      StM47 last edited by

      @Stuebi mache ich!

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • StM47
        StM47 last edited by StM47

        Bildschirmfoto 2020-06-10 um 20.10.03.png

        Das funktioniert so nicht!
        Bei mir stellt sich der Alarm nach einer gewissen Zeit selber zurück, also der Alarm wird beendet. Warum auch immer? Der Status der Melder bleibt dann noch eine Weile auf ausgelöst, setzt sich dann aber auch von selber zurück.

        Das war aber auch schon mit der Version 1.2.7. so.

        Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Stuebi
          Stuebi @StM47 last edited by

          @StM47 , wenn ich es richtig verstehe, dann aktivierst Du die Alarmanlage, so dass diese sich diese im ARM, HOME1, HOME2 oder HOME3 Modus befindet. Dann löst Du einen Alarm aus in dem Du z.B. eine Tür öffnest und der Türsensor ausgelöst wird. Der Alarm ist solange aktiv bis Du die Tür wieder schließt ohne die Alarmanlage auf DISARM zu stellen?
          Das soll natürlich nicht so sein. Du musst dann irgendetwas bei den Sensoren falsche eingestellt haben. Eigentlich muss die Alarmanlage solange Alarm "schlagen" bis du die Anlage auf DISARM stellst.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • StM47
            StM47 last edited by StM47

            Fast richtig!
            Wenn ich die Türe nach Auslösung wieder schließe, stellt sich nach ein paar Minuten die EMA zurück aber der ausgelößte Melder bleibt auf Auslösung und stellt sich dann auch wiederum nach ein paar Minuten von selber zurück.
            Genau so ist es auch bei den Bewegungsmeldern.

            Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stuebi
              Stuebi @StM47 last edited by

              @StM47 , also ich habe jetzt nochmals etwas geändert. Wenn ein Alarm ausgelöst wird (lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status > 0) und die Alarmanlage an ist d.h. im ARM, HOME1, HOME2 oder HOME3 Modus, bleibt der lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status und lupusec.0.devices.XXXXXXX.alarm_status_ex solange stehen, bis der Status der Alarmanlage auf DISARM gesetzt wird.

              Kannst Du bitte die Version 1.2.8 nochmals über GitHub installieren und testen?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • StM47
                StM47 last edited by

                @Stuebi

                Habe die neueste Version von Github geladen.
                Zustand bleibt unverändert.
                EMA stellt sich automatisch zurück und Melder danach auch.
                Ich denke, dass wie du gesagt hast, irgend etwas in den Einstellungen von meiner XT2 Plus nicht stimmt.
                Ich frage heute mal beim Lupusec- Support an.

                Ich melde mich dann wieder!

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • StM47
                  StM47 last edited by

                  @Stuebi

                  laut Alarmanlagenforum ist das von Lupus so gewollt, dass sich die Anlage von selber zurück stellt um Mehrfachauslösungen zu ermöglichen.

                  Somit wird das nicht funktionieren, was wir vorhaben.

                  Ich werde dann doch mit Datenpunkten und Blockly Scripten arbeiten müssen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StM47
                    StM47 last edited by

                    @Stuebi
                    Ist das normal, dass die alarm_status_ex im unscharf Zustand auf true geht, wenn ein Kontakt geöffnet wird? Eigentlich sollte das doch nur bei Arm der Fall sein, oder?

                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @StM47 last edited by

                      @StM47 , ja das ist normal und hängt davon ab wie der Sensor eingestellt ist. Bei mir wird z.B. immer wenn die Haustür aufgeht "Doorbell" bzw. true angezeigt.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • StM47
                        StM47 last edited by

                        OK danke.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        865
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        lupusec
                        2
                        15
                        662
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo