      Ich habe ein Problem mit der aktuellen 1.0.41 und dem Senden von Temperaturwerten mit dem DPT 9.001. Beim aktualisieren eines Wertes in iobroker bekomme ich auf die besagte GA nur einen Read und die entsprechende Antwort vom KNX-Bus bzw des Gerätes in der Diagnose der ETS zu sehen. Das Objekt im iobroker bleibt auf dem von mir geänderten Wert.

      Nach etlichem Probieren habe ich einen der weiter obe stehenden Tips mit dem zurückgehen auf Version 1.0.20 versucht. damit funktioniert die Kommunikation exakt wie gewünscht.

      Grüße Martin

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mstrack @mstrack last edited by

        @mstrack Hat sich geklärt, ich hatte noch falsche Flags in der ETS gesetzt gehabt und deshalb das komishe Verhalten. Jetzt wo ich alles angepasst habe funktioniert wieder alles wie gewollt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tsero
          tsero last edited by

          Hallo zusammen!

          Habe da ein Problem mit Bus Reads ... möchte eine GA auslesen, aber es wird kein GroupValueRead abgesetzt. Bin aktuell auf 1.0.41.
          Der DP ist folgendermaßen definiert:

          {
            "from": "system.adapter.knx.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1586887293841,
            "common": {
              "name": "Messen Wind max m/s",
              "type": "number",
              "role": "value",
              "unit": "m/s",
              "max": 670670,
              "min": 0,
              "read": true,
              "write": false,
              "update": true
            },
            "native": {
              "dpt": "DPT9.005",
              "address": "0/1/52",
              "addressRefId": "P-01ED-0_GA-55",
              "statusGARefId": "",
              "actGARefId": "",
              "objRef": "O-2_R-631",
              "devName": "M-0001_A-9101-01-0F6B-O00C9",
              "devInst": "P-01ED-0_DI-620",
              "objectSize": ""
            },
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "ownerGroup": "system.group.administrator",
              "state": 1636
            },
            "_id": "knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s",
            "type": "state"
          }
          

          Damit versuche ich einen Wert von der Wetterstation auszulesen:

           log("max knx wind = "+getState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s').val);
          

          Aber am Bus passiert gar nichts! Kein Read. Im log sehe ich auch keinen Bus-Request

          2020-04-19 13:49:27.541 - info: javascript.0 (10521) Stop script script.js.Tests.JS_tests
          2020-04-19 13:49:27.688 - info: javascript.0 (10521) Start javascript script.js.Tests.JS_tests
          2020-04-19 13:49:27.703 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: max knx wind = 0.9
          2020-04-19 13:49:27.707 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: licht EG SZ = true
          2020-04-19 13:49:27.708 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2020-04-19 13:49:27.719 - silly: knx.0 (11641) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Schalten.EG.EG_Schlafzimmer_Licht__E10_1:{"val":true,"ack":false,"ts":1587296967716,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587296746683}
          2020-04-19 13:49:38.654 - info: javascript.0 (10521) Stop script script.js.Tests.JS_tests
          2020-04-19 13:49:38.791 - info: javascript.0 (10521) Start javascript script.js.Tests.JS_tests
          2020-04-19 13:49:38.801 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: max knx wind = 0.9
          2020-04-19 13:49:38.801 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: licht EG SZ = true
          2020-04-19 13:49:38.804 - info: javascript.0 (10521) script.js.Tests.JS_tests: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          2020-04-19 13:49:38.815 - silly: knx.0 (11641) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Schalten.EG.EG_Schlafzimmer_Licht__E10_1:{"val":true,"ack":false,"ts":1587296978810,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1587296746683}
          

          Das einzige was auf den Bus raus geht, ist ein setState, aber sämtliche getStates gehen nicht raus.
          Eigentlich sollte doch wenn L und U gesetzt sind ein GroupValueRead gemacht werden, oder? Funktioniert das bei euch?? Oder steh' ich wieder mal auf der Leitung ...

          Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Garfonso
            Garfonso Developer @tsero last edited by

            @tsero

            getState kann keinen GetValueRead auf dem Bus auslösen. Das ist nur eine Abfrage der ioBroker Datenbank und es wird nicht beim Adapter nachgefragt (und so wie du es verwendest, wird sogar nichtmal die DB gefragt, sondern der Cache des Javascript Adapters). Von daher kann es so nicht gehen.

            Was gehen könnte ist, wenn du den State schreibst. Da hatte @chefkoch009 mal etwas implementiert, das wenn read & write Flags im ioBroker beide true ein GetValueRead ausgeführt wird, wenn du darauf mit setState schreibst, siehe auch die Readme des Adapters ( https://github.com/iobroker/iobroker.knx ) (es haben auch die Flags der GA noch etwas zu sagen -> guck am besten nach).

            Natürlich musst du dein Skript deutlich anders machen, und zwar eher so:

            //log new measurement, ack: true -> only react to readings from bus!
            on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                 log("max knx wind = "+e.state.val);
            });
            
            //trigger GroupValueRead
            setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', 0);
            
            

            Wichtig ist das ack: true beim "on" -> damit reagiert die Funktion nur auf Daten, die vom Bus kommen (sonst würde es auch die 0 ausgeben, die wir unten schreiben). Anstatt 0 schreiben, könnte man auch irgendeine andere Zahl, z.B. den aktuellen Wert oder was negatives. Das man den Wert selber schreibt, muss man bei anderen Skripten / Statistik / Sourceanalytics / History irgendwie im Kopf haben. Daher nutze ich die Funktion nicht so gerne, sondern lasse eigentlich alle meine KNX Geräte zyklisch senden (damit könnte man sich im Skript dann das "setState" sparen).

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tsero
              tsero last edited by

              @Garfonso

              Danke für die Erklärung! Hatte mir schon sowas gedacht. Allerdings bin ich von der Adapter-Doku ausgegangen, und aufgrund von
              0bcc8ade-c2cd-4f24-bd8b-bf385a80e9b4-image.png habe ich mir gedacht, ein getState wäre ein Trigger für das GroupValueRead. Bin gerade erst dabei mich in ioBroker einzuarbeiten und da gibt es natürlich noch ein paar Startschwierigkeiten ...

              Das mit dem Caching von getStates ist mir auch neu und eine Beschreibung dazu konnte ich auch noch nicht finden. Die Funktionsbeschreibung erwähnt das nämlich nicht.

              Wie du schon schreibst, schön ist die Variante nicht. Ich kann den Messwert auch über eine eigene GA anfordern. Denke mal das wird dann die bessere Variante sein. Das würde ich dann ungefähr so machen

                  setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                  setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Wetter.iMaxWind", getState("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s").val*3.6,2000);
              

              Kann ich davon ausgehen, dass ich mit einer Verzögerung von 2s dann schon den neuen Wert mit getState bekomme (am Bus sehe ich den Response nach <0,1s). Oder bekomme ich dann noch den Wert aus dem Cache? Bzw. wie kann man den Cache umgehen?

              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Garfonso
                Garfonso Developer @tsero last edited by

                @tsero said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                @Garfonso

                Danke für die Erklärung! Hatte mir schon sowas gedacht. Allerdings bin ich von der Adapter-Doku ausgegangen, und aufgrund von
                0bcc8ade-c2cd-4f24-bd8b-bf385a80e9b4-image.png habe ich mir gedacht, ein getState wäre ein Trigger für das GroupValueRead. Bin gerade erst dabei mich in ioBroker einzuarbeiten und da gibt es natürlich noch ein paar Startschwierigkeiten ...

                Gerne.
                Ja, das hab ich mir auch gedacht, "Trigger" ist da sicherlich nicht gut verständlich. Da ist man als ioBroker-Entwickler dann auch etwas betriebsblind, weil man weiß, dass ein getState beim Adapter nicht ankommt und es daher nur ein setState sein kann. 🙂 Also Trigger = setState

                Das mit dem Caching von getStates ist mir auch neu und eine Beschreibung dazu konnte ich auch noch nicht finden. Die Funktionsbeschreibung erwähnt das nämlich nicht.

                Das ist eine Vereinfachung, die der Javascript Adapter für die User macht, kann man in der Instanz einstellen. Sonst wäre getState immer asynchron, das heißt, du müsstest getState immer mit callbacks verarbeiten, also so z.B.:

                getState(id, (state) => {
                   log("State " + id + " is " + state.val);
                });
                
                // <- hier kann ich auf "state" NICHT zugreifen -> alles muss jetzt in den callback mit rein. Bei mehreren states, die ich abrufen will, wird das schnell sehr unübersichtlich.
                

                Wie du schon schreibst, schön ist die Variante nicht. Ich kann den Messwert auch über eine eigene GA anfordern. Denke mal das wird dann die bessere Variante sein. Das würde ich dann ungefähr so machen

                    setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                    setStateDelayed("javascript.0.scriptEnabled.Wetter.iMaxWind", getState("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s").val*3.6,2000);
                

                Kann ich davon ausgehen, dass ich mit einer Verzögerung von 2s dann schon den neuen Wert mit getState bekomme (am Bus sehe ich den Response nach <0,1s). Oder bekomme ich dann noch den Wert aus dem Cache? Bzw. wie kann man den Cache umgehen?

                Das setStateDelayed verwendest du da falsch...? das getState würde so immer noch sofort ausgeführt und nur der Wert später gesetzt. Für das, was du erreichen willst, brauchst du setTimeout (javascript funktion):

                setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                
                setTimeout(function () {
                       const windGeschwindigkeit = getState("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s").val*3.6; 
                       setState("javascript.0.scriptEnabled.Wetter.iMaxWind", windGeschwindigkeit);
                },2000);
                

                Ich würde es so nicht machen, sondern tatsächlich den state abonieren, das heißt, die Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn sich der state ändert -> also sobald ioBroker das Update vom KNX Bus gelesen hat, wird deine Funktion auch aufgerufen. Oder willst du nur, das etwas passiert, wenn du vorher das setState machst?
                (Warum hast du scriptEnabled in deiner id, die du setzen willst?)

                Also:

                //log new measurement, ack: true -> only react to readings from bus!
                on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                    //diese Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn der State aktualisiert wird, also wenn was neues vom KNX Bus kommt
                   log("max knx wind = "+e.state.val);
                   setState("javascript.0.Wetter.scriptEnabled.iMaxWind", e.state.val * 3.6, true); //ich setze hier gerne ack=true, dann wird es in der Objektliste grün ;-)
                });
                
                //update erzeugen:
                setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                
                //ggf. auch auf Knopfdruck? -> state erstellen und darauf reagieren
                on({ id: 'javascript.0.jetzt_mal_wind_auslesen', val: true, ack: false}, function (e) {
                  setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                  setStateDelayed('javascript.0.jetzt_mal_wind_auslesen', false, true, 500); //nach 500ms wieder auf false setzen, nicht notwendig aber hübscher ;-)
                });
                

                Grundsätzlich in Skripten würde ich das immer so machen:
                wenn immer etwas passieren soll, wenn neue Information reinkommt, dann unbeding mit on() den state abonnieren.
                Wenn du das ganze nur für eine einmalige Berechnung brauchst, dann ist getState ok. In deinem speziellen Fall würde ich aber da bei on bleiben, das du nur einmal was machen willst, könnte man auch so erreichen:

                //update erzeugen:
                setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                let doSomething = true; //ok, funktion darf einmal ausgeführt werden.
                
                //wird nur etwas tun, wenn doSomething = true
                on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                    //diese Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn der State aktualisiert wird, also wenn was neues vom KNX Bus kommt
                   if (doSomething) {
                       log("max knx wind = "+e.state.val);
                       setState("javascript.0.Wetter.scriptEnabled.iMaxWind", e.state.val * 3.6, true); //ich setze hier gerne ack=true, dann wird es in der Objektliste grün ;-)
                      doSomething = false;
                   }
                });
                

                (ok, besser wäre noch das schedule wieder zu entfernen, geht auch mit unsubscribe, meine ich, müsste ich aber nachgucken).

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • tsero
                  tsero last edited by

                  @Garfonso und nochmals danke ... habe wieder einiges gelernt. Ich denke jetzt passt es. Immer zur vollen Stunde frage ich den max-Windwert der letzten Stunde ab und setzte ihn danach zurück. Über die subscription lausche ich auf den neuen max-Werte und setzt ihn dann in meinen DP:

                  schedule("0 * * * *", function () {
                      setState('knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Abfrage_Wind_max',true);
                      setStateDelayed("knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Reset_Wind_max",true,500);
                  });
                  
                  on({ id: 'knx.0.0_Zentral.0_1_Messwerte.Messen_Wind_max_m_s', ack: true}, (e) => {
                      //diese Funktion wird jedesmal aufgerufen, wenn der State aktualisiert wird, also wenn was neues vom KNX Bus kommt
                     setState("javascript.0.Wetter.iMaxWind", e.state.val * 3.6, true); 
                  });
                  

                  Bei deiner Frage Warum hast du scriptEnabled in deiner id, die du setzen willst? bin ich dann gleich mal ins Schwitzen geraten ... und wie befürchtet, habe ich wiedermal ins Schwarze getroffen. Beim initialen Herumspielen habe ich den Ordner scriptEnabled gesehen. Dachte mir, aha, klingt gut, da kommt alles was zu den aktivierten Scripts gehört rein. Also habe ich ohne viel nachzudenken alle DPs da drinnen anlegt.
                  Nach deiner Frage, habe ich dann mal nach scriptEnabled gegooglt ... war wohl doch nicht so optimal.
                  Naja, das war jetzt meine Nachmittagsbeschäftigung. Habe alle DPs da raus geholt .. eine schöne Arbeit. Aber jetzt isses sauber.

                  Eine Verständnisfrage hätte ich dann doch noch zur zeitlichen Abfolge. Die Sinnhaftigkeit des Scripts bitte nicht beachten.
                  Verstehe ich das richtig, dass der zeitliche Ablauf wie folgt ist:

                  (2) wird sofort vom Cache gelesen, aber erst nach 2s in den DP (1) geschrieben.
                  Das log Kommand (3) wird erst nach Ablauf der 2s ausgeführt, und der DP (4) wird auch erst nach 2s ausgelesen.
                  Kommt das so hin?

                  75b0a59b-ff8b-4946-b603-84513a077d63-image.png

                  Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @tsero last edited by

                    @tsero said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                    (2) wird sofort vom Cache gelesen, aber erst nach 2s in den DP (1) geschrieben.
                    Das log Kommand (3) wird erst nach Ablauf der 2s ausgeführt, und der DP (4) wird auch erst nach 2s ausgelesen.
                    Kommt das so hin?

                    Ja, alles korrekt. 🙂

                    Wenn du jetzt nach }); noch etwas stehen hättest, das würde ebenfalls sofort ausgeführt. Das kann manchmal etwas kontraintuitiv sein.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      Hansi1234 last edited by

                      Hi Leute,

                      jetzt muss ich doch nochmal fragen.
                      Ich würde gerne ein Button in der Vis haben, der die Jalousie/n ganz runter fährt und dann die Lamellen auf "lichten" verstellt. Heißt, dass die Lamellen gerade sind.
                      Eigentlich müsste das doch mit der absoluten Lamellenpositon realisierbar sein oder?
                      Aber dann benötige ich doch eigentlich ein Script, weil ich die absolute Lamellenposition angeben muss und dann noch die Position. Oder stehe ich komplett auf dem Schlauch? Habt ihr das selber vielleicht schon umgesetzt?

                      Garfonso K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Hansi1234 last edited by

                        @Hansi1234
                        Würde ich über ein Skript lösen, ja.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          killroy2 @Hansi1234 last edited by

                          @Hansi1234 Das sind konstante Positionen die nicht berechnet werden müssen. Mein Knx Aktor kennt dazu Szenen pro Schalktanal. Eine Szene besteht z.B. aus absoluter Höhenposition und Lamellenposition.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • H
                            Hansi1234 @killroy2 last edited by

                            @killroy2
                            Das hat funktioniert, danke dir 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sali84 last edited by

                              Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich im iobroker den rawDPvalue eines Datenpunktes anzeigen/nutzen kann?
                              Ich sehe jeweils nur den DecodedDPvalue...

                              Vielen Dank

                              Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @Sali84 last edited by Garfonso

                                @Sali84
                                Ich glaube nicht, dass das vorgesehen ist. Warum brauchst du das denn? (Oder ich verstehe gerade nicht ganz, was der Decoded Value ist).

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sali84 last edited by

                                  Ich habe ein Gerät, dass dooferweise als Value für verschiedene Zustände den "gleichen" Wert. Allerdings bezieht sich das nur auf den Decoder Wert.
                                  Somit hatte ich gehofft den RAW Wert im iobroker zu bekommen.
                                  Aber ich habe nun einen anderen Weg gefunden es zu lösen.
                                  Trotzdem gut zu wissen, dass man den Raw Wert nicht bekommt.

                                  Danke Dir!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    Goldblaster last edited by

                                    Hallo zusammen,

                                    ich habe folgende Problem, am Montag habe ich ein Update des KNX Adapters auf Version 1.0.39 durchgeführt. Dann habe ich gestern mein geändertes KNX Projekt hochgeladen aus der ETS 7.1.39. Nun startet mein KNX Adapter nicht mehr, im Log steht ständig folgendes.:
                                    1520b3ee-3521-41bd-b0cf-fe2842c2352a-image.png

                                    Hat jemand eine Idee woran das liegt? Bis dato hat immer alles ohne Probleme funktioniert. Vielleicht kann mir jemand helfen.

                                    Vielen Dank

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Goldblaster @Goldblaster last edited by

                                      @Goldblaster
                                      Sorry ist natürlich ETS Version 5.7.4

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        Goldblaster last edited by

                                        Zur weiteren Information:
                                        Ich kann den bestehenden Adpater KNX.0 auch nicht deinstallieren.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • P
                                          pasee @Billiboy last edited by

                                          @Billiboy
                                          Konntest du das Problem mit dem GIRA IP Router lösen?
                                          Ich habe das gleiche Problem.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Snapergy @Snapergy last edited by

                                            @Snapergy said in Test Adapter KNX v1.0.x:

                                            Hallo zusammen,

                                            ich habe mal eine Frage, da ich bislang noch keine Antwort gefunden habe 😞

                                            Gibt es eine Möglichkeit die KNX-Telegramme zu via Iobroker sich ausgeben zu lassen? Wie es in der ETS im "Diagnose"-Modul möglich ist. So könnte ich jederzeit im Vis mir die letzten Bus-Mitteilungen anschauen, ohne immer auf die ETS zurückgreifen zu müssen.

                                            Gibt es hier vielleicht schon eine Neuerung oder ggfl. eine explizite Aussage dazu?

                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            823
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            142601
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo