NEWS
Modbus адреса в ТРМ133М-02
-
Адреса Modbus в контроллере распределены по группам (интервалам). Интервалы состоят из последовательных адресов Modbus (следующие друг за другом с разными типами значений; длиной (1 - 2 байта)…). При добавлении адресов: 126; 180; 337; 94 (без alias) в "system.adapter.modbus.0", то опрос значений работает. Если добавить ещё один адрес, например: 126; 180; 337; 94 (Float); 96(Float) или 126; 180; 337 (Enum); 338 (Enum); 94, то опрос по "рядом стоящим адресам" не работает (и "пишет" неверные значения по тем же адресам в "system.adapter.modbus.1", "system.adapter.modbus.2" ...). То есть контроллер не поддерживает "считывание" несколько (даже 2-х) адресов (в 0х03 Modbus функции).
Можно ли оставить весь функционал Modbus драйвера для "считывания последовательных Modbus адресов" в тех "настройках (Основное)" какие есть на данный момент(в ПЛК100 работает) и добавить: "считывание Modbus адреса" по одному значению (без диапазона адресов в 0x03 Modbus функции)?
Например код в C# (Float) работает:
ipAddress = "192.168.0.1";
port = 4001;
Connect();
UnitIdentifier = 1;
int[] serverResponse = ReadHoldingRegisters(26, 2);
...
//Thread.Sleep(1000);
serverResponse = ReadHoldingRegisters(28, 2);
...
serverResponse = ReadHoldingRegisters(30, 2);
...
Disconnect();
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden