NEWS
MegaD 328
-
У меня собственно два вопроса:
<size size="150">1.</size> Насколько надежен сейчас девайс от ab-log.ru и насколько проработан драйвер? `
Сам девайс достаточно надежен у меня две меги работают неделями без перезагрузок.Больше пары недель не работал, так как с такой переодичностью происходят отключения света.
На сайте автора жалобы в основном на самосборные модули, на оригинальные вроде нареканий не слышно.
@electric69:<size size="150">2.</size> Кто нибудь использует функционал скриптов в самой MegaD? `
Именно в таком варианте их сейчас и использую (2шт) и потихоньку настраиваю IoBroker на другой паре.Ваше понимание логики работы при использовании внутренних скриптов правильное
@electric69:<size size="150">3.</size> Интересна возможность работы МегаД через РОЕ, не настоящее, колхозное имею ввиду)) Т.е. оранжевая и зеленая пара - данные, синяя и коричневая пары - питание. Эээ, в описании указано что сеть то 10Мбит, а не 100, т.е. хватит и одной пары в кабеле типа UTP… `
без проблем если будете разводить печатку самостоятельно и используете розетку под RJ45 без встроенного трансформатора. Потому как в розетке HR9111105A используемой как автором, так и в популярных модулях для ардуины с ENC28J60, необходимые вам выводы спрятаны внутри корпуса и отделены от пинов модуля трансформатором.Может скинемся сообществом и купим BlueFox одну железку, чтобы он не работал с адаптером "вслепую"? `
Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270 Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе -
И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает. `
Поначалу тоже думал, что это необходимо, но…Мигнул свет, вот и счетчик сбросился, после включения там 0. Пусть уж сразу все льется на сервер, надежней это.
-
@kID:И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает. `
Поначалу тоже думал, что это необходимо, но…Мигнул свет, вот и счетчик сбросился, после включения там 0. Пусть уж сразу все льется на сервер, надежней это. `
Эта мега и кубик + 8 клапанов с насосом ТП, уже больше года сидит на бесперебойнике от газ. котла, 8 часов точно не было света, ничто не зависло и не сбросилось, а позже на PCF8583 + ESP8266 переведу, электросчетчик уже 4 месяца на ESP с PCF, это наилучший вариант для счетчиков, ну или на ардуину + PCF. -
Спасибо всем за бесценный опыт))
Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных))
Подождем, может еще кто подтянется…
У себя в новой квартире с нуля решил все построить на МегаД (2-3 шт.) + cubietruck (ioBroker). МегаД для управления светом, контакторами в щитке (отключение розеток кроме неотключаемых), клапаном системы протечки воды, освещением (подсветка, люстры, LED), шторами и, возможно, отоплением (ВТП + батареи). После изучения рынка, остановился именно на МегаД, потому как своё-родное, я так понял может работать без сервера, проверено-надежно...
Один только недостаток пока есть - питание 12В(( А у меня все 24В будет - придется колхозить DC-DC...
Заказал одну штуку пока - надо покрутить-повертеть-потестировать...
-
Спасибо всем за бесценный опыт))
Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных)) `
У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь. -
Спасибо всем за бесценный опыт))
Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных))
У меня в качестве исполнительного- сименс.
Ты смог подключить через ioBroker.s7 ? -
> Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log [http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270](http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6&p=8270#p8270) Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе :)
Спасибо, ноЯ всё ещё считаю, что железо мне пока не нужно.
Проблема больше в том, что мало документации и посты здесь немного противоречат друг другу. В основном, думаю, из за того, что существуют кастомные прошивки.
Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо?
-
Ты смог подключить через ioBroker.s7 ? `
Да!Именно благодаря этому я отказался от опенхаба )))
-
> Я уже предлагал BlueFox безвоздменно экземпляр своего варианта, который описан на ab-log [http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph … 8270#p8270](http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=6&p=8270#p8270) Правда в моем варианте другое взаиморасположение ног меги и при заливке готовой прошивки с сайта андрея порты меги путаются. (но готов регулярно выкладывать хексы моего варианта). Но я так понял что при наличии эмулятора автору эта железяка не сильно необходима. Хотя мое предложение остается в силе :)
Спасибо, ноЯ всё ещё считаю, что железо мне пока не нужно.
Проблема больше в том, что мало документации и посты здесь немного противоречат друг другу. В основном, думаю, из за того, что существуют кастомные прошивки.
Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
Никогда в мегу не заливал "кастромные" прошивки, и даже не знаю где их брать, какой смысл правки прошивки, проще схему самоделки исправить до схемы оригинала. Три штуки самостоятельно собрал, пашут без запинок более года на родной прошивке. На iBroker пока одну задействовал, проблем пока не замечаю, все работает четко как в аптеке, единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD.
-
Спасибо всем за бесценный опыт))
Значит нас пока двое (желающих прислать bluefox'u мегаД) ненормальных))
У меня в качестве исполнительного- сименс, но в целях развития ioBroker готов помочь.
Блин, все эти сименс, бэкшофф, АВВ, шнайдеры и прочее - все круто, но дорого!Кстати, в последней версии LOGO теперь есть ethernet…
-
Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.__Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
Для этого предназначен параметр tget
Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
Может что то делаю неправильно.
Но порядок моих действий следующий:
Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
меняю роль со state на value, сохраняю.
В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю
-
единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо?
-
единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `
И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.
Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api
Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.
Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)
ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)
Обнуление/задание исходного значения счетчика
С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.
Пример
http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200
считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get
ответ -> OFF/39 `
Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта. -
@kID:Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.__Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
Для этого предназначен параметр tget
Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
Может что то делаю неправильно.
Но порядок моих действий следующий:
Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
меняю роль со state на value, сохраняю.
В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=allКак выглядит у тебя ответ?
-
единственное нету счетчиков на входах, думаю что следует добавить чтение счетчика для полноценного драйвера MegaD. `
Я подумал, что как счетчик ioBroker может считать что угодно и как угодно.Какой сценарий их применения? Я так понимаю, что для измерения потребления чего либо? `
И еще вопрос BlueFox, в MegaD если порт настроен как вход (in), то там еще счетчик на каждом входе, сейчас он в драйвере ioBroker не доступен, у меня счетчик газа через него считает.
Счетчики http://ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-328-api
Для каждого порта типа In (Вход) устройство сохраняет количество срабатываний, согласно настройкам порта.
Значение счетчика указывается на странице конфигурирования порта через слеш (максимальное значение 65535)
ON/1 (Порт активен/количество срабатываний 1)
Обнуление/задание исходного значения счетчика
С помощью параметра "cnt" можно задать любое значение счетчика.
Пример
http://192.168.0.14/sec/?pt=3&cnt=200
считать состояние порта -> http://192.168.0.52/sec/?pt=2&cmd=get
ответ -> OFF/39
Это само собой что ioBroker посчитает как напишем, а если пропало соединение? мега сама ведет счет на любом из настроенных входов, в ней это заложено. Не обязательно это учет потребления, это и статистика срабатываний входа, тут мало ли что может понадобится, автор меги и энкодеры цеплял. Считать с порта счетчик я могу и скриптом (еще не пробовал, думаю не сложнее чем на php), понятно что раздувается количество переменных в драйвере, может сделать доступ к нужному счетчику через добавление порта.
Попробую на досуге добавить и счетчик> понятно что раздувается количество переменных в драйвере,
Это не проблема. У меня около 2500-3000 и ничего, работает. -
@kID:Какие проблемы сейчас ещё существуют, кроме, той, что на кастомной прошивке нельзя настроить порты, как надо? `
Мне пока не удалось получить значения встроенного температурного датчика.__Кроме того, имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка. (Только для версии 3.25 и выше)
Для этого предназначен параметр tget
Пример http://192.168.0.14/sec/?tget=1__
Может что то делаю неправильно.
Но порядок моих действий следующий:
Захожу в настройки драйвера, создаю дополнительный порт p16_P16, устанавливаю тип порта на Internal Sensor,
меняю роль со state на value, сохраняю.
В списке объектов создается переменная p16_P16 с пустым значением.
В debug режиме запросов к меге с желанием считать значение сенсора драйвер не отправляет.
Насколько это необходимая фича не знаю, но сколь есть вопрос о проблемах, то описываю `
Я понял так, что Internal Sensor сообщается и при http://192.168.0.14/sec/?cmd=allКак выглядит у тебя ответ? `
http://192.168.0.14/sec/?cmd=allответ: ON/5;OFF;770;771;;OFF/0;ON/0;ON/33;temp:0.00/hum:0.00;OFF;OFF;ON/16;OFF;ON/22;943;681
…. имеется возможность получить значение встроенного в микроконтроллер температурного датчка.
Для этого предназначен параметр tget
Пример
http://192.168.0.14/sec/?tget=1
ответ: 29
-
Подключил три меги и понеслась!
Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.
Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.
Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.
Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход.
-
Подключил три меги и понеслась!
Мега.0 - все отлично, как в аптеке, скрипты и функции как по маслу.
Мега.1 - на этой одни выходы, тоже хорошо.
Мега.2 - ни в какую не хотели входа подписываться в скриптах на вызов функций, причина проста, если вход не настроен как переключатель, то в объектах значения вообще пусто, естественно на неопределенный статус, subscribe отказывал, достаточно в меге сконфигурировать вход как "P&R", потом можно и обратно вернуть.
Но это еще не все, может я пропустил что в каждой megad.N нужно указывать в конфигураци Script: N/, т.е. если megad.0 то пишем 0/, если megad.2 то пишем 2/, иначе нет реакции подписки в скриптах на сработавший вход. `
То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. -
То есть всё работает? Вообще ioBroker сам прописывает настройки в портах и при этом тоже прописывает "Script: N/", если нажать соответствующую кнопку в настройках драйвера. `
Шайтан, действительно настраивает, если нажать "Записать настройки в устройство", я не нажимал потому что сам настраивал, осторожность так сказать, в результате потеря времени, даже не догадывался что все намного проще.Работает все, кроме счетчиков и температуры меги для законченного драйвера. Мне пока это не актуально, функцию на счетчик в меге уже прикрутил, её и не хватало для переезда на ioBroker.
-
Всем привет. Подскажите, как правильно реализовать включение света по датчику движения? датчик движения подключени Megad-328-IN включать нужно на 328-SD.
Не разобрался пока как в Iobroker поступают события о срабатывании портов