Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly Homematic Wandthermostat Absenkung bei Fensteröffnung mit Xiaomi Fensterkontakt

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    783

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Blockly Homematic Wandthermostat Absenkung bei Fensteröffnung mit Xiaomi Fensterkontakt

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
14 Posts 5 Posters 1.8k Views
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • R Offline
    R Offline
    RappiRN
    Most Active
    wrote on last edited by
    #2

    Wie setzt du denn den lowering-Modus zurück? Mit false?

    Ich könnte mir vorstellen, dass es so nicht geht, sondern, du musst vorher prüfen, ob manu oder auto an war und dann denn entsprechenden Modus wieder setzen, der vorher war!

    Enrico

    1 Reply Last reply
    0
    • S Offline
      S Offline
      Schlenz
      wrote on last edited by
      #3

      Hallo Enrico,

      Vielen Dank für deine Antwort. Ja, mit false…so war der erste Versuch. Aber da passiert nix. Da ja der entspr. Mode bei lowering mode ja gleich bleibt, müsste ich als mögliche Lösung den Wert der aktuell eingestellten Temperatur bei öffnen des Fensters auslesen lassen, diese als wert auf einen Dummy setzen und nach schließen diesen Wert abrufen und als gewünschte Temperatur einstellen lassen.

      So irgendwie...wenn es nicht einfacher geht.

      Aber wie lese ich mit blockly das aus...

      1 Reply Last reply
      0
      • R Offline
        R Offline
        RappiRN
        Most Active
        wrote on last edited by
        #4

        Ich glaube du könntest den controlmode abfragen, da gibt es mehrere Werte, ich glaub 1-3,bin aber nicht sicher, probier es aus.

        Bei manu-Mode musst du den Sollwert auch noch abfragen. Das dann entweder als Skriptvariable oder eben als Objekt speichern.

        Enrico

        1 Reply Last reply
        0
        • S Offline
          S Offline
          Schlenz
          wrote on last edited by
          #5

          Danke Enrico,

          Ich werde es mal probieren.

          Grüße,

          Jens

          1 Reply Last reply
          0
          • paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #6

            @Schlenz:

            wenn ich den Lowering Mode bei Fensteröffnung auf true setzen lasse, habe ich die Absenkung…ich bekomme sie aber nicht wieder auf die Ausgangstemperatur... `
            Der LOWERING_MODE bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt bestehen. Ich würde die Absenkung mit dem MANU_MODE machen, etwa so
            493_blockly_fenster_hmthermostat.jpg

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Reply Last reply
            0
            • S Offline
              S Offline
              Schlenz
              wrote on last edited by
              #7

              Hallo paul53,

              Vielen Dank für die Hilfe.

              Ich werde es morgen gleich umsetzen.

              Beste Grüße,

              Jens

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                Schlenz
                wrote on last edited by
                #8

                Hallo Leute,

                hallo Paul53,

                also ich habe es dank deiner Hilfe hinbekommen. Deinen Vorschlag habe ich etwas abgewandelt bzw. vereinfacht und die Sache funktioniert wie es soll. Ich habe die Set Temperature bei Fensteröffnung als Variable abgegriffen (wie in deinem Vorschlag) und die Absenkung dieser durch die Fensteröffnung auf einen festen Wert verzögert. Bei Fensterschließung den Wert der Variable wieder gesetzt:
                7079_screenshot_2018-12-17_08.59.20.png

                Ob nun der Manu Mode oder die Automatik aktiv war ist dann da egal. Nochmals vielen Dank für den Denkanstoß.

                Beste Grüße,

                Schlenz

                1 Reply Last reply
                0
                • F Offline
                  F Offline
                  Flauschi
                  wrote on last edited by
                  #9

                  Du hast nur ein Problem, wenn Dein Fenster über den Heizprofil Schaltzeitpunkt hinaus geöffnet ist, dann bekommst Du den vorherigen Wert und der durch den Schaltzeitpunkt gesetzte wird überschrieben.

                  Mir ist klar, dass dies evtl absolut OK ist, nur als Hinweis zu sehen :)

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    Schlenz
                    wrote on last edited by
                    #10

                    @Flauschi:

                    Du hast nur ein Problem, wenn Dein Fenster über den Heizprofil Schaltzeitpunkt hinaus geöffnet ist, dann bekommst Du den vorherigen Wert und der durch den Schaltzeitpunkt gesetzte wird überschrieben.

                    Mir ist klar, dass dies evtl absolut OK ist, nur als Hinweis zu sehen :) `

                    Stimmt!

                    Daran habe ich nicht gedacht…

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Offline
                      S Offline
                      Snatch
                      wrote on last edited by
                      #11

                      Ich nutze auch Wandthermostate und hatte das Problem, dass wenn ich diese Schalte (Wandthermostate bilden bei mir mit den Heizungsthermostaten eine Gruppe in der CCU), dass die Info vom Wandthermostat erst nach sehr langer Zeit an das Heizungsthermostat gegeben wurde. Sobald man eine Virtuelle Gruppe in der CCU angelegt hat, sollte man ja auch nur noch über diese Gruppe steuern. Da die Virtuellen Gruppe der CCU bestehend aus Wand- und Heizungsthermostat nicht in ioBroker übernommen wird, habe ich mir Variablen angelegt welche die CCU über ein kleines Script verarbeitet.

                      Wie hast du das gelöst, dass du direkt das Wandthermostat schalten kannst und das Heizungthermostat sofort darauf reagiert?

                      Grüße

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Schlenz
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @Snatch:

                        Ich nutze auch Wandthermostate und hatte das Problem, dass wenn ich diese Schalte (Wandthermostate bilden bei mir mit den Heizungsthermostaten eine Gruppe in der CCU), dass die Info vom Wandthermostat erst nach sehr langer Zeit an das Heizungsthermostat gegeben wurde. Sobald man eine Virtuelle Gruppe in der CCU angelegt hat, sollte man ja auch nur noch über diese Gruppe steuern. Da die Virtuellen Gruppe der CCU bestehend aus Wand- und Heizungsthermostat nicht in ioBroker übernommen wird, habe ich mir Variablen angelegt welche die CCU über ein kleines Script verarbeitet.

                        Wie hast du das gelöst, dass du direkt das Wandthermostat schalten kannst und das Heizungthermostat sofort darauf reagiert?

                        Grüße `

                        Ja, das sind so 30 sec bis zur Übertragung vom Wandtherostat zu den Heizungsthermostaten bei mir. Theoretisch könnte ich zusätzlich die Thermostate direkt ansprechen. Aber warum soll man das in deinem Fall nicht machen?

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • S Offline
                          S Offline
                          Snatch
                          wrote on last edited by
                          #13

                          Naja, ich habe es einfach direkt umgesetzt und es können soweit ich weis bis zu 3 Minuten sein. Denn das ist glaube ich die max. Zeit, bis die Thermostate selbständig synchen können. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das in kauf nehme. Habe mich aber dann entschieden, es direkt über die Gruppe mit eben den Hilfsvariablen zu steuern. so wird 1:1 ungesetzt ohne Wartezeit. Insgeheim hatte ich die Hoffnung, du hast noch einen anderen Weg gefunden :-D

                          Grüße

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Offline
                            S Offline
                            Schlenz
                            wrote on last edited by
                            #14

                            Nein, bin leider nicht so ein Crack… :|

                            1 Reply Last reply
                            0

                            Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                            Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                            With your input, this post could be even better 💗

                            Register Login
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            323

                            Online

                            32.8k

                            Users

                            82.7k

                            Topics

                            1.3m

                            Posts
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Login

                            • Don't have an account? Register

                            • Login or register to search.
                            • First post
                              Last post
                            0
                            • Home
                            • Recent
                            • Tags
                            • Unread 0
                            • Categories
                            • Unreplied
                            • Popular
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe