HM Aktoren in Reihenfolge schalten
-
Hallo,
ich möchte gern probieren, ob es Sinn macht, meine Elektroheizungen nacheinander jeweils z.B. für 15 Minuten einzuschalten. Der Sinn dahinter ist, dass meine PV-Anlage in diesen Tagen ca. 1000 - 2500Watt bringt. Wenn alle Heizung anspringen, sind wir bei ca 12.000 Watt. Ich möchte am liebsten wie folgt schalten:
Überschuss > 1000 Watt dann
1. Wohnzimmer Heizung: für 15min
2. Kinderzimmer 1: für 15 min
3. Kinderzimmer 2: für 15 min
…...
Somit würde ich nicht mehr aus dem Netz 12000 Watt ziehen sondern jeweils von der PV-Anlage die 1000-1500 Watt selbst verbrauchen.
Vielleicht wäre es gar sinnvoller das HM Wandthermostat anzusprechen. Manche Zimmer erfordern vielleicht ein Heizen garnicht, weil die Temperatur stimmt.
Viele Grüße
Marco
-
…Elektroheizungen nacheinander jeweils z.B. für 15 Minuten einzuschalten. `
Wie man das nacheinander erfolgende Einschalten realisieren kann, kannst Du an http://forum.iobroker.de/viewtopic.php?f=21&t=2458&sid=3e38fb413418030b99a6f3f2df06c556&sid=3e38fb413418030b99a6f3f2df06c556#p21662 sehen.
@Marcolotti:Vielleicht wäre es gar sinnvoller das HM Wandthermostat anzusprechen. Manche Zimmer erfordern vielleicht ein Heizen garnicht, weil die Temperatur stimmt. `
Der WT stellt selbst fest, ob Heizen erforderlich ist. Allerdings sollte die Elektroheizung nur eingeschaltet werden, wenn der Temperatur-Istwert um einen bestimmten Betrag (z.B. 0,3 K) unter dem Sollwert des betreffenden Raumes liegt. Damit dies möglichst häufig der Fall ist, macht es Sinn, den WT(Gruppen)-Sollwert aller betreffenden Räume um 0,5 K oder 1 K abzusenken. Der Vergleich für die Elektroheizung muss dann aber mit dem WT-Sollwert + Absenkwert erfolgen.