Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. MegaD 328

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

MegaD 328

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker драйвера
430 Posts 28 Posters 135.8k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Offline
    K Offline
    kID
    wrote on last edited by
    #276

    @RDim:

    И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает. `
    Поначалу тоже думал, что это необходимо, но…

    Мигнул свет, вот и счетчик сбросился, после включения там 0. Пусть уж сразу все льется на сервер, надежней это.

    1 Reply Last reply
    0
    • R Offline
      R Offline
      RDim
      wrote on last edited by
      #277

      @kID:

      @RDim:

      И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает. `
      Поначалу тоже думал, что это необходимо, но…

      Мигнул свет, вот и счетчик сбросился, после включения там 0. Пусть уж сразу все льется на сервер, надежней это. `
      Эта мега и кубик + 8 клапанов с насосом ТП, уже больше года сидит на бесперебойнике от газ. котла, 8 часов точно не было света, ничто не зависло и не сбросилось, а позже на PCF8583 + ESP8266 переведу, электросчетчик уже 4 месяца на ESP с PCF, это наилучший вариант для счетчиков, ну или на ардуину + PCF.

      1 Reply Last reply
      0
      • E Offline
        E Offline
        electric69
        wrote on last edited by
        #278

        Спасибо всем за бесценный опыт))

        Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных))

        Подождем, может еще кто подтянется…

        У себя в новой квартире с нуля решил все построить на МегаД (2-3 шт.) + cubietruck (ioBroker). МегаД для управления светом, контакторами в щитке (отключение розеток кроме неотключаемых), клапаном системы протечки воды, освещением (подсветка, люстры, LED), шторами и, возможно, отоплением (ВТП + батареи). После изучения рынка, остановился именно на МегаД, потому как своё-родное, я так понял может работать без сервера, проверено-надежно...

        Один только недостаток пока есть - питание 12В(( А у меня все 24В будет - придется колхозить DC-DC...

        Заказал одну штуку пока - надо покрутить-повертеть-потестировать...

        1 Reply Last reply
        0
        • F Offline
          F Offline
          ford7
          wrote on last edited by
          #279

          @electric69:

          Спасибо всем за бесценный опыт))

          Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) `
          У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.

          1 Reply Last reply
          0
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bluefox
            wrote on last edited by
            #280

            @ford7:

            @electric69:

            Спасибо всем за бесценный опыт))

            Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) У меня в качестве исполнительного- сименс.
            Ты смог подключить через ioBroker.s7 ?

            1 Reply Last reply
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              wrote on last edited by
              #281

              > Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log [http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270](http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6&p=8270#p8270) Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе :)
              Спасибо, но

              Я всё ещё считаю, что железо мне пока не нужно.

              Проблема больше в том, что мало документации и посты здесь немного противоречат друг другу. В основном, думаю, из за того, что существуют кастомные прошивки.

              Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо?

              1 Reply Last reply
              0
              • F Offline
                F Offline
                ford7
                wrote on last edited by
                #282

                @Bluefox:

                Ты смог подключить через ioBroker.s7 ? `
                Да!

                Именно благодаря этому я отказался от опенхаба )))

                1 Reply Last reply
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  RDim
                  wrote on last edited by
                  #283

                  @Bluefox:

                  > Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log [http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270](http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6&p=8270#p8270) Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе :)
                  Спасибо, но

                  Я всё ещё считаю, что железо мне пока не нужно.

                  Проблема больше в том, что мало документации и посты здесь немного противоречат друг другу. В основном, думаю, из за того, что существуют кастомные прошивки.

                  Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `

                  Никогда в мегу не заливал "кастромные" прошивки, и даже не знаю где их брать, какой смысл правки прошивки, проще схему самоделки исправить до схемы оригинала. Три штуки самостоятельно собрал, пашут без запинок более года на родной прошивке. На iBroker пока одну задействовал, проблем пока не замечаю, все работает четко как в аптеке, единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • E Offline
                    E Offline
                    electric69
                    wrote on last edited by
                    #284

                    @ford7:

                    @electric69:

                    Спасибо всем за бесценный опыт))

                    Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.
                    Блин, все эти сименс, бэкшофф, АВВ, шнайдеры и прочее - все круто, но дорого!

                    Кстати, в последней версии LOGO теперь есть ethernet…

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • K Offline
                      K Offline
                      kID
                      wrote on last edited by
                      #285

                      @Bluefox:

                      Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
                      Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.

                      __Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)

                      Для этого предназначен параметр tget

                      Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__

                      Может что то делаю неправильно.

                      Но порядок моих действий следующий:

                      Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,

                      меняю роль со state на value, сохраняю.

                      В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.

                      В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.

                      Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bluefox
                        wrote on last edited by
                        #286

                        @RDim:

                        единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
                        Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.

                        Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо?

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          RDim
                          wrote on last edited by
                          #287

                          @Bluefox:

                          @RDim:

                          единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
                          Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.

                          Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `

                          @RDim:

                          И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.

                          Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api

                          Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.

                          Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)

                          ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)

                          Обнуление/задание исходного значения счетчика

                          С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.

                          Пример

                          http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200

                          считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get

                          ответ -> OFF/39 `
                          Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Bluefox
                            wrote on last edited by
                            #288

                            @kID:

                            @Bluefox:

                            Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
                            Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.

                            __Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)

                            Для этого предназначен параметр tget

                            Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__

                            Может что то делаю неправильно.

                            Но порядок моих действий следующий:

                            Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,

                            меняю роль со state на value, сохраняю.

                            В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.

                            В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.

                            Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
                            Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=all

                            Как выглядит у тебя ответ?

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bluefox
                              wrote on last edited by
                              #289

                              @RDim:

                              @Bluefox:

                              @RDim:

                              единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
                              Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.

                              Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `

                              @RDim:

                              И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.

                              Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api

                              Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.

                              Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)

                              ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)

                              Обнуление/задание исходного значения счетчика

                              С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.

                              Пример

                              http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200

                              считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get

                              ответ -> OFF/39 Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
                              Попробую на досуге добавить и счетчик

                              > понятно что раздувается количество переменных в драйвере,
                              Это не проблема. У меня около 2500-3000 и ничего, работает.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • R Offline
                                R Offline
                                RDim
                                wrote on last edited by
                                #290

                                @Bluefox:

                                @kID:

                                @Bluefox:

                                Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
                                Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.

                                __Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)

                                Для этого предназначен параметр tget

                                Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__

                                Может что то делаю неправильно.

                                Но порядок моих действий следующий:

                                Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,

                                меняю роль со state на value, сохраняю.

                                В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.

                                В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.

                                Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
                                Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=all

                                Как выглядит у тебя ответ? `
                                http://192.168.0.14/sec/?cmd=all

                                ответ: ON/5;OFF;770;771;;OFF/0;ON/0;ON/33;temp:0.00/hum:0.00;OFF;OFF;ON/16;OFF;ON/22;943;681

                                …. имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка.

                                Для этого предназначен параметр tget

                                Пример

                                http://192.168.0.14/sec/?tget=1

                                ответ: 29

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • R Offline
                                  R Offline
                                  RDim
                                  wrote on last edited by
                                  #291

                                  Подключил три меги и понеслась!

                                  Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.

                                  Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.

                                  Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.

                                  Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Bluefox
                                    wrote on last edited by
                                    #292

                                    @RDim:

                                    Подключил три меги и понеслась!

                                    Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.

                                    Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.

                                    Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.

                                    Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход. `
                                    То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • R Offline
                                      R Offline
                                      RDim
                                      wrote on last edited by
                                      #293

                                      @Bluefox:

                                      То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. `
                                      Шайтан, действительно настраивает, если нажать "Записать настройки в устройство", я не нажимал потому что сам настраивал, осторожность так сказать, в результате потеря времени, даже не догадывался что все намного проще.

                                      Работает все, кроме счетчиков и температуры меги для законченного драйвера. Мне пока это не актуально, функцию на счетчик в меге уже прикрутил, её и не хватало для переезда на ioBroker.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • C Offline
                                        C Offline
                                        creo
                                        wrote on last edited by
                                        #294

                                        Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.

                                        Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • R Offline
                                          R Offline
                                          RDim
                                          wrote on last edited by
                                          #295

                                          @creo:

                                          Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.

                                          Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов `

                                          Попробуйте начать от сюда http://forum.iobroker.de/viewtopic.php? … 018c868ff5

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          766

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe