.numericValue ist dann der eigentliche Wert. Hier habe ich noch überlegt, ein eigenes attr zu erstellen und nicht im ersten Case 0x0012 zu lesen, sondern 0x4003. Aber bislang kam ich noch nicht dazu, das zu testen. Ansonsten wüsste ich nicht weiter.

                    Habt ihr noch Ideen?

                    @Asgothian said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                    @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                    Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

                    Du hast da durchaus recht. Das lässt sich einfach anpassen. Allerdings ist damit nicht alles gut. Es sind noch weitere Datenpunkte von dem Problem betroffen:

                    • local_temperature_calibration
                    • spz_system_mode
                    • trv_system_mode

                    A.

                    Die Werte sind mir erst mal egal, weil ich das ganze eh via Script mittels ioBroker steuern wollte. Aber dafür findet sich sicher auch noch etwas.

                    AsgothianA 1 Reply Last reply
                    0
                    • R r0b1zZle

                      @Strberg Genau das habe ich probiert (thermostat.cpp in der Rest-Api angepasst, neu kompiliert, Plugin überschrieben, Thermostat neu angelernt). Leider kann ich das nicht wirklich durchdebuggen, um genau zu sehen, wo das Problem ist.

                      Unteranderem existieren diese switch cases in der thermostat.cpp:

                                  case 0x0012: // Occupied Heating Setpoint
                                  {
                                      if (sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                                      {
                                          // Use 0x4003 instead.
                                      }
                                      else
                                      {
                                          qint16 heatSetpoint = attr.numericValue().s16;
                                          item = sensor->item(RConfigHeatSetpoint);
                                          if (item && item->toNumber() != heatSetpoint)
                                          {
                                              item->setValue(heatSetpoint);
                                              enqueueEvent(Event(RSensors, RConfigHeatSetpoint, sensor->id(), item));
                                              configUpdated = true;
                                          }
                                      }
                                      sensor->setZclValue(updateType, ind.srcEndpoint(), THERMOSTAT_CLUSTER_ID, attrId, attr.numericValue());
                                  }
                                      break;
                      
                      

                      und

                                  case 0x4003: // Current temperature set point
                                  {   // this will be reported when manually changing the temperature
                                      if (zclFrame.manufacturerCode() == VENDOR_JENNIC && sensor->modelId().startsWith(QLatin1String("SPZB"))) // Eurotronic Spirit
                                      {
                                          qint16 heatSetpoint = attr.numericValue().s16;
                                          item = sensor->item(RConfigHeatSetpoint);
                                          if (item)
                                          {
                                              if (updateType == NodeValue::UpdateByZclReport)
                                              {
                                                  stateUpdated = true;
                                              }
                                              if (item->toNumber() != heatSetpoint)
                                              {
                                                  item->setValue(heatSetpoint);
                                                  enqueueEvent(Event(RSensors, RConfigHeatSetpoint, sensor->id(), item));
                                                  stateUpdated = true;
                                              }
                                          }
                                      }
                                      sensor->setZclValue(updateType, ind.srcEndpoint(), THERMOSTAT_CLUSTER_ID, attrId, attr.numericValue());
                                  }
                                      break;
                      

                      Die "attrId" enthält entweder 0x0012 oder 0x4003 in diesem Fall. Ich habe im ersten case die if / else weggeschmissen und im zweiten case die attrId per bruteforce auf 0x0012 gesetzt (in der setZclValue). Leider hat dies noch nicht den gewünschten Effekt gehabt. Immerhin, wenn ich beide cases rausschmeiße, wird gar nichts mehr aktualisiert (was ja auch so sein sollte).

                      Zur Info:
                      Die THERMOSTAT_CLUSTER_ID ist der Block 0201, der ist fix und auch korrekt. updateType bezeichnet den Fall, ob die Werte an der jeweiligen Stelle gelesen oder beschrieben werden sollen. Die attr.numericValue ist dann der eigentliche Wert. Hier habe ich noch überlegt, ein eigenes attr zu erstellen und nicht im ersten Case 0x0012 zu lesen, sondern 0x4003. Aber bislang kam ich noch nicht dazu, das zu testen. Ansonsten wüsste ich nicht weiter.

                      Habt ihr noch Ideen?

                      @Asgothian said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                      @danny_v1 sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                      Ich denke das sollt für die Entwickler vom Deconz Adapter keine große Sache das anzupassen und dann würden beide Versionen des Thermostates funktionieren.

                      Du hast da durchaus recht. Das lässt sich einfach anpassen. Allerdings ist damit nicht alles gut. Es sind noch weitere Datenpunkte von dem Problem betroffen:

                      • local_temperature_calibration
                      • spz_system_mode
                      • trv_system_mode

                      A.

                      Die Werte sind mir erst mal egal, weil ich das ganze eh via Script mittels ioBroker steuern wollte. Aber dafür findet sich sicher auch noch etwas.

                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #33

                      @r0b1zZle @danny_v1 @Strberg

                      Ich hab mir zum Testen noch einen Thermostat besorgt und der zeigt das gleiche Verhalten, sowohl am deconz als auch am Zigbee Adapter. Da ich mehrere funktionierende Thermostate besitze habe ich mir diese mal genauer angeschaut, und bin auf eine Art "Seriennummer" der Thermostate gestossen (unter den Batterien versteckt eingelagert, ETxxxxxx - xxxx

                      Ich würde alle die nicht funktionierende Thermostate besitzen (bzw. auch funktionierende) diese ET Nummer zusammen mit der Info ob der thermostat geht oder nicht hier zu posten, damit ich damit an den Hersteller heran treten kann.

                      A

                      ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                      "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                      D S 2 Replies Last reply
                      0
                      • AsgothianA Asgothian

                        @r0b1zZle @danny_v1 @Strberg

                        Ich hab mir zum Testen noch einen Thermostat besorgt und der zeigt das gleiche Verhalten, sowohl am deconz als auch am Zigbee Adapter. Da ich mehrere funktionierende Thermostate besitze habe ich mir diese mal genauer angeschaut, und bin auf eine Art "Seriennummer" der Thermostate gestossen (unter den Batterien versteckt eingelagert, ETxxxxxx - xxxx

                        Ich würde alle die nicht funktionierende Thermostate besitzen (bzw. auch funktionierende) diese ET Nummer zusammen mit der Info ob der thermostat geht oder nicht hier zu posten, damit ich damit an den Hersteller heran treten kann.

                        A

                        D Offline
                        D Offline
                        danny_v1
                        wrote on last edited by
                        #34

                        @Asgothian Ok, ich würde heute abend mal nach den Nummern schauen. Hatte den Hersteller auch schon mal angeschrieben und nach Infos der Firmware gefragt, was sich da genau geändert hat und welche davon der aktuelle Stand ist. Aber außer der Frage ob ich schon einen Reset durchgeführt habe kam da nichts zurück.

                        AsgothianA 1 Reply Last reply
                        0
                        • D danny_v1

                          @Asgothian Ok, ich würde heute abend mal nach den Nummern schauen. Hatte den Hersteller auch schon mal angeschrieben und nach Infos der Firmware gefragt, was sich da genau geändert hat und welche davon der aktuelle Stand ist. Aber außer der Frage ob ich schon einen Reset durchgeführt habe kam da nichts zurück.

                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Developer
                          wrote on last edited by
                          #35

                          @danny_v1 Deswegen ja die Sammlung der Nummern. Ich will denen vor Augen führen das es kein Problem von einem Thermostat ist.

                          A.

                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                          D R 2 Replies Last reply
                          0
                          • AsgothianA Asgothian

                            @danny_v1 Deswegen ja die Sammlung der Nummern. Ich will denen vor Augen führen das es kein Problem von einem Thermostat ist.

                            A.

                            D Offline
                            D Offline
                            danny_v1
                            wrote on last edited by
                            #36

                            @Asgothian Ja das macht Sinn. Aber eine Änderung am Deconz Adapter oder am Rest-API müsste bestimmt dennoch erfolgen.

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @r0b1zZle @danny_v1 @Strberg

                              Ich hab mir zum Testen noch einen Thermostat besorgt und der zeigt das gleiche Verhalten, sowohl am deconz als auch am Zigbee Adapter. Da ich mehrere funktionierende Thermostate besitze habe ich mir diese mal genauer angeschaut, und bin auf eine Art "Seriennummer" der Thermostate gestossen (unter den Batterien versteckt eingelagert, ETxxxxxx - xxxx

                              Ich würde alle die nicht funktionierende Thermostate besitzen (bzw. auch funktionierende) diese ET Nummer zusammen mit der Info ob der thermostat geht oder nicht hier zu posten, damit ich damit an den Hersteller heran treten kann.

                              A

                              S Offline
                              S Offline
                              Strberg
                              wrote on last edited by
                              #37

                              @Asgothian
                              Ich habe nur ein Thermostat und das funktioniert nicht.
                              ET 200431 - 2238

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • AsgothianA Asgothian

                                @danny_v1 Deswegen ja die Sammlung der Nummern. Ich will denen vor Augen führen das es kein Problem von einem Thermostat ist.

                                A.

                                R Offline
                                R Offline
                                r0b1zZle
                                wrote on last edited by r0b1zZle
                                #38

                                @Asgothian
                                Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470
                                Eins das nicht funktioniert: ET 200431 - 2120

                                Zwei weitere habe ich hier irgendwo noch rumzuliegen, da muss ich dann morgen nochmal nachschauen.

                                PS: Alle vier habe ich bei Amazon bestellt.

                                AsgothianA 1 Reply Last reply
                                0
                                • R r0b1zZle

                                  @Asgothian
                                  Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470
                                  Eins das nicht funktioniert: ET 200431 - 2120

                                  Zwei weitere habe ich hier irgendwo noch rumzuliegen, da muss ich dann morgen nochmal nachschauen.

                                  PS: Alle vier habe ich bei Amazon bestellt.

                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Developer
                                  wrote on last edited by
                                  #39

                                  @r0b1zZle sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                                  Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470

                                  Das funktioniert zu 100%, inclusive. dem Temperaturoffset ?

                                  Gibt es irgend welche erkennbaren Unterschiede zwischen dem funktionierenden und dem nicht funktionierenden Thermostat ?

                                  A.

                                  ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                  "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                  R 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • AsgothianA Asgothian

                                    @r0b1zZle sagte in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                                    Eins das funktioniert: ET 200431 - 0470

                                    Das funktioniert zu 100%, inclusive. dem Temperaturoffset ?

                                    Gibt es irgend welche erkennbaren Unterschiede zwischen dem funktionierenden und dem nicht funktionierenden Thermostat ?

                                    A.

                                    R Offline
                                    R Offline
                                    r0b1zZle
                                    wrote on last edited by r0b1zZle
                                    #40

                                    @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:

                                    ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                                    ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht

                                    Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • D Offline
                                      D Offline
                                      danny_v1
                                      wrote on last edited by
                                      #41

                                      ET200431-1029 -> funktioniert nicht
                                      ET195031-0231 -> funktioniert
                                      ET195031-0209 -> funktioniert

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • R r0b1zZle

                                        @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:

                                        ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                                        ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht

                                        Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        danny_v1
                                        wrote on last edited by
                                        #42

                                        @r0b1zZle said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                                        @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:

                                        ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                                        ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht

                                        Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.

                                        Wie sehen die Befestigungsmuttern aus eine fein geriffelt und das andere grob?

                                        AsgothianA R 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • D danny_v1

                                          @r0b1zZle said in How-To: Eurotronic Spirit Zigbee mit Conbee II:

                                          @Asgothian Ja, das funktioniert. Kann alles ändern. Heute habe ich noch die anderen beiden getestet:

                                          ET 200431 - 2256 --> funktioniert nicht
                                          ET 200431 - 0993 --> funktioniert nicht

                                          Keine erkennbaren Unterschiede. SW Build ID bei allen: 22190930 und Date Code: 20191014 auch bei allen gleich. Ansonsten ist alles identisch.

                                          Wie sehen die Befestigungsmuttern aus eine fein geriffelt und das andere grob?

                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Developer
                                          wrote on last edited by
                                          #43

                                          @danny_v1
                                          der Thermostat der bei mir nicht funktioniert hat eine feine Riffelung. Ich denke für Diskussionen mit dem Hersteller sind die ET Nummern aber besser

                                          ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                                          "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          221

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe