@paul53 Hallo, danke für Deine Hilfe. So wie ich mir das Heizungssystem ausgedacht habe läuft es viele Jahre zu unserer vollsten zufriedenheit. Befreundete Heizungsleute haben mir bestätigt, das es so optimal installiert ist. Nur bei der Installation war es ein enormer Aufwand überall die Fühler zu platzieren.
Heute würde ich natürlich keine Funksensoren mehr nehmen aber damals???
Die VL-T vom Puffer wir über die Heizkurve einer UVR nach der Außentemperatur geregelt.
Gruß Michael -
@Altersrentner sagte:
Die VL-T vom Puffer wir über die Heizkurve einer UVR nach der Außentemperatur geregelt.
Dann gibt es sicherlich ein Mischventil und die VL-T, die Du verwendest, ist die Mischtemperatur ? Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Puffer-Temperatur selbst so regelt.
-
@paul53 said in Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen:
Die Pumpe 1A7 würde ich in Abhängigkeit von den 3 Etagenpumpen steuern. Diese Pumpe macht nur Sinn, wenn sich dahinter ein Mischventil befindet, mit dem die witterungsgeführte VL-Temperatur-Regelung für die Heizung realisiert wird.
Das hast du richtig erkannt denn es ist so. Ich hätte natürlich den Regler in die Zeichnung einfügen können aber leider vergessen.
Danke
Gruß Michael -
@paul53 said in Wie kann ich FS20 Makros in iobroker einfügen:
Dann gibt es sicherlich ein Mischventil und die VL-T, die Du verwendest, ist die Mischtemperatur ? Denn ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Puffer-Temperatur selbst so regelt.
Deine Antwort kam als ich noch geschrieben habe, Die Temperatur im Puffer ist ja in den einzelnen Schichten unterschiedlich warm und wenn die Sonne heizt sehr hoch. Die Vorlauftemp. aber selbst im Winter nicht höher wie 40°
-
@Altersrentner sagte:
Die Vorlauftemp. aber selbst im Winter nicht höher wie 40°
Damit sind meine Fragen zur Hydraulik beantwortet.
Eine Frage habe ich noch zur Wandheizung: Ist die genauso träge wie die FBH (Rohre in Estrich) ?
Hast Du im OG nur einen Raumtemperatursensor ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es im OG nur einen Raum gibt.
-
@paul53
Das war mein Ansatz für die 1A7.
In Deinem Blockly; fehlt da nicht wahr oder unwahr? -
@Altersrentner sagte:
In Deinem Blockly; fehlt da nicht wahr oder unwahr?
Nein, das Ergebnis eines Vergleiches ist wahr oder falsch und das liefern die Datenpunkte selbst. Mein Blockly funktioniert genau so wie Deines, ist nur etwas einfacher.
-
@paul53 DANKE!!
Steht einfacher auch für sicheres schalten? -
@Altersrentner sagte:
Steht einfacher auch für sicheres schalten?
Nein, die Funktionalität ist identisch. "Einfacher" steht für weniger Resourcenverbrauch (RAM, CPU-Last).
-
@paul53 Danke!!