NEWS
[gelöst][Problem]HM-RPC verbindet sich nicht (CCU3, 1.7.6.)
-
Hallo,
ich bin Neuling und versuche gerade die Ersteinrichtung. Habe das Image vom 14.04.18 benutzt und die Anleitung befolgt.
Habe mich etwas durchs Forum gewühlt, komme aber gerade nicht weiter.
Version admin: 3.5.10
Rega: 1.7.1.
RPC 1.7.6.
JS-Controller: 1.4.2.
Windows 10
Auf ein Raspberry Pi 3b installiert.
Debian
Habe auch nach den Updates den Upload der Adapter durchgeführt.
Ich verwende eine CCU3. Dort habe ich in den Firewall Einstellungen alles aufgemacht und die CCU3 neugestartet.
Problem:
Rega springt auf grün.
RPC bleibt auf gelb.
~~https://ibb.co/d2Q2wNy" />
~~https://ibb.co/1JX7YrP" />
~~https://ibb.co/JjvbLJx" />
~~https://ibb.co/gd4sB68" />
Das Ganze ist über eine FritzBox miteinander verbunden. Ich habe sowohl and er CCU3 als auch an der Fritz Box keinerlei Änderungen vorgenommen.
Danke für jegliche Hilfe..
–>
Habe die Lösung gefunden.
Ich musste das Protokoll auf XML umstellen und zusätzlich unter Einstellungen --> Sicherheit auf der CCU3 bei AUthentifizierung den Haken rausnehmen. Dann ging es. Werde aber wohl mal zeitnah einen Benutzer einrichten, der die Authentifizierung nutzt, sobald ich weiß wie es funktioniert.~~~~~~~~
12382_logfile.jpg
12382_rega_konfiguration.jpg
12382_rpc_gelb.jpg
12382_rpc_konfiguration.jpg -
In Verbindung mit CCU3 gibt es zwei dinge zu beachten.
XML-RPC auswählen und das hier: viewtopic.php?t=18518