Hallo zusammen,
ich versuche verzweifelt via Modbus auf meinen Sunnyboy 4.0 zuzugreifen. Der Sunnyboy hat einen Ethernet Anschluss und ist direkt mit dem Switch im Keller verbunden, an dem auch mein ASRock ioBroker hängt.
Dann habe ich im Adapter die entsprechende IP eingetragen und auch die entsprechenden Felder im Eingangsregister gepflegt. Leider bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung(en):
modbus.0 2019-02-03 19:51:33.345 warn On error: {"errno":"ECONNREFUSED","code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.103","port":502} modbus.0 2019-02-03 19:51:33.345 error Client in error state. modbus.0 2019-02-03 19:51:33.343 error Socket Error
Könnt ihr erkennen welches Problem sich dahinter verbirgt?
-
Da du dieses Problem ja lösen konntest, ich dir mit der neuen Forumssoftware per PN/Chat kein Bild meiner Datenpunkte im Modbus Adapter senden kann, mache ich das hierüber:
Gruß
Volker -
Was war denn die Ursache des Problems?
-
@Stabilostick
Es fehlte die Freischaltung / Aktivierung der Modbus-Funktion im Wechselrichter. -
Moin,
habe anscheinend das gleiche Problem. Wie habt ihr das genau gelöst?Gruß
Daniel -
Es war so, dass man keinen Zugriff auf den Wechselrichter hatte.
Hast du den Modbus im SB auch aktiviert?
Falls nein, hier mal der Auszug aus dem Dokument von SMA:
Voraussetzung ist natürlich das du Speedwire am Wechselrichter hast.
Speedwire ist das Kommunikationsprotokoll über das LAN im Gegensatz zu Bluetooth. -
Okay, danke für die Info!
Das hatte ich befürchtet, da ich die Schnittstelle dort schon aktiviert habe. Scheint also für mein Problem nicht die Lösung zu sein. Mist...
Gruß
-
Kannst Du ein Telnet auf den Port 502 machen?
-
@Stabilostick
da kommt sowas:
Ping geht
aber ich kriege den Port nicht:
-
@Daniel-S
Kannst du dich denn mit dem Wechselrichter mit dem Sunny-Portal verbinden oder nutzt du das Portal nicht?
Dann wüssten wir auch, ob dein WR überhaupt ins Netzwerk kommt. -
@Röstkartoffel
Moin,
Danke der Nachfrage.Ich habe den Raspi neu aufgesetzt und dem IoBroker neu installiert.
Modbus läuft seitdem ohne Probleme.Gruß