Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
stromzähler auslesensonoffesp8266tasmotasmld0-schnittstellevolkszählerstromzähler
562 Beiträge 83 Kommentatoren 206.4k Aufrufe 84 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Freaknet

    @RalfTh Werd mich mal auf die Suche begeben.

    @Jaschkopf Danke für die Info!

    Bis jetzt läuft noch alles Perfekt mit meiner Hilfsprovision :man-facepalming:

    J Offline
    J Offline
    Jaschkopf
    schrieb am zuletzt editiert von
    #181

    @Freaknet ich könnte mit auch vorstellen das die Schnittstelle am Zähler etwas "schielt" und weswegen die Ausrichtung vom Lesekopf nicht passt. Du kannst auch versuchen die Platine komplett aus dem Gehäuse zu entfernen. Dann den Magnet auf die Schnittstelle setzen und die Platine auf den Magneten kleben so wie es am besten funktioniert.

    Gruß Jaschkopf

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H Offline
      H Offline
      hugo1215
      schrieb am zuletzt editiert von
      #182

      hatte jemand schonmal das der ESP keine Verbindung zum MQTT server mehr aufbaut. Bei muss ich dann immer den Server Neustarten. Dann klappt auch die Verbindung wieder. Ein Auszug habe ich unten mit angefügt.
      Gruß

      11:32:26 MQT: tele/tasmota_292DD6/LWT = Online (beibehalten)
      11:32:26 MQT: cmnd/tasmota_292DD6/POWER = 
      11:32:28 MQT: Verbindungsversuch...
      11:32:28 MQT: verbunden
      
      RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • H hugo1215

        hatte jemand schonmal das der ESP keine Verbindung zum MQTT server mehr aufbaut. Bei muss ich dann immer den Server Neustarten. Dann klappt auch die Verbindung wieder. Ein Auszug habe ich unten mit angefügt.
        Gruß

        11:32:26 MQT: tele/tasmota_292DD6/LWT = Online (beibehalten)
        11:32:26 MQT: cmnd/tasmota_292DD6/POWER = 
        11:32:28 MQT: Verbindungsversuch...
        11:32:28 MQT: verbunden
        
        RalfThR Offline
        RalfThR Offline
        RalfTh
        schrieb am zuletzt editiert von
        #183

        @hugo1215 Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Völlig unspezifisch gingen einige Geräte und andere nicht. Prüfe mal, ob du in deinem 2,4 GHz WLAN den Standard 811.2 n+g+b aktiviert hast. Wenn nicht aktiviere diesen Standard und überprüfe noch mal deinen ESP.

        Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.

        H 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • RalfThR RalfTh

          @hugo1215 Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Völlig unspezifisch gingen einige Geräte und andere nicht. Prüfe mal, ob du in deinem 2,4 GHz WLAN den Standard 811.2 n+g+b aktiviert hast. Wenn nicht aktiviere diesen Standard und überprüfe noch mal deinen ESP.

          H Offline
          H Offline
          hugo1215
          schrieb am zuletzt editiert von
          #184

          @RalfTh die Standards für das WLAN sind so eingestellt. im esp konnte ich aber auch nichts finden was dagegen spricht. Ich werde es beobachten und euch dann nochmal berichten.
          Gruß

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Offline
            M Offline
            Malz1902
            schrieb am zuletzt editiert von
            #185

            Habe den ESP8266 nun geflasht, mei IR Lesekopf sollte die Tage kommen, wie gehe ich nun weiter vortosmata.JPG

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H Offline
              H Offline
              hugo1215
              schrieb am zuletzt editiert von
              #186

              hat nicht lange gedauert und schon wieder was gefunden das dieser immer wieder neu verbindet. Mir scheint es ein Problem mit dem Server zu sein. Aber ich habe nur die Probleme mit diesem ESP wo ich Tasmota geflasht habe. Die anderen mit ESPeasy laufen ohne Probleme oder ich merke es nicht so.

              07:33:59 MQT: Verbindungsversuch...
              07:34:05 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.179.55:1885, rc -2. Wiederversuch in 10 s
              07:34:06 RSL: tele/tasmota_292DD6/STATE = {"Time":"2020-04-28T07:34:06","Uptime":"3T15:12:30","UptimeSec":313950,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":205,"MqttCount":3683,"Wifi":{"AP":2,"SSId":"HomeBox Fritz 2.4","BSSId":"C8:0E:14:5E:D6:89","Channel":1,"RSSI":100,"Signal":-34,"LinkCount":3,"Downtime":"0T00:01:53"}}
              07:34:06 RSL: tele/tasmota_292DD6/SENSOR = {"Time":"2020-04-28T07:34:06","STROM":{"Total_day":32270.44,"Total_night":0.00,"Total_out":32270.44}}
              
              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                treckerfahrer31
                schrieb am zuletzt editiert von
                #187

                Hallo,

                ich habe soweit alles zum laufen gebracht. Habe nur noch ein Problem, ich habe den Zählertyp DZG DVS74.
                Bekomme auch meine Zählerstände, sowie die aktuelle Leistung angezeigt, wenn allerdings die Leistung ca. <= -300 W beträgt, bekomme ich Werte im Bereich von 160 kW angezeigt.

                Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?, ich konnte leider auch noch nicht herausfinden, ob das Problem beim Zähler liegt, oder irgendwo in der Tasmota Geschichte.

                Hier mal mein Skript:

                >D
                >B
                ->sensor53 r
                tper=10
                >M 3
                +1,13,s,0,9600,Haus
                +2,12,s,0,9600,PV_2012
                +3,14,s,0,9600,PV_2005
                
                1,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                1,77070100010800ff@1000,Zählerstand Verbrauch,kWh,Z_used,3
                1,77070100020800ff@1000,Zählerstand Einspeisung,kWh,Z_supply,3
                
                
                2,=h====================
                2,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                2,77070100010800FF@1000,Zählerstand,kWh,Z_generated,3
                
                3,=h====================
                3,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                3,77070100010800FF@1000,Zählerstand,kWh,Z_generated,3
                
                #
                

                Und dann noch ein paar Rohdaten aus der Konsole, falls es was hilft: (hier könnt Ihr bei den MQTT Daten auch sehen, das eine Leistung von 165390.820 W übertragen wird)

                44:49 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01 
                16:44:49 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                16:44:49 : 77 07 01 00 02 08 00 64 a8 21 04 01 
                16:44:49 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 6c 4d 01 01 01 71 01 63 f9 05 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 b3 69 
                16:44:50 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 d7 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 9f 62 02 63 83 2c 00 76 05 d8 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 
                16:44:50 : 07 01 
                16:44:50 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 9f 75 
                16:44:50 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                16:44:50 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 0a 01 
                16:44:50 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 1d 9a 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 d9 
                16:44:51 : 9f 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 da 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 
                16:44:51 : 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a0 62 02 63 46 59 00 76 05 db 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                16:44:51 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a0 75 
                16:44:51 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                16:44:51 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                16:44:51 : 77 07 01 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 64 9e 01 01 01 63 5c 59 1a 00 9f 34 
                16:44:52 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 dd 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a1 62 02 
                16:44:52 : 63 34 3c 00 76 05 de 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                16:44:52 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a1 75 
                16:44:52 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                16:44:52 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01 
                16:44:52 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                16:44:52 : 77 07 01 00 02 08 00 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 6b f1 01 01 01 63 1b bb 00 76 05 df 1b 64 00 1a 00 21 
                16:44:53 : da 1b 
                16:44:53 : 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 e0 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a2 62 02 63 30 
                16:44:53 : 65 00 76 05 e1 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                16:44:53 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a2 75 
                16:44:53 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                16:44:53 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                16:44:53 MQT: tele/tasmota_zaehler_energie/STATE = {"Time":"2020-05-15T16:44:53","Uptime":"0T00:26:29","UptimeSec":1589,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":73,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Stromspielplatz","BSSId":"7C:FF:4D:94:6E:BB","Channel":6,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                16:44:53 MQT: tele/tasmota_zaehler_energie/SENSOR = {"Time":"2020-05-15T16:44:53","Haus":{"Power":165390.820,"Z_used":290.3,"Z_supply":1101.8},"PV_2012":{"Power":4287.650,"Z_generated":1584.6},"PV_2005":{"Power":0.000,"Z_generated":0.0}}
                16:44:53 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 7a 01 01 01 63 43 11 00 76 05 e2 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 02 01 71 
                16:44:54 : d4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 e3 1b 64 00 62 00 
                16:44:54 : 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a3 62 02 63 1c f9 00 76 05 e4 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 
                16:44:54 : 01 
                16:44:54 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a3 75 
                16:44:54 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                16:44:54 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 24 01 
                16:44:54 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 af f5 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 16 
                16:44:55 : e1 1b 1b 1b 1b 01 
                16:44:55 : 01 01 01 76 05 e6 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a4 62 02 63 18 36 00 76 05 
                16:44:55 : e7 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                16:44:55 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a4 75 
                16:44:55 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                16:44:55 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01 
                16:44:55 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                16:44:55 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 69 0a 01 01 01 63 38 b2 00 76 05 e8 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 02 
                16:44:56 : 1b 1b 1b 1b 01 01 
                16:44:56 : 01 01 76 05 e9 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a5 62 02 63 c7 a9 00 76 05 ea 1b 
                16:44:56 : 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                16:44:56 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a5 75 
                16:44:56 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                16:44:56 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 43 01 
                16:44:56 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 31 01 
                

                Dank schon mal mit der Hoffnung auf hilfreiche Tipps.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T treckerfahrer31

                  Hallo,

                  ich habe soweit alles zum laufen gebracht. Habe nur noch ein Problem, ich habe den Zählertyp DZG DVS74.
                  Bekomme auch meine Zählerstände, sowie die aktuelle Leistung angezeigt, wenn allerdings die Leistung ca. <= -300 W beträgt, bekomme ich Werte im Bereich von 160 kW angezeigt.

                  Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem?, ich konnte leider auch noch nicht herausfinden, ob das Problem beim Zähler liegt, oder irgendwo in der Tasmota Geschichte.

                  Hier mal mein Skript:

                  >D
                  >B
                  ->sensor53 r
                  tper=10
                  >M 3
                  +1,13,s,0,9600,Haus
                  +2,12,s,0,9600,PV_2012
                  +3,14,s,0,9600,PV_2005
                  
                  1,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                  1,77070100010800ff@1000,Zählerstand Verbrauch,kWh,Z_used,3
                  1,77070100020800ff@1000,Zählerstand Einspeisung,kWh,Z_supply,3
                  
                  
                  2,=h====================
                  2,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                  2,77070100010800FF@1000,Zählerstand,kWh,Z_generated,3
                  
                  3,=h====================
                  3,77070100100700ff@1,Akt. Leistung,W,Power,0
                  3,77070100010800FF@1000,Zählerstand,kWh,Z_generated,3
                  
                  #
                  

                  Und dann noch ein paar Rohdaten aus der Konsole, falls es was hilft: (hier könnt Ihr bei den MQTT Daten auch sehen, das eine Leistung von 165390.820 W übertragen wird)

                  44:49 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01 
                  16:44:49 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                  16:44:49 : 77 07 01 00 02 08 00 64 a8 21 04 01 
                  16:44:49 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 6c 4d 01 01 01 71 01 63 f9 05 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 b3 69 
                  16:44:50 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 d7 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 9f 62 02 63 83 2c 00 76 05 d8 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 
                  16:44:50 : 07 01 
                  16:44:50 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 9f 75 
                  16:44:50 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                  16:44:50 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 0a 01 
                  16:44:50 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 1d 9a 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 d9 
                  16:44:51 : 9f 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 da 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 
                  16:44:51 : 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a0 62 02 63 46 59 00 76 05 db 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                  16:44:51 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a0 75 
                  16:44:51 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                  16:44:51 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                  16:44:51 : 77 07 01 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 64 9e 01 01 01 63 5c 59 1a 00 9f 34 
                  16:44:52 : 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 dd 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a1 62 02 
                  16:44:52 : 63 34 3c 00 76 05 de 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                  16:44:52 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a1 75 
                  16:44:52 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                  16:44:52 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01 
                  16:44:52 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 59 04 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                  16:44:52 : 77 07 01 00 02 08 00 07 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 6b f1 01 01 01 63 1b bb 00 76 05 df 1b 64 00 1a 00 21 
                  16:44:53 : da 1b 
                  16:44:53 : 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 e0 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a2 62 02 63 30 
                  16:44:53 : 65 00 76 05 e1 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                  16:44:53 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a2 75 
                  16:44:53 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                  16:44:53 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                  16:44:53 MQT: tele/tasmota_zaehler_energie/STATE = {"Time":"2020-05-15T16:44:53","Uptime":"0T00:26:29","UptimeSec":1589,"Heap":22,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":73,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"Stromspielplatz","BSSId":"7C:FF:4D:94:6E:BB","Channel":6,"RSSI":46,"Signal":-77,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                  16:44:53 MQT: tele/tasmota_zaehler_energie/SENSOR = {"Time":"2020-05-15T16:44:53","Haus":{"Power":165390.820,"Z_used":290.3,"Z_supply":1101.8},"PV_2012":{"Power":4287.650,"Z_generated":1584.6},"PV_2005":{"Power":0.000,"Z_generated":0.0}}
                  16:44:53 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 7a 01 01 01 63 43 11 00 76 05 e2 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 02 01 71 
                  16:44:54 : d4 1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 e3 1b 64 00 62 00 
                  16:44:54 : 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a3 62 02 63 1c f9 00 76 05 e4 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 
                  16:44:54 : 01 
                  16:44:54 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a3 75 
                  16:44:54 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                  16:44:54 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 24 01 
                  16:44:54 : 77 07 01 00 10 07 00 ff 01 72 62 00 62 00 72 63 02 01 71 01 63 af f5 00 1b 1b 1b 1b 1a 00 16 
                  16:44:55 : e1 1b 1b 1b 1b 01 
                  16:44:55 : 01 01 01 76 05 e6 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a4 62 02 63 18 36 00 76 05 
                  16:44:55 : e7 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                  16:44:55 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a4 75 
                  16:44:55 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                  16:44:55 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 01 
                  16:44:55 : 77 07 01 00 01 08 00 ff 64 1c 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 2c 4b 43 01 
                  16:44:55 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 00 62 1b 52 fe 54 fc 69 0a 01 01 01 63 38 b2 00 76 05 e8 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 02 
                  16:44:56 : 1b 1b 1b 1b 01 01 
                  16:44:56 : 01 01 76 05 e9 1b 64 00 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 02 31 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 72 62 01 64 21 60 a5 62 02 63 c7 a9 00 76 05 ea 1b 
                  16:44:56 : 64 00 62 00 62 00 72 63 07 01 
                  16:44:56 : 77 01 0b 0a 01 44 5a 47 00 03 96 ff 3c 07 01 00 62 0a ff ff 72 62 01 64 21 60 a5 75 
                  16:44:56 : 77 07 01 00 60 32 01 01 01 72 62 01 62 00 62 00 52 00 04 44 5a 47 01 
                  16:44:56 : 77 07 01 00 60 01 00 ff 01 72 62 01 43 01 
                  16:44:56 : 77 07 01 00 02 08 00 ff 01 72 62 01 62 00 62 1e 52 ff 64 a8 21 31 01 
                  

                  Dank schon mal mit der Hoffnung auf hilfreiche Tipps.

                  J Offline
                  J Offline
                  Jaschkopf
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #188

                  @treckerfahrer31 aktivier mal den Median Filter indem du in der zählerdefinition die 0 zu einer 16 änderst. Dadurch werden solche unplausiblen Werte herausgefiltert.

                  +1,13,s,16,9600,Haus
                  +2,12,s,16,9600,PV_2012
                  +3,14,s,16,9600,PV_2005
                  

                  Gruß Jaschkopf

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Jaschkopf

                    @treckerfahrer31 aktivier mal den Median Filter indem du in der zählerdefinition die 0 zu einer 16 änderst. Dadurch werden solche unplausiblen Werte herausgefiltert.

                    +1,13,s,16,9600,Haus
                    +2,12,s,16,9600,PV_2012
                    +3,14,s,16,9600,PV_2005
                    

                    Gruß Jaschkopf

                    T Offline
                    T Offline
                    treckerfahrer31
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #189

                    49757966-7131-499E-9945-C0B438EABC58.png @Jaschkopf

                    Guten Morgen,

                    Hab ich geändert, hat aber leider nicht gebracht.

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T treckerfahrer31

                      49757966-7131-499E-9945-C0B438EABC58.png @Jaschkopf

                      Guten Morgen,

                      Hab ich geändert, hat aber leider nicht gebracht.

                      J Offline
                      J Offline
                      Jaschkopf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #190

                      @treckerfahrer31 mhh seltsam. Vermutlich ist dann dein Lesekopf nicht optimal auf die Schnittstelle ausgerichtet sodass die Daten fehlerhaft empfangen werden.

                      Gruß Jaschkopf

                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Jaschkopf

                        @treckerfahrer31 mhh seltsam. Vermutlich ist dann dein Lesekopf nicht optimal auf die Schnittstelle ausgerichtet sodass die Daten fehlerhaft empfangen werden.

                        Gruß Jaschkopf

                        T Offline
                        T Offline
                        treckerfahrer31
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #191

                        @Jaschkopf

                        Wie gesagt, wenn die Leistung positiv ist >= 0 (bzw. -300) W zeigt er mir die Werte einwandfrei an. Das ist Nachts der Fall.
                        Wenn tagsüber die PV Anlage läuft und ich einspeise, sprich negative Leistung, kommen diese unplausiblen Werte.

                        Habe auch schon diesen Artikel gefunden (https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/dzg_dvs74), in dem ein Problem beschrieben wird, welches meiner Meinung aber anders ist, wie meins.

                        Hab auch schon mal versucht, die Rohdaten manuell zu decodieren, um zu sehen ob der Fehler beim EHZ liegt, oder bei der Software, aber das scheiterte an meiner Kompetenz .

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Jaschkopf

                          @RalfTh sagte in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                          @Jaschkopf Der Lesekopf ist montiert. Das Skript hab meines AZ-Delivery D1 mini habe ich folgendermaßen mit dem Volkszähler verbunden:

                          Gnd, +3,3V und Rxd des Volkszählers an GPIO13(D7) des D1 Mini angeschlossen.

                          26374a0f-3376-4db4-adb7-1816a867f15e-image.png

                          Leider bekomme ich nichts angezeigt.

                          8f101830-e8ff-4c8e-b6bc-6b0c444cd99d-image.png

                          Die Zeile 2 des Zählers wechselt regelmäßig zwischen den einzelnen, möglichen Ausgabewerten. Mache ich da noch was verkehrt?

                          Hast du schon ein Skript erstellt? Was für eine Zähler hast du? Ggf muss der mit einem Pin freigeschaltet werden bevor er Daten ausgibt. Oder manche Zähler benötigen eine Startsequenz damit sie Daten senden. Das solltest du noch in Erfahrung bringen.

                          Guano ApesG Offline
                          Guano ApesG Offline
                          Guano Apes
                          schrieb am zuletzt editiert von Guano Apes
                          #192

                          @Jaschkopf
                          Hallo!
                          Habe mir bei Google einen Wolf gesucht um etwas brauchbares für meine NodeMCU als Pulse Counter zu finden.
                          Besitze schon mehere sOnOffs mit Tasmota...

                          Leider gibt es ja im Github keine flashbare Version mit SML.

                          Mir gefällt deine Version von Tasmota echt super!
                          Könntest du mir wohl bitte die fertige bin Datei zur Verfügung stellen?
                          Ich habe einen Drehstromzähler mit S0 Schnittstelle.
                          Es wäre ein Träumchen, wenn die Pulsefrequenz bei 1000 für die Anzeige sein würde. Oder kann man das per Befehl in der Konsole ändern?

                          Hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                          Mit diesen ganzen Atom ino Dingens komme ich leider nicht klar 😞

                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Guano ApesG Guano Apes

                            @Jaschkopf
                            Hallo!
                            Habe mir bei Google einen Wolf gesucht um etwas brauchbares für meine NodeMCU als Pulse Counter zu finden.
                            Besitze schon mehere sOnOffs mit Tasmota...

                            Leider gibt es ja im Github keine flashbare Version mit SML.

                            Mir gefällt deine Version von Tasmota echt super!
                            Könntest du mir wohl bitte die fertige bin Datei zur Verfügung stellen?
                            Ich habe einen Drehstromzähler mit S0 Schnittstelle.
                            Es wäre ein Träumchen, wenn die Pulsefrequenz bei 1000 für die Anzeige sein würde. Oder kann man das per Befehl in der Konsole ändern?

                            Hoffe du kannst mir weiterhelfen.
                            Mit diesen ganzen Atom ino Dingens komme ich leider nicht klar 😞

                            J Offline
                            J Offline
                            Jaschkopf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #193

                            @Guano-Apes Servus. Also erstmal ist das nicht meine Entwicklung. Den SML Treiber hat @gemu2015 entwickelt und Tasmota ist ja bekanntlich von Theo Arends. Ich hab lediglich die Anleitung hier im Forum verfasst wobei ich da auch viele Infos dem CreationX Forum übernommen habe. Eine Fertige .bin kann ich dir leider nicht geben, da vor dem Kompilieren zu viele Einstellungen gemacht werden müssen. Aber mit dem Tutorial haben es bis jetzt alle hin bekommen.

                            Da das keine Plug&Play Lösung ist, muss man sich da schon etwas mit auseinander setzen. Andere Hersteller (z.B. Homematic) nehmen für fertige Lösungen viel Geld. Wer es günstiger will, muss Eigenleistung erbringen 😉

                            Was du dann für einen Zähler hast kannst du über die Weboberfläche im Skript festlegen.

                            Gruß Jaschkopf

                            Guano ApesG 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Jaschkopf

                              @Guano-Apes Servus. Also erstmal ist das nicht meine Entwicklung. Den SML Treiber hat @gemu2015 entwickelt und Tasmota ist ja bekanntlich von Theo Arends. Ich hab lediglich die Anleitung hier im Forum verfasst wobei ich da auch viele Infos dem CreationX Forum übernommen habe. Eine Fertige .bin kann ich dir leider nicht geben, da vor dem Kompilieren zu viele Einstellungen gemacht werden müssen. Aber mit dem Tutorial haben es bis jetzt alle hin bekommen.

                              Da das keine Plug&Play Lösung ist, muss man sich da schon etwas mit auseinander setzen. Andere Hersteller (z.B. Homematic) nehmen für fertige Lösungen viel Geld. Wer es günstiger will, muss Eigenleistung erbringen 😉

                              Was du dann für einen Zähler hast kannst du über die Weboberfläche im Skript festlegen.

                              Gruß Jaschkopf

                              Guano ApesG Offline
                              Guano ApesG Offline
                              Guano Apes
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #194

                              @Jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                              @Guano-Apes Servus. Also erstmal ist das nicht meine Entwicklung. Den SML Treiber hat @gemu2015 entwickelt und Tasmota ist ja bekanntlich von Theo Arends. Ich hab lediglich die Anleitung hier im Forum verfasst wobei ich da auch viele Infos dem CreationX Forum übernommen habe. Eine Fertige .bin kann ich dir leider nicht geben, da vor dem Kompilieren zu viele Einstellungen gemacht werden müssen. Aber mit dem Tutorial haben es bis jetzt alle hin bekommen.

                              Da das keine Plug&Play Lösung ist, muss man sich da schon etwas mit auseinander setzen. Andere Hersteller (z.B. Homematic) nehmen für fertige Lösungen viel Geld. Wer es günstiger will, muss Eigenleistung erbringen 😉

                              Was du dann für einen Zähler hast kannst du über die Weboberfläche im Skript festlegen.

                              Gruß Jaschkopf

                              Danke für deine Antwort 🙂

                              Kannst du mir auch sagen, ob es generell möglich ist, mit der von dir beschriebenen Methode auch Impluse vom s0 meines Drehstromzählers abzugreifen?
                              Hier ist ja eigentlich vom D0 die Rede, das ist ja alles etwas anders...

                              Leider sind auch die ganzen Links zum Wiki nicht mehr brauchbar, weil dort in Github wohl etwas geändert wurde...

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Guano ApesG Guano Apes

                                @Jaschkopf said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:

                                @Guano-Apes Servus. Also erstmal ist das nicht meine Entwicklung. Den SML Treiber hat @gemu2015 entwickelt und Tasmota ist ja bekanntlich von Theo Arends. Ich hab lediglich die Anleitung hier im Forum verfasst wobei ich da auch viele Infos dem CreationX Forum übernommen habe. Eine Fertige .bin kann ich dir leider nicht geben, da vor dem Kompilieren zu viele Einstellungen gemacht werden müssen. Aber mit dem Tutorial haben es bis jetzt alle hin bekommen.

                                Da das keine Plug&Play Lösung ist, muss man sich da schon etwas mit auseinander setzen. Andere Hersteller (z.B. Homematic) nehmen für fertige Lösungen viel Geld. Wer es günstiger will, muss Eigenleistung erbringen 😉

                                Was du dann für einen Zähler hast kannst du über die Weboberfläche im Skript festlegen.

                                Gruß Jaschkopf

                                Danke für deine Antwort 🙂

                                Kannst du mir auch sagen, ob es generell möglich ist, mit der von dir beschriebenen Methode auch Impluse vom s0 meines Drehstromzählers abzugreifen?
                                Hier ist ja eigentlich vom D0 die Rede, das ist ja alles etwas anders...

                                Leider sind auch die ganzen Links zum Wiki nicht mehr brauchbar, weil dort in Github wohl etwas geändert wurde...

                                J Offline
                                J Offline
                                Jaschkopf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #195

                                @Guano-Apes Ja das ist möglich.

                                Die Links in der Anleitung muss ich bei Zeiten mal aktualisieren.

                                Gruß Jaschkopf

                                Guano ApesG 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Jaschkopf

                                  @Guano-Apes Ja das ist möglich.

                                  Die Links in der Anleitung muss ich bei Zeiten mal aktualisieren.

                                  Gruß Jaschkopf

                                  Guano ApesG Offline
                                  Guano ApesG Offline
                                  Guano Apes
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #196

                                  @Jaschkopf

                                  Ihr arbeitet hier aber alle mit den Ferraris D0 Opto Zählern, oder?

                                  Wäre für Tipps dankbar, wie das beim S0 gehen würde.

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Guano ApesG Guano Apes

                                    @Jaschkopf

                                    Ihr arbeitet hier aber alle mit den Ferraris D0 Opto Zählern, oder?

                                    Wäre für Tipps dankbar, wie das beim S0 gehen würde.

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jaschkopf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #197

                                    @Guano-Apes Nein wir arbeiten hier alle mit einem Schreib-Lesekopf der die Daten aus einer optischen Schnittstelle direkt am Zähler bzw. der Modernen Messeinrichtung empfängt. Ferraris nutzt hier soweit ich weiß keiner.

                                    Um deine S0 Impulse auslesen zu können brauchst du einen passenden Empfänger der dann einen Pin des ESP auf GND zieht. Findet man alles bei google wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Gibts sowohl für Ferraris als auch Digitale Zähler.

                                    Gruß Jaschkopf

                                    Guano ApesG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Jaschkopf

                                      @Guano-Apes Nein wir arbeiten hier alle mit einem Schreib-Lesekopf der die Daten aus einer optischen Schnittstelle direkt am Zähler bzw. der Modernen Messeinrichtung empfängt. Ferraris nutzt hier soweit ich weiß keiner.

                                      Um deine S0 Impulse auslesen zu können brauchst du einen passenden Empfänger der dann einen Pin des ESP auf GND zieht. Findet man alles bei google wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Gibts sowohl für Ferraris als auch Digitale Zähler.

                                      Gruß Jaschkopf

                                      Guano ApesG Offline
                                      Guano ApesG Offline
                                      Guano Apes
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #198

                                      @Jaschkopf

                                      Ja, einen ESPeasy habe ich hier schon und einen Drehstromzähler mit s0 Port auch.
                                      Läuft soweit alles mit der ESPeasy Soft.
                                      Tasmota sieht da allerdings besser aus...

                                      Ja gut, dann werde ich mal googeln... Wobei dort nicht viel rauskommt mit Tasmota und S0........ Alles immer nur D0......

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        MasterAndi0815
                                        schrieb am zuletzt editiert von MasterAndi0815
                                        #199

                                        Hallo,

                                        dank der tollen Anleitung läuft bei mir nun auch schon einige Wochen ein Wemos für das Auslesen des Stromzählers.
                                        Zum Zeitpunkt des Flashens war Tasmota 8.2 aktuell.
                                        Inzwischen gibt es Tasmota 8.3.1.
                                        Kann man dieses jetzt einfach per Standard Online Update einspielen oder muss man das Flashfile für die aktuelle Version auch immer erst nach der Anleitung erstellen ?
                                        Einspielen müsste dann ja manuell über das Webinterface möglich sein.

                                        Gruß
                                        MasterAndi

                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M MasterAndi0815

                                          Hallo,

                                          dank der tollen Anleitung läuft bei mir nun auch schon einige Wochen ein Wemos für das Auslesen des Stromzählers.
                                          Zum Zeitpunkt des Flashens war Tasmota 8.2 aktuell.
                                          Inzwischen gibt es Tasmota 8.3.1.
                                          Kann man dieses jetzt einfach per Standard Online Update einspielen oder muss man das Flashfile für die aktuelle Version auch immer erst nach der Anleitung erstellen ?
                                          Einspielen müsste dann ja manuell über das Webinterface möglich sein.

                                          Gruß
                                          MasterAndi

                                          J Offline
                                          J Offline
                                          Jaschkopf
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #200

                                          @MasterAndi0815 also grundsätzlich wur5de ich sagen "never Change a running system" 😅😅. Wenn es dringende Bugfix oder neue Features gibt die du brauchst solltest du unbedingt vorher Backups machen. Ist im tasmota wiki beschrieben. Beim Update sollte die userconfig_override bestehen bleiben. Alles was du in der normalen userconfig angepasst hast wird beim Update vermutlich überschrieben.

                                          Gruß Jaschkopf

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          562

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe