Hallo
Ich versuche verzweifelt meine Jalousien zu steuern. Ich besitze Homematic IP Aktoren HmIP-FBL
Problem:
Wenn ich den Datenpunkt "Level" ansteuer um die Jalousien herunterzufahren, fahren die Jalousien herunter aber sie drehen zum Schuss auf die Lamellenposition 100.
Wenn ich den Datenpunkt "Level2" für die Lamellenansteuerung manuell auf 0 stelle und danach "Level" auf 0 stelle drehen die Lamellen auf 0. Mache ich das Automatisiert funktioniert es nicht.Was mache ich falsch.
-
Die Lamellenposition kannst Du in der CCU beim Aktor einstellen. Ich habe sie ganz abgeschaltet, weil ich keine Lamellen habe ;-).
Die Frage ist, was du mit"Mache ich das Automatisiert funktioniert es nicht."
genau meinst?
Wie hast Du es denn automatisiert? Script?Nebenbei:
Hast Du die Aktoren in der VIS dargestellt?
Welches Widget verwendest Du denn?Grüße
Marcus -
Es hat sich mittlerweile erledigt. Das Problem war dass ich alle Jalousien gleichzeitig angesteuert habe und die CCU3 nicht mehr nachkam. Habe jetzt eine Zeitverzögerung eingebaut seither funktioniert es
-
Funktioniert das bei dir richtig zuverlässig?
Bei mir ist ein Zufall wie die Lamellen stehen. Manchmal passen 2 Raffstores und der dritte hängt in einem komplett anderem Winkel.
Kannst du mal posten, was genau du verwendet hast?
Danke
David -
Altes Thema, aber eine Lösung würde mich trotzdem interessieren. Ich habe 4 HmIP-BBL und bei mir ist es auch eher Zufall wenn es richtig funktioniert.
Wo hast du die Verzögerung eingestellt? Wie lang ist die Pause?